Problème inters Legrand KNX
#1
Bonjour à tous,

Depuis quelques jours je suis confronté à un problème sur TOUS mes inters Legrand KNX : quand je tente de faire un upload partiel ou complet de l'application, j'ai une erreur de téléchargement au motif d'un délai de réponse trop important de l'inter (26 secondes).

ETS est connecté au bus par une interface IP (Proserv et/ou Mylifedomus) et fonctionne parfaitement avec tous les participants sauf avec les interrupteur KNX Legrand. Des fois il me faut répéter l'opération de téléchargement complet plus d'une cinquantaine de fois pour que finalement ça passe.
Le téléchargement commence (on voit la barre de progression grandir) puis s'arrête généralement entre 50% et 80% mais jamais au même endroit puis au bout de 26 secondes j'ai le message d'erreur.

Les inters sont en place depuis mars 2015 et fonctionnent sans problème. La version firmware est la [0]1.8 et le programme d'application est le LEGRAND Appareillage électrique 02F0 V0.4.

J'ai essayé de réinitialiser le participant, de le mettre à moins de 2m du bornier mère du bus, de changer le participant par un neuf ..... le résultat est toujours le même. L'alim bus a été changée par une Enertex 960 dont la charge est d'environ 50% (entre 430 et 470mA)

Quelqu'un aurait une idée de l'origine du problème sachant que TOUS les autres participants autre que Legrand n'ont aucun problème d'upload ?
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#2
chez moi j'ai eu plusieurs fois ce soucis là en bout de ligne (les plus éloignés sur le bus) avec des ABB US/U 2.2 ou 4.2. Mais quand je rapproche le participant sur un autre câble plus proche, je n'ai plus de soucis. Ce n'est apparemment pas tout à fait le même problème que toi, mais si ça peut t'aider à comprendre..
Répondre
#3
Merci mil3d mais le problème ne vient pas de là puisque je suis à moins de 50cm du bornier mère du bus donc à moins d'un mètre de l'interface IP et de l'alim.

Autre point que je viens d'essayer : lors du déchargement du participant, l'adresse est bien supprimée (je ne vois plus l'inter lors d'un scan de la ligne) mais le programme reste implanté car les couleurs des leds sont celles prévues lors de la programmation initiale. Il me semblait pourtant que le déchargement du participant le remettait en config usine et que donc le programme d'application était effacé dans le participant ?
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#4
Je pense avoir trouvé l'origine du problème : Les inters KNX Legrand font mauvais ménage avec les alims Enertex.

J'avais depuis 2 ans une alim Hager que j'ai remplacé en juillet par une alim Enertex. L'alim Hager a été conservée pour une extension du bus via un coupleur de ligne.
Venant de mettre en service cette extension de bus, j'y ai implanté une dizaine d'inters KNX Legrand. la programmation de ces inters (adr physique + paramétrage) s'est déroulé sans le moindre bug, tandis que l'adjonction de 2 inters sur le premier segment de bus (celui alimenté par l'Enertex) s'est avéré extrêmement difficile (7 échecs avant réussite pour chaque inter)

Du coup pour tester, j'ai permuté les 2 alims et mes soupçons se sont confirmés : si je veux modifier la programmation d'un inter KNX Legrand situé sur le segment alimenté par la Enertex, j'ai systématiquement un message d'erreur de "timeout" tandis que tout se passe impeccablement quand le bus est alimenté par la Hager.

Donc si vous constatez des dysfonctionnement de type timeout cela n'est pas forcément dû à la longueur du bus mais peut-être aussi à cause de la conception de l'alim.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#5
Merci pour le retour.. qui pourra peut-être donner des idées de solutions pour d'autres situations.
Répondre
#6
je refais un petit up de ce topic car aujourd'hui, suite à une refonte de mon adressage de groupe, j'ai été obligé de mettre à jour une grosse partie de mes participants.

A l'exception de Legrand tous les participants ont été mis à jour sans problème soit par un téléchargement de l'application soit par un téléchargement partiel.

