		Bonjour à tous, 
Je m'arrache un peu les cheveux avec les possibilités des 
interrupteurs JUNG.
 
Ces interrupteurs KNX sont composés de :
 
- 4 micro switch 
- plusieurs LED (bleue, rouge, ...)
 
Voici un petit dessin de la position des switch sous la touche :
 
[ *    * ] 
[ *    * ]
 
(Pour ceux qui ne connaissent pas voici un lien
http://www.stylepark.com/en/jung/fd-design-switch  )
 
Ces interrupteurs sont très beaux mais assez contraignants concernant 
leur programmation.
 
Bref, voici mes questions/problèmes (selon ce que j'ai compris des 
explications 
de mon intégrateur)
 
- il semble qu'il faille décider si l'interrupteur doit fonctionner en 
mode d'appui 
gauche/droit ou haut/bas. Un mode appui pleine touche est possible 
mais 
concerne l'appui des 4 switchs simultanément, ce qui est presque 
impossible.
 
Si l'interrupteur est en mode haut/bas et que l'on appuie sur les deux 
switchs de 
côté alors l'ordre est simplement ignoré.
 
Est-ce normal ? Qui a de l'expérience dans la programmation de ce type 
d'interrupteur ?
 
- Je souhaiterai aussi pouvoir sur le même bouton éteindre une lampe 
et en allumer un autre 
(la lampe de chevet doit éteindre l'éclairage principal).
 
Or mon intégrateur m'explique qu'il est impossible d'envoyer deux 
ordres "contradictoires" un a "1" et l'autre à "0" 
à un actionneur. Il faut forcément passer par un automate (un logiciel 
ou un écran LCD) qui peut proposer ce 
type de fonctionnements. 
Par contre aucun problème pour allumer deux lampes ou éteindre un 
ensemble de lampes.
 
Votre avis ?...
 
Un grand merci d'avance,
 
Christophe.
	
		
	 
	
	
			Nicolas Garnier Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Sur les actionneurs ABB de la série AT/S (et sans doute d'autres séries), ily a une fonction logique (NOT) qui permet d'inverser 1 en 0 et
 réciproquement...
 
		
	 
	
	
		Salut,  
Je suis loin d'être un spécialiste mais : 
 1 : ce que te dis ton intégrateur me semble pas illogique 
 2 : pour allumé à droite et éteindre à gauche, pourquoi ne pas passer par une scène ?  
Thierry
 
Le 27 févr. 2011 à 16:12, xtof a écrit :
 
> Bonjour à tous, 
>  
> Je m'arrache un peu les cheveux avec les possibilités des 
> interrupteurs JUNG. 
>  
> Ces interrupteurs KNX sont composés de : 
>  
> - 4 micro switch 
> - plusieurs LED (bleue, rouge, ...) 
>  
> Voici un petit dessin de la position des switch sous la touche : 
>  
> [ *    * ] 
> [ *    * ] 
>  
> (Pour ceux qui ne connaissent pas voici un lien 
> http://www.stylepark.com/en/jung/fd-design-switch  ) 
>  
> Ces interrupteurs sont très beaux mais assez contraignants concernant 
> leur programmation. 
>  
> Bref, voici mes questions/problèmes (selon ce que j'ai compris des 
> explications 
> de mon intégrateur) 
>  
> - il semble qu'il faille décider si l'interrupteur doit fonctionner en 
> mode d'appui 
> gauche/droit ou haut/bas. Un mode appui pleine touche est possible 
> mais 
> concerne l'appui des 4 switchs simultanément, ce qui est presque 
> impossible. 
>  
> Si l'interrupteur est en mode haut/bas et que l'on appuie sur les deux 
> switchs de 
> côté alors l'ordre est simplement ignoré. 
>  
> Est-ce normal ? Qui a de l'expérience dans la programmation de ce type 
> d'interrupteur ? 
>  
> - Je souhaiterai aussi pouvoir sur le même bouton éteindre une lampe 
> et en allumer un autre 
> (la lampe de chevet doit éteindre l'éclairage principal). 
>  
> Or mon intégrateur m'explique qu'il est impossible d'envoyer deux 
> ordres "contradictoires" un a "1" et l'autre à "0" 
> à un actionneur. Il faut forcément passer par un automate (un logiciel 
> ou un écran LCD) qui peut proposer ce 
> type de fonctionnements. 
> Par contre aucun problème pour allumer deux lampes ou éteindre un 
> ensemble de lampes. 
>  
> Votre avis ?... 
>  
> Un grand merci d'avance, 
>  
> Christophe. 
>  
>  
>  
> 
	
