Bonjour,
j'ai reprogrammé mon installation essentiellement Hager, avec ETS4. Depuis, tous mes WKT (interrupteur 2/4/6 boutons) ne répondent pas au premier appui.
Il faut très souvent que j'appuie une deuxième fois pour que le WKT réponde comme si il sortait d'un mode veille... Puis ensuite tout est ok pour les appuis suivants.
J'ai bien tenter de varier les temps d'appui long et court sur ma programmation pour voir si cela aidait... mais toujours ce comportement.
Quelqu'un a-t-il une piste à me donner ?
11/03/2015, 15:42:54 (Modification du message : 11/03/2015, 16:23:30 par charlesH.)
Oui des WKT302, 304 et 306...
Non pas à pile, enfin ils sont alimentés par le bus si c'est ta question.
Je n'ai pas vu de différences suivant la fonction : j'ai ce même comportement sur tous mes interrupteurs qu'ils soient ON/Off, variation, VR, telerupteur...
Pour illustrer mon cas, voici un exemple de ma programmation sur un WKT304...
Merci encore pour votre aide.
Cherche pas ton erreur est la, il faut lier l état de ton actionneur avec l inter et domovea. Le pb doit se produire dans le cas où tu utilises un autre inter ou domovea, t'es en inter en toggle envoi une fois on et après off. Tant que tu utilises le meme inter pas de souci. Exemple sur l inter 1 tu envoies on, tu fais un off avec domovea. Tu reviens sur l inter 1 mais du coup au premier appui il envoie off alors que la lampe est deja éteinte, au deuxième il envoie bien le on. Avec le retour d'état lié avec l inter, il aurait pris en compte le retour à off et sur l appui il aurait envoyé directement on.
Normalement sur le wiki il,y a un sujet qui traite de ça.