Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DPT 20.102
#1
Bonjour à tous,

Je suis entrain de "faire mumuse" avec ETS afin de paramétrer mon chauffage qui va passer en full knx dans les semaines à venir.

Je m'interroge sur un DPT : le 20.102. Il s'agit du HVAC Mode autrement en bon français le mode de chauffage, ventilation et climatisation.

D'après le standard KNX, ce DPT peux prendre plusieurs valeurs :
1 = Confort
2 = Standby (mode absence en FR)
3  = Economy (mode nuit en FR)
4 = Building protection (Hors-gel en FR)

Jusqu'ici il n'y a pas de lézard, j'ai bien tout compris et je visualise à quoi correspond chaque mode. Cool

Mais c'est là le plus beau, il y a aussi la valeur 0 (zéro) qui correspondrait au mode automatique. Alors là je capte difficilement à quoi correspond ce mode .... d'accord "auto" mais sur quelle base de consigne, de quels évènements ..... ?????

Si une âme charitable pouvait éclairer ma lanterne sur le but, la portée et les conséquences de ce mode auto Blush

Merci par avance de vos lumières.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#2
Bonjour
Sur certains convecteurs ce mode permet l’exécution d'une programmation enregistrée avec des consignes différentes à des heures différentes.
Répondre
#3
Merci Ives .... donc si j'ai bien compris le mode Auto donne la main au système chauffant/refroidissant qui utilisera alors sa propre programmation.

Pas con ... et je n'y avais pas pensé. Blush
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#4
Oui c'est bien ça.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)