ETS3 programmation.
#1
Bonjour,

Je test actuellement la programmation d'une platine de test avec ETS3.
la voici :

http://domotique-eib.googlegroups.com/web/P1000740.JPG

Mon problème c'est que je n'ai aucune idée de comment programmer cela,
et je n'arrive pas à avoir des informations sur les participants.

Voici mes participants :

alimentation ABB NT/S24.800
TS204C hager
TS304 hager
Détecteur de mouvement Feller pirios 180 KNX
USB Busch-Jaeger 6123 USB-84
BCU ABB 6120 U-102-508

Je ne sais pas si c'est parceque j'ai mis un participant 6120 U102-500
à la place car je ne trouve pas le modèée que j'ai dans la base de
donnée.

Voilà qqun peux-il m'indiqué les premières marches à suivre pour faire
allumer mes 4 ampoules avec mes interrupteur ?

Merci de votre aide.

Chrystof
#2
Bon bon j'avance, j'ai vraiment l'impression qu'il y a que la
connexion qui fonctionne et aucun dialogue, j'ai beau lire le mode
d'emplois, mais je ne comprend pas comment mettre les adresse et
discuter avec les divers composants.

Qqun peut-il m'aider SOS :-)

Quel sont les permières démarche à faire pour que je puisse programmer
les divers composants ?

@++ et merci
#3
Pas facile de répondre comme ça...

Si je comprends, tu arrives à te connecter au bus dans ETS3 (ça met
une icone dans la barre en bas)

As-tu déclaré tes participants en leur allouant une adresse physique ?

Si oui, l'étape suivante est la programmation de ces adresse physiques
sur chaque participant (en lieu et place de l'adresse par défaut lors
de l'achat) : il faut appuyer successivement sur le bouton
correspondant de chaque participant lorsque ETS te le dit. As tu fais
celà ?

Bref, sois un peu plus précis, si tu veux qu'on puisse t'aider ! ;-)
#4
Merci pour ton message, oui j'ai mis une adresse dans ETS3, et il me
dis d'appuyer sur le bouton de chaque participant, mais j'appuye et
rien de ce passe.

J'ai aussi essayé de faire clignoter un participant en donnant une
adresse de defaut, mais il me dit qu'il trouve aucune participant ?!

Mais je me demande vraiment si c'est pas parceque j'ai pas le bon BCU
ABB 6120 U-102-508 j'ai seullement trouvé le modèle BCU ABB 6120
U-102-500 dans la base de donnée, tu penses que ca change qqch ?

Merci de ton aide.

Chrystof
#5
On 12 mar, 21:54, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Merci pour ton message, oui j'ai mis une adresse dans ETS3, et il me
> dis d'appuyer sur le bouton de chaque participant, mais j'appuye et
> rien de ce passe.
>
> J'ai aussi essayé de faire clignoter un participant en donnant une
> adresse de defaut, mais il me dit qu'il trouve aucune participant ?!
>
> Mais je me demande vraiment si c'est pas parceque j'ai pas le bon BCU
> ABB 6120 U-102-508 j'ai seullement trouvé le modèle BCU ABB 6120
> U-102-500 dans la base de donnée, tu penses que ca change qqch ?
>
> Merci de ton aide.
>
> Chrystof
#6
Je ne suis pas sûr que l'histoire de la non conformité de la base de
donnée t'empêche de programmer l'adresse de tes participants.

L'adresse physique est programmée AVANT le chargement d'un programme
d'application et indépendamment de celui-ci.

Si je comprends bien : tu as ta zone (par ex 1), ta ligne (par ex.
1.1) et dedans tes participants (par exemple 1.1.1 interface USB,
1.1.2 BCU truc, 1.1.3 : module bezef).

