Dans la silver bible on peut lire
"On peut attribuer 16 groupes principaux, 16 groupes centraux et 256
sous-groupes"
Sauf que dans ETS3 je ne peux que attribuer un nombre de 0 à 7 pour
les groupes centraux (soit 8) et de 1 à 255 pour les sous groupes
(soit 255).
Faut-il configurer quelque chose en particulier dans ETS pour pouvoir
utiliser les 16 groupes centraux?
Merci.
Sans avec creusé l'affaire, une questions idiote : ne mélanges-tu pas
adresses physiques et adresses de groupe ?
>ne mélanges-tu pas adresses physiques et adresses de groupe ?
Non je parle bien des adresses de groupe (page 75 de la silver bible)
Merci
> Sauf que dans ETS3 je ne peux que attribuer un nombre de 0 à 7 pour
> les groupes centraux (soit 8) et de 1 à 255 pour les sous groupes
> (soit 255).
Dans ET3 l'option 2 ou 3 niveaux est accessible à partir de
Suppléments>Options puis Onglet Présentation. Il faut alors déplier
"Navigateur" et cocher ou décocher "Adresse de groupe à 2 niveaux"
selon ce que l'on désire.
Pour info, dans ETS4 c'est plus simple : Dans la fenêtre d'accueil
cliquer sur l'icône "Projet" et après avoir sélectionné le projet
cliquer dans "group adresse style" sur "Two level" ou "Three" level".
Pour info aussi ETS4 introduit désormais une nouvelle façon de définir
les adresses dite "free style" qui, si j'ai bien compris, utilise
toutes les possibilités d'adressage KNX, mais attention, de nombreux
produits ne sont pas aujourd'hui prêts à l'utiliser, et une fois
effectué pour un projet le "free style" est irréversible.
Régis
Merci regis mais mon problème est de ne pouvoir que 8 groupe centraux.
Peut-être est ce normal?
Mathieu Gallissot
Unregistered
Il me semblait que c'était 32 groupes principaux, 8 groupes centraux et 256
sous groupes ? Avec les groupes principaux de 0 à 15 pour le domaines
S-Mode, et les groupes 16 à 31 pour l'Easy Mode, le A-Mode et adresses
systèmes (date et heure, alarmes...)
Normalement, ETS3 interdit d'utiliser les groupes principaux de 16 à 31.
Pour contourner cette limitation, il faut importer les adresses en csv. Je
ne sais pas de ce qu'il en est vis à vis d'ETS4.
Mathieu
2010/12/4 kraven <ohl.christophe@gmail.com>
> Merci regis mais mon problème est de ne pouvoir que 8 groupe centraux.
> Peut-être est ce normal?
>
>
>
> mais mon problème est de ne pouvoir que 8 groupe centraux.
> Peut-être est ce normal?
Pardon, j'ai lu trop vite.
C'est étrange, ETS3-Pro permet bien d'utiliser en mode 3 niveaux :
- 16 groupes "principaux" (0 à 15)
- pour chaque groupe principal 8 groupes "médians" (0 à 7)
- et pour chaque groupe médian 256 adresses (0 à 255)
Soit 32768 adresses ce qui correspond à un adressage 15 bits (ETS4
avec le Free style passe à un adressage complet 16 bits et permet
d'utiliser autant de sous-niveaux que l'on souhaite)
Et normalement il n'y a rien de particulier à faire avec ETS3 pour
avoir les 16 niveaux principaux.
Deux idées :
- créer un nouveau projet de test vide et vérifier si le problème
subsiste.
- peut-être la version d'ETS est-elle bridée ?
Désolé de n'avoir pas mieux à proposer.
Régis
> C'est étrange, ETS3-Pro permet bien d'utiliser en mode 3 niveaux :
> - 16 groupes "principaux" (0 à 15)
> - pour chaque groupe principal 8 groupes "médians" (0 à 7)
> - et pour chaque groupe médian 256 adresses (0 à 255)
Alors c'est bon c'est normal. Je demandais car dans la silver bible
page 75 il est inscrit 16 groupe médians et j'en ai que 8.
Donc c'est ok.
Merci