Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bruit dans le tableau
#1
J'envisage de mettre un sous tableau le long d'un mur qui sera une
chambre d'enfant et aujourd'hui un télérupteur ferait trop de bruit pour
que cela ne s'entende pas.

Question toute bête : est-ce que les/certains modules knx sont bruyants,
par exemple comme par exemple un télérupteur ?

Si c'est le cas, il faut que je déplace ce sous tableau :-)

Merci
#2
Chez moi j'utilise des modules de sortie Hager et ceux-ci sont
bruyant. Un clack au changement d'état (sauf pour les dimmers). Je le
trouve inférieur à un bruit de telerupteur mais il y a un bruit.

A+

On 30 oct, 22:02, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
>   J'envisage de mettre un sous tableau le long d'un mur qui sera une
> chambre d'enfant et aujourd'hui un télérupteur ferait trop de bruit pour
> que cela ne s'entende pas.
>
> Question toute bête : est-ce que les/certains modules knx sont bruyants,
> par exemple comme par exemple un télérupteur ?
>
> Si c'est le cas, il faut que je déplace ce sous tableau :-)
>
> Merci
#3
On 30 oct, 22:02, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> est-ce que les/certains modules knx sont bruyants,

Je viens d'installer 2 actuators Berker, ils sont *très* bruyants,
idem (sinon plus) qu'un télérupteur.

Les Merten sont moins bruyants.
Il me semble que les ABB soient les moins bruyants, mais cette notion
de bruit est très subjective
#4
marc.assin a écrit :
> Je viens d'installer 2 actuators Berker, ils sont *très* bruyants,
> idem (sinon plus) qu'un télérupteur.
>
> Les Merten sont moins bruyants.
> Il me semble que les ABB soient les moins bruyants, mais cette notion
> de bruit est très subjective

Certes, mais j'ai pensé à ça sur le tard en me disant que je devrais me
méfier et je vois que je n'ai pas eu tord... Il faut donc que je déplace
l'endroit où j'imaginais mettre mon sous tableau et trouver dans tous
les cas un moyen de l'isoler phonétiquement...

Merci à vous
#5
Le 31 oct. 2009 à 10:11, Charles Delorme a écrit :

>
> marc.assin a écrit :
>> Je viens d'installer 2 actuators Berker, ils sont *très* bruyants,
>> idem (sinon plus) qu'un télérupteur.
>> Les Merten sont moins bruyants.
>> Il me semble que les ABB soient les moins bruyants, mais cette
>> notion
>> de bruit est très subjective
>
> Certes, mais j'ai pensé à ça sur le tard en me disant que je devrais
> me méfier et je vois que je n'ai pas eu tord... Il faut donc que je
> déplace l'endroit où j'imaginais mettre mon sous tableau et trouver
> dans tous les cas un moyen de l'isoler phonétiquement...
>
> Merci à vous


Et comment peut on isoler phonétiquement un tableau ? Quelqu'un a une
idée ???

David
#6
On 31 oct, 10:11, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:

>Il faut donc que je déplace
> l'endroit où j'imaginais mettre mon sous tableau

Suggestion (très) idiote
Tu pourrais employer de dimmaktor (au lieu des actuators TOR).
Ils fonctionnent avec des triacs, ne font aucun bruit et on peut les
commander en On/Off.
Le surcoût est très important mais enfin .... pour un besoin ponctuel
et très limité ... ben oui la suggestion est idiote
#7
marc.assin a écrit :
> On 31 oct, 10:11, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
>
>> Il faut donc que je déplace
>> l'endroit où j'imaginais mettre mon sous tableau
>
> Suggestion (très) idiote
> Tu pourrais employer de dimmaktor (au lieu des actuators TOR).
> Ils fonctionnent avec des triacs, ne font aucun bruit et on peut les
> commander en On/Off.
> Le surcoût est très important mais enfin .... pour un besoin ponctuel
> et très limité ... ben oui la suggestion est idiote

J'ose même pas tenter de trouver un prix si le "surcout est important"
quand je vois ce que le surcout knx va être. Le waf va baisser
grandement :-) Et en plus, le tableau en question va concerner un étage
entier (3 chambres, une salle de bain, une mezzanines, le pilotage des
velux, le palier, l'escalier), donc ce ne sera probablement pas juste un
besoin ponctuel. Mais merci pour l'idée...

Nan, je vais surtout réfléchir, soit à ne pas faire de sous tableau
(flute, car le surcout en cable est pour le cout significatif !) soit
trouver un moyen de lui faire un coffrage que je pourrait isoler dans de
la laine de roche par exemple et en plus ainsi le cacher... ça va faire
un gros truc, mais si j'habille tout ça dans une bibliothèque que je
voulais mettre là, ça devrait le faire.
#8
Un tableau avec porte, ça aide déja, et le prix d'une porte n'est pas
excessif...

