19/04/2015, 20:51:53
Bonjour,
Je suis en train de réaliser la programmation de base de mon installation KNX: essentiellement l'éclairage, pour pouvoir eménager je n'ai pas besoin de beaucoup plus. La plupart de mes interupteurs sont de simples poussoirs couplés à des ABB US/U et dans mon coffret j'ai des actuateurs TOR MDT AKS. Je rencontre pas mal de soucis d'adresses qui ne "passent pas".
Je m'explique: j'ai systématiquement créé deux adresses de groupe par canal d'éclairage:
- une pour le switch on/off (US/U: Objet Commutation / Actuateur: Objet Switch ON/OFF)
- une pour le retour d'état (US/U: Objet Commutation / Actuateur: Objet Etat)
Quand je monitore le bus, quand j'actione certains interrupteurs, ils n'envoient que l'adresse de retour d'état et pas l'adresse de switch... et donc fatalement la lumière ne switch pas.
J'ai fait le test en ne créant que l'adresse de switch et pas l'adresse de retour d'état et là tout va pour le mieux. J'ai également fait le test en créant d'abord l'adresse de switch; la charger dans les participants; puis créer l'adresse d'état et la charger dans un second temps dans les participants et là ça a l'air d'aller aussi.
Y a-t-il un ordre pour charger les adresses de groupe ? Est-ce que ce problème vous fait pensez à quelque chose ?
Merci
Je suis en train de réaliser la programmation de base de mon installation KNX: essentiellement l'éclairage, pour pouvoir eménager je n'ai pas besoin de beaucoup plus. La plupart de mes interupteurs sont de simples poussoirs couplés à des ABB US/U et dans mon coffret j'ai des actuateurs TOR MDT AKS. Je rencontre pas mal de soucis d'adresses qui ne "passent pas".
Je m'explique: j'ai systématiquement créé deux adresses de groupe par canal d'éclairage:
- une pour le switch on/off (US/U: Objet Commutation / Actuateur: Objet Switch ON/OFF)
- une pour le retour d'état (US/U: Objet Commutation / Actuateur: Objet Etat)
Quand je monitore le bus, quand j'actione certains interrupteurs, ils n'envoient que l'adresse de retour d'état et pas l'adresse de switch... et donc fatalement la lumière ne switch pas.
J'ai fait le test en ne créant que l'adresse de switch et pas l'adresse de retour d'état et là tout va pour le mieux. J'ai également fait le test en créant d'abord l'adresse de switch; la charger dans les participants; puis créer l'adresse d'état et la charger dans un second temps dans les participants et là ça a l'air d'aller aussi.
Y a-t-il un ordre pour charger les adresses de groupe ? Est-ce que ce problème vous fait pensez à quelque chose ?
Merci