Détecteurs d'incendie KNX
#1
Hello,

je reviens une nouvelle fois sur ce sujet plus que flou en KNX.
Qui utilise quoi ? Et peux me donner un retour sur une longue période ?
Je cherche avant tout des détecteurs 220V, soit en filaire, soit en radio Hager.

Pour ma part j'ai utilisé la gamme Hager TG51x / TG54x mais j'ai jamais réussi à l'exploiter pour une raison toute bête :
- les détecteurs envoient une fois par jour le télégramme "incendie" pour signaler qu'ils sont vivants ...
C'est tellement con que j'arrive même pas à comprendre comment un ingé a réussi a imaginer ça ...
Comme en plus c'est plus ou moins aléatoire au niveau de l'heure (suivant le dernier remplacement de piles ou coupure de courant), c'est impossible de discerner une "vrai" alerte d'une fausse.

C'est même indiqué dans leur doc :

Alarme incendie / fumée (uniquement pour TG510A / TG511A)
Cette fonction permet de signaler une alarme incendie, par le biais d'un détecteur de chaleur. En cas d'alarme, un message est
émis immédiatement, puis il est répété toutes les minutes. Sans signalisation d'alarme, le détecteur émet un message par jour
pour indiquer le bon fonctionnement du produit.


Alarme incendie / chaleur (uniquement pour TG540A / TG541A)
Cette fonction permet de signaler une alarme incendie signalée par un détecteur de chaleur. En cas d'alarme, un message est
émis immédiatement, puis il est répété toutes les minutes. Sans signalisation d'alarme, le détecteur émet un message par jour
pour indiquer le bon fonctionnement du produit.

A tout hasard, quelqu'un utilise ces détecteurs et a trouvé la bonne façon de les exploiter ?
Répondre
#2
Chez moi, détecteur schneider electric ref: MTN547519 + Relais ref:MTN548001

C'est un DAAF sur alim 230V, avec pile de secours 9V.
Il est relié sur un module TA2 de THEBEN via le module relais.

Et comme, pas embêté, ça fonctionne nickel!

@+

Seb
Répondre
#3
Idem que texboy69 sur plusieurs projets.
Accros à KNX et d'ailleurs j'en ai fait mon métier.

Ma société
Répondre
#4
réponse également un peu hors sujet par rapport à ta question, toutefois :
les DAF legrand radio 0 405 18 (autonome en énergie : pile lithium de 10 ans) on également un relai 040514 (à acheter séparément : un relais pour toute l'installation car les DAF communique en réseau radio) qui peu servir d'interface avec un module d'entrée KNX genre us/u.
amicalement
Répondre
#5
Je cherche vraiment des 220V. Devoir changer le bidule dans 10 ans me gonfle. J'ai horreur des trucs à piles Smile
Mais merci malgré tout de l'info.
Je vais creuser pour les schneider Smile

Personne n'a utilisé des hager ?
Répondre
#6
(05/04/2016, 14:12:27)texboy69 a écrit : Chez moi, détecteur schneider electric ref: MTN547519 + Relais ref:MTN548001


Pourquoi y a t il besoin de 2 composants (détecteur + relais). N'existe il pas de detecteur de fumée KNX autonome ?

Merci
JJay

Répondre
#7
(16/05/2016, 13:16:01)jjay a écrit : Pourquoi y a t il besoin de 2 composants (détecteur + relais). N'existe il pas de detecteur de fumée KNX autonome ?
Un des gros problème il me semble c'est déja les normes.

Les modele de la marque Gira par exemple qui ont des fonctions de mise en reseau sympa ne sont pas prévu pour etre commercialisé en France a cause de ca, alors qu'on peut les trouver en belgique par exemple.

Comme le marché Francais ne pese pas lourd ... Dodgy
Répondre
#8
(16/05/2016, 13:16:01)jjay a écrit :
(05/04/2016, 14:12:27)texboy69 a écrit : Chez moi, détecteur schneider electric ref: MTN547519 + Relais ref:MTN548001


Pourquoi y a t il besoin de 2 composants (détecteur + relais). N'existe il pas de detecteur de fumée KNX autonome ?

Merci
JJay
Le relais est une option du détecteur...
Je pense que le vrai problème vient de la quantité de personne qui utiliseront ça relais...

Et payer la une certification plein. But pour un truc que personne ne va utiliser, les constructeurs ne veulent pas le faire...
Répondre