15/07/2014, 11:32:42
Bonjour a tous,
Un post pour vous faire part de mon expérience pour piloter via KNX ma VMC double flux Brink Climate system (modèle renovet excellent).
En rénovation d'une maison de 1956, j'ai fai installer par un pro cette VMC double flux. J'ai par ailleurs refait l'electricité en KNX moi même (éclairage, volets roulants, VMC, chauffage), grace notamment à toutes les infos glanées sur ce forum.
Cette VMC a trois possibilités de régulation :
- via leur bus propriétaire, avec un boitier de régulation qui a un programmateur hebdomadaire
- via "opentherm" : j'ai essayé de creuser dans cette direction vu que theben fait une interface opentherm-knx, mais celà m'a rapidement semblé trop compliqué pour moi
- ou "manuellement" via des boutons rotatifs.
Je précise que la gestion du bypass et du préchauffage ainsi que l'équilibrage des ventilalteurs sont automatiques, et pas "intégré" à ma solution. Je n'ai que la gestion de la vitesse (4 vitesses : 0,1,2 et 3) ainsi que le témoin de nettoyage/changement de filtre.
J'ai donc utilisé la possibilité de gestion "manuelle" des vitesses, en branchant la sortie (de type RJ12) de la machine, vers un module de gestion KNX ABB LFA/S 1.1 (150€ sur eibmarkt) au lieu de la molette de sélection fournie. En effet sur cette VMC, la vitesse peut être déterminé par les contacts secs du participant KNX (c'est la centrale de ventilation qui fournit du 24v pour déterminer quel contact est fermé).
J'ai donc une régulation hebdomadaire de la vitesse de ventilation via ma centrale de programation du chauffage (un THEBEN Varia), et la possibilité d'augmenter temporairement la vitesse par exemple lorsque la lumière de la salle de bain est allumée ou autre, de l'éteindre en cas de déclenchement de l'alarme incendie,...)
L'info du témoin de filtre est quand à elle récupéré via un US/U, puis affiché sur l'écran de controle du theben varia . pour ne pas faire griller l'US/U, j'ai relié la sortie de la centrale à un relais "FINDER 22.23.9.024", lui meme connecté à l'une des entrées US/U. Je n'ai pas encore testé cette fonction car... il faut que j'attende de devoir changer le filtre ! (donc dans 3-4 mois à priori).
Si quelqu'un est interessé par des informations plus poussées sur l'intégration (cablage, programmation du participant, interraction entre KNX et le programateur hebdo propriétaire brinkCS), n'hésitez pas à me demander.
Bien amicalement
Un post pour vous faire part de mon expérience pour piloter via KNX ma VMC double flux Brink Climate system (modèle renovet excellent).
En rénovation d'une maison de 1956, j'ai fai installer par un pro cette VMC double flux. J'ai par ailleurs refait l'electricité en KNX moi même (éclairage, volets roulants, VMC, chauffage), grace notamment à toutes les infos glanées sur ce forum.
Cette VMC a trois possibilités de régulation :
- via leur bus propriétaire, avec un boitier de régulation qui a un programmateur hebdomadaire
- via "opentherm" : j'ai essayé de creuser dans cette direction vu que theben fait une interface opentherm-knx, mais celà m'a rapidement semblé trop compliqué pour moi
- ou "manuellement" via des boutons rotatifs.
Je précise que la gestion du bypass et du préchauffage ainsi que l'équilibrage des ventilalteurs sont automatiques, et pas "intégré" à ma solution. Je n'ai que la gestion de la vitesse (4 vitesses : 0,1,2 et 3) ainsi que le témoin de nettoyage/changement de filtre.
J'ai donc utilisé la possibilité de gestion "manuelle" des vitesses, en branchant la sortie (de type RJ12) de la machine, vers un module de gestion KNX ABB LFA/S 1.1 (150€ sur eibmarkt) au lieu de la molette de sélection fournie. En effet sur cette VMC, la vitesse peut être déterminé par les contacts secs du participant KNX (c'est la centrale de ventilation qui fournit du 24v pour déterminer quel contact est fermé).
J'ai donc une régulation hebdomadaire de la vitesse de ventilation via ma centrale de programation du chauffage (un THEBEN Varia), et la possibilité d'augmenter temporairement la vitesse par exemple lorsque la lumière de la salle de bain est allumée ou autre, de l'éteindre en cas de déclenchement de l'alarme incendie,...)
L'info du témoin de filtre est quand à elle récupéré via un US/U, puis affiché sur l'écran de controle du theben varia . pour ne pas faire griller l'US/U, j'ai relié la sortie de la centrale à un relais "FINDER 22.23.9.024", lui meme connecté à l'une des entrées US/U. Je n'ai pas encore testé cette fonction car... il faut que j'attende de devoir changer le filtre ! (donc dans 3-4 mois à priori).
Si quelqu'un est interessé par des informations plus poussées sur l'intégration (cablage, programmation du participant, interraction entre KNX et le programateur hebdo propriétaire brinkCS), n'hésitez pas à me demander.
Bien amicalement