Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Contacteur nécessaire pour piloter un petit chauffe-eau ?
#1
Bonjour,

Suite à un passage imminent au tarif HP/HC, je vais bientôt avoir besoin de piloter un petit cumulus de 50L (1200W) en KNX.

Je compte utiliser une sortie libre sur un module AKS-1616.03 (TOR 16A) et je me demande si est nécessaire d'utiliser un contacteur ou non étant donné qu'il s'agit d'un petit chauffe eau.

Merci d'avance pour vos conseils Smile
Répondre
#2
Bonjour,

Oui tu peux utiliser une sortie pour piloter ton chauffe eau (1200w / 240V = 5A).
Après tu peux aussi utiliser un contacteur équipé d'une commande de forçage en façade ..
Répondre
#3
Bonjour
Ce 50L sert à quoi ? Car vu le volume est ce que juste les HC suffiront pour avoir de l'eau chaude quand tu auras besoin
Répondre
#4
Bonsoir,

Merci pour vos retours. C'est une sorte de ballon tampon pour des salles d'eau éloignées de ma chaudière gaz (générateur d'ECS principal). Pour être plus précis, je vais passer sur un abonnement EDF Tempo et l'objectif c'est de couper ce petit chauffe eau dans les journées rouges.
Répondre
#5
Bonjour
Ok, très bien ce ballon, mieux qu'un bouclage.
Donc si tempo mettre la sortie en NC, car les jours rouges c'est 22 jours par an.

Comment vas tu récupérer l'info pour piloter knx ?
Répondre
#6
(13/11/2023, 06:01:29)fabric24 a écrit : Bonjour
Ok, très bien ce ballon, mieux qu'un bouclage.
Donc si tempo mettre la sortie en NC, car les jours rouges c'est 22 jours par an.

Comment vas tu récupérer l'info pour piloter knx ?

Bonjour,

Oui en effet on est content de cette solution !

Pour les jours rouges je vais essayer d’exploiter le tarif en cours et à venir en téléinfo depuis un Hager TE332 pour avoir l’information en direct sur KNX. Si je n’y arrives pas, je me rabattrai sur l’appel à une api via home assistant qui poussera l’info sur le bus
Répondre
#7
Regarde bien l'application du TE332 (TE331 en fait) TE332 c'est le kit avec les tore il me semble.
Je sais pas si il est adapté ...
Peu etre qu'un jour Hager le mettra a jour, la doc parle encore de tarif EJP qui est encore peu etre utilisé, mais plus comercialisé. A ta place je poserais la question a Hager tien pour le fun pour voir leur réponse.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#8
D’après leur doc cette information est bien remontée (fichier en pièce jointe).

Dans tous les cas j’avais prévu cet achat pour d’autres besoin, je vous dirai ce que ça donne  Smile


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#9
OK impec, j'avais pas réalisé que les couleurs des jours du tempo étaient là.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#10
Bonjour, 

Pour décoder les différents tarifs du TE331 je me suis fait une fonction logique sur un ABB ABA S1.2.1

[Image: abb-aba121.png]

Je me sert de la sortie HP ROUGE pour couper les chauffages électriques. 
Je ne coupe rien en HC ROUGE car le tarif reste pour l'instant inférieur aux tarifs HP BLEU et HP BLANC

[Image: Tariftempo2023.png]
__________________________________________________________
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2
Répondre
#11
Bonjour Nitro24,

Merci pour ces infos, j'ai également un ABB ABA S1.2.1 Smile

Effectivement je vais faire comme toi vu le prix actuel du HC Rouge...
Répondre