2009/10/31 Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net>

>
> marc.assin a écrit :
>
> On 31 oct, 10:11, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
>>
>> Il faut donc que je déplace
>>> l'endroit où j'imaginais mettre mon sous tableau
>>>
>>
>> Suggestion (très) idiote
>> Tu pourrais employer de dimmaktor (au lieu des actuators TOR).
>> Ils fonctionnent avec des triacs, ne font aucun bruit et on peut les
>> commander en On/Off.
>> Le surcoût est très important mais enfin .... pour un besoin ponctuel
>> et très limité ... ben oui la suggestion est idiote
>>
>
> J'ose même pas tenter de trouver un prix si le "surcout est important"
> quand je vois ce que le surcout knx va être. Le waf va baisser grandement
> :-) Et en plus, le tableau en question va concerner un étage entier (3
> chambres, une salle de bain, une mezzanines, le pilotage des velux, le
> palier, l'escalier), donc ce ne sera probablement pas juste un besoin
> ponctuel. Mais merci pour l'idée...
>
> Nan, je vais surtout réfléchir, soit à ne pas faire de sous tableau (flute,
> car le surcout en cable est pour le cout significatif !) soit trouver un
> moyen de lui faire un coffrage que je pourrait isoler dans de la laine de
> roche par exemple et en plus ainsi le cacher... ça va faire un gros truc,
> mais si j'habille tout ça dans une bibliothèque que je voulais mettre là, ça
> devrait le faire.
>
#9
Quel idée de mettre un tableau électrique dans une chambre D'ENFANTS

quand on connais les riques de l'électricité

deja une porte avec clé me semble INDISPENSABLE
#10
On 31 oct, 12:04, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:

> faire un coffrage que je pourrait isoler dans de
> la laine de roche par exemple

Attention à ne pas rentrer en conflit avec la norme.
Je crois savoir qu'il y a un texte qui parle des aspects
accessibilité, ventilation etc
A relire, peut-être, avant de procéder ?
#11
PS: mes Berker sont installés dans des coffrets avec porte.
Amha, çà ne change rien au point de vue bruit. Le "clac" est très
sonore.
Perso, je pense qu'il ne faut rien espérer de ce côté là.
#12
kervy a écrit :
> Quel idée de mettre un tableau électrique dans une chambre D'ENFANTS
>
> quand on connais les riques de l'électricité
>
> deja une porte avec clé me semble INDISPENSABLE
Heu ? qui a dit que ce sera DANS la chambre ? Le tableau sera sur le
palier, la porte était déjà prévue, mais ne fait pas assez d'atténuation
du bruit. Je vais juste changer le système de porte pour que ce soit
plus épais et isolé, c'est tout :-)
#13
marc.assin a écrit :
> On 31 oct, 12:04, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
>
>> faire un coffrage que je pourrait isoler dans de
>> la laine de roche par exemple
>
> Attention à ne pas rentrer en conflit avec la norme.
> Je crois savoir qu'il y a un texte qui parle des aspects
> accessibilité, ventilation etc
> A relire, peut-être, avant de procéder ?

Je me souviens de la partie accessibilité (hauteur, de face, etc....)
mais rien sur la ventilation. Je vais effectivement regarder.
#14
Bonjour

Les TXA dimmer & on/off de hager ne sont pas bruyanys, certes un peu de
bruit mais pas de quoi comparer avec
vivre prés d'un aéroport...

Certes il y a un peu de bruit au changement d'état d'un circuit, mais au
pire un placer le coffret d'un placard et c'est fini.

De plus les modules ne changent pas d'état tout les 10 secondes...

Bon WE

Le 31 octobre 2009 14:20, Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net> a
écrit :

>
> marc.assin a écrit :
>
> On 31 oct, 12:04, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
>>
>> faire un coffrage que je pourrait isoler dans de
>>> la laine de roche par exemple
>>>
>>
>> Attention à ne pas rentrer en conflit avec la norme.
>> Je crois savoir qu'il y a un texte qui parle des aspects
>> accessibilité, ventilation etc
>> A relire, peut-être, avant de procéder ?
>>
>
> Je me souviens de la partie accessibilité (hauteur, de face, etc....) mais
> rien sur la ventilation. Je vais effectivement regarder.
>
#15
Il existe chez ABB un module nommé: ES/S4.1.1 qui est en effet un
module de 4 sorties électroniques (prix public 238€ HT).

Il fournit 4 sorties à 700 mA max (ce qui donne déjà 160W sous 230V)
donc pour des consommations plus fortes, il faut éventuellement le
relayer avec des contacteurs "silencieux" comme p.ex chez Hager:
ESN237 (59,4 € HT) 30 mA en consommation commande.

Pour comparer TXA204C (module 4 sorties 16A) avec un prix 274,79 € HT
ou variateur - comme vous aviez suggérés : 3x300W TXA213 à 435,65 € HT
(toujours prix public) la solution n'est pas aussi nullement
intéressante avec le module de chez ABB ES/S4.1.1.

Bien sur le ratio sortie / prix unitaire baisse avec l'augmentation du
nombre des sorties dans un module ... mais le risque de panne augmente
sur un périmètre plus grand alors ... 4 ou 6 sorties sont suffisamment
raisonnables.

Hope it helps... Smile

Cordialement: Thomas.
#16
On 1 nov, 23:13, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote:
> Il existe chez ABB un module nommé: ES/S4.1.1 qui est en effet un
> module de 4 sorties électroniques (prix public 238€ HT).
>
> Il fournit 4 sorties à 700 mA max (ce qui donne déjà 160W sous 230V)
> donc pour des consommations plus fortes, il faut éventuellement le
> relayer avec des contacteurs "silencieux" comme p.ex chez Hager:
> ESN237 (59,4 € HT) 30 mA en consommation commande.

Belle solution !
J'avais imaginé quelque chose de similaire, basé sur des SSR (solid
state relay de Conrad) mais çà implique de "bricoler" un peu.

De plus, je vois que les ESNxx s'installent sur rail DIN !


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 4 visiteur(s)