		
	 
	
	
			benoit szczygiel Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		 Bonsoir, 
Pour "envoyer" un 1 et un 0, tu dois obligatoirement utilise une scène, ou si ton module de sortie le permet, tu gères la scène par les sorties. 
Ton bouton envoie une demande de scénario 3, et la sortie 1 s'allume sur ce scénario tandis que la sortie 2 s'éteint sur ce même scénario. 
Donnes un peu plus de détails. 
Benoit
  
----------------message d'origine----------------- 
De: "Sprint" sprint.95@free.fr  
A: domotique-eib@googlegroups.com  
Date: Sun, 27 Feb 2011 19:25:07 +0100 
-------------------------------------------------
 
  
> Salut,  
> Je suis loin d'être un spécialiste mais : 
> 1 : ce que te dis ton intégrateur me semble pas illogique 
> 2 : pour allumé à droite et éteindre à gauche, pourquoi ne pas passer par une scène ?  
>  
> Thierry 
>  
> Le 27 févr. 2011 à 16:12, xtof a écrit : 
>  
>> Bonjour à tous, 
>>  
>> Je m'arrache un peu les cheveux avec les possibilités des 
>> interrupteurs JUNG. 
>>  
>> Ces interrupteurs KNX sont composés de : 
>>  
>> - 4 micro switch 
>> - plusieurs LED (bleue, rouge, ...) 
>>  
>> Voici un petit dessin de la position des switch sous la touche : 
>>  
>> [ * * ] 
>> [ * * ] 
>>  
>> (Pour ceux qui ne connaissent pas voici un lien 
>> http://www.stylepark.com/en/jung/fd-design-switch  ) 
>>  
>> Ces interrupteurs sont très beaux mais assez contraignants concernant 
>> leur programmation. 
>>  
>> Bref, voici mes questions/problèmes (selon ce que j'ai compris des 
>> explications 
>> de mon intégrateur) 
>>  
>> - il semble qu'il faille décider si l'interrupteur doit fonctionner en 
>> mode d'appui 
>> gauche/droit ou haut/bas. Un mode appui pleine touche est possible 
>> mais 
>> concerne l'appui des 4 switchs simultanément, ce qui est presque 
>> impossible. 
>>  
>> Si l'interrupteur est en mode haut/bas et que l'on appuie sur les deux 
>> switchs de 
>> côté alors l'ordre est simplement ignoré. 
>>  
>> Est-ce normal ? Qui a de l'expérience dans la programmation de ce type 
>> d'interrupteur ? 
>>  
>> - Je souhaiterai aussi pouvoir sur le même bouton éteindre une lampe 
>> et en allumer un autre 
>> (la lampe de chevet doit éteindre l'éclairage principal). 
>>  
>> Or mon intégrateur m'explique qu'il est impossible d'envoyer deux 
>> ordres "contradictoires" un a "1" et l'autre à "0" 
>> à un actionneur. Il faut forcément passer par un automate (un logiciel 
>> ou un écran LCD) qui peut proposer ce 
>> type de fonctionnements. 
>> Par contre aucun problème pour allumer deux lampes ou éteindre un 
>> ensemble de lampes. 
>>  
>> Votre avis ?... 
>>  
>> Un grand merci d'avance, 
>>  
>> Christophe. 
>>  
>>  
>>  
>>  
>  
> 
	
		
	 
	
	
			Jung Belgique Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Bonjour,
 En effet nos interrupteurs sont très beau :-)
 Mais pas vraiment contraignant, je dirait plutôt très complet.
 
