Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur
#1
Bonjour à tous,

L'un de mes premiers messages je crois sur ce forum que je lis depuis
de nombreux mois.

Je possèdes des interrupteurs thermosats du fabricant merten et des
switchs pour des stores également de chez merten et mon but est de
prendre la valeur actuel et en fonction de celle-ci lancer un scénario
de fermeture des stores avec une certaine inclinaisons des lamelles.

J'ai essayer plusieurs choses notamment l'objet alarme, mais néanmoins
je n'arrive pas à lancer un scénarios dans mes thermostats ou les
actionneurs des stores, car dans chaque cas je dois envoyer 1byte et
moi j'ai 1bit à disposition, naturellement je pensais que c'était
possible de mettre 1 bit dans un byte mais non ETS ne l'accepte pas.

Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?

Merci de m'éclairer
#2
regarde le produit MTN663991 de chez schneider electric, je pense
qu'il peut répondre à tes problèmes. (produit contenant un capteur de
luminosité et un capteur de température, avec des conditionnels entre
ces deux capteur suivant la saison il peut déterminer plusieur niveau
d'ouverture des VR ouvrir en hiver pour récupérer la chaleur et fermer
en été pour limiter l'entrée de chaleur et bien d'autres choses
encore)

On 19 jan, 13:25, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
>
> L'un de mes premiers messages je crois sur ce forum que je lis depuis
> de nombreux mois.
>
> Je possèdes des interrupteurs thermosats du fabricant merten et des
> switchs pour des stores également de chez merten et mon but est de
> prendre la valeur actuel et en fonction de celle-ci lancer un scénario
> de fermeture des stores avec une certaine inclinaisons des lamelles.
>
> J'ai essayer plusieurs choses notamment l'objet alarme, mais néanmoins
> je n'arrive pas à lancer un scénarios dans mes thermostats ou les
> actionneurs des stores, car dans chaque cas je dois envoyer 1byte et
> moi j'ai 1bit à disposition, naturellement je pensais que c'était
> possible de mettre 1 bit dans un byte mais non ETS ne l'accepte pas.
>
> Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
>
> Merci de m'éclairer
#3
Merci, mais j'ai déjà le capteur de température dans mon thermostat et
je veux pas acheter un autre produit pour chaque pièces.

Je voulais savoir comment ceux qui ont été confronté à la gestion des
stores en fonction de la température intérieur ont fait ou avez-vous
utilisé un produit externe qui permet de faire des comparaisons entre
valeur et ressortir une infos sous forme byte.

On 20 jan, 19:31, THEARD MAXIME <theard...@gmail.com> wrote:
> regarde le produit MTN663991 de chez schneider electric, je pense
> qu'il peut répondre à tes problèmes. (produit contenant un capteur de
> luminosité et un capteur de température, avec des conditionnels entre
> ces deux capteur suivant la saison il peut déterminer plusieur niveau
> d'ouverture des VR ouvrir en hiver pour récupérer la chaleur et fermer
> en été pour limiter l'entrée de chaleur et bien d'autres choses
> encore)
>
> On 19 jan, 13:25, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour à tous,
>
> > L'un de mes premiers messages je crois sur ce forum que je lis depuis
> > de nombreux mois.
>
> > Je possèdes des interrupteurs thermosats du fabricant merten et des
> > switchs pour des stores également de chez merten et mon but est de
> > prendre la valeur actuel et en fonction de celle-ci lancer un scénario
> > de fermeture des stores avec une certaine inclinaisons des lamelles.
>
> > J'ai essayer plusieurs choses notamment l'objet alarme, mais néanmoins
> > je n'arrive pas à lancer un scénarios dans mes thermostats ou les
> > actionneurs des stores, car dans chaque cas je dois envoyer 1byte et
> > moi j'ai 1bit à disposition, naturellement je pensais que c'était
> > possible de mettre 1 bit dans un byte mais non ETS ne l'accepte pas.
>
> > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
>
> > Merci de m'éclairer
#4
La gestion de façade dynamique se fait en règle générale en fonction
de la luminosité extérieure + l'orientation solaire + la température
intérieure et/ou extérieure + programmation annuelle.
Si on prend uniquement le critère t° intérieure d'une pièce pour
commander une protection solaire, il est déjà trop tard, car quand il
fait trop chaud dans la pièce, le mal est déjà fait. Ou bien on a
positionné le thermostat en face les rayonnements solaires, mais dans
ce cas, au niveau régulation chauffage, on est loin d'être précis.
Donc en conclusion, d'après moi, il n'y a pas de véritable intérêt à
utiliser ce type de fonction, et c'est sans doute pour cela que ce
n'est pas prévu dans le programme d'application des produits.


