Router IP ABB IPR/S 2.1
#1
Bonjour,

J'ai dernièrement acheté d'occasion un router IP 'ABB IPR/S 2.1' afin de me constituer une platine de test.

Le soucis que j'ai actuellement est qu'il n'est pas découvert au niveau des interfaces dans ETS.

Je pense que ce participant n'aura sans doute pas été déchargé et serait configuré avec une IP statique qui ne rentre pas dans mon réseau... Je n'ai pas d'autre interface (USB,...) donc je ne sais pas l'accéder pour le décharger... Huh Je ne trouve pas non plus de procédure de réinitialisation. Undecided
J'ai testé l'opération à partir de deux ordis mais sans succès.

Auriez-vous un conseil ou l'autre à me donner?

Merci d'avance.

Cordialement,
Sébastien
Répondre
#2
Je suis désolé de te l'apprendre, mais le problème viens du fait que ce n'est pas une interface IP KNX mais un routeur IP KNX.
- l'interface IP que tu aurais dû acheter sert à programmer les modules KNX sur le bus.
- le routeur IP sert à faire communiquer 2 bâtiments qui auraient chacun une ligne KNX et dont le seul lien physique possible est un câble réseau ethernet. Cela crée un "tunnel IP" dans lequel passent les messages KNX d'une ligne de bus KNX à l'autre.
Si je ne me trompe pas ça peut servir aussi pour faire un lien entre 2 bâtiments via internet.

Pour changer l'adresse IP du routeur IP, ça ne peut se faire que par ETS en le programmant via la passerelle IP KNX qui te manque. Mais même une fois cela fait, il ne pourra jamais te servir à programmer les modules KNX.
Sad

Je viens de rajouter un avertissement sur ces différences dans le Mode d'emploi et découverte de KNX / EIB pour les débutants
Répondre
#3
Merci pour ta réponse mild3!

Un peu de déception en te lisant... Undecided En fait j'avais mal interpreté en pensant que le router reprenait les fonctionnalités de l'interface IP...

BTW, j'ai suivi un webinar la semaine dernière (KNX IOT - KNX Web Service gateway) ou le gars disait qu'il fallait un router, donc je l'utiliserai p-e à ce moment sinon je le revendrai.

Merci pour ton lien intéressant pour débuter. Tout fier avec mon premier petit coffret moi...! ;-)

Je pars donc à la recherche d'une passerelle KNX IP!


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#4
très bien comme petit coffret pour débuter.. c'est la bonne démarche !
Répondre
#5
Salut

Je suis pas encore un expert du KNX mais pour moi un routeur peut servir d'interface de programmation.
D'ailleurs moi j'utilise un automate WAGO KNX en mode routeur afin de programmer mes participants.

De mémoire la grosse différence entre un routeur et une interface ethernet c'est le nombre de liaison possible :
-Une interface 1 seul socket
-Un roureur x socket (en fonction du modèle)

Sinon la doc ABB va aussi dans ce sens :
Citation :Le routeur IP IPR/S peut être utilisé communément avec le programme ETS
en tant qu'interface de programmation. L'appareil dispose d'une adresse
physique supplémentaire pouvant être utilisée pour une liaison par tunneling
p. ex. vers l'ETS.

http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...2D0301.PDF


Pour retrouver l'adresse IP du bidule, un câble croisé entre ton PC et le routeur et tu télécharge et lance wireshark, tu devrais voir apparaître l'adresse IP du routeur.


Répondre
#6
En effet, je ne connaissais pas cette possibilité là.. et n'ai pas été voir assez loin dans le mode d'emploi.
Répondre
#7
Hello,

Merci pour vos réactions. Dès que j'ai la possibilité je teste la suggestion de filou59 et vous donnerai mon retour! Va falloir que je retrouve un cable croisé car ça date la dernière fois où j'en ai utilisé ;-)

A+,
Seb



Répondre
#8
Sinon au cas ou si tu as un hub qui traine ca marchera avec 2 cables droit, mais je crois que de nos jour c'est plus facile de trouver un cable croisé qu'un hub, enfin moi je les ai tous largué ^^, après si tu assez vieux pour avoir connu l'époque des hub et assez nostalgique pour en avoir conservé un ...

Bon je vais essayé la manip tien, j'ai un onduleur avec une ip inconu...

Sinon ton routeur tu l'as acheté a un particulier ou a un pro ?
Si ca vient d'un particulier ya 90% de chance que tu sois sur des plages d'adresses "standard"
Tu peux faire l'essai :
192.168.0.X
192.168.1.X
192.168.2.X
En sous réseau tu utilises 255.255.255.0 par exemple

Tu changes temporairement ton adresse IP de ta carte réseau, et tu lances un petit logiciel pour scanner toutes les adresse ip du reseau en cours de test. (IPSCAN par exemple)
http://angryip.org/download/#windows

Répondre
#9
Merci Filou Smile

Je n'ai au final pas eu besoin d'utiliser câble croisé, ni HUB... !

Simplement dans la page d'acceuil de la BBOX (provider en Belgique), j'ai pu voir les connexions ethernet et ai vu que l'IP du router ABB est 192.168.1.23.

J'ai pu l'utiliser et programmer sous soucis mes modules seulement à partir d'un PC (celui de mon boulot). J'aurais préféré pouvoir le faire via mon Mac, j'ai une version Windows 7 via VMWare Fusion mais ça ne fonctionne pas avec mon Mac... ('Interface not reachable') Je sais pourtant bien faire un ping sur mon réseau local à partir de Windows en VM, accès à la page admin de ma box... Undecided Certains d'entre vous arrivent à utiliser ETS via Mac ?

Merci d'avance pour vos retours.

Cordialement,
Sébastien
Répondre