Bonjour,
Pour piloter et mesurer l'énergie des circuits "éclairage", j'envisage d'utiliser les modules MDT AMS 1216.01, 0816.01 et 0416.01
http://www.mdt.de/Schaltaktoren_AMS_AMI.html
et pour mesurer la consommation d'énergie des appareils comme le frigo, congélateur, fours, etc. (en fait ceux qui ne sont pas commandés par des modules KNX) j'utiiserais Le Zennio ZN1IO KES http://www.zennio.com/produits/knx-compteur-energie/kes qui peut recevoir 3 transformateurs de courant http://www.zennio.com/produits/accessoir...sformateur
Les mesures seraient exploitées par une Lifedomus
Cette solution est-elle pertinente ?
Les MDT sont rarement cités dans le forum malgré de bonnes caractéristiques (sur le papier) et un prix attractif ;
Sont-ils fiables ? Un retour d'expérience ?
Pour piloter et mesurer l'énergie des circuits "éclairage", j'envisage d'utiliser les modules MDT AMS 1216.01, 0816.01 et 0416.01
http://www.mdt.de/Schaltaktoren_AMS_AMI.html
et pour mesurer la consommation d'énergie des appareils comme le frigo, congélateur, fours, etc. (en fait ceux qui ne sont pas commandés par des modules KNX) j'utiiserais Le Zennio ZN1IO KES http://www.zennio.com/produits/knx-compteur-energie/kes qui peut recevoir 3 transformateurs de courant http://www.zennio.com/produits/accessoir...sformateur
Les mesures seraient exploitées par une Lifedomus
Cette solution est-elle pertinente ?
Les MDT sont rarement cités dans le forum malgré de bonnes caractéristiques (sur le papier) et un prix attractif ;
Sont-ils fiables ? Un retour d'expérience ?