En échange pour les inters Legrand ce n'est pas la même limonade Angry : il a fallu au minimum 18 téléchargements pour que les inters se mettent à jour et pour 2 de ces inters j'ai dépassé les 80 tentatives. D'ailleurs j'en ai un qui refuse toujours de se mettre à jour malgré qu'il soit branché sur le segment de l'alim Hager.

J'avais la version 5.5.3 de ETS et avec toutes ces erreurs j'ai upgradé en version 5.5.4 mais sans changement dans le comportement des téléchargements.
A noter un truc marrant : le message d'erreur du timeout de la version 5.5.3 devient en 5.5.4 "le participant ne correspond pas à une heure appropriée" ..... ce qui ne veut rien dire en bon français Confused .

Est-ce que l'un d'entre vous a eu des problèmes similaires avec des inters Legrand et si oui comment les avez-vous résolu ?

J'ai envoyé un mail aux services techniques de Legrand et j'espère avoir une réponse de leur part.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#7
Salut

C'est quoi la ref de tes inter ?
Tu en as combien sur ton bus ?

Tu peux faire une capture d'ecran de ce que te retourne "Info de Participant" pour voir.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#8
Ce sont des inters full knx 067570 et 067571 (les 2 modèles gamme Celiane)

Il y a 38 inters sur le bus (1 segment avec répéteur) et tous présentent le même problème que ce soit ceux branchés sur l'alim Enertex que ceux branchés sur l'alim Hager.

J'ai fait des essais en lançant l'upload sur plusieurs passerelles IP ou directement via interface USB sans que cela ne change quoi que ce soit. En échange j'ai remarqué que les téléchargements passaient beaucoup plus facilement de nuit à un moment où le trafic bus est nettement moindre.

En monitorant le transfert de l'application on voit bien que c'est l'inter qui envoie T_Disconnect à un moment et qui ensuite ne répond plus pendant environ 1 minute.

Je te met en PJ les infos participant après un échec d'upload et la même info une fois le téléchargement réussi.


Pièces jointes
.txt   Info Participant 1-1-171(ok).txt (Taille : 1,82 Ko / Téléchargements : 13)
.txt   Info Participant 1-1-171.txt (Taille : 1,47 Ko / Téléchargements : 8)
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#9
OK Merci pour les infos participants

Plusieurs possibilité :
-Tu dis que la nuit ca passe mieux. Ton bus serrait-il satturé ? Que te dis le monitoring de bus la nuit et en journée ?
La charge de bus en % ?

-Peux-tu faire un essai de telechargement via USB dans un 1er temps avec un seul inter de branché. (En gros Alim, Passerelle USB, Inter) ?

Sinon tu en es a combien de participant sur ton projet ?
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#10
(21/08/2017, 22:48:42)filou59 a écrit : OK Merci pour les infos participants

Plusieurs possibilité :
-Tu dis que la nuit ca passe mieux. Ton bus serrait-il satturé ? Que te dis le monitoring de bus la nuit et en journée ?
La charge de bus en % ?
Je n'ai aucune idée de comment mesurer la charge du bus; mais je ne pense pas que le problème soit lié à une éventuelle surcharge du bus puisque hier matin j'ai relancé la programmation partielle de tous les participants impliqués dans la gestion du chauffage, de la clim ou de la ventilation sans qu'il n'y ait eu la moindre problème en dehors des inters Legrand.
Ayant modifié en profondeur mon adressage de groupe pour tout ce qui concerne le climat et la ventilation, j'ai fait en moins d'une heure un téléchargement partiel de tous les actionneurs impliqués dans la gestion du climat soit du GVS, du Elsner, du Lifedomus, du Zennio, du Bleucomm'azur, du Weinzel, du Jung, ........ sans qu'il y ait le moindre problème.
En échange il m'a fallu près de 6 heures juste pour arriver à télécharger le programme d'application dans 5 inters Legrand

Je viens (à 9h40) quand même de monitorer le bus et on en est à 116 télégrammes en 120 secondes soit environ 1 télégramme à la seconde. On est donc bien loin d'une saturation du bus.