On 21 jan, 14:56, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> Merci, mais j'ai déjà le capteur de température dans mon thermostat et
> je veux pas acheter un autre produit pour chaque pièces.
>
> Je voulais savoir comment ceux qui ont été confronté à la gestion des
> stores en fonction de la température intérieur ont fait ou avez-vous
> utilisé un produit externe qui permet de faire des comparaisons entre
> valeur et ressortir une infos sous forme byte.
>
> On 20 jan, 19:31, THEARD MAXIME <theard...@gmail.com> wrote:
>
> > regarde le produit MTN663991 de chez schneider electric, je pense
> > qu'il peut répondre à tes problèmes. (produit contenant un capteur de
> > luminosité et un capteur de température, avec des conditionnels entre
> > ces deux capteur suivant la saison il peut déterminer plusieur niveau
> > d'ouverture des VR ouvrir en hiver pour récupérer la chaleur et fermer
> > en été pour limiter l'entrée de chaleur et bien d'autres choses
> > encore)
>
> > On 19 jan, 13:25, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
>
> > > Bonjour à tous,
>
> > > L'un de mes premiers messages je crois sur ce forum que je lis depuis
> > > de nombreux mois.
>
> > > Je possèdes des interrupteurs thermosats du fabricant merten et des
> > > switchs pour des stores également de chez merten et mon but est de
> > > prendre la valeur actuel et en fonction de celle-ci lancer un scénario
> > > de fermeture des stores avec une certaine inclinaisons des lamelles.
>
> > > J'ai essayer plusieurs choses notamment l'objet alarme, mais néanmoins
> > > je n'arrive pas à lancer un scénarios dans mes thermostats ou les
> > > actionneurs des stores, car dans chaque cas je dois envoyer 1byte et
> > > moi j'ai 1bit à disposition, naturellement je pensais que c'était
> > > possible de mettre 1 bit dans un byte mais non ETS ne l'accepte pas.
>
> > > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
>
> > > Merci de m'éclairer
#5
Bonjour,

> Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
> Merci de m'éclairer

C'est très simple:

Beaucoup de solutions sont disponibles.

2 exemples :

A) Prendre un module ABB LM/S 1.1 utiliser la fonction seuil
et comparer la température >=25°C est envoyer la valeur 1 bit pour
descendre le store si la condition est remplie.
B) HomeServer ou autre si l'installation en possède un, prendre
un comparateur et envoyer la commande désirée, le plus élégant est
d'envoyer une scène 1 byte pour positionner les stores (Hauteur -
inclinaison des lamelles).
pour autant que les actionneurs de stores utilisés aient
cette fonction de scène 1 byte.

Bonne lecture
Beat
#6
Merci à vous deux:
@mickg:

Je le sais bien mais pour l'instant n'ayant pas encore investis dans
une station météo KNX, je pars au problème ainsi, sachant très bien
que c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien sinon la
température monterait à 28 ou 30 degré même en hiver.

@BVO

Oui le module store à des scènes, mais comment envoyer 1 Byte si j'ai
que 1 bit à disposition, c'est là que je croche un peu.

On 21 jan, 21:52, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
> Bonjour,
>
> > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
> > Merci de m'éclairer
>
> C'est très simple:
>
> Beaucoup de solutions sont disponibles.
>
> 2 exemples :
>
>        A) Prendre un module ABB LM/S 1.1  utiliser la fonction seuil
> et comparer la température >=25°C est envoyer la valeur 1 bit pour
> descendre le store si la condition est remplie.
>        B) HomeServer ou autre si l'installation en possède un, prendre
> un comparateur et envoyer la commande désirée, le plus élégant est
> d'envoyer une scène 1 byte pour positionner les stores (Hauteur -
> inclinaison des lamelles).
>            pour autant que les actionneurs de stores utilisés aient
> cette fonction de scène 1 byte.
>
> Bonne lecture
> Beat
#7
Salut mickg

Ta as pensé au logo de siemens avec le module KNX il ne me semble pas
exorbitant en terme de prix et sa te permettrais de réaliser pas mal de
fonction logique.





