Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problème communication Alim ABB SV/S30.640.5.1
#1
Bonjour à tous,

Sur ma plateforme j'ai une alimentation ABB SV/S30.640.5.1, sur laquelle j'essaye de récupérer certaines valeurs, comme la charge du bus (courant en mA), tension du bus etc ...

Sauf que quand j'interroge cette alim, elle ne répond pas Dodgy .

J'ai également activé "envoyer en service de manière cyclique", mais je ne vois jamais la moindre trame réseau de sa part.

En interrogeant le device sous ETS, effectivement elle n'a aucune adresse de groupe, alors que je les ai bien paramétrer (je dois être con, mais tous mes autres périphériques KNX fonctionnent, donc ma procédure doit être bonne...).

J'ai également tenter de ré-écraser l'application, même comportement.

Export des infos de l'alim : Ici

ETS :
[Image: 465355Screenshot20170415131709.png]

Si quelqu'un a une idée...

Merci,
Big Grin
Répondre
#2
Problème résolu ... Je ne sais pas exactement comment.
J'ai re-fait un téléchargement complet sous ETS4 (en pensant que ETS5 était peut-être en cause), le problème demeurait toujours...
Puis j'ai re-fait un téléchargement complet sous ETS5 et maintenant ça fonctionne, les objets de communications sont apparus... Pourtant j'avais déjà re-fait ce téléchargement et je n'avais aucune communication, allez comprendre...
Big Grin
Répondre
#3
Salut

Merci grace a toi je viens de mapercevoir qu'ABB avait fait quelque MAJ sur qq produit j'etais encore en 1.0b sur celui-la...
Bon j'allais te dire que c'etait ok chez moi dans toutes les versions.

A tout hasard, tu utilises le téléchargement partiel de tps en tps ou pas ?
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)