(21/08/2017, 22:48:42)filou59 a écrit : -Peux-tu faire un essai de telechargement via USB dans un 1er temps avec un seul inter de branché. (En gros Alim, Passerelle USB, Inter) ?
Non malheureusement ... tous les participants essentiels (alim, usb,....) sont déjà en place dans les armoires et en cours d'utilisation.

(21/08/2017, 22:48:42)filou59 a écrit : Sinon tu en es a combien de participant sur ton projet ?
Le projet complet contient 134 participants avec 126 actuellement en fonction.
Il y a 2 lignes de bus : la principale et celle des garages.
  • La ligne principale contient un répéteur et donc 2 alimentations : une de 960 et une de 640mA
  • Celle des garages est reliée à la dorsale IP (fibre optique) et possède une alim 320mA (8 participants)
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#11
Salut,

j'ai également des pbs de téléchargement partiel sur mes 67571 (ETS 5, Alim 320mA theben, 8 participants, gateway Siemens N151) alors que toute les reste fonctionne parfaitement (Merten, Siemens, ABB, hager, Theben).

Souvent, il refuse le téléchargement partiel avec un message d'erreur de différence de firmware et je suis obligé de faire un complet (avec le démontage d'un bouton pour atteindre le BP de prog.) Et comme vu dans un autre post, la vitesse de la gateway pourrais avoir une influence (USB plus lent que l'IP)

Évidemment, là de nuit ça fonctionne ! Une tache solaire ?

Ces palpeurs Bticino H4651 on aussi un bug : le retour d'état (allumage de la led) ne fonctionne qu'en TOR, pas en dimmable ou shutter. j'ai tout essayé , rien à faire. (un site de test en parle aussi,http://www.osmotiq.com/article.php?id=31)

je ne parle pas non plus du fait qu'il faille appuyer deux fois sur le poussoir assez souvent, alors que le même ordre exécuté par une horloge Theben fonctionne instantanément. je vais devoir regarder les trames de plus près.

mais ce qui est étonnant, c'est le changement soudain de comportement, y compris sur un bp isolé (mais sur le même bus / alim).

Je prendrais un oscilloscope pour voir ce qui se passe sur le fil. une boucle de masse, une loop ? un blindage non relié à la terre qui fait antenne ...
comme pas mal de participants utilisent quelques marques de puce contrôleur, comme Siemens, peut-être que Bticino à innové et que finalement leur puce est plus sensible que les autres aux parasites / tension de bus.

regarder du coté du plug-in Room controler Legrand ...


il est vrai que dans les premiers 6 mois de ma maquette, je n'avais aucun pb de téléchargement de ces bp ... sous ETS4...

+
Répondre
#12
(22/08/2017, 08:48:23)pollux06 a écrit :
(21/08/2017, 22:48:42)filou59 a écrit : OK Merci pour les infos participants

Plusieurs possibilité :
-Tu dis que la nuit ca passe mieux. Ton bus serrait-il satturé ? Que te dis le monitoring de bus la nuit et en journée ?
La charge de bus en % ?
Je n'ai aucune idée de comment mesurer la charge du bus; mais je ne pense pas que le problème soit lié à une éventuelle surcharge du bus puisque hier matin j'ai relancé la programmation partielle

Tu vas dans diagnostic, puis tu lances monitoring de bus,  ensuite tu regarde la valeur en % dans charge de bus.
Attention certaines interfaces IP de 1ere génération ne savent pas faire de monitoring de bus. Les interfaces USB sont normalement toutes capable de le faire.

Qu'entends tu par programmation partielle ?
Partielle dans le sens ou tu n'as que quelque participant a recharger ou partiel dans le sens ou tu executes un Telechargement Partiel dans le participant ?