-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de seb@leon
Envoyé : jeudi 22 janvier 2009 07:46
À : domotique-EIB
Objet : Re: Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur


Merci à vous deux:
@mickg:

Je le sais bien mais pour l'instant n'ayant pas encore investis dans
une station météo KNX, je pars au problème ainsi, sachant très bien
que c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien sinon la
température monterait à 28 ou 30 degré même en hiver.

@BVO

Oui le module store à des scènes, mais comment envoyer 1 Byte si j'ai
que 1 bit à disposition, c'est là que je croche un peu.

On 21 jan, 21:52, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
> Bonjour,
>
> > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
> > Merci de m'éclairer
>
> C'est très simple:
>
> Beaucoup de solutions sont disponibles.
>
> 2 exemples :
>
>        A) Prendre un module ABB LM/S 1.1  utiliser la fonction seuil
> et comparer la température >=25°C est envoyer la valeur 1 bit pour
> descendre le store si la condition est remplie.
>        B) HomeServer ou autre si l'installation en possède un, prendre
> un comparateur et envoyer la commande désirée, le plus élégant est
> d'envoyer une scène 1 byte pour positionner les stores (Hauteur -
> inclinaison des lamelles).
>            pour autant que les actionneurs de stores utilisés aient
> cette fonction de scène 1 byte.
>
> Bonne lecture
> Beat
#8
Oups je m'adraissais à seb en faite

si je parle de solutions avec produits suplémentaire c'est que comme
dis mickg il faut différent facteurs pour gérer cette fonction et que
ci tu veus seulement utiliser tes thermostats, tes VR risquent de
jouer un conserto en se fermant et s'ouvrant régulièrement ou du moins
tes lamelles et il te faudra donc utiliser un un delta genre au dessus
de 25° baisser et en dessous de 20° ouvrir. Mais si ton but n'est que
de baisser les lamelles, peut importe en été mais en hiver tu perdras
tous le bénéfice de l'accumulation de chaleur.

On 22 jan, 19:26, "Maxime THEARD" <theard...@gmail.com> wrote:
> Salut mickg
>
> Ta as pensé au logo de siemens avec le module KNX il ne me semble pas
> exorbitant en terme de prix et sa te permettrais de réaliser pas mal de
> fonction logique.
>
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de seb@leon
> Envoyé : jeudi 22 janvier 2009 07:46
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur
>
> Merci à vous deux:
> @mickg:
>
> Je le sais bien mais pour l'instant n'ayant pas encore investis dans
> une station météo KNX, je pars au problème ainsi, sachant très bien
> que c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien sinon la
> température monterait à 28 ou 30 degré même en hiver.
>
> @BVO
>
> Oui le module store à des scènes, mais comment envoyer 1 Byte si j'ai
> que 1 bit à disposition, c'est là que je croche un peu.
>
> On 21 jan, 21:52, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
>
>
>
> > Bonjour,
>
> > > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
> > > Merci de m'éclairer
>
> > C'est très simple:
>
> > Beaucoup de solutions sont disponibles.
>
> > 2 exemples :
>
> >        A) Prendre un module ABB LM/S 1.1  utiliser la fonction seuil
> > et comparer la température >=25°C est envoyer la valeur 1 bit pour
> > descendre le store si la condition est remplie.
> >        B) HomeServer ou autre si l'installation en possède un, prendre
> > un comparateur et envoyer la commande désirée, le plus élégant est
> > d'envoyer une scène 1 byte pour positionner les stores (Hauteur -
> > inclinaison des lamelles).
> >            pour autant que les actionneurs de stores utilisés aient
> > cette fonction de scène 1 byte.
>
> > Bonne lecture
> > Beat- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -
#9
Bonjour,

Tu peux utilizer un module de sorties de Zennio - ACTinBOX où bien le
MAX6 - pour faire 5 fonctions logiques avec comparaison de valeurs
température.

Comme cadeau, tu reçois encore soit 6 inputs et 4 sorties, où bien 6
sorties.



