Messages : 32
Sujets : 5
Inscription : Nov 2016
28/04/2017, 08:15:55
(Modification du message : 28/04/2017, 08:17:14 par Moi153.)
Bonjour a tous,
Voila je me posais la question de l'alimentation supplémentaire de 24v pour certains particpants genre certains boutons, capteurs, station météo,...
Il me semble avoir lu que point de vue capacité / prix, les alim siemens pour Logo! étaient pas mal du tout.
Mais en regardant, j'ai vu qu'il en existait des 1,3A, 2,5A et 4A... bonje suis OK que qui peut le plus peut le moins et qu'avec une 4A on est tranquil mais je n'ai aucune idée de laquelle choisir.
Pour ceux qui ont une alim 24v supplémentaire, qu'alimentez vous avec et quelle puissance avez vous prévu ?
Je me dis que ça ne sert à rien de mettre une 4A si au final il y a assez avec 1,3A...
Messages : 3,389
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
Bonjour,
J'utilise
celle-ci car j'ai certains modules PriOn de Busch-jaeger qui nécessitent une alimentation supplémentaire.
Messages : 32
Sujets : 5
Inscription : Nov 2016
Ah impec donc 2,5A pour toi :-).
J'hésite aussi avec des PriOn mais j'aurais sans doute plus de mdt glastaster.
C'est surtout au cas où....
Messages : 3,719
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
28/04/2017, 10:13:32
(Modification du message : 28/04/2017, 10:14:14 par filou59.)
Deja faut voir si tu as besoin d'une alim 24V DC ou AC.
Certaines station meteo ont besoin d'AC, d'autre DC, et d'autres acceptent AC ou DC. (C'est le cas par exemple de la 2225 WSU Jung)
Ensuite comme tu le dis ca ne sert a rien d'avoir 4A si tu n'as meme pas besoin de 500mA.
La station méteo Jung a besoin de 400mA maxi par exemple.
Moi je préconise de dédier une alim a la station. Au cas ou. (Risque de foudre etc...).
Après des alim tu en as des miliers si tu trouves les alim Siemens a un bon prix pourquoi pas. Mais bon tu as l'embarra du choix.
Après on peut regarder aussi le rendement de l'alim, car certaines ont de très mauvais rendement si elle ne sont pas a pleine charge et des meme des rendement pas terrible en fct normal.
En gros moi j'ai 3 Alim 24V DC :
-1 Alim 1A WAGO pour la Station Meteo (J'aurais pu mettre moins dans l'absolu, mais j'avais déjà l'alim)
-1 Alim 2.5A WAGO pour mon Automate
-1 Alim 3A pour les Velux avec Mode Stand-by (qui permet de reduire la puissance 0.5W en mode stand-by contre 3.0W a vide)
Messages : 32
Sujets : 5
Inscription : Nov 2016
Bon et bien j'aurais déjà une siemens 24v 2,5A, touchée à 46€ fdp compris, pour commencer et faire des tests quand j'en aurais besoin :-).
L'idée de séparer la station météo n'est pas mal :-), par contre je partirai sur la Theben meteodata 140 s 24v donc je ne saus pas s'il faut une alim supplémentaire ou pas...
Messages : 1,162
Sujets : 38
Inscription : Mar 2015
Pfff, ca en bouffe de la place dans un coffret...
Et pour ce qui est des pertes sur le câble ?
Je suis en train de réaliser le schéma unifilaire d'une future installation... Toutes ces limitations légale, ça bouffe de la place...
Je suppose que les transfos, c'est comme les prises. 8 par lignes... Même si on ne consomme rien...
Messages : 581
Sujets : 33
Inscription : May 2011
Pour une alimentation 24V CC, pas besoin d'aller chercher midi à quatorze heures... Il y a des fabricants spécialisés, comme par exemple MeanWell ou Comatec qu'on trouve partout à prix plutôt compétitif.
Chez Meanwell, sur rail DIN, ils ont une nouvelle gamme HDR qui a l'avantage de prendre très peu de place, comparée à la gamme DR :
http://www.meanwell.com/productSeries.as...6#tag-6-17 ça va de 15 W (sur un module) à 100 W (sur 4 modules).
Chez Comatec, c'est la gamme PSM
http://www.comatec-hitech.fr/prodotti.ph...ategoria=2 ça monte à 120W sur 6 modules