Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BLOCAGE PRODUITS VOLETS HAGER TXA228
#1
Bonjour, Mon boss à un soucis avec des produits volets HAGER TXA228. Ils se bloquent, impossible de les commander avec les BP et même en manuel sur l'actionneur. On est obligé de les recharger pour que ça reparte. Cela arrive une fois par semaine. Une idée ??
Merci
Répondre
#2
Recharger? Avec ETS? Une coupure bus ni change rien? Une fois par semaine, tjs a date fixe? Avec le moniteur de bus ça donne quoi?
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
Répondre
#3
Oui recharger avec ETS. Une fois par semaine mais pas à date fixe. Sur moniteur on ne voit rien de spéciale, juste les GA du chauffage mais ils sont sur une autre ligne avec coupleur filtrée.
Répondre
#4
Ça la toujours fait? Ça le fait sur tout les modules volets? Si tu peux exporter ton projet ETS pour voir car la c est pas facile de t aider...
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
Répondre
#5
Non ca ne la faisait pas avant et c'est quasi tout le temps sur les 5 TXA228. J'ai pas le projet il est sur le pc de mon boss.
Répondre
#6
Si ça le fait sur les 5 ou peut exclure un souci matériel sinon vraiment pas de bol! Du coup la il faut lister les interventions qu il y a eu sur l install avant l apparition du pb, changement d' alim ajout d'un nouveau participant, modification de prog etc et procéder par élimination. Tu t'es pas servi du bus pour alimenter un équipement qui a besoin d'une alim auxiliaire ?
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
Répondre
#7
Je sais que mon boss est allé avec un tech Hager ajouté un correctif aux hardware des TXA207 qui planté par moment, et depuis on a l'impression, sans comprendre pourquoi, que les TXA228 se bloquent. C'est la seule intervention majeure sur l'installation. Par contre Hager affirme qu'il n'y aucun rapport mais on en doute...
Répondre
#8
Ba si au cas où il est pas indispensable a l installation débranche le txa207 du bus, et laisse tourner, ou remplace par autre chose du zennio par exemple ;-) un correctif hardware??? Il a fait quoi le tech?
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
Répondre
#9
il y a 15 TXA207 sur l'installation, c'est un bâtiment collectif, le tech à utilisé un pc et un connecteur spé et c'est branché en facade des produits pour charger le correctif. Visiblement une série de TXA207 était défectueux, relais bloqué.
Mon boss ne pourra pas débrancher les TXA, le problème est aléatoire dans le temps. Le tech de chez HAGER pense que c'est un problème de mémoire des produits qui saturent mais je ne vois pas de quel mémoire il parle
je pense plus à une boucle de bus dans le TGBT car parmi tous les produits seul les TXA228 plantent et ils sont regroupés sur 2 rangées dans le tableau
Répondre
#10
si tu nous dis pas tout aussi lol bon normalement le protocole est sensé se protéger des boucles avec un index qui est décrémenté à chaque "tour" jusqu’à élimination de la trame, mais à vérifier
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
Répondre
#11
Décrémenté par qui, par tous les produits présents dans la boucle...Je ne trouve pas de retour d'expérience sur le net pour les conséquences du boucle
Répondre
#12
Problème résolu !!! on a mis un place un onduleur sur l'alimentation 230V des alim BUS et depuis plus aucun blocage....
Répondre