 Il est en effet possible de choisir entre le mode appui gauche/droite
 (dans le cas de commande par exemple de rideaux ouvert/fermé) ou haut/
 bas (dans le cas d'une commande monter / descendre ou allumer /
 éteindre)
 Concernant l'appui pleine touche, il faut au moins que les 3 contacts
 soient activé en même temps et non 4. Cette fonction est plutôt
 utilisée dans le cas d'une extinction générale.
 
 Dans votre cas d'application il est tout à fait possible d'envoyer par
 l'appui sur une touche un appel de "scène interne" (eh oui quand je
 vous disais que cet interrupteur est très complet)
 Il faut choisir dans les paramètres de la touche "Fonction" le mode
 "Scene extension unit" et choisir un numéro de scène pour la contact
 du haut et le contact du bas.
 Par exemple:
 Touche 1.1 scène 1
 Touche 1.2 scène 2
 
 Ensuite sélectionner dans les paramètres de "Scène 1" l'appel via
 l'objet d'extension 1 et dans "Scène 2" l'appel via l'objet
 d'extension 2
 De nouveau dans "Scène 1" choisir la commande qui sera envoyée par la
 sortie 1, et par la sortie 2.
 Par exemple Sortie 1 : Off (Eclairage principal) et Sortie 2 On (Lampe
 de Chevet)
 Et si l'ont le désire l'inverse pour "Scène 2": Sortie 1 On (Eclairage
 principal) et Sortie 2 Off (Lampe de chevet)
 Une fois le paramétrage effectué, il suffit de lier les Objets de
 communication des Sorties de Scènes 1 et 2, au adresses de groupe
 correspondante à la lampe de chevet et à l'éclairage principal.
 
 Si nécessaire je pourrais faire un tuto avec les printscreen de cette
 configuration.
 
 Bien à vous.
 
 Jean Philippe Dozin
 Jung Belgique
 
 
 On 27 fév, 16:12, xtof <christophe.rue...@gmail.com> wrote:
 > Bonjour à tous,
 >
 > Je m'arrache un peu les cheveux avec les possibilités des
 > interrupteurs JUNG.
 >
 > Ces interrupteurs KNX sont composés de :
 >
 > - 4 micro switch
 > - plusieurs LED (bleue, rouge, ...)
 >
 > Voici un petit dessin de la position des switch sous la touche :
 >
 > [ *    * ]
 > [ *    * ]
 >
 > (Pour ceux qui ne connaissent pas voici un lienhttp://www.stylepark.com/en/jung/fd-design-switch)
 >
 > Ces interrupteurs sont très beaux mais assez contraignants concernant
 > leur programmation.
 >
 > Bref, voici mes questions/problèmes (selon ce que j'ai compris des
 > explications
 > de mon intégrateur)
 >
 > - il semble qu'il faille décider si l'interrupteur doit fonctionner en
 > mode d'appui
 > gauche/droit ou haut/bas. Un mode appui pleine touche est possible
 > mais
 > concerne l'appui des 4 switchs simultanément, ce qui est presque
 > impossible.
 >
 > Si l'interrupteur est en mode haut/bas et que l'on appuie sur les deux
 > switchs de
 > côté alors l'ordre est simplement ignoré.
 >
 > Est-ce normal ? Qui a de l'expérience dans la programmation de ce type
 > d'interrupteur ?
 >
 > - Je souhaiterai aussi pouvoir sur le même bouton éteindre une lampe
 > et en allumer un autre
 > (la lampe de chevet doit éteindre l'éclairage principal).
 >
 > Or mon intégrateur m'explique qu'il est impossible d'envoyer deux
 > ordres "contradictoires" un a "1" et l'autre à "0"
 > à un actionneur. Il faut forcément passer par un automate (un logiciel
 > ou un écran LCD) qui peut proposer ce
 > type de fonctionnements.
 > Par contre aucun problème pour allumer deux lampes ou éteindre un
 > ensemble de lampes.
 >
 > Votre avis ?...
 >
 > Un grand merci d'avance,
 >
 > Christophe.
 
