reservation tableau electrqiue
#1
bonjour
j'ai un boitier pragma 6 rangée
génarlement quand on fait un tableau , on met un differentiel par rangée
mais est ce une norme ou une question de lisibilité
peut on mettre sur 1 rangée de 24 modules:
2 differentiel
combien faut il de reserve par differentiel
merci
Répondre
#2
C'est par commodité qu'on fait ça, mais rien n'interdit d'en avoir 2 par rangée, effectivement. Ou d'avoir des trucs non connecté au différentiel (genre disjoncteur amont pour alimentation second coffret).

Pour la réserve, y'a pas vraiment de valeur ; ce qu'il faut, c'est équilibrer, et répartir les choses de telle sorte que lorsqu'un diff tombe, tu aies encore de la lumière dans une pièce sur 2, histoire de ne pas être dans le noir complet. Ça ne mange pas de pain Wink