salut a tous,
ayant programmé de nombreuses maison en tx 100 et txa100 de chez hager j'ai décidé de m'attaquer a ETS. j'ai la chance d'avoir refait mon salon et suis passé en domotique (modules Hager). pour la partie filaire pas de soucis sur les commandes basiques, des soucis sur le rf mais je vais trouvé, mais surtout j'aimerais savoir si quelqu'un a une convention pour les adresses de groupe. je n'ai pas envie de recommencer des dizaines de fois et j'aimerais prendre les bonnes habitudes d'entrée de jeu. j'en profite aussi pour faire d'une pierre deux coups si quelqu'un a le fichier csv de cette arborescence ce serait sympa, merci a tous.
Messages : 200
Sujets : 5
Inscription : Sep 2012
Perso, moi j'ai utilisé la recommenadation de la norme KNX
vois a cette adrese :
https://knx.org/media/docs/downloads/Mar...nes_en.pdf
Messages : 229
Sujets : 23
Inscription : Dec 2013
Messages : 306
Sujets : 9
Inscription : Apr 2013
Le principal est encore de s'y retrouver
Perso, j'ai suivi les recommandations données en interne chez Hager que j'ai un peu adapté à ma sauce.
J'utilise du 2 niveaux.
Premier groupe :
- 3/x pour le chauffage / ventilation (exemple 3/1)
- 4/x objets d'automatismes (blocages, portes logiques, ...)
- 6/x pour l'éclairage (exemple 6/1 et son RE en +200 donc 6/201)
- 7/x alarmes
- 13/x pour les ouvrants
- 14/x scènes
etc
Messages : 15
Sujets : 3
Inscription : May 2016
Salut à tous, effectivement J ai la convention Hager et C est celle qui a mon avis est la plus simple surtout quand je les appelle, C est mon fournisseur principal donc je vais me ranger derrière leurs adresses merci à tous
Messages : 409
Sujets : 18
Inscription : Feb 2016
Hello
Moi aussi je suis partie de la base Hager que j'ai réadapté à ma sauce
0 - Adresses systèmes
1 - cde de groupe
2 - Thermostats
3 - Mesures
4 - Automatismes
5 - Sécurité
6 - Eclairage
7 - Ventilation
8 - ECS
9 - Erreur
10 - Comptage
11 - Supervision
12 - Maintenance
13 - Volets-roulants / stores
14 - Forcage
Je travaille sur deux niveaux
Messages : 581
Sujets : 33
Inscription : May 2011
En faisant quelques recherches, je suis tombé sur un guide de l'association KNX suisse qui a l'avantage d'être rédigé en français...
Le voici :
https://www.knx.ch/knx-chfr/wdownload-f/...-Swiss.pdf
Messages : 3,393
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
C'est "Tip-Top"
Messages : 200
Sujets : 5
Inscription : Sep 2012
Depuis ETS 5.5 il y a la possibilités d'utiliser les groupes directement dans la vue batiment par fonctions.... et les Canaux dans la vue particiapants.
Avec tout cela, pour un projet de maison, il est beaucoup moins nécessaire de suivre une stricte organisation de ses adresses...