16/06/2011, 10:02:16 (Modification du message : 16/06/2011, 10:32:43 par domotiqa.)
Voila je partage ce qu'on m'a donné dans le temps lors de ma certification SIEMENS.
J'ai été le premier certifié SIEMENS FRANCE et j'en suis fier
Et lors de cette certification on m'a remis un fichier ETS avec les GA prédéfinies permettant de refaire des installation avec les mêmes adresses utilisées dans d'autres projets en gardant du coup une certaine logique
Pour ma part j'utilise des GA version allemande avec 3 niveaux !
Ca me permet de faire des trucs du genre:
Lumière
->Commande ON/OFF
-->Lumière X
Bon le fichier est prévu pour des GA sur deux niveaux mais je l'adapte et j'ai pas eu le temps d'en générer un sur 3!
Je vous ai mis une version fichier VD (projet ETS)*
Et une version XLS a importer (avantage on modifie sur Excell/openoffice) et puis on importe que ce qu'on a besoin !
Bon courage
Nouvelles technologies, domotique, immotique, vidéosurveillance et multimédia en Rhone alpes loire auvergne
je pense que c'est finalement assé liée aux habitudes de travail de chacun, mais que dans tout les cas, il est important de standardiser si on veut réaliser et documenter correctement son travail ...
LUXI - Un électricien a votre service en région PACA
des news sur ce point depuis 2011 ?
d'autres excel plus complets/simples/évolués par rapport a vos expériences ?
avec les ponts je trouve un peu de temps pour me replonger dans mon projet et poser les bases
20/10/2014, 15:34:46 (Modification du message : 20/10/2014, 15:37:24 par kamigaz.)
Après avoir hésité entre une organisation à la domoconsulting et ce qui est préconisé dans la doc KNX, j'ai fait le premier choix (solution sur laquelle fma38 pensait aussi partir - tu confirmes ?).
Ca donne un truc du genre :
Code :
0/-/- Réservé pour centralisation, généralités etc
1/-/- Capteurs
1/1/- Températures
1/1/21 Température bureau
1/1/31 Température cuisine
1/2/- Humidité
1/3/- Luminosité
1/4/- CO2
...
2/-/- Détecteurs
2/1/- Mouvement
2/2/- Ouverture
2/3/- Fumée
...
3/-/- Eclairages
3/0/- On / Off
3/0/20 Eteindre bureau
3/0/21 Plafonnier 1 bureau
3/0/22 Plafonnier 2 bureau
3/1/- Retour d'état
3/1/21 Plafonnier 1 bureau
3/1/22 Plafonnier 2 bureau
3/2/- Variation
3/3/- Etat variation
...
4/-/- Automatismes
4/0/- Prises commandées On / Off
4/0/51 Prise 1 salon
4/0/52 Prise 2 salon
4/1/- Prises commandées d'état
4/1/51 Prise 1 salon
4/1/52 Prise 2 salon
4/2/- Consommation prise
4/3/- Porte garage
5/-/- Volets roulants
6/-/- HVAC
C'est pas parfait mais j'arrive à m'y retrouver, ce qui est dans le bureau est dans la plage 20-29, cuisine 30-39, salon 50-59, 3/0 pour jouer sur les lumières 3/1 pour l'état...
Je me réserve la plage 0/-/- pour la centralisation et autres trucs généraux (date etc) comme proposé dans la doc KNX (7.1.1).
(20/10/2014, 15:34:46)kamigaz a écrit : Après avoir hésité entre une organisation à la domoconsulting et ce qui est préconisé dans la doc KNX, j'ai fait le premier choix (solution sur laquelle fma38 pensait aussi partir - tu confirmes ?).
Ca donne un truc du genre :
Code :
0/-/- Réservé pour centralisation, généralités etc
1/-/- Capteurs
1/1/- Températures
1/1/21 Température bureau
1/1/31 Température cuisine
1/2/- Humidité
1/3/- Luminosité
1/4/- CO2
...
2/-/- Détecteurs
2/1/- Mouvement
2/2/- Ouverture
2/3/- Fumée
...
3/-/- Eclairages
3/0/- On / Off
3/0/20 Eteindre bureau
3/0/21 Plafonnier 1 bureau
3/0/22 Plafonnier 2 bureau
3/1/- Retour d'état
3/1/21 Plafonnier 1 bureau
3/1/22 Plafonnier 2 bureau
3/2/- Variation
3/3/- Etat variation
...
4/-/- Automatismes
4/0/- Prises commandées On / Off
4/0/51 Prise 1 salon
4/0/52 Prise 2 salon
4/1/- Prises commandées d'état
4/1/51 Prise 1 salon
4/1/52 Prise 2 salon
4/2/- Consommation prise
4/3/- Porte garage
5/-/- Volets roulants
6/-/- HVAC
C'est pas parfait mais j'arrive à m'y retrouver, ce qui est dans le bureau est dans la plage 20-29, cuisine 30-39, salon 50-59, 3/0 pour jouer sur les lumières 3/1 pour l'état...
Je me réserve la plage 0/-/- pour la centralisation et autres trucs généraux (date etc) comme proposé dans la doc KNX (7.1.1).
Vala pour moi.
Bon, ca fait longtemps mais j'avais quand meme une remarque avec ce schema
Concernant les groupes séparés pour la temperature, il me semble que ca cerait plus opportun dans la partie chauffage, car les modules demandent la temperature actuelle...
Après avoir parcouru plusieurs sujet sur les adresse de groupe, je trouve que celui ci est très pertinent. Et je trouve bizarre qu'il ne soit pas plus commenté, voir en sujet épinglé?
Je débute en KNX et j'avais du mal avec les GA. Je ne voulais pas me lancer sans avoir une bonne structure et j'étais à la recherche d'un plan d'adressage
Je pense me baser sur la proposition ci-dessus CONVENTION 2010 v1.1.zip. et l'adapter un peu à mon installation. Par adapter, j'entends renommer et/ou réorganiser les adresses principales et médians. Ce sujet m'a par ailleurs apprit à importer les GA depuis un .csv. Vachement pratique pour l'édition Désolé pour le déterrage de post, mais je me devais de dire merci !