Câbles knx et gaines
#1
Bonjour,

Le câble knx doit-il obligatoirement circuler dans des gaines annelées ?

Dans mon coffret d'étage, j'ai beaucoup de gaines qui arrivent, et je manque un peu de place pour les faire rentrer toutes dans le coffret. Je pensais donc couper les gaines knx un peu plus haut, et ne faire rentrer que les câbles.

Idem pour les câbles de BSO, mais ceux-là, ce sont des câbles type H05, donc c'est bon (vous confirmez ?)

À noter que le coffret est encastré dans une grosse cloison de 150mm de large ; ça fait un peu comme une GTL.

Merci.
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#2
Salut,

L'essentiel étant de pouvoir remplacer le câble en cas de problème et d'avoir une double protection des conducteurs jusque dans le tableau. C'est donc ok pour le HO5. Si tu poses la question vis à vis du Consuel, normalement il s'intéresse très peu au courant faible sauf excès de Zèle.

À+
Répondre
#3
Ok, merci.
Frédéric