Si c'est bien le cas, tu peux sélectionner un ou plusieurs
participants et cliquer sur Télécharger (menu contextuel, bouton ou
menu Installation).
Dans la boîte de dialogue Télécharger, il faut choisir bus ou local.
Local, ça signifie que tu programmes le participants directement
branché à ton PC. Or en l'occurrence, le seul participants branché
localement, c'est l'interface USB. si tu veux programmer d'autre
participants, il faut passer par le bus (via l'interface USB,
évidemment) d'où ce choix "accès par Bus". Mais ce, uniquement après
avoir programme l'adresse de l'interface USB (en mode local) sinon pas
d'accès au bus... pigé ?

Par contre, préalablement il faut être sûr que ton accès à l'interface
USB fonctionne et pour ça, tu peux : soit cliquer sur le bouton "En
ligne". S'il s'enfonce et que l'icone en ligne apparaît en bas, c'est
que c'est bon. Tu peux aussi aller dans le menu supplément / option,
puis onglet Communication. là, tu paramètres la façon dont tu accèdes
au bus (toi c'est en USB) et tu as un bouton de test. Si ça met OK
c'est parfait.

Bon mais revenons à cette boîte de dialogue Télécharger. Pour
commencer, je te conseille de travailler participant par participant
(c'est à dire de cliquer sur télécharger après n'avoir sélectionné
qu'un participant). tu verras ensuite, que tu peux faire du traitement
par lot en en selectionnant plusieurs, mais restons calmes pour
l'instant.

Dans cette boite de dialogue, tu peux :
- programmer une adresse (premier bouton); La liste déroulante sert à
choisir entre écraser l'adresse existante sans chercher à comprendre
(mais il faut appuyer sur le bouton du participant) ou simplement
changer une adresse quand la précédente était connue (il faut la
saisir mais ça évite d'aller se ballader pour appuyer sur le bouton de
programmation du participant)
- télécharger un programme d'application depuis ETS vers le
participant (2e bouton)
- faire les deux à la fois (3e bouton... bon il faut admettre que le
nom du bouton est pas super bient traduit)
- transmettre les paramètres au particpants et programmer les adresses
de groupe donc l'association entre participants (4e bouton)
Avec la petite liste déroulante tu peux aussi ne faire qu'une seule de
ces deux opérations

Bon , toi tu en es à l'étape programmer l'adresse, et c'est forcément
par "écrasement". Commence par programmer l'adresse de l'interface USB
en mode local et ensuite passe aux autres en mode bus.
#7
Bonjour

Pour avoir une chance de pouvoir faire quelque chose il faut avant
toute chose une alimentation EIB et non pas une alimentation standard
de 24 volt DC!.... ,
il faudrai tout de même pas exagérer.

> Voici mes participants :
>
> alimentation ABB NT/S24.800

Les alimentation EIB ont une séparation galvanique (tension/BUS)
Alimentation préconisées: si l'on désir un produit ABB
alimentation ABB EIB SV/S30.640.5 ou SV/S30.320.5 ou SV/S30.160.5

Bonne lecture
Beat
#8
On 12 mar, 23:34, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote:
> Je ne suis pas sûr que l'histoire de la non conformité de la base de
> donnée t'empêche de programmer l'adresse de tes participant.

ok, merci

> L'adresse physique est programmée AVANT le chargement d'un programme
> d'application et indépendamment de celui-ci.

Merci je savais pas :-)


> Si je comprends bien : tu as ta zone (par ex 1), ta ligne (par ex.
> 1.1) et dedans tes participants (par exemple 1.1.1 interface USB,
> 1.1.2 BCU truc, 1.1.3 : module bezef).

Exactement, c'est tout à fait ca !



> Si c'est bien le cas, tu peux sélectionner un ou plusieurs
> participants et cliquer sur Télécharger (menu contextuel, bouton ou
> menu Installation).
> Dans la boîte de dialogue Télécharger, il faut choisir bus ou local.
> Local, ça signifie que tu programmes le participants directement
> branché à ton PC. Or en l'occurrence, le seul participants branché
> localement, c'est l'interface USB. si tu veux programmer d'autre
> participants, il faut passer par le bus (via l'interface USB,
> évidemment) d'où ce choix "accès par Bus". Mais ce, uniquement après
> avoir programme l'adresse de l'interface USB (en mode local) sinon pas
> d'accès au bus... pigé ?


