Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
compteur Gaz
#1
Bonjour,



Maintenant que j’arrive à peu près à remonter ma consommation électrique via
le montage dauguet connecté au compteur EDF, je souhaite aussi surveiller ma
consommation de Gaz.



Cela me semble plus compliqué puisque, sauf erreur de ma part, il n’y a
nulle interaction possible avec le compteur GDF.



Comme je n’imagine pas d’ajouter un compteur sur l’arrivée de Gaz car je
n’aime pas l’idée de toucher à ce réseau, je pense comptabiliser la
consommation au niveau du bruleur de la chaudière. Bien sûr cela exclura la
consommation de Gaz lié à la cuisson mais ce sera une information déjà utile
et à mon sens représentative de 90/95% de ma conso réelle.



Je dispose déjà d’un petit compteur horaire à écran connecté sur le bruleur
et je peux donc savoir le nombre d’heures de fonctionnement du bruleur. Pour
peu que je multiplie par le débit du Gaz, je devrais trouver à peu près ma
consommation.



Je cherche donc un moyen de collecter en IP ou en KNX le temps de
fonctionnement du bruleur au travers de 2 contacts qui supportent une
tension lorsque le bruleur fonctionne. Est-ce que l’un de vous à une idée
pour faire cela ou une solution simple pour récupérer sa consommation de Gaz
?



Merci de vos idées.



Tristan
#2
Salut,

Ca vaut peut-être la peine de regarder ton compteur de gaz de plus
près. Le mien, par example, est pourvu d'une petite encoche dans
laquelle on peut installer un contact reed (le même style que ceux
utilisés pour les alarmes sur portes et fenêtres). Le contact se ferme
un coup tout les 1/10 de mètre cubes.

Par exemple, sur celui-ci, c'est la petite encoche a droite en bas du
cadran:
http://www.chuchu-decayeux.com/uk/produi...06_020.jpg

Ici, un contact placé sur un compteur:
http://knx-user-forum.de/attachments/knx...c01484.jpg

Le mien ressemble plutôt à ça:
http://knx-user-forum.de/attachments/knx...large-.jpg

Et on ne dirait pas au premier abord, mais l'encoche au dessus des
chiffres peut accueillir un contact. Il existe des contacts reed
adaptés qui se positionnent parfaitement dans l'encoche, mais en
prenant le premier contact venu et en cherchant un peu la bonne
position on peut arriver à un résultat parfait. Ensuite, il suffit de
connecter le contact à une entrée binaire configurée en compteur
d'impulsions (genre ABB US/U 2.2) et le tour est joué.

A+

Jean-François


On 9 nov, 22:19, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Maintenant que j’arrive à peu près à remonter ma consommation électrique via
> le montage dauguet connecté au compteur EDF, je souhaite aussi surveiller ma
> consommation de Gaz.
>
> Cela me semble plus compliqué puisque, sauf erreur de ma part, il n’y a
> nulle interaction possible avec le compteur GDF.
>
> Comme je n’imagine pas d’ajouter un compteur sur l’arrivée de Gaz car je
> n’aime pas l’idée de toucher à ce réseau, je pense comptabiliser la
> consommation au niveau du bruleur de la chaudière. Bien sûr cela exclura la
> consommation de Gaz lié à la cuisson mais ce sera une information déjà utile
> et à mon sens représentative de 90/95% de ma conso réelle.
>
> Je dispose déjà d’un petit compteur horaire à écran connecté sur le bruleur
> et je peux donc savoir le nombre d’heures de fonctionnement du bruleur. Pour
> peu que je multiplie par le débit du Gaz, je devrais trouver à peu près ma
> consommation.
>
> Je cherche donc un moyen de collecter en IP ou en KNX le temps de
> fonctionnement du bruleur au travers de 2 contacts qui supportent une
> tension lorsque le bruleur fonctionne. Est-ce que l’un de vous à une idée
> pour faire cela ou une solution simple pour récupérer sa consommation de Gaz
> ?
>
> Merci de vos idées.
>
> Tristan
#3
Effectivement cela vaut le cout de vérifier. Merci de l'info, j'étais
persuadé qu'il n'y avait pas ce type de connecteur pour le Gaz !