		
	 
	
	
		Bonjour Jean Philippe,
 C'est super de pouvoir obtenir des informations à la source…
 
 Je ne m'occupe pas de la programmation ETS, mais je m'implique
 de près. J'ai essuyé pas mal de plâtres car mon intégrateur
 me distile au fur et à mesure les possibilités, voire les
 impossibilités…
 
 Je précise me tous mes actionneurs sont de JUNG également.
 
 Je profite donc de votre réponse pour préciser mieux mes
 questions :
 
 On 28 fév, 11:37, Jung Belgique <jpdo...@jung-distribution.be> wrote:
 > Bonjour,
 (…)
 > Concernant l'appui pleine touche, il faut au moins que les 3 contacts
 > soient activé en même temps et non 4. Cette fonction est plutôt
 > utilisée dans le cas d'une extinction générale.
 
 Donc vous me confirmez qu'on ne peut pas programmer un interrupteur
 pour
 qu'on puisse appuyer indifféremment sur 2 contacts qu'ils soient en
 haut/bas/droite ou gauche.
 
 > Dans votre cas d'application il est tout à fait possible d'envoyer par
 > l'appui sur une touche un appel de "scène interne" (eh oui quand je
 > vous disais que cet interrupteur est très complet)
 
 Actuellement mes interrupteurs d'éclairage sont programmés comme
 ceci :
 
 - appui court (haut/bas/pleine touche) : allume ou éteint (si déjà
 allumé)
 - appui long (haut/bas/pleine touche) : variation +/- (+,-,+,-,…)
 
 Je précise que je peux appuyer soit en haut soit en bas, ceci aura
 toujours la
 même fonction, par exemple pour la variation, le premier appui long =
 baisse,
 le second appui long = hausse, etc…
 
 J'ai compris que pour gérer l'allumage ou l'extinction, mon
 intégrateur doit
 lire un état pour déterminer si l'ordre à d'allumer ou d'éteindre.
 
 Voici donc mon souhait, si c'est réalisable :
 
 - état de départ : l'éclairage PRINCIPAL est allumé, le CHEVET éteint.
 - j'appuie sur la touche (haut ou bas ou pleine touche) : le CHEVET
 s'allume, le PRINCIPAL s'éteint.
 - j'appuie sur la touche à nouveau (haut ou bas ou pleine touche) : le
 CHEVET s'éteint, le PRINCIPAL reste éteint.
 - un nouvel appui (pour le fun) : le CHEVET s'allume, le PRINCIPAL
 reste éteint.
 
 Est-ce que ceci est possible ? Si oui, je transmet vos indications sur
 les scènes.
 
 Autre problème : j'ai dans chaque pièce 3 éclairages (PRINCIPAL,
 SECONDAIRE et CHEVET), et un
 bouton de scénario qui devait permettre d'éteindre tous les éclairages
 lorsqu'on sort d'une pièce,
 mais aussi de les remettre dans leur état d'origine lorsqu'on rentre.
 Si seulement le SECONDAIRE
 et le CHEVET sont allumés, alors le bouton éteindra tout la première
 fois, puis allumera seulement
 ces deux lampes ensuite. Est-ce possible avec seulement l'interrupteur
 et les actionneurs ?
 
 Autre problème : dans une pièce j'ai une baie basculante et un volet
 roulant. Je souhaiterai que
 la baie ne puisse s'ouvrir que lorsque le volet est monté. J'ai 1
 bouton haut/bas pour le volet,
 et un bouton haut/bas pour la baie basculante. Est-ce qu'on peut
 programmer cette contrainte directement
 au niveau de l'actionneur ou de l'interrupteur ?
 
 Dernier problème, qui concerne la gestion d'un éclairage de
 circulation (lampes de balisage)
 qui est pilotée soit par détecteur infrarouge (KNX, JUNG) soit par
 interrupteur en marche forcée.
 