Ouff je crois avoir compris, je programme avant en local le USB et
ensuite en bus les autres participants.

> Par contre, préalablement il faut être sûr que ton accès à l'interface
> USB fonctionne et pour ça, tu peux : soit cliquer sur le bouton "En
> ligne". S'il s'enfonce et que l'icone en ligne apparaît en bas, c'est
> que c'est bon. Tu peux aussi aller dans le menu supplément / option,
> puis onglet Communication. là, tu paramètres la façon dont tu accèdes
> au bus (toi c'est en USB) et tu as un bouton de test. Si ça met OK
> c'est parfait.


Ca c'est bon, il me met OK !


> Bon mais revenons à cette boîte de dialogue Télécharger. Pour
> commencer, je te conseille de travailler participant par participant
> (c'est à dire de cliquer sur télécharger après n'avoir sélectionné
> qu'un participant). tu verras ensuite, que tu peux faire du traitement
> par lot en en selectionnant plusieurs, mais restons calmes pour
> l'instant.

Oui, je débute :-)


> Dans cette boite de dialogue, tu peux :
> - programmer une adresse (premier bouton); La liste déroulante sert à
> choisir entre écraser l'adresse existante sans chercher à comprendre
> (mais il faut appuyer sur le bouton du participant) ou simplement
> changer une adresse quand la précédente était connue (il faut la
> saisir mais ça évite d'aller se ballader pour appuyer sur le bouton de
> programmation du participant)
> - télécharger un programme d'application depuis ETS vers le
> participant (2e bouton)
> - faire les deux à la fois (3e bouton... bon il faut admettre que le
> nom du bouton est pas super bient traduit)
> - transmettre les paramètres au particpants et programmer les adresses
> de groupe donc l'association entre participants (4e bouton)
> Avec la petite liste déroulante tu peux aussi ne faire qu'une seule de
> ces deux opérations

OK


> Bon , toi tu en es à l'étape programmer l'adresse, et c'est forcément
> par "écrasement". Commence par programmer l'adresse de l'interface USB
> en mode local et ensuite passe aux autres en mode bus.


MERCI de prendre le temps de m'expliquer tout cela c'est très gentil,
je vais tester et je te tiens au courant !

Bonne journée
#9
Au M...E ! Mais t'es sur que ce n'est pas une alimentation EIB, c'est
noté dessus ABB i-bus EIB ?!?!?

Sinon ca sert à quoi une alimentation EIB qui fonctionne pas pour le
EIB, excusé ma débilité, mais je débute !

:-)

On 12 mar, 23:37, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
> Bonjour
>
> Pour avoir une chance de pouvoir faire quelque chose il faut avant
> toute chose une alimentation EIB et non pas une alimentation standard
> de 24 volt DC!.... ,
> il faudrai tout de même pas exagérer.
>
> > Voici mes participants :
>
> > alimentation ABB NT/S24.800
>
> Les alimentation EIB ont une séparation galvanique (tension/BUS)
> Alimentation préconisées: si l'on désir un produit ABB
> alimentation ABB EIB SV/S30.640.5 ou SV/S30.320.5 ou SV/S30.160.5
>
> Bonne lecture
> Beat
#10
Alors j'ai encore testé de programmer en local le USB, mais quand je
met écraser l'adresse existante, il me demande l'autre mais je la
trouve pas, sur la documentation il n'y a rien et je trouve rien sur
le web. Comment l'on trouve une adresse de defaut ?

Et si je clique sur programmer adresse indiv., il me met préparation
en cours, et ensuite la fenêtre disparaît et rien d'autre, même pas de
d'information dans l'historique ?!?