(21/08/2017, 22:48:42)filou59 a écrit : -Peux-tu faire un essai de telechargement via USB dans un 1er temps avec un seul inter de branché. (En gros Alim, Passerelle USB, Inter) ?
Non malheureusement ... tous les participants essentiels (alim, usb,....) sont déjà en place dans les armoires et en cours d'utilisation.

Je sais que ca peut être contraignant mais tu devrais faire un essai, sur une install comme ca tu dois bien avoir quelque connecteur rouge noir en plus j'espere  Big Grin .
Tu prépare 2 bout de cable, tu débranche un inter Legrand, tu branche ton inter legrand sur ta paserelle usb et la passerelle sur une alim. (du coup tu debroches les connecteur en place)


Tu fais un telechargement de l'application. (pas un partiel) et tu regardes si le telechagement fonctionne mieux.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#13
(22/08/2017, 23:29:14)Tristan92 a écrit : Salut,

j'ai également des pbs de téléchargement partiel sur mes 67571 (ETS 5, Alim 320mA theben, 8 participants, gateway Siemens N151) alors que toute les reste fonctionne parfaitement (Merten, Siemens, ABB, hager, Theben).

Le Telechargement partiel est a bannir, il est buggé depuis des années, le plus gros prb c'est que les données modifié peuvent être corrompue ou non ecrasé alors qu'aucune erreur n'est renvoyé.

Souvent, il refuse le téléchargement partiel avec un message d'erreur de différence de firmware et je suis obligé de faire un complet (avec le démontage d'un bouton pour atteindre le BP de prog.) Et comme vu dans un autre post, la vitesse de la gateway pourrais avoir une influence (USB plus lent que l'IP)

A la place de faire un telechargement complet, un telechargement d'application suffit et ne necessite pas l'appuie sur le bouton de prog.
PS : Le passage en mode prog peut de toute facon se faire via ETS pour  Big Grin



je ne parle pas non plus du fait qu'il faille appuyer deux fois sur le poussoir assez souvent, alors que le même ordre exécuté par une horloge Theben fonctionne instantanément. je vais devoir regarder les trames de plus près.

Ca sent le prb classique. Regarde les tuto ou les sujet qui parle de retour d'etat et/ou de bouton centralisé. Rolleyes
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#14
Tu peux aussi essayer d'isoler une partie des inter, si ton installation comporte une grande partie des équipements dans ton tableau et que le reste est dispatché pour les inter. Tu laisse quelques celiane, ceux proches du tableau, puis tu ouvre le bus afin d'isoler le reste de l'installation.

Comme les celianes ne sont pas sensés bombarder de télégramme tu verras si les chargements se font normalement ou pas.

Si cela fonctionne tu peux par la suite reconnecter le bus par tronçon. Peut être qu'un des celiane pollue le bus ou qu'un des brins est cassé.
Répondre
#15
(23/08/2017, 00:05:40)filou59 a écrit : ..............................
Qu'entends tu par programmation partielle ?
Partielle dans le sens ou tu n'as que quelque participant a recharger ou partiel dans le sens ou tu executes un Telechargement Partiel dans le participant ?

Effectivement j'utilise le "Téléchargement partiel " pour toutes les marques SAUF pour Legrand où j'utilise systématiquement le "Téléchargement de l'application ".
Avec ETS5 je n'ai jamais eu de bug avec le téléchargement partiel sauf avec Legrand.

J'ai remarqué aussi une chose (tout comme Tristan92) c'est que les deux ou trois premiers téléchargements dans un inter Legrand se passent toujours bien. C'est à partir du troisième ou quatrième téléchargement d'application que l'on commence à avoir les erreurs de timeout.

Mais encore une fois rien de constant : avant-hier j'ai fait 92 tentatives de téléchargement d'application dans un seul bouton sans aucun succès. Hier à peu près à la même heure (donc même température, même trafic bus, mêmes conditions) l'ai refait un essai et c'est passé du premier coup .... allez y comprendre quelque chose !!!!
J'ai même envisagé une variation de voltage au niveau de l'alim .... mais là encore même problème sur 3 alims différentes et de marques différentes et ce quelque soit la phase utilisée (alimentation EDF triphasé en 380v) ou quelque soit l'onduleur intercalé.

