Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
dialogue avec une vmc Helios en KNX avec un Sofrel en RS 485
#1
bonjour

je voudrai exploter une vmc helios (bus internet rs 485 protocole
EnOcean) ou module externe KNX avec un Sofrel S500 equipe d'une carte
serie 485. La liaison du sofrel peut etre programmé de maniere
logicielle en ST.

Mais physiquement la rs 485 peut etre reliée au KNX?
Ou trouver la structutre pour ecrire les blocs de lecture et
d'ecriture?

Merci
#2
> Mais physiquement la rs 485 peut etre reliée au KNX?
> Ou trouver la structutre pour ecrire les blocs de lecture et
> d'ecriture?

Physiquement (électriquement), les bus EIB-KNX et RS-485 ne sont pas
compatibles, il faudra donc de toute manière une passerelle pour les
faire communiquer.
Maintenant, RS-485 ne décrit que la couche 1 (physique) alors que EIB-
KNX décrit aussi les couches supérieures (2,3 ...) donc il faudra
aussi que la passerelle soit adaptée au protocole qui sera utilisé sur
le bus RS-485 (comme modbus, par exemple, mais je ne sais pas ce qu'un
Sofrel S500 utilise comme protocole ...) et aussi capable
d'interpréter le contenu et d'adapter les unités (tel valeur en modbus
= telle mesure de température avec tel codage = la valeur de telle
adresse de groupe en EIB ...).

Bref, il reste encore beaucoup d'inconnues et ce ne sera sans doute
pas réglé en 3 coups de cuillère. ;-)
#3
Bonjour,

C'est mon 1er post sur la liste mais je suis de très prêt tout ce qui s'y
passe car en plein projet de réalisation d'une maison passive domotique.
En pleine recherche de VMC double flux haute performance, j'ai trouvé
beaucoup de VMC compatibles Modbus ou LON.
Il y a ce module IntesisBox KNX - LON (
http://www.intesis.com/eng/intesisbox_kn...me_eng.htm) qui peut faire
la passerelle, mais j'ai aucune idée du prix. L'idéal étant d'avoir une VMC
directement compatible KNX.


2009/2/3 dhx <Denis.Hureaux@gmail.com>

>
> bonjour
>
> je voudrai exploter une vmc helios (bus internet rs 485 protocole
> EnOcean) ou module externe KNX avec un Sofrel S500 equipe d'une carte
> serie 485. La liaison du sofrel peut etre programmé de maniere
> logicielle en ST.
>
> Mais physiquement la rs 485 peut etre reliée au KNX?
> Ou trouver la structutre pour ecrire les blocs de lecture et
> d'ecriture?
>
> Merci
#4
Pour ton cas précis, il y a ça: :
http://www.knxshop.co.uk/catalog/default...023000peut
être ?


2009/2/3 dhx <Denis.Hureaux@gmail.com>

>
> bonjour
>
> je voudrai exploter une vmc helios (bus internet rs 485 protocole
> EnOcean) ou module externe KNX avec un Sofrel S500 equipe d'une carte
> serie 485. La liaison du sofrel peut etre programmé de maniere
> logicielle en ST.
>
> Mais physiquement la rs 485 peut etre reliée au KNX?
> Ou trouver la structutre pour ecrire les blocs de lecture et
> d'ecriture?
>
> Merci
#5
ok je pense que je me suis mal exprimé la VMC dialogue en interne en
rs 485 avec ses sondes sa telecommande, j'ai essayé de brancher ma
liaison rs 485 du sofrel dessus j'ai des changements d'etats sur les
tx rx mais pas plus... pourtant j'ai configuré des blocs de lecture
aux adresses indiqués par la table d'echange,mon souhait etait de
relier la vmc au sofrel et d'exploiter les données de sondes internes
pour piloter la regul et faire le suivi dans le sofrel...

comme cette config ne marche pas donc je dois me servir de la
passerelle knx en option sur la vmc vers le sofrel qui peut accepter
rs 485 (sofbus) ou IP mais comment mettre en place un dialogue et son
quelle interface ?


Tout ça est encore un peu trouble pour moi....

Denis Hureaux

On 6 fév, 14:18, Laurent Breuillard <breuill...@gmail.com> wrote:
> Pour ton cas précis, il y a ça: :http://www.knxshop.co.uk/catalog/default.asp?id=000-009-1043-BBAE001H...
> être ?
>
> 2009/2/3 dhx <Denis.Hure...@gmail.com>
>
>
>
> > bonjour
>
> > je voudrai exploter une vmc helios (bus internet rs 485 protocole
> > EnOcean) ou module externe KNX avec un Sofrel S500 equipe d'une carte
> > serie 485. La liaison du sofrel peut etre programmé de maniere
> > logicielle en ST.
>
> > Mais physiquement la rs 485 peut etre reliée au KNX?
> > Ou trouver la structutre pour ecrire les blocs de lecture et
> > d'ecriture?
>
> > Merci
>
> --
> Laurent BREUILLARD
#6
bonjour,

j'ai plusieurs instal vmc helios knx.
je ne comprends pas l'interet du sofrel.
la regulation est faite par la vmc helios en natif.
l'interface knx permet de superviser la vmc (vitesse, Temp, defaut...)
et de la controler soit en direct (pas pratique) soit via un module
logique Knx ce qui permet d'ameliorer la regulation interne
(surventilation nocturne, survitesse temporisee en cas d'allumage SdB
par ex...)
mais de la a shunter entierement le regulateur interne, perso je ne
m'y aventurerais pas.