 - il y a trois détecteurs dans des couloirs
 - deux interrupteurs aux deux bouts du couloir
 - des lampes, qui peuvent être allumées automatiquement par les
 détecteurs infrarouge avec une tempo
 (10 minutes, tempo qui est réactualisée à chaque passage devant les
 détecteurs.
 - ou allumées en marche forcée par les interrupteurs.
 
 Or j'aimerai savoir si les lampes ont été allumées en marche forcée
 pour les éteindre avant d'aller
 dormir. Quelles sont les solutions ?
 
 - j'envisageais : un voyant rouge à côté de la touche ?
 - une seconde tempo plus longue (1 heure) mais il semble que les
 actionneurs ne gèrent qu'une seule
 tempo
 
 
 J'espère ne pas abuser trop de votre temps, vos réponses me seront
 très précieuses car nous butons
 sur ces problèmes déjà depuis plusieurs mois…
 
 En vous remerciant,
 
 Christophe.
 
		
	 
	
	
		Mes actionneurs sont de la marque JUNG.
 Je ne suis pas un expert de leurs possibilités...
 
		
	 
	
	
			Jung Belgique Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Voici les réponses à vos questions:
 > Donc vous me confirmez qu'on ne peut pas programmer un interrupteur
 > pour
 > qu'on puisse appuyer indifféremment sur 2 contacts qu'ils soient en
 > haut/bas/droite ou gauche.
 
 Je confirme que vous pouvez choisir entre un mode de fonctionnement
 Vertical, ou Horizontal de la touche pas les deux en même temps.
 
 > Actuellement mes interrupteurs d'éclairage sont programmés comme
 > ceci :
 >
 > - appui court (haut/bas/pleine touche) : allume ou éteint (si déjà
 > allumé)
 > - appui long (haut/bas/pleine touche) : variation +/- (+,-,+,-,…)
 >
 > Je précise que je peux appuyer soit en haut soit en bas, ceci aura
 > toujours la
 > même fonction, par exemple pour la variation, le premier appui long =
 > baisse,
 > le second appui long = hausse, etc…
 >
 > J'ai compris que pour gérer l'allumage ou l'extinction, mon
 > intégrateur doit
 > lire un état pour déterminer si l'ordre à d'allumer ou d'éteindre.
 
 Vos interrupteurs sont configuré en mode "TOGGLE" inversion de l'état
 de commutation à chaque appui d'un contact.
 Avec la nécessité de communiquer l'état des sorties de l'actionneur à
 l'interrupteur, car par exemple en cas d'extinction générale fait par
 un autre interrupteur.
 La sortie serait à "0" alors que l'interrupteur serait toujours à "1",
 donc pour effectuer la commutation de la sortie sans le retour d'état
 il faudrait appuyer 2* sur la touche ( une fois inversion 1 vers 0 et
 une seconde fois inversion de 0 vers 1 ce qui provoquerait la
 commutation à 1 de l'actionneur)
 
 Pour ma part j'aurais proposé:
 Appuie Haut Court  je commute à ON
 Appui Bas Cours je commute à OFF,
 Appui Haut Long j'augmente l'intensité,
 Appui Bas Long Je diminue l'intensité.
 
 > Voici donc mon souhait, si c'est réalisable :
 >
 > - état de départ : l'éclairage PRINCIPAL est allumé, le CHEVET éteint.
 > - j'appuie sur la touche (haut ou bas ou pleine touche) : le CHEVET
 > s'allume, le PRINCIPAL s'éteint.
 > - j'appuie sur la touche à nouveau (haut ou bas ou pleine touche) : le
 > CHEVET s'éteint, le PRINCIPAL reste éteint.
 > - un nouvel appui (pour le fun) : le CHEVET s'allume, le PRINCIPAL
 > reste éteint.
 >
 > Est-ce que ceci est possible ? Si oui, je transmet vos indications sur
 > les scènes.
 