Enfin j'ai remarqué une chose c'est que le déchargement du participant ne fonctionne que partiellement. Les couleurs des Leds du dernier paramétrage restent implantés dans la BCU et des fois il en va de même pour l'adresse physique.

Sinon au niveau utilisation je n'ai pas remarqué de bug ni la moindre perte de télégramme à l'exception d'une chose :
Sur ces inters il existe 2 modes d'état le 1 et le 2. Ces 2 modes sont très pratiques au niveau de la gestion des leds et par défaut le mode 1 est activé. Quand on envoie un télégramme de bascule en mode 2 tout fonctionne impec mais sur certains inters, au bout de 10 minutes il y a un retour au mode 1 sans qu'il y ait eu de télégramme. A croire que ces inters ont fait un reset d'eux-même ou suite à une micro-coupure d'alim. Mais pour vérifier si ça vient de l'alim il faudrait un analyseur / enregistreur de tension extrêmement sensible que je n'ai pas.
Je dois avouer que je n'ai pas vraiment eu le temps de me pencher plus avant sur le problème et de faire des tests poussés.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#16
L'histoire des téléchargement Partiel buggé n'est lié a aucune marque ou produit en particulier, c'est un conseil officieux donné par des personnes ayant pas mal d’expérience car ce problème existe depuis ETS2 ou 3 mais n'a jamais pu être cerné par quiconque. La probabilité d'avoir un pb lors de l'utilisation de ce mode est inconnu 1/100 , 1/1000, mais encore une fois a partir du moment ou cette fonction n'est pas fiable et qu'on l'on a pas d'info quand le téléchargement ne fonctionne pas perso je préfère ne pas l'utiliser.


Le prb des inter Legrand est lui d'un autre type, je suggère la manip d'isoler un inter pour essayer de cerner le prb, car j'ai une petite idée du prb qu'il pourrait y avoir et ca na rien avoir avec un quelconque prb d'alim.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#17
Bonsoir,

Oui, Pour le Legrand qui marche une fois sur deux, je vois dans le moniteur de groupe que les ordres ne sont pas les bons !
Dans "paramètres" j'utilise "Shutter 2 input", puis les action up+stop ou down+stop de l'appuie court
Celle de l'appuie long "up" ou "down" seraient les bonnes ?

Et oui, le téléchargement "application" fct sans problèmes !

Et j'ai du vider et recréer les adresses de groupe du bouton pour que celle ci fonctionnent à nouveau

Quelqu'un à-t-il des remonté d'état en Dimming ou Shutter sur ce palpeur ?
genre le bouton reste allumé le temps de fonctionnement des moteurs ou tant que la lampe dimmée est > 0%.

++
Répondre
#18
Chez moi 8 inters configurés en dimming et aucun problème de constaté tant au niveau du diming (appui long) que du ON/OFF (appui court).
En échange je n'ai aucun inter Legrand utilisé pour piloter des VR.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#19
(24/08/2017, 06:21:06)pollux06 a écrit : Chez moi 8 inters configurés en dimming et aucun problème de constaté tant au niveau du diming (appui long) que du ON/OFF (appui court).
En échange je n'ai aucun inter Legrand utilisé pour piloter des VR.

la gradation fonctionne, c'est le changement d'état des leds qui ne me va pas.


Quand j'appuie dessus, les led haut et bas s'allument brievement (en bleu chez moi), mais ensuite je n'arrive pas à les garder allumées tant que la gradation est >0.

En TOR, la led du haut reste bien allumée tant que l'état de l'actionneur est à 1 (même si commandé par un autre inter / timer)

je sèche.