Tristan


> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de jef2000
> Envoyé : mardi 10 novembre 2009 00:04
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: compteur Gaz
>
>
> Salut,
>
> Ca vaut peut-être la peine de regarder ton compteur de gaz de plus
> près. Le mien, par example, est pourvu d'une petite encoche dans
> laquelle on peut installer un contact reed (le même style que ceux
> utilisés pour les alarmes sur portes et fenêtres). Le contact se ferme
> un coup tout les 1/10 de mètre cubes.
>
> Par exemple, sur celui-ci, c'est la petite encoche a droite en bas du
> cadran:
> http://www.chuchu-decayeux.com/uk/produi...06_020.jpg
>
> Ici, un contact placé sur un compteur:
> http://knx-user-forum.de/attachments/knx...176516-gas-
> wasserzaehler-wieder-mal-dsc01484.jpg
>
> Le mien ressemble plutôt à ça:
> http://knx-user-forum.de/attachments/knx...5350-werte-
> von-gaszaehler-abnehmen-actaris_g4_rf1-gaszaehler_reedkontakt-large-.jpg
>
> Et on ne dirait pas au premier abord, mais l'encoche au dessus des
> chiffres peut accueillir un contact. Il existe des contacts reed
> adaptés qui se positionnent parfaitement dans l'encoche, mais en
> prenant le premier contact venu et en cherchant un peu la bonne
> position on peut arriver à un résultat parfait. Ensuite, il suffit de
> connecter le contact à une entrée binaire configurée en compteur
> d'impulsions (genre ABB US/U 2.2) et le tour est joué.
>
> A+
>
> Jean-François
>
>
> On 9 nov, 22:19, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> >
> > Maintenant que j’arrive à peu près à remonter ma consommation électrique
> via
> > le montage dauguet connecté au compteur EDF, je souhaite aussi
> surveiller ma
> > consommation de Gaz.
> >
> > Cela me semble plus compliqué puisque, sauf erreur de ma part, il n’y a
> > nulle interaction possible avec le compteur GDF.
> >
> > Comme je n’imagine pas d’ajouter un compteur sur l’arrivée de Gaz car je
> > n’aime pas l’idée de toucher à ce réseau, je pense comptabiliser la
> > consommation au niveau du bruleur de la chaudière. Bien sûr cela exclura
> la
> > consommation de Gaz lié à la cuisson mais ce sera une information déjà
> utile
> > et à mon sens représentative de 90/95% de ma conso réelle.
> >
> > Je dispose déjà d’un petit compteur horaire à écran connecté sur le
> bruleur
> > et je peux donc savoir le nombre d’heures de fonctionnement du bruleur.
> Pour
> > peu que je multiplie par le débit du Gaz, je devrais trouver à peu près
> ma
> > consommation.
> >
> > Je cherche donc un moyen de collecter en IP ou en KNX le temps de
> > fonctionnement du bruleur au travers de 2 contacts qui supportent une
> > tension lorsque le bruleur fonctionne. Est-ce que l’un de vous à une
> idée
> > pour faire cela ou une solution simple pour récupérer sa consommation de
> Gaz
> > ?
> >
> > Merci de vos idées.
> >
> > Tristan
#4
Bonjour,

Après étude de mon compteur je ne vois rien dessus qui sur lequel connecter
un contact. Néanmoins la documentation de celui-ci montre que tu as raison.


La doc http://www.elster-instromet.com.cn/downl..._UK_02.pdf
Parle bien d'un pulse magnet en standard.

Sur un autre site, il semble que la référence du pulse magnet adapté soit
IN-Z31 soit le même que celui d'une des photos que tu m'as envoyé.

http://www.elster-instromet.com.cn/downl..._UK_02.pdf


Si je comprends bien, il me faut donc :

- Un IN-Z31 ou un autre type de contact reed (aurais-tu un modèle à me
recommander car je ne trouve pas de IN-Z31 même chez Eibmarkt)

- un compteur d'impulsion ABB US/U 2.2


Question subsidiaire : A côté de mon compteur de gaz, j'ai un câble réseau
mais pas de câble bus. Si je n'ai pas le courage d'amener le bus jusque la,
connaîtrais-tu un compteur d'impulsion ethernet pour remplacer le compteur
ABB dans ce cas ?