On 22 jan, 18:50, THEARD MAXIME <theard...@gmail.com> wrote:
> Oups je m'adraissais à seb en faite
>
> si je parle de solutions avec produits suplémentaire c'est que comme
> dis mickg il faut différent facteurs pour gérer cette fonction et que
> ci tu veus seulement utiliser tes thermostats, tes VR risquent de
> jouer un conserto en se fermant et s'ouvrant régulièrement ou du moins
> tes lamelles et il te faudra donc utiliser un un delta genre au dessus
> de 25° baisser et en dessous de 20° ouvrir. Mais si ton but n'est que
> de baisser les lamelles, peut importe en été mais en hiver tu perdras
> tous le bénéfice de l'accumulation de chaleur.
>
> On 22 jan, 19:26, "Maxime THEARD" <theard...@gmail.com> wrote:
>
> > Salut mickg
>
> > Ta as pensé au logo de siemens avec le module KNX il ne me semble pas
> > exorbitant en terme de prix et sa te permettrais de réaliser pas mal de
> > fonction logique.
>
> > -----Message d'origine-----
> > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> > De la part de seb@leon
> > Envoyé : jeudi 22 janvier 2009 07:46
> > À : domotique-EIB
> > Objet : Re: Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur
>
> > Merci à vous deux:
> > @mickg:
>
> > Je le sais bien mais pour l'instant n'ayant pas encore investis dans
> > une station météo KNX, je pars au problème ainsi, sachant très bien
> > que c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien sinon la
> > température monterait à 28 ou 30 degré même en hiver.
>
> > @BVO
>
> > Oui le module store à des scènes, mais comment envoyer 1 Byte si j'ai
> > que 1 bit à disposition, c'est là que je croche un peu.
>
> > On 21 jan, 21:52, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
>
> > > Bonjour,
>
> > > > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > > > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
> > > > Merci de m'éclairer
>
> > > C'est très simple:
>
> > > Beaucoup de solutions sont disponibles.
>
> > > 2 exemples :
>
> > >        A) Prendre un module ABB LM/S 1.1  utiliser la fonction seuil
> > > et comparer la température >=25°C est envoyer la valeur 1 bit pour
> > > descendre le store si la condition est remplie.
> > >        B) HomeServer ou autre si l'installation en possède un, prendre
> > > un comparateur et envoyer la commande désirée, le plus élégant est
> > > d'envoyer une scène 1 byte pour positionner les stores (Hauteur -
> > > inclinaison des lamelles).
> > >            pour autant que les actionneurs de stores utilisés aient
> > > cette fonction de scène 1 byte.
>
> > > Bonne lecture
> > > Beat- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > - Afficher le texte des messages précédents -
#10
Merci à vous tous pour vos explications et vos infos produits

Je pensais prendre un automate logo ou wago ou beckhoff de toute façon
pour gérer les entrées sortie et sondes de température.

Par contre ce que je ne comprend pas c'est comment lancée une scène
qui demande un byte avec un bit qui serait la sortie de ma porte
logique, comment programmer cela avec ETS ??

A+

On 23 jan, 15:45, Konnexman <beirao.n...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Tu peux utilizer un module de sorties de Zennio - ACTinBOX où bien le
> MAX6 - pour faire 5 fonctions logiques avec comparaison de valeurs
> température.
>
> Comme cadeau, tu reçois encore soit 6 inputs et 4 sorties, où bien 6
> sorties.
>
> On 22 jan, 18:50, THEARD MAXIME <theard...@gmail.com> wrote:
>
> > Oups je m'adraissais à seb en faite
>
> > si je parle de solutions avec produits suplémentaire c'est que comme
> > dis mickg il faut différent facteurs pour gérer cette fonction et que
> > ci tu veus seulement utiliser tes thermostats, tes VR risquent de
> > jouer un conserto en se fermant et s'ouvrant régulièrement ou du moins
> > tes lamelles et il te faudra donc utiliser un un delta genre au dessus
> > de 25° baisser et en dessous de 20° ouvrir. Mais si ton but n'est que
> > de baisser les lamelles, peut importe en été mais en hiver tu perdras
> > tous le bénéfice de l'accumulation de chaleur.
>
> > On 22 jan, 19:26, "Maxime THEARD" <theard...@gmail.com> wrote:
>
> > > Salut mickg
>
> > > Ta as pensé au logo de siemens avec le module KNX il ne me semble pas
> > > exorbitant en terme de prix et sa te permettrais de réaliser pas mal de
> > > fonction logique.
>
> > > -----Message d'origine-----
> > > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> > > De la part de seb@leon
> > > Envoyé : jeudi 22 janvier 2009 07:46
> > > À : domotique-EIB
> > > Objet : Re: Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur
>
> > > Merci à vous deux:
> > > @mickg:
>
> > > Je le sais bien mais pour l'instant n'ayant pas encore investis dans
> > > une station météo KNX, je pars au problème ainsi, sachant très bien
> > > que c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien sinon la
> > > température monterait à 28 ou 30 degré même en hiver.
>
> > > @BVO
>
> > > Oui le module store à des scènes, mais comment envoyer 1 Byte si j'ai
> > > que 1 bit à disposition, c'est là que je croche un peu.
>
> > > On 21 jan, 21:52, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
>
> > > > Bonjour,
>
> > > > > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > > > > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
> > > > > Merci de m'éclairer
>
> > > > C'est très simple:
>
> > > > Beaucoup de solutions sont disponibles.
>
> > > > 2 exemples :
>
> > > >        A) Prendre un module ABB LM/S 1.1  utiliser la fonction seuil
> > > > et comparer la température >=25°C est envoyer la valeur 1 bit pour
> > > > descendre le store si la condition est remplie.
> > > >        B) HomeServer ou autre si l'installation en possède un, prendre
> > > > un comparateur et envoyer la commande désirée, le plus élégant est
> > > > d'envoyer une scène 1 byte pour positionner les stores (Hauteur -
> > > > inclinaison des lamelles).
> > > >            pour autant que les actionneurs de stores utilisés aient
> > > > cette fonction de scène 1 byte.
>
> > > > Bonne lecture
> > > > Beat- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > > - Afficher le texte des messages précédents -
#11
Bonjour,