+
Répondre
#20
Tu peux me faire une copie d'écran de l'onglet des objets de groupe de ton inter ? J'ai l'impression que ton problème vient de tes GA
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#21
Bonjour,

Je fais remonter ce sujet car j'ai moi aussi des problèmes avec ces interrupteurs Legrand.
5 inter sur 31 me font des timeouts lors de la programmation. Certains dés la première programmation, d'autres 3 mois après leur première programmation.
Pour moi ce sont ces 5 interrupteurs qui sont HS -> Je vais faire un SAV
Pour en être certain, j'ai tout simplement switché entre un interrupteur fonctionnel et celui qui déconnait. J'ai également intervertis les programmation, bref tous les tests croisés possible.

Cela m'inquiète beaucoup. Au prix de ces bijoux, je n'ai pas envie de les changer à chaque programmation !

- Avez vous toujours ces problèmes ou trouvé une solution miracle ?
- Avez vous envoyé beaucoup de 067571 en Garantie ?

Cyrille
Répondre
#22
Il y a de très fortes chances pour que tes inters ne soient pas HS.
Insiste lourdement sur le téléchargement de l'application et normalement ça doit finir par passer. Sur mes inters (une quarantaine environ) il est exceptionnel que le téléchargement réussisse en moins d'une dizaine de tentatives. Des fois il faut insister jusqu'à 25-30 fois pour que ça passe.
A noter qu'il ne faut JAMAIS faire de téléchargement partiel avec ces inters mais uniquement du téléchargement de l'application.

Selon la version de ETS, on a des messages d'erreurs différents :
  • Le classique "Le participant ne répond pas dans le délais imparti" (timeout)
  • ETS a essayé d'écrire un bloc mémoire déjà alloué
  • Impossible d'accéder à ce participant
  • ..............
Il semblerait que ce problème n'apparaitrait que à partir d'une certaine release de ETS4 ainsi que sous ETS5 mais que sous ETS3 il n'y ait aucun problème de téléchargement sur les inters Legrand (Bticino)

La totalité de mes inters sont tous opérationnels depuis plus de 1 an et certain depuis plus de 2 ans. Le seul qui soit retourné en SAV est un inter qui avait été mal initialisé en usine et ne pouvait même pas recevoir son adresse physique ("Wrong BCU print number")
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#23
(27/03/2018, 23:17:13)cyril77 a écrit : Bonjour,

Je fais remonter ce sujet car j'ai moi aussi des problèmes avec ces interrupteurs Legrand.
5 inter sur 31 me font des timeouts lors de la programmation. Certains dés la première programmation, d'autres 3 mois après leur première programmation.
Pour moi ce sont ces 5 interrupteurs qui sont HS  -> Je vais faire un SAV
Pour en être certain, j'ai tout simplement switché entre un interrupteur fonctionnel et celui qui déconnait. J'ai également intervertis les programmation, bref tous les tests croisés possible.

Cela m'inquiète beaucoup. Au prix de ces bijoux, je n'ai pas envie de les changer à chaque programmation !

- Avez vous toujours ces problèmes ou trouvé une solution miracle ?
- Avez vous envoyé beaucoup de 067571 en Garantie ?

Cyrille
Il est peu probable que tout tes inter soit HS 
1) Avec quoi programmes tu ? : Interface IP / USB / Routeur ...?
2) Cable en volant un de tes inter récalcitrant en débranchant tout sauf l'alim et ton interface. Si ca marche fait pareil pour chaque inter ensuite tu les rebranches la ou il doivent aller.
3) Si tu le souhaites, je peux aussi ten tester 1 éventuellement.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#24
(30/03/2018, 20:17:07)filou59 a écrit : Il est peu probable que tout tes inter soit HS 
1) Avec quoi programmes tu ? : Interface IP / USB / Routeur ...?
2) Cable en volant un de tes inter récalcitrant en débranchant tout sauf l'alim et ton interface. Si ca marche fait pareil pour chaque inter ensuite tu les rebranches la ou il doivent aller.
3) Si tu le souhaites, je peux aussi ten tester 1 éventuellement.

