demande d'info / reour d'experience sur JMG4 24v DC de theben
#1
bonjour

j'ai déjà depuis longtemps ce un JMG4 24v DC avec son extension JME4 24V DC pour commander mes volet roulant de velux.
je les gère chacun avec un bouton et il n'y a pas de problème.
par contre je n'arrive pas a les actionner tous en même temps.
quelqu'un connait-il une restriction de ce type ?
mon alim est en 10A et n'est pas le souci car même 2 en même temps ça n'est pas possible.
Je peux par contre en fermer plusieurs à la suite est donc en alimenter plusieurs en même temps

meci
Répondre
#2
celà m interesse également beaucoup je compte le mettre en place prochainement
Répondre
#3
Bonjour,

J'avais rencontré le même problème lors des tests au début de mon chantier : en alimentant mes 3 volets de velux en même temps avec une alim de laboratoire pourtant capable de sortir 12A, et sans même passer par le JMG4 24V DC, ils refusaient de s'actionner.

Désormais avec le JMG4 24V DC et une simple alim Meanwell 2,5A (DR-60-24), la commande simultanée des 3 volets fonctionne sans aucun problème.

Je ne suis donc pas allé plus loin, l'électronique des volets Velux m'ayant paru susceptible selon les alims...
si quelqu'un en sait plus sur le fonctionnement de cette électronique...

Damien
Répondre
#4
Pour ma part j'utilise un actionneur Hager TXA225 avec une alim : TRACOPOWER - TCL 060-124 - ALIMENTATION RAIL DIN 60W 24V

Je n'ai aucun problème pour actionner 3 volets roulant velux.

Je sais que l'actionneur n'est pas celui mentionné dans le post, mais je le donnais à titre indicatif.
C'est plus pour la référence de l'alimentation ;-)

J'espère que ça peut aider.

Répondre
#5
bonjour
bon , je vais tester d'alimenter mes velux en direct pour voir si ça marche...
merci
(je n'étais pas partis dans ce sens, mais après tout, la magie de l’électronique...)
Répondre
#6
bonjour
j'ai testé d'alimenté mes 5 velux en meme temps en brznchement direct sur l'alim 24V
He bien ça marche à la montée et à la descente.
auriez-vous d'autres pistes à propos du JMG4 24V maintenant que l'alim est autre de cause ?
Répondre
#7
Bonjour,

Peut-être essayer de mettre moins de sorties avec la même adresse de groupe, pour voir...

Damien
Répondre
#8
salut
j'avais déjà testé, à partir de 2, ça ne marche plus.
Répondre
#9
juste une piste : vérifier que les sorties ne sont que dans une adresse de groupe ...
Répondre
#10
salut
ben si justement..
j'ai une adresse de groupe pour la fermeture individuel sur chaque sortie et une adresse de fermeture de plusieurs volets commune a plusieurs sortie
ex sortie 1 j'ai 2 GA 0/1/1 et 0/2/5

cette configuration marche pour des volets standard somfy couplé à des hager TXA223

ferais-je une grossière erreur de configuration ?
bye
Répondre
#11
Est-ce que les relais commutent bien sur activation de la GA commune?

Damien
Répondre
#12
salut

Oui sur une action commune plusieurs leds s'allument, je n'ai pas mon multimètre pour tester les sorties à ce moment là.

Par contre je viens de le reconfigurer avec comme option, au retour de tension sur le bus, tous les volets se lèvent, et là bizarrement il n'y a pendant le test, que le N°2 qui se lève !!!

Comment puis-je "vider" le module , pour être sur que ce ne soit ni le programme interne , ni ma config , qui mettent un problème ?

merci
Répondre
#13
coucou
un UP de relance....
Répondre