 Non ce n'est pas possible car vous devez appeler deux scènes
 différentes.
 Donc sur une touche nous avons deux points de contacts (Haut et Bas)
 Touche 1 Haut scène 1: Principal On / Chevet Off
 Touche 1 Bas scène 2 : Principal Off / Chevet On
 
 > Autre problème : j'ai dans chaque pièce 3 éclairages (PRINCIPAL,
 > SECONDAIRE et CHEVET), et un
 > bouton de scénario qui devait permettre d'éteindre tous les éclairages
 > lorsqu'on sort d'une pièce,
 > mais aussi de les remettre dans leur état d'origine lorsqu'on rentre.
 > Si seulement le SECONDAIRE
 > et le CHEVET sont allumés, alors le bouton éteindra tout la première
 > fois, puis allumera seulement
 > ces deux lampes ensuite. Est-ce possible avec seulement l'interrupteur
 > et les actionneurs ?
 
 Je ne pense pas que ce soit possible avec seulement 1 contact
 d'interrupteur.
 Nous avons 1 contact qui envoi un off général valeur 0 en 1 Bit, mais
 avant d'envoyer cette valeur ce contact devrait faire la mémorisation
 dans une scène de l'état de sortie des actionneurs valeur au format 1
 byte
 Puis ensuite après avoir effectué la mémorisation ainsi que
 l'extinction générale, il devrait renvoyé l'appel de la scène
 préalablement enregistrée valeur au format 1 byte.
 
 Même si nous incluons le Off général dans une scène afin d'avoir le
 même format, il faudrait que ce contact appelle une mémorisation de
 l'état actuel dans par exemple scène 3 et en même temps envoyé l'appel
 de la scène 1 (Extinction) en envoyant la valeur 1, et ensuite lors
 d'une prochaine pression sur le contact envoyer un appel de la scène 3
 préalablement enregistrée.
 
 Si quelqu'un a une idée sur cette configuration 1 contact je suis
 preneur :-)
 
 > Autre problème : dans une pièce j'ai une baie basculante et un volet
 > roulant. Je souhaiterai que
 > la baie ne puisse s'ouvrir que lorsque le volet est monté. J'ai 1
 > bouton haut/bas pour le volet,
 > et un bouton haut/bas pour la baie basculante. Est-ce qu'on peut
 > programmer cette contrainte directement
 > au niveau de l'actionneur ou de l'interrupteur ?
 
 Nos actionneurs VRSTORE disposent d'objet de sécurité (pluie, vent,
 gel)
 Si l'objet est à 1 nous bloquons le mouvement.(par exemple en cas de
 Gel)
 
 Dans votre cas d'application, la baie ne pourra s'ouvrir que si
 l'objet par ex FROST est à "0" si nous lions cet objet avec la demande
 d'ouverture du store de l'interrupteur (celui-ci envoi un 0 pour
 ouvrir et un 1 pour fermer)
 Tant que la demande d'ouverture du store ne passera pas à 0 l'objet de
 protection bloquera l'ouverture de la baie, et dans le cas inverse.
 Nous inversons la polarité du bloquage.
 La baie est ouverte ont envoi l'état 1 sur l'objet de protection FROST
 du store, de telle sorte que celui ci ne pourra se fermer tant que
 nous n'avons pas refermer la baie.
 
 > Dernier problème, qui concerne la gestion d'un éclairage de
 > circulation (lampes de balisage)
 > j'aimerai savoir si les lampes ont été allumées en marche forcée
 > pour les éteindre avant d'aller
 > dormir. Quelles sont les solutions ?
 > - j'envisageais : un voyant rouge à côté de la touche ?
 
 Oui c'est une solution, paramétrer la led de l'interrupteur comme un
 led ayant un objet séparé.
 Et ensuite lier cet objet avec l'état de la sortie de l'actionneur.
 
