#1
salut
j'ai une installation avec plusieurs routeur IP (N146/02) de siemens.
ETS 4 détecte l'équipement mais lors de téléchargement des adresse la connection échoue et ETS détecte le méme routeur avec une autre adresse.
j'ai configurer la communication en IP/KNX, et les adresse des N146 sont 1.1.x
merci de me conseiller sur l'architecture avec plusieurs routeures. et sur la problème de communication.
Répondre
#2
j'ai créé un projet avec les équipement N146/02 router IP et Passerelle DALI Twin N141/31 et une alimentation.
la communication: ETS4 détecte le router IP avec adress 169.254.219.85 (OK)
aprés essai de téléchargement de l'adresse individuelle la communication échoue et ETS détecte le meme équipement mais avec une nouvelle adresse 169.254.15.94.
Répondre
#3
En premier lieu, pourquoi avoir plusieurs routeurs sur la même ligne ???
J'ai du mal à trouver l'utilité même en me creusant les méninges Smile
Répondre
#4
j'ai plusieurs endroits a gérer, donc j'ai choisi de metre des router IP/KNX pour après faire la supervision en remontons le tous en IP
mais pour l'instant le chargement sur la platine d'essai ne marche pasHuh
Répondre
#5
finalement puisque mon architecture utilise les router IP/KNX comme coupleur de ligne il fallait mettre la communication Type: Routage KNXnet/IP.
et j'avais la passerelle dali qui avait l'adresse 15.15.255 qui normalement je pense que elle devais etre celle du router.
merci a tout ceux qui on voulait m'aider.