Je pense que BVO a raison avec son alimentation, SNIFFF, je vais
encore devoir acheter une alimentation ?!?!?!?!?!? SOS !

Merci de votre aide.
#11
> Sinon ca sert à quoi une alimentation EIB qui fonctionne pas pour le
> EIB, excusé ma débilité, mais je débute !

Il y a des modules EIB qui ont besoin d'une alim 24V externe.

Tu peux acheter la "separation galvanique" toute seule, et transformer
ton alim de base en alim EIB. Dans les catalogues EIB, chercher
"drossel" (allemand) ou "self" (anglais).
#12
Oufff j'ai pas besoin de racheter une alim :-) MERCI pour l'info !!!

Vous pensez que je peux prendre ça ??

http://domotique-eib.googlegroups.com/we...re+-+4.jpg

J'ai aussi trouvé ca mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus
compliqué à branché ?!?

http://domotique-eib.googlegroups.com/we...re+-+5.jpg

Vous me conseillez quoi, j'ai pas envie de faire une erreur ?!

Merci
#13
Attention Fréderic,

Sur le principe ça fonctionne tu a raison, mais tu oubli que ces self
sont faite pour un courant nominal de court-circuit de maximum 640mA
et non pas 800mA que délivre l'alimentation à Chrystof
L'alimentation EIB correcte est le cOEur d'une installation EIB et j'ai
de la peine à comprendre tous ce bidouillage.
De plus si Chrystof continue à utiliser cette alimentation il risque
de détruire les participants actuellement raccordé sur cette
alimentation. A vous de voir.


> Il y a des modules EIB qui ont besoin d'une alim 24V externe.
>
> Tu peux acheter la "separation galvanique" toute seule, et transformer
> ton alim de base en alim EIB. Dans les catalogues EIB, chercher
> "drossel" (allemand) ou "self" (anglais).

Bonne lecture
Beat
#14
Il semble qu'il y ait une erreur dans le catalogue dans lequel tu as
trouvé tes infos. Pour la seconde référence que tu donnes (ABB DR/S
4.1) l'image ne correspond pas. Jette un oeil ici pour voir à quoi
c'est censé ressembler.... Un peux plus simple à raccorder non? Le
+30V de l'alim sur le connecteur jaune/blanc et le bus sur le rouge/
noir

http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT2...4D0201.PDF

Par contre, la tension de bus est censée être de 30V... ça
fonctionnera peut-être avec 24V, mais sans aucune garantie


On 13 mar, 11:12, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Oufff j'ai pas besoin de racheter une alim :-) MERCI pour l'info !!!
>
> Vous pensez que je peux prendre ça ??
>
> http://domotique-eib.googlegroups.com/we...re+-+4.jpg
>
> J'ai aussi trouvé ca mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus
> compliqué à branché ?!?
>
> http://domotique-eib.googlegroups.com/we...re+-+5.jpg
>
> Vous me conseillez quoi, j'ai pas envie de faire une erreur ?!
>
> Merci
#15
Salut christophe,

Tu es sûr que ton module c'est bien le 6120 U-102-508
Car je ne le trouve pas sur le site ABB de.
Je pense plutôt au 6102 U-102-500 qui lui existe.

A+Gégé

On 12 mar, 14:52, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
>
> Je test actuellement la programmation d'une platine de test avec ETS3.
> la voici :
>
> http://domotique-eib.googlegroups.com/web/P1000740.JPG
>
> Mon problème c'est que je n'ai aucune idée de comment programmer cela,
> et je n'arrive pas à avoir des informations sur les participants.
>
> Voici mes participants :
>
> alimentation ABB NT/S24.800
> TS204C hager
> TS304 hager
> Détecteur de mouvement Feller pirios 180 KNX
> USB Busch-Jaeger 6123 USB-84
> BCU ABB 6120 U-102-508
>
> Je ne sais pas si c'est parceque j'ai mis un participant 6120 U102-500
> à la place car je ne trouve pas le modèée que j'ai dans la base de
> donnée.
>
> Voilà qqun peux-il m'indiqué les premières marches à suivre pour faire
> allumer mes 4 ampoules avec mes interrupteur ?
>
> Merci de votre aide.
>
> Chrystof
#16
Salut Dibou,

Pour la conformité du bcu, c'est malheureusement vrai chez ABB ou BJ,
j'en ai fais l'expérience.

