Câblage spots led TBT
#51
Ok ok...

sinon dans la UTE C15-559 le § 7.3.2 dit que matériaux M4 c'est pas permis pour les LED.

M1 M2 M3 c'est autorisé si temp luminaire <90°C

et suivant NFC 15-100 :
Matériaux à base de bois
1. Bois massif non résineux.
Épaisseurs supérieures ou égales à 14 mm : M3.
Épaisseurs inférieures à 14 mm : M4.
2. Bois massif résineux.
Épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm. M3.
Épaisseurs inférieures à 18 mm : M4.
3. Panneaux dérivés du bois.
Contre-plaqués, lattés, particules, fibres.
Épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm : M3
Épaisseurs inférieures à 18 mm : M4
4. Parquets en bois massif collés.
Épaisseurs supérieures ou égales à 6 mm avant ponçage : M3.
Épaisseurs inférieures à 6 mm avant ponçage : M4.


Donc ça rejoint ce qu'il y a dans le guide promotelec.
Répondre
#52
Tout à fait Smile donc tu peux Smile
les guides promotelec sont que des résumés thématique de la NF C 15 100.
Répondre
#53
ouf ! du coup dans le doute je refais juste le câblage. J'ai trouvé du câble chez ombilicable moins cher que conrad :

cable SIHF 2x1.5

merci pour ton aide
Répondre
#54
Au passage, faut pas être pressés, avec eux... Mais ils ont plein de trucs.
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#55
Hello,

Fred, voici des photos du spot assemblé avec la douille GU10 et la tige métal qui permet en fait de garantir un espace derrière le spot. J'ai mis en dessous également des photos de la boite et des alim que j'ai.
Une des alim présente bien les logos, mais l'autre pas de logo juste des indications sur les protections.

[Image: 2013-09-26_0029.jpg]

[Image: 2013-09-26_0030.jpg]

[Image: 2013-09-26_0033.jpg]

[Image: 2013-09-26_0035.jpg]
Répondre
#56
Merci pour les photos. Je pense partir sur l'alime en haut de ta photo. Tu l'as testée en court-circuit, pour voir ce qu'elle donne ?
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#57
de rien.

Non je n'ai pas testé en court circuit... tu penses pas que ça peut la griller ?

Celle du haut n'est pas très puissante elle fait 12W. Mais sur ampoule-leds.fr ils en ont plusieurs.
Répondre
#58
Je suis tombé là dessus :

http://www.materielelectrique.com/transf...16811.html

Lorsque j'ai regardé le site pour la première fois, ce n'était pas spécifié TBTS (ou SELV). J'ai donc posé la question au distributeur, qui vient de me répondre (et qui a mis à jour le site en ajoutant SELV) :

Citation :Nous revenons vers vous suite aux nouvelles reçues de la part du fabricant du produit LCI1111360.

Cet article est bien TBTS, répond bien aux normes NF-C 15-559, et est utilisable avec des MR16.

Il est utilisable avec les LEDs allant jusqu'à 10W (puissance maximale créée par les fabricants), et vous devait mettre un transformateur par lampe LEDs.

Si la première partie est claire, je ne vois pas pourquoi ils disent qu'il faut un transfo par led, à part pour nous en vendre plus ! La norme citée dit bien qu'on peut mettre plusieurs spots à leds, je ne suis pas fou ? Et puis, s'il encaisse 60W, je ne vois pas pourquoi il faut se limiter à 10W !!!
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#59
Nouvelle réponse :

Citation :Le fabricant parle de 10W max pour des ampoules LEDs car il n'en existe pas de plus forte actuellement sur le marché.

Le transformateur va jusqu'à 60W, pour les autres types de lampes.

Le montage en parallèle est possible mais ces transformateurs n'acceptent une charge maximale de 10W chacun. Le fabricant préconise donc, par sécurité, un seul branchement d'ampoule LEDs par transformateur.

Je vous laisse apprécier !
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#60
Mouais...

Comme d'hab pas de réponse précise ou alors incompréhensible techniquement...

Je connais ce site j'ai déjà commandé chez eux, ils sont bien je trouve, répondent vite. Mais bon pour les LED je me méfierais de ce type de transfo. J'ai déjà lu que les led ont besoin d'une tension stabilisée très proche des 12V (si 12V) et que les transfo classiques ont trop de variation sur la tension.
Donc si c'est pas clairement spécifié que c'est pour LED je ne prends pas.

@+
Répondre
#61
Concernant cette histoire de 12V super stable, c'est encore une légende urbaine...

La quasi totalité des spots à leds ont une électronique interne, qui régule à courant constant. Et cette électronique tolère une tension d'entrée assez large. Généralement, c'est 11-18V (noté sur le spot).

Bon, lors de mes tests avec les spots de deal extreme, je suis quand même tombé sur un truc qui, visiblement, n'utilise qu'un résistance, car c'est noté 12V, et si on le branche à l'envers, ça ne fonctionne pas. C'est d'ailleurs le test à faire : si ça fonctionne quelle que soit la polarité, il y a 99% de chances que tu puisses l'alimenter de manière assez souple.

Par contre, les bandeaux de leds (ou en ruban) nécessitent impérativement une alime de 12V pile poil, car, là, c'est effectivement toujours des résistances qui limitent le courant.
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#62
Tiens, au fait, j'ai entendu dire que les halogènes allaient être très bientôt interdits...

À votre avis, il s'écoulera combien de temps entre cette interdiction, et la modification de la norme concernant les spots encastrés, qu'on ne nous oblige plus à câbler avec du fil qui résiste à 170°C et qui peut passer 16A ? 5 ans ? 10 ans ?

Je ne suis pas sûr que même nos enfants voient un jour l'intérêt des leds, à part faire un tas de gros déchet qu'on ne saura pas recycler...
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#63
Bonsoir,

effectivement, la réglementation européenne interdit la commercialisation de lampe halogène de classe C, autrement dit les "éco-halogène" ... pour 2016!

c'est super proche, et du coup les fabricants ont un peu du mal... et ils ont demandé un report de cette interdiction... mais les élections européennes ont un peu retardé la prise en compte de cette demande, qui devrait être vue en commission d'ici fin d'année...

Une modif de la NF C15-100 est dans les tuyaux, qui devrait prendre en compte les impératifs du aux nouvelles conceptions des bâtiments...

De là à ce qu'elle prenne en compte des points aussi particulier.... et tant que les fabricants s’accommoderont des normes actuelles concernant les appareils d'éclairage, ça n'avancera pas trop non plus...

c'est comme pour la prise en compte de la méthode de câblage un peu particulière liée à la domotique, quand est ce qu'elle sera rendu obligatoire dans la norme? c'est pourtant pas compliqué...

comme dirais l'autre:
"Un jour je l'aurais...."

@+

Seb
Répondre
#64
En attendant on peut toujours compter sur la tolérance du consuel... Dodgy
Répondre
#65
Le consuel, c'est une chose (pas s$ur que beaucoup demandent à voir les faux plafonds), maide le souci, ce sont les assurances... Ils trouvent n'importent quoi pour ne pas te rembourser.
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#66
C'est pour ça que je garde les boites de mes spots led 35mm sous plafond... Mais bon si la maison part en fumée: les boites avec... Idea faut que je les enterre !
J'ai quand même mis un câble haute température silicone sur-dimensionné. Et puis photos et tout et tout.
ça me fait penser que pour les strip led les normes doivent encore moins en parler...
Je vais en mettre sous la main courante de l'escalier... pile sous les doigts !