 Bien à vous
 
 Jean Philippe Dozin
 Jung Belgique
 
		
	 
	
	
		Merci Jean-Philippe, vos réponses nous sont précieuses. 
J'ai oublié un dernier problème    
La touche scénario d'entrée/sortie d'une pièce fonctionne 
comme ceci actuellement :
 
- court HAUT : allume l'éclairage PRINCIPAL 
- court BAS : éteint toutes les lampes de la pièce 
- long HAUT : monte entièrement le VOLET + allume l'éclairage 
PRINCIPAL 
- long BAS : baisse entièrement le VOLET + éteint toutes les lampes de 
la pièce
 
(en effet, il semblait impossible de prévoir ces possibilités avec un 
bouton en mode toggle)
 
Lors d'une pression longue le volet monte et descend entièrement, 
j'aurai souhaité 
pouvoir l'interrompre par une pression courte, à titre de sécurité. 
Mais cela 
ne semble pas possible, vous confirmez ?
 
Et si vous trouvez une solution pour restaurer les éclairages en 
l'état je suis preneur    
Très bonne soirée et merci encore,
 
Christophe.
	
		
	 
	
	
		 Bonsoir,  
Je ne connais pas ta maison ni ta prog, mais çà me parait très compliqué, quand quelqu'un voudra allumer la lumière , ne risque-t-il pas d'appuyer sur le bouton d'autodestruction  
Si tu es marié, je te suggère du plus intuitif, de même si tu reçois des amis, enfin ce n'est que mon avis. 
Benoit
  
----------------message d'origine----------------- 
De: "xtof" christophe.ruelle@gmail.com  
A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com  
Date: Mon, 28 Feb 2011 10:56:25 -0800 (PST) 
-------------------------------------------------
 
  
>  
> Merci Jean-Philippe, vos réponses nous sont précieuses. 
>  
> J'ai oublié un dernier problème   
>  
> La touche scénario d'entrée/sortie d'une pièce fonctionne 
> comme ceci actuellement : 
>  
> - court HAUT : allume l'éclairage PRINCIPAL 
> - court BAS : éteint toutes les lampes de la pièce 
> - long HAUT : monte entièrement le VOLET + allume l'éclairage 
> PRINCIPAL 
> - long BAS : baisse entièrement le VOLET + éteint toutes les lampes de 
> la pièce 
>  
> (en effet, il semblait impossible de prévoir ces possibilités avec un 
> bouton en mode toggle) 
>  
> Lors d'une pression longue le volet monte et descend entièrement, 
> j'aurai souhaité 
> pouvoir l'interrompre par une pression courte, à titre de sécurité. 
> Mais cela 
> ne semble pas possible, vous confirmez ? 
>  
> Et si vous trouvez une solution pour restaurer les éclairages en 
> l'état je suis preneur   
>  
> Très bonne soirée et merci encore, 
>  
> Christophe. 
> 
	
		
	 
	
	
		Vous êtes invité à faire connaitre votre appréciation d'un post enmarquant
 votre évaluation:
 de
 ***** = excellent. Pour une réponse précise et pertinante à la
 question d'origine et qui va dans le sens de la solution du problème
 à
 * = décevant. Pour commentaires divers, hors d'à propos ou "à côté de
 la plaque", et qui n'aident en rien l'auteur de la question de base.
 
		
	 
	
	
		Tu as bien raison Benoit, j'essaie de toujours tenir compte du WAF 
(Woman Acceptance Factor)    
Cela dit ce n'est pas toujours possible.
 
Cela a été un vrai casse tête pour avoir quelque chose de fonctionnel, 
mais pas trop 
magique, qui respecte au mieux l'usage de tous les jours…
 
Ce message s'auto-détruira dès qu'il aura été lu   
		
	 
	
	
			Jung Belgique Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Bonjour, 
Cette configuration me semble un peu bizare. 
La touche est-elle configurée en mode Store, scène, ou en deux canaux 
d'utilisation ?
 
Si c'est le mode store, un nouvel appui bref après un appui long 
devrait stopper la course ( ce qui ne semble pas être le cas)
 
Le mode scène me semble impossible car dans ce mode il n'y a pas de 
notion appui long/court.
 