avec ETS ???? par contre avec un mini api cela doit être effectivement
plus facile, voir ci dessous (ok je preche pour ma paroisse....) mais
je me renseigne tout de même ce matin au service technique et si info
je reviens te donner la réponse.
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53E...-14042.htm

Jean-Marie

On 26 jan, 08:13, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> Merci à vous tous pour vos explications et vos infos produits
>
> Je pensais prendre un automate logo ou wago ou beckhoff de toute façon
> pour gérer les entrées sortie et sondes de température.
>
> Par contre ce que je ne comprend pas c'est comment lancée une scène
> qui demande un byte avec un bit qui serait la sortie de ma porte
> logique, comment programmer cela avec ETS ??
>
> A+
>
> On 23 jan, 15:45, Konnexman <beirao.n...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > Tu peux utilizer un module de sorties de Zennio - ACTinBOX où bien le
> > MAX6 - pour faire 5 fonctions logiques avec comparaison de valeurs
> > température.
>
> > Comme cadeau, tu reçois encore soit 6 inputs et 4 sorties, où bien 6
> > sorties.
>
> > On 22 jan, 18:50, THEARD MAXIME <theard...@gmail.com> wrote:
>
> > > Oups je m'adraissais à seb en faite
>
> > > si je parle de solutions avec produits suplémentaire c'est que comme
> > > dis mickg il faut différent facteurs pour gérer cette fonction et que
> > > ci tu veus seulement utiliser tes thermostats, tes VR risquent de
> > > jouer un conserto en se fermant et s'ouvrant régulièrement ou du moins
> > > tes lamelles et il te faudra donc utiliser un un delta genre au dessus
> > > de 25° baisser et en dessous de 20° ouvrir. Mais si ton but n'est que
> > > de baisser les lamelles, peut importe en été mais en hiver tu perdras
> > > tous le bénéfice de l'accumulation de chaleur.
>
> > > On 22 jan, 19:26, "Maxime THEARD" <theard...@gmail.com> wrote:
>
> > > > Salut mickg
>
> > > > Ta as pensé au logo de siemens avec le module KNX il ne me semble pas
> > > > exorbitant en terme de prix et sa te permettrais de réaliser pas mal de
> > > > fonction logique.
>
> > > > -----Message d'origine-----
> > > > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> > > > De la part de seb@leon
> > > > Envoyé : jeudi 22 janvier 2009 07:46
> > > > À : domotique-EIB
> > > > Objet : Re: Fermeture des stores en fonction de la temp intérieur
>
> > > > Merci à vous deux:
> > > > @mickg:
>
> > > > Je le sais bien mais pour l'instant n'ayant pas encore investis dans
> > > > une station météo KNX, je pars au problème ainsi, sachant très bien
> > > > que c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien sinon la
> > > > température monterait à 28 ou 30 degré même en hiver.
>
> > > > @BVO
>
> > > > Oui le module store à des scènes, mais comment envoyer 1 Byte si j'ai
> > > > que 1 bit à disposition, c'est là que je croche un peu.
>
> > > > On 21 jan, 21:52, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
>
> > > > > Bonjour,
>
> > > > > > Y'a-t-il une solution pour tout simplement faire if temp_int >= 25°C
> > > > > > envoyer l'ordre aux stores de ce fermer ?
> > > > > > Merci de m'éclairer
>
> > > > > C'est très simple:
>
> > > > > Beaucoup de solutions sont disponibles.
>
> > > > > 2 exemples :
>
> > > > >        A) Prendre un module ABB LM/S 1.1  utiliser la fonction seuil
> > > > > et comparer la température >=25°C est envoyer la valeur 1 bit pour
> > > > > descendre le store si la condition est remplie.
> > > > >        B) HomeServer ou autre si l'installation en possède un, prendre
> > > > > un comparateur et envoyer la commande désirée, le plus élégant est
> > > > > d'envoyer une scène 1 byte pour positionner les stores (Hauteur -
> > > > > inclinaison des lamelles).
> > > > >            pour autant que les actionneurs de stores utilisés aient
> > > > > cette fonction de scène 1 byte.
>
> > > > > Bonne lecture
> > > > > Beat- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > > > - Afficher le texte des messages précédents -
#12
Effectivement, il est bon de rappeler qu'ETS n'est pas une application
pour créer des scénarios, mais uniquement pour mettre en communs les
ressources disponibles sur le réseau, c'est-à-dire relier ensemble les
objets de communication des composants présents. Et c'est aux
composant présents de fournir les fonctionnalités. A ma connaissance,
le module le plus simple (et le moins coûteux) pour faire de la
translation de format est bien le ABB LM/S 1.1. Il dispose de 3 canaux
sur lesquels on peut indifféremment entrer avec un format et sortir
avec un autre.
Sinon, il faut faire cette opération avec une usine à gaz (comme
certaines indiquées dans les messages plus haut) ;-))
#13
Merci pour vos réponses effectivement, ETS ne permet que de programmer
des liaisons d'objects, mais je pensais tout de même que il y avais
moyen de mettre un bit dans un byte dommage.
Je pense que le plus simple est bien le module ABB qui permet de faire
des comparaisons de températures et à des modules logique et les
transformations de valeurs.