J'ai eu des nouveaux modèles de bcu qui venaient d'allemagne, mais je
n'avais pas le fichier vd. allemand dans ma base de donnée, car les
modèles à l'exportation ne sont pas tout à fait les mêmes voir les
derniers chiffres.
Et bien impossible de faire le téléchargement, erreur.
Donc je me suis procuré le fichier sur le site allemand et là ça
fonctionne.

A+Gégé



On 12 mar, 23:34, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote:
> Je ne suis pas sûr que l'histoire de la non conformité de la base de
> donnée t'empêche de programmer l'adresse de tes participants.
>
> L'adresse physique est programmée AVANT le chargement d'un programme
> d'application et indépendamment de celui-ci.
>
> Si je comprends bien : tu as ta zone (par ex 1), ta ligne (par ex.
> 1.1) et dedans tes participants (par exemple 1.1.1 interface USB,
> 1.1.2 BCU truc, 1.1.3 : module bezef).
>
> Si c'est bien le cas, tu peux sélectionner un ou plusieurs
> participants et cliquer sur Télécharger (menu contextuel, bouton ou
> menu Installation).
> Dans la boîte de dialogue Télécharger, il faut choisir bus ou local.
> Local, ça signifie que tu programmes le participants directement
> branché à ton PC. Or en l'occurrence, le seul participants branché
> localement, c'est l'interface USB. si tu veux programmer d'autre
> participants, il faut passer par le bus (via l'interface USB,
> évidemment) d'où ce choix "accès par Bus". Mais ce, uniquement après
> avoir programme l'adresse de l'interface USB (en mode local) sinon pas
> d'accès au bus... pigé ?
>
> Par contre, préalablement il faut être sûr que ton accès à l'interface
> USB fonctionne et pour ça, tu peux : soit cliquer sur le bouton "En
> ligne". S'il s'enfonce et que l'icone en ligne apparaît en bas, c'est
> que c'est bon. Tu peux aussi aller dans le menu supplément / option,
> puis onglet Communication. là, tu paramètres la façon dont tu accèdes
> au bus (toi c'est en USB) et tu as un bouton de test. Si ça met OK
> c'est parfait.
>
> Bon mais revenons à cette boîte de dialogue Télécharger. Pour
> commencer, je te conseille de travailler participant par participant
> (c'est à dire de cliquer sur télécharger après n'avoir sélectionné
> qu'un participant). tu verras ensuite, que tu peux faire du traitement
> par lot en en selectionnant plusieurs, mais restons calmes pour
> l'instant.
>
> Dans cette boite de dialogue, tu peux :
> - programmer une adresse (premier bouton); La liste déroulante sert à
> choisir entre écraser l'adresse existante sans chercher à comprendre
> (mais il faut appuyer sur le bouton du participant) ou simplement
> changer une adresse quand la précédente était connue (il faut la
> saisir mais ça évite d'aller se ballader pour appuyer sur le bouton de
> programmation du participant)
> - télécharger un programme d'application depuis ETS vers le
> participant (2e bouton)
> - faire les deux à la fois (3e bouton... bon il faut admettre que le
> nom du bouton est pas super bient traduit)
> - transmettre les paramètres au particpants et programmer les adresses
> de groupe donc l'association entre participants (4e bouton)
> Avec la petite liste déroulante tu peux aussi ne faire qu'une seule de
> ces deux opérations
>
> Bon , toi tu en es à l'étape programmer l'adresse, et c'est forcément
> par "écrasement". Commence par programmer l'adresse de l'interface USB
> en mode local et ensuite passe aux autres en mode bus.
#17
Hello,

oui je suis 100000% sur que c'est le modèle 6120 U-102-508, et je ne
le trouve pas ! Grrrr...