@+

dhx a écrit :
> ok je pense que je me suis mal exprimé la VMC dialogue en interne en
> rs 485 avec ses sondes sa telecommande, j'ai essayé de brancher ma
> liaison rs 485 du sofrel dessus j'ai des changements d'etats sur les
> tx rx mais pas plus... pourtant j'ai configuré des blocs de lecture
> aux adresses indiqués par la table d'echange,mon souhait etait de
> relier la vmc au sofrel et d'exploiter les données de sondes internes
> pour piloter la regul et faire le suivi dans le sofrel...
>
> comme cette config ne marche pas donc je dois me servir de la
> passerelle knx en option sur la vmc vers le sofrel qui peut accepter
> rs 485 (sofbus) ou IP mais comment mettre en place un dialogue et son
> quelle interface ?
>
>
> Tout ça est encore un peu trouble pour moi....
>
> Denis Hureaux
>
> On 6 fév, 14:18, Laurent Breuillard <breuill...@gmail.com> wrote:
> > Pour ton cas précis, il y a ça: :http://www.knxshop.co.uk/catalog/default.asp?id=000-009-1043-BBAE001H...
> > être ?
> >
> > 2009/2/3 dhx <Denis.Hure...@gmail.com>
> >
> >
> >
> > > bonjour
> >
> > > je voudrai exploter une vmc helios (bus internet rs 485 protocole
> > > EnOcean) ou module externe KNX avec un Sofrel S500 equipe d'une carte
> > > serie 485. La liaison du sofrel peut etre programmé de maniere
> > > logicielle en ST.
> >
> > > Mais physiquement la rs 485 peut etre reliée au KNX?
> > > Ou trouver la structutre pour ecrire les blocs de lecture et
> > > d'ecriture?
> >
> > > Merci
> >
> > --
> > Laurent BREUILLARD
#7
le but est relativement simple, c'est de renforcer la regul par des
sondes d'ambiances qui vont declencher une augmentation de la vitesse
ou d'envoyer une alarme sur un defaut ou un seuil depassé ...

dhx

On 9 fév, 18:47, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> bonjour,
>
> j'ai plusieurs instal vmc helios knx.
> je ne comprends pas l'interet du sofrel.
> la regulation est faite par la vmc helios en natif.
> l'interface knx permet de superviser la vmc (vitesse, Temp, defaut...)
> et de la controler soit en direct (pas pratique) soit via un module
> logique Knx ce qui permet d'ameliorer la regulation interne
> (surventilation nocturne, survitesse temporisee en cas d'allumage SdB
> par ex...)
> mais de la a shunter entierement le regulateur interne, perso je ne
> m'y aventurerais pas.
>
> @+
>
> dhx a écrit :
>
>
>
> > ok je pense que je me suis mal exprimé la VMC dialogue en interne en
> > rs 485 avec ses sondes sa telecommande, j'ai essayé de brancher ma
> > liaison rs 485 du sofrel dessus j'ai des changements d'etats sur les
> > tx rx mais pas plus... pourtant j'ai configuré des blocs de lecture
> > aux adresses indiqués par la table d'echange,mon souhait etait de
> > relier la vmc au sofrel et d'exploiter les données de sondes internes
> > pour piloter la regul et faire le suivi dans le sofrel...
>
> > comme cette config ne marche pas donc je dois me servir de la
> > passerelle knx en option sur la vmc vers le sofrel qui peut accepter
> > rs 485 (sofbus) ou IP mais comment mettre en place un dialogue et son
> > quelle interface ?
>
> > Tout ça est encore un peu trouble pour moi....
>
> > Denis Hureaux
>
> > On 6 fév, 14:18, Laurent Breuillard <breuill...@gmail.com> wrote:
> > > Pour ton cas précis, il y a ça: :http://www.knxshop.co.uk/catalog/default.asp?id=000-009-1043-BBAE001H...
> > > être ?
>
> > > 2009/2/3 dhx <Denis.Hure...@gmail.com>
>
> > > > bonjour
>
> > > > je voudrai exploter une vmc helios (bus internet rs 485 protocole
> > > > EnOcean) ou module externe KNX avec un Sofrel S500 equipe d'une carte
> > > > serie 485. La liaison du sofrel peut etre programmé de maniere
> > > > logicielle en ST.
>
> > > > Mais physiquement la rs 485 peut etre reliée au KNX?
> > > > Ou trouver la structutre pour ecrire les blocs de lecture et
> > > > d'ecriture?
>
> > > > Merci
>
> > > --
> > > Laurent BREUILLARD- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)