Le prix est effectivement intéressant chez DBF.

A+

On 27 jan, 12:02, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:
> Effectivement, il est bon de rappeler qu'ETS n'est pas une application
> pour créer des scénarios, mais uniquement pour mettre en communs les
> ressources disponibles sur le réseau, c'est-à-dire relier ensemble les
> objets de communication des composants présents. Et c'est aux
> composant présents de fournir les fonctionnalités. A ma connaissance,
> le module le plus simple (et le moins coûteux) pour faire de la
> translation de format est bien le ABB LM/S 1.1. Il dispose de 3 canaux
> sur lesquels on peut indifféremment entrer avec un format et sortir
> avec un autre.
> Sinon, il faut faire cette opération avec une usine à gaz (comme
> certaines indiquées dans les messages plus haut) ;-))
#14
Sinon, si il te reste une ou deux sorties TOR dispo, tu mets derrière
un "sucre" deux entrées. Ton thermostat envoi son objet 1 bit vers la
sortie TOR qui commute sur l'entrée du sucre, qui envoi son objet 1
bit, 1 Byte, 2 Byte...
C'est économique

On 27 jan, 14:33, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote:
> Merci pour vos réponses effectivement, ETS ne permet que de programmer
> des liaisons d'objects, mais je pensais tout de même que il y avais
> moyen de mettre un bit dans un byte dommage.
> Je pense que le plus simple est bien le module ABB qui permet de faire
> des comparaisons de températures et à des modules logique et les
> transformations de valeurs.
>
> Le prix est effectivement intéressant chez DBF.
>
> A+
>
> On 27 jan, 12:02, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:
>
> > Effectivement, il est bon de rappeler qu'ETS n'est pas une application
> > pour créer des scénarios, mais uniquement pour mettre en communs les
> > ressources disponibles sur le réseau, c'est-à-dire relier ensemble les
> > objets de communication des composants présents. Et c'est aux
> > composant présents de fournir les fonctionnalités. A ma connaissance,
> > le module le plus simple (et le moins coûteux) pour faire de la
> > translation de format est bien le ABB LM/S 1.1. Il dispose de 3 canaux
> > sur lesquels on peut indifféremment entrer avec un format et sortir
> > avec un autre.
> > Sinon, il faut faire cette opération avec une usine à gaz (comme
> > certaines indiquées dans les messages plus haut) ;-))