1) je programme en IP, et même 90% du temps en wifi et parfois même en VPN ! Ça passe sans problème pour tous les participants et c'est normal, les protocoles informatiques sont robustes, rapide, avec controle et réémission. Si problème il y a, il vient de l'interface IP ou du participant. Dans mon cas, le problème ne se produit que sur 15% des inter legrand. 

2) non je ne vais pas passer 1 journée à poser des echaffaudages, echelles, pour debrancher tous les capteurs pour programmer 1 interrupteur legrand. La base du knx c'est de pouvoir être reprogrammé in situ, 1 an après installation sans repasser par la case atelier. Peut-être que cela fonctionnerai sur uneinterface usb sur une platine de test, dans cecas ce n'est pas un fonctionnement normal !

3) merci de ta proposition. Je continue à en torturer un puis je contacterai Legrand (je suis tenace, j'aime bien savoir le pourquoi exactement). (Je ne connaît pas du tout leur SAV). Si mauvais SAV, je ferai appel à toi

Cyril
Répondre
#25
J'ai déjà expliqué plusieurs chose sur ce post qui peuvent expliquer ou permettre de comprendre quel est le problème....



Citation :1) je programme en IP, et même 90% du temps en wifi et parfois même en VPN ! Ça passe sans problème pour tous les participants et c'est normal, les protocoles informatiques sont robustes, rapide, avec controle et réémission. Si problème il y a, il vient de l'interface IP ou du participant. Dans mon cas, le problème ne se produit que sur 15% des inter legrand. 
En fait c'est pas blanc ou noir, le prb peut provenir de plusieurs raison :
-Interface IP : Le problème peut venir de la méthode utilisé (L'IP) pas de l'interface en elle même. 
L'IP est rapide oui, normaliser ... mais cela peut poser un problème avec certains participants qui ne sont pas prévu pour recevoir autant dans la figure en si peu de temps, car meme si coté bus on reste a la meme vitesse, l'interface bufférise les trame et les restitue bcp plus vite qu'une interface serie ou usb. 
Dans le meilleur des cas on surchauffe temporairement la puce du participant quil suffit de laisser refroidir, dans le pire de cas le participant grille après quelque programmation.

Le problème peut aussi venir d’ailleurs c'est pour ça que pour en avoir le cœur net il faut faire quelque tests, si tu te contente a te borner de rester dans les même conditions tu n'avanceras pas et tu risques de passer a coté de conclusion pertinente, c'est pour ca que la manip N°2 est importante.


Citation :2) non je ne vais pas passer 1 journée à poser des echaffaudages, echelles, pour debrancher tous les capteurs pour programmer 1 interrupteur legrand. La base du knx c'est de pouvoir être reprogrammé in situ, 1 an après installation sans repasser par la case atelier. Peut-être que cela fonctionnerai sur uneinterface usb sur une platine de test, dans cecas ce n'est pas un fonctionnement normal !
La manip que je te demande de faire demande a peine 20min normalement, et a moins d'avoir placer ton alim et ton interface au plafond ne demande ni echelles ni echaffaudage.
Logiquement ton alim et ton interface sont dans le meme secteur dans une armoire... 
Tu isoles le reste de ton install en debranchant le ou les cables qui partent de ton alim &  Interface .
L'idéal c'est d'avoir qq conecteur rouge/gris d'avance et de ce faire un ou 2 cables de quelques dizaines de cm.
Ton inter legrand logiquement il est pas au plafond, tu le retire du mur, ya juste 2 vis et un connecteur a déplugger ?

Tu branches ton inter en direct avec l'alim et l'interface via ton bout de cable que tu aurras préparer.
PS : Tu peux laisser ce bout de cable a demeure eventuellement.

Citation :3) merci de ta proposition. Je continue à en torturer un puis je contacterai Legrand (je suis tenace, j'aime bien savoir le pourquoi exactement). (Je ne connaît pas du tout leur SAV). Si mauvais SAV, je ferai appel à toi
Tu dis être tenace mais tu ne veux pas faire un ou 2 essais simple Idea ...
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre