Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Réseau en cercle
#1
Bonjour,

Quelqu'un a déjà expérimenté un branchement en cercle ?
(cad avec une boucle entre les lignes)

Ça se voit tout de suite ? Les modules prennent feu ? ou on risque seulement d'avoir des erreurs vicieuses ?

Merci
Christophe
Répondre
#2
Je n'ai pas essayé, c'est déconseillé mais apparemment ça fonctionne quand même.
Répondre
#3
En cas de boucle (dénommée aussi tokenring) on a le risque d'un message qui boucle indéfiniment par phénomène d'écho et qui de fait paralyse le bus.
En effet ne pas oublier que chaque participant suspend les transmissions tant qu'une information circule sur le bus par une écoute préalable à toute émission.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#4
Heu pollux, toi qui es dans l'administration système... Le token ring est un protocole de communication réseau, rien à voir avec le knx...
Répondre
#5
le token ring est un protocole mais aussi un principe.
Un anneau où les participants causent chacun leur tour est un token ring.

J'ai jamais essayé la boucle et c'est assez inutile de la faire. L'astuce généralement utilisée est de faire une boucle, mais sans la fermer. Ainsi en cas de coupure bus, il suffit de raccorder l'autre bout.
Répondre
#6
Oui Kamigaz ... tokenring est un protocole de communication. Ce qui est quand même à regretter c'est que tout le monde ne se souvient dans le terme tokenring que du protocole alors que ce même protocole n'est en fait qu'une la couche logicielle d'un système avec une topologie en anneau fermé.

Je pense ne pas faire d'erreur en disant qu'une boucle KNX n'est en fait qu'un anneau tokenring sans la surcouche de communication spécifique à ce system développé par IBM (et qui d'ailleurs n'a jamais réussi à s'imposer).
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#7
Désolé mais le knx et le token ring sont des protocoles de communication différents.
Non une boucle knx n'est pas un anneau token ring. Il n'y a pas d'échange de jeton, il n'y a pas d'attente avant envoi mais un principe de gestion des collisions (CSMA/CA).

http://www.knx.org/fileadmin/template/do...E0808f.pdf
Répondre
#8
Oui c'est plus précisément un Token Passing en fait. Mais bref, on a tous compris qu'on parlait de boucle Big Grin

Bref, la boucle est autorisée dans la norme KNX, bien que déconseillé, car s'il y a une forte asymétrie de celle ci, il y a risque de collisions.

Ainsi, on est plusieurs a être admin sys alors ? Smile
Répondre
#9
Clair, y'a aussi Suricat Wink
Répondre
#10
Ok, merci !

J'ai entrepris le recâblage complet, je pense qu'il y avait une boucle et que c’était la raison pour laquelle je ne pouvais pas programmer les participant avec la passerelle ip, j'était obligé de me connecter directement sur le participant en l'isolant pour le faire.

Maintenant que j'ai fais le ménage, je peut programmer confortablement, c'est quand même plus pratique Smile

En plus comme ça, j'ai pu isoler chaque ligne et voir ce qui allait pas dans chacune d'elle...

merci pour vos réponses.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)