Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Relais 15V KNX
#1
Bonjour,

J'ai une sortie 15V sur mon portail:
0V : portail fermé
15V: portail ouvert
clignotant rapide/court : ouverture/fermeture en court

J'aimerais récupérer ce signal pour connaitre l'état de la porte sur mon réseau knx.
Comment faire?

J'ai vu qu'il existe des relais 12V ? 15V / contact sec, du coup avec un ABB US/U je pourrais récupérer le contact sec
Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas un tout en un Smile ?

Merci
Fred
Répondre
#2
Un truc style ABB BE/S 8.24.1 devrait pouvoir directement détecter ton +15VDC.
Répondre
#3
merci

ça n'a pas été remplacé par BE/S4.230.2.1 ?