Il reste le mode deux canaux d'opération, ou nous pouvons avoir la 
fonction d'appui long et/ou d'appui court et transmettre un valeur de 
position sur le bus. ou une valeur en 1 byte. 
Si c'est ce dernier mode de configuration, il serait alors possible 
d'activer la fonction pleine touche. 
Et d'envoyer par l'appui pleine touche un 0 sur l'adresse de groupe 
d'appui court du store, ce qui aurait pour effet d'interrompre la 
course initiée par l'appui long.
 
Merci de préciser le mode d'opération de cette touche.
 
Bien à vous.
 
Jean Philippe Dozin 
Jung Belgique
 
On 28 fév, 19:56, xtof <christophe.rue...@gmail.com> wrote: 
> Merci Jean-Philippe, vos réponses nous sont précieuses. 
> 
> J'ai oublié un dernier problème   
> 
> La touche scénario d'entrée/sortie d'une pièce fonctionne 
> comme ceci actuellement : 
> 
> - court HAUT : allume l'éclairage PRINCIPAL 
> - court BAS : éteint toutes les lampes de la pièce 
> - long HAUT : monte entièrement le VOLET + allume l'éclairage 
> PRINCIPAL 
> - long BAS : baisse entièrement le VOLET + éteint toutes les lampes de 
> la pièce 
> 
> (en effet, il semblait impossible de prévoir ces possibilités avec un 
> bouton en mode toggle) 
> 
> Lors d'une pression longue le volet monte et descend entièrement, 
> j'aurai souhaité 
> pouvoir l'interrompre par une pression courte, à titre de sécurité. 
> Mais cela 
> ne semble pas possible, vous confirmez ? 
> 
> Et si vous trouvez une solution pour restaurer les éclairages en 
> l'état je suis preneur   
> 
> Très bonne soirée et merci encore, 
> 
> Christophe.
	
		
	 
	
	
		La touche utilise des adresses de groupe,
 - un groupe pour allumer/éteindre les lampes
 - un groupe pour allumer/éteindre les lampes et les volets
 
 La touche est en mode "haut/bas" classique avec appui court et long.
 
 J'imagine que c'est donc le mode "deux canaux".
 
 En vous remerciant,
 
 Christophe.
 
		
	 
	
	
			Jung Belgique Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Non c'est le mode "Store" avec l'envoi d'un 1 sur le contact dudessus, et 0 en dessous.
 Avec la possibilité de dissocier l'appui long de l'appui court.
 
 Ce qui est généralement utilisé pour commander un store,
 Par Ex:
 L'adresse de groupe appui long contient, l'objet appui long de la
 touche, ainsi que l'objet "MOVE" de l'actionneur VRSTORE
 L'adresse de groupe appui court contient, l'objet appui court de la
 touche, ainsi que l'objet "STEP" de l'actionneur VRSTORE
 Un appui bref permet de faire monter/descendre  d'un "Pas" le store,
 et l'appui long initie la course totale du store.
 
 Dans votre cas, il faudrait activer le mode 2 canaux qui permet
 également l'activation de l'appui pleine touche.
 
 Et lier l'objet pleine touche à une adresse de groupe qui reprendrait
 les objets "STEP" des sorties des actionneurs des volets concerné.
 
 Ainsi vous auriez:
 
 Appui court Haut : Allume l'éclairage
 Appui court Bas: Eteind l'éclairage
 Appui long Haut: Monte le volet et allume l'éclairage
 Appui Long Bas: Descend le volet et éteind l'éclairage
 Appui pleine touche: Envoi un "STEP" sur les volets ce qui a pour
 effet de stopper la course complète.
 
 Bien à vous.
 
 Jean Philippe Dozin
 JUNG Belgique
 
 
 Appui court
 
 On 1 mar, 22:19, xtof <christophe.rue...@gmail.com> wrote:
 > La touche utilise des adresses de groupe,
 >
 > - un groupe pour allumer/éteindre les lampes
 > - un groupe pour allumer/éteindre les lampes et les volets
 >
 > La touche est en mode "haut/bas" classique avec appui court et long.
 >
 > J'imagine que c'est donc le mode "deux canaux".
 >
 > En vous remerciant,
 >
 > Christophe.
 
		
	 |