Gégé, tu peux me donner un liens ou trouver cela sur le site du
constructeur car je deviens fou :-)

Sinon pour l'alimentation j'ai commandé une nouvelle et cette fois la
bonne, alors merci de vos conseils et de votre aide.

Merci de votre aide...

Chrystof
#18
Bonjour,

Merci à vous tous, j'ai reçu ma nouvelle alimentation et cette fois ça
marche !!!

J'ai réussi à programmer les adresses et envoyer un petit programme
(un intérupteur allume une ampoule).

Maintenant je ne trouve pas comment faire des scénarios, ou par
exemple faire que si j'appuye sur un intérupteur toutes les lampes
s'éteigent. J'ai un TS204C et je comprend pas vraiment la différence
entre

-commande
-automatisme
-indication d'état
-arrêt forcé

Qqun peut-il m'expliquer comment éteindre toutes les lampes en un seul
coup ??

Merci d'avance

Chrystof
#19
Salut

Déjà, as tu lu ce document :
http://www.hagergroup.fr/memotebis_old/1...062004.pdf
?

Pour tout éteindre d'un seul coup, tu crée un adresse de groupe "tout
éteindre", et tu l'associe
- à l'objet on/off de chaque actionneurs de sortie tout ou rien qui
commandent les lampes
- à l'objet de commande du bouton poussoir qui doit donner cet ordre,
avec comme paramétrage "envoyer le télégramme off sur quand on appuie
dessus"

Dibou
#20
Oups, j'ai lu trop vite, c'est un TS204C et non un TX204C (quelle idée
d'acheter un TS ?). Dans ce cas, c'est ce document qu'il faut lire :
http://www.hagergroup.fr/memotebis_old/0...20355B.pdf

Pour mémoire, tout est là : http://www.hagergroup.fr/memotebis_old/
#21
Merci Didou pour ces liens super pratique !

J'ai tellement de peine à trouver de la documentation comme tu viens
de me donner, par exemple pour ABB c'est la galère je trouve rien...

Sinon j'ai pris un TS 204C pour ma platine de test, comme je début et
je connais "rien" j'ai pris un peux au bol :-)

Maintenant je suis déjà content car j'ai réussi à faire fonctionner ma
platine de test, je veux juste pousser un peux les tests et ensuite je
vais sûrement encore investire dans un autre module afin de pousser
mes tests...

Merci pour ton aide.

Chrystof
#22
Pour ABB, je crois que personne sur le forum n'a trouvé de doc en
français (sauf 2-3 références qui avaient été mises en évidence dans
une newsletter), par contre, si l'anglais ou l'allemand ne te font pas
peur, tu trouveras ton bonheur là : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/.../start.htm

Et tu réaliseras (comme tout le monde ici) qu'il y a des marques qui
valent mieux que d'autres.

Prends l'exemple d'une simple entrée binaire (comme ton TS304) et
compare avec un BE/S4.230.1 d'ABB. Tu trouveras la doc des 2 sur les 2
sites que je t'ai donnés. Tu comprendras...
#23
Hello,

En effet, la différence est bien là !

Et merci, j'ai réussi à tout éteindre d'un coup. Par contre je ne
comprend pas pourquoi quand j'éteinds tout d'un coup et que je veux re-
allumer, je dois appuyer 2X sur l'interrupteur ?!?


Et selon ma platine de test :
http://domotique-eib.googlegroups.com/we...eXk1DrEZo1

Je n'arrive pas à réaliser un petit truc. J'aimerai que quand j'appuye
sur un interrupteur, cela active mon détecteur de mouvement qui allume
une lampe dès qu'il y a un mouvement. Et quand j'appuye sur un autre
ca désactive...