Merci d'avance,

Tristan



http://www.gas-as.cz/_resources/files/kr...-%28101404-
f3106b73%29.pdf

> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de jef2000
> Envoyé : mardi 10 novembre 2009 00:04
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: compteur Gaz
>
>
> Salut,
>
> Ca vaut peut-être la peine de regarder ton compteur de gaz de plus
> près. Le mien, par example, est pourvu d'une petite encoche dans
> laquelle on peut installer un contact reed (le même style que ceux
> utilisés pour les alarmes sur portes et fenêtres). Le contact se ferme
> un coup tout les 1/10 de mètre cubes.
>
> Par exemple, sur celui-ci, c'est la petite encoche a droite en bas du
> cadran:
> http://www.chuchu-decayeux.com/uk/produi...06_020.jpg
>
> Ici, un contact placé sur un compteur:
> http://knx-user-forum.de/attachments/knx...176516-gas-
> wasserzaehler-wieder-mal-dsc01484.jpg
>
> Le mien ressemble plutôt à ça:
> http://knx-user-forum.de/attachments/knx...5350-werte-
> von-gaszaehler-abnehmen-actaris_g4_rf1-gaszaehler_reedkontakt-large-.jpg
>
> Et on ne dirait pas au premier abord, mais l'encoche au dessus des
> chiffres peut accueillir un contact. Il existe des contacts reed
> adaptés qui se positionnent parfaitement dans l'encoche, mais en
> prenant le premier contact venu et en cherchant un peu la bonne
> position on peut arriver à un résultat parfait. Ensuite, il suffit de
> connecter le contact à une entrée binaire configurée en compteur
> d'impulsions (genre ABB US/U 2.2) et le tour est joué.
>
> A+
>
> Jean-François
>
>
> On 9 nov, 22:19, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> >
> > Maintenant que j’arrive à peu près à remonter ma consommation électrique
> via
> > le montage dauguet connecté au compteur EDF, je souhaite aussi
> surveiller ma
> > consommation de Gaz.
> >
> > Cela me semble plus compliqué puisque, sauf erreur de ma part, il n’y a
> > nulle interaction possible avec le compteur GDF.
> >
> > Comme je n’imagine pas d’ajouter un compteur sur l’arrivée de Gaz car je
> > n’aime pas l’idée de toucher à ce réseau, je pense comptabiliser la
> > consommation au niveau du bruleur de la chaudière. Bien sûr cela exclura
> la
> > consommation de Gaz lié à la cuisson mais ce sera une information déjà
> utile
> > et à mon sens représentative de 90/95% de ma conso réelle.
> >
> > Je dispose déjà d’un petit compteur horaire à écran connecté sur le
> bruleur
> > et je peux donc savoir le nombre d’heures de fonctionnement du bruleur.
> Pour
> > peu que je multiplie par le débit du Gaz, je devrais trouver à peu près
> ma
> > consommation.
> >
> > Je cherche donc un moyen de collecter en IP ou en KNX le temps de
> > fonctionnement du bruleur au travers de 2 contacts qui supportent une
> > tension lorsque le bruleur fonctionne. Est-ce que l’un de vous à une
> idée
> > pour faire cela ou une solution simple pour récupérer sa consommation de
> Gaz
> > ?
> >
> > Merci de vos idées.
> >
> > Tristan
#5
> Sur un autre site, il semble que la référence du pulse magnet adapté soit
> IN-Z31 soit le même que celui d'une des photos que tu m'as envoyé.
Effectivement. Et ici on voit bien le positionnement exact:
http://www.americanmeter.com/downloads/B...lletin.pdf

> - Un IN-Z31 ou un autre type de contact reed (aurais-tu un modèle à me
> recommander car je ne trouve pas de IN-Z31 même chez Eibmarkt)
Moi j'ai récupéré le contact magnétique dans le système d'alarme de
marque chacon qui se toruvait sur ma porte d'entrée quand j'ai acheté
la maison (enfin, si on peut appeler ça une alarme... Un clavier avec
2 piles et une sirène relié au contact magétique par 20 cm de fil)

Je pense que ce genre de contact devrait faire l'affaire, mais sans
pouvoir te le garantir:
http://www.conrad.fr/contacts_magnetique...756_124119


> Question subsidiaire : A côté de mon compteur de gaz, j'ai un câble réseau
> mais pas de câble bus. Si je n'ai pas le courage d'amener le bus jusque la,
> connaîtrais-tu un compteur d'impulsion ethernet pour remplacer le compteur
> ABB dans ce cas ?
Aucune idée, mais tu peux toujours déconnecter le câble du réseau et
utiliser une des paires torsadées pour raccorder le contact magnétique
(si la distance n'est pas trop importante, et si le câble n'est pas
utilisé pour autre-chose, ou alors en bricolant un peu car le réseau
ethernet n'utilise habituellement que 2 des 4 paires présentes dans le
câble) .
#6
Merci pour cette réponse.

En tout cas si cela ne fait pas l'affaire (pour le contact conrad) ce n'est pas bien grave vu le prix( 6,5 €)

Merci encore,

Tristan



> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de jef2000
> Envoyé : mercredi 11 novembre 2009 21:51
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: compteur Gaz
>
>
> > Sur un autre site, il semble que la référence du pulse magnet adapté
> soit
> > IN-Z31 soit le même que celui d'une des photos que tu m'as envoyé.
> Effectivement. Et ici on voit bien le positionnement exact:
> http://www.americanmeter.com/downloads/B...lletin.pdf
>
> > - Un IN-Z31 ou un autre type de contact reed (aurais-tu un modèle à me
> > recommander car je ne trouve pas de IN-Z31 même chez Eibmarkt)
> Moi j'ai récupéré le contact magnétique dans le système d'alarme de
> marque chacon qui se toruvait sur ma porte d'entrée quand j'ai acheté
> la maison (enfin, si on peut appeler ça une alarme... Un clavier avec
> 2 piles et une sirène relié au contact magétique par 20 cm de fil)
>
> Je pense que ce genre de contact devrait faire l'affaire, mais sans
> pouvoir te le garantir:
> http://www.conrad.fr/contacts_magnetique...756_124119
>
>
> > Question subsidiaire : A côté de mon compteur de gaz, j'ai un câble
> réseau
> > mais pas de câble bus. Si je n'ai pas le courage d'amener le bus jusque
> la,
> > connaîtrais-tu un compteur d'impulsion ethernet pour remplacer le
> compteur
> > ABB dans ce cas ?
> Aucune idée, mais tu peux toujours déconnecter le câble du réseau et
> utiliser une des paires torsadées pour raccorder le contact magnétique
> (si la distance n'est pas trop importante, et si le câble n'est pas
> utilisé pour autre-chose, ou alors en bricolant un peu car le réseau
> ethernet n'utilise habituellement que 2 des 4 paires présentes dans le
> câble) .


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)