Merci encore à tous de votre aide..

Chrystof


On 21 mar, 21:17, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote:
> Pour ABB, je crois que personne sur le forum n'a trouvé de doc en
> français (sauf 2-3 références qui avaient été mises en évidence dans
> une newsletter), par contre, si l'anglais ou l'allemand ne te font pas
> peur, tu trouveras ton bonheur là :http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/_HTML/start.htm
>
> Et tu réaliseras (comme tout le monde ici) qu'il y a des marques qui
> valent mieux que d'autres.
>
> Prends l'exemple d'une simple entrée binaire (comme ton TS304) et
> compare avec un BE/S4.230.1 d'ABB. Tu trouveras la doc des 2 sur les 2
> sites que je t'ai donnés. Tu comprendras...
#24
> Et merci, j'ai réussi à tout éteindre d'un coup. Par contre je ne
> comprend pas pourquoi quand j'éteinds tout d'un coup et que je veux re-
> allumer, je dois appuyer 2X sur l'interrupteur ?!?
Bonjour,

Tu peux essayer d'ajouter l'adresse de groupe "tout éteindre" comme
seconde adresse sur l'interrupteur sur lequel tu dois appuyer 2 fois.
Le problème vient du fait que chaque interrupteur retient l'état
actuel de la lampe pour savoir si il doit l'éteindre ou l'allumer
quand on appuie dessus. Si un interrupteur n'est pas associé à
l'adresse de groupe "tout éteindre", il ne reçois pas l'information
"tout éteindre" et croit toujours que la lampe est allumée. Il va donc
envoyer l'ordre "éteindre" si tu appuies dessus, et tu dois appuyer
une seconde fois pour qu'il envoie "allumer".
Pour info, chaque objet de communication est capable de recevoir des
télégrammes provenant de différentes addresses de groupe mais ne peut
envoyer de télégramme que pour une seule addresse (celle qui est
marquée d'un "S" dans ETS)

Bien à toi,

Jean-François
#25
Tout eteindre :
Je crois comprendre : ton bouton "tout éteindre" envoie un télégramme
"off", donc il éteint... mais ton bouton qui commande une lampe toute
seule est programmé en "inverse" (toggle), c'est à dire qu'il envoie
un "on" quand le dernier message transmis sur son adresse de groupe a
été "off" et réciproquement. Sauf qu'il ne peut pas savoir qu'un off a
été envoyé sur l'adresse de groupe "tout éteindre" puisqu'il ne l'a
connait pas (c'est une autre adresse de groupe).
Pour contourner le problème, les modules d'entrées modernes possèdent
un autre objet qui s'appelle indicateur d'état, relié à un objet
eponyme du module de sortie (avec une adresse de groupe créée à cet
effet). Cet objet permet au module de sortie d'informer les modules
d'entrée programmés en toggle que leur état a été changé. Du coup le
module d'entrée se recale pour envoyer le bon ordre la prochaine fois
qu'on lui appuie dessus.
Dans ton cas, je ne vois pas ce qu'on peut faire avec ton module
d'entrée ringard qui ne possède par d'objet retour indication d'état.

En réflechissant, j'entrevois une piste que je n'ai jamais essayée car
jamais confronté au problème (et je la soumets aux autres experts du
forum) : pourquoi ne pas associer l'objet indication d'état de la
sortie (car le TS204C en a un, lui) à l'adresse de groupe utilisée
pour la commande ?
Apparemment un module d'entrée programmé en toggle "écoute" ce qui est
envoyé par d'autres modules d'entrées sur son adresse de groupe (sinon
on ne pourrait pas avoir plusieurs commandes d'une lampe avec des
modules tels que ce TS304 qui n'ont pas d'objet indication d'état).
Comme ça il écouterait également l'état de la sortie...