Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Clim Atlantic Zone Control 2.0
#1
Bonjour, 

Je me retrouve avec la configuration suivante:
- Système de climatisation Gainable ARYG24 LML + Zone Control 2.0
- Thermostat Hager WKT510 dans chaque pièce 


Le principe du groupe de climatisation est d'avoir une bouche de soufflage par pièce. Le langage de communication pour le groupe de climatisation est I/O.

Les thermostats et la maison plus généralement sont KNX.

Je cherche un moyen pour intégrer le système de climatisation au réseau KNX. J'ai bien pensé à une passerelle I/O vers KNX mais je ne trouve rien de probant. Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance pour votre aide. 

Sebastien
Répondre
#2
Bonjour,

Tu trouveras tout ce qui faut pour mettre en KNX ta clim gainable soit directement chez Atlantic, soit chez Daikin (Chez Atlantic, chez du Daikin rebadgé), soit chez Zennio.

Le principe, un module de commande qui fait l'interface entre La climatisation gainable, le zone controle et les thermostats et qui communique directement avec l'unité centrale dans son langage (I/O). Il se branche à la fois au Knx et à l'interface de la clim. Celui ci recoit la température de chaque pièce par tes thermostats ainsi que les températures de consigne, et gère avec l'électronique de la clim la temperature souhaitée dans la pièce (ouverture/fermeture volet, chaud/froid, etc...). Tu retrouve toute les fonctions d'une commande d'origine Atlantic.

Ayant étudié la mise en place à moyen terme de la même solution que celle que tu posséde, il n'y a aucune difficulté à la mettre en place.
Pour l'instant, je ne l'ai mis en pratique que sur un split et non sur une gainable qui sera mis en place une fois que j'aurais trouvé comment passé toutes les gaines et fait les calculs de puissances et tout le bazar qui va avec la mise en place de cette solution.

Thierry
Répondre
#3
(02/10/2017, 16:39:20)Octhib a écrit : Bonjour,

Tu trouveras tout ce qui faut pour mettre en KNX ta clim gainable soit directement chez Atlantic, soit chez Daikin (Chez Atlantic, chez du Daikin rebadgé), soit chez Zennio.

Le principe, un module de commande qui fait l'interface entre La climatisation gainable, le zone controle et les thermostats et qui communique directement avec l'unité centrale dans son langage (I/O). Il se branche à la fois au Knx et à l'interface de la clim. Celui ci recoit la température de chaque pièce par tes thermostats ainsi que les températures de consigne, et gère avec l'électronique de la clim la temperature souhaitée dans la pièce (ouverture/fermeture volet, chaud/froid, etc...). Tu retrouve toute les fonctions d'une commande d'origine Atlantic.

Ayant étudié la  mise en place à moyen terme de la même solution que celle que tu posséde, il n'y a aucune difficulté à la mettre en place.
Pour l'instant, je ne l'ai mis en pratique que sur un split et non sur une gainable qui sera mis en place une fois que j'aurais trouvé comment passé toutes les gaines et fait les calculs de puissances et tout le bazar qui va avec la mise en place de cette solution.

Thierry
Répondre
#4
Bonjour Thierry,

Merci pour ta réponse. J'ai effectivement contacté Atlantic. Ils commercialisent bien une passerrelle KNX compatible avec mon gainable. Par contre, cette passerelle n'est pas compatible avec le Zone Control 2.0. J'ai vérifié avec le fabricant de ce module qui est Intesis et ils m'ont confirmé cette information. J'ai recontacte Atlantic qui ma indiqué qu'il n'y avait pzs de solution à mon problème. En off, Atlantic m'a conseillé de me tourner vers une solution de supervision compatible KNX et I/O. Par contre, je n'en n'ai trouvé aucune qui prenne l'information de thermostats KNX pour commander une clim en I/O. Peut-être n'ai je pas compris quelque chose ?

Qu'en pensez vous ?

Merci pour votre aide

Sebastien
Répondre
#5
Bonjour,

En premier j’ai dis Daikin mais effectivement c’etait intestins. Je ne sais pas pourquoi mais je les confond toujours.

Il faut que je retrouve ce que j’avais vu concernant mon projet mais pas évident en ce moment.

En tout cas je partais sur une Aryg24 LML et soit un zone contrôle 2, soit directement des trappes motorisées commandées par des actuaires Tor Knx.

Bref des que je retrouve mon dossier, je reviens vers toi.
Répondre
#6
(03/10/2017, 21:01:03)Octhib a écrit : Bonjour,

En premier j’ai dis Daikin mais effectivement c’etait intestins. Je ne sais pas pourquoi mais je les confond toujours.

Il faut que je retrouve ce que j’avais vu concernant mon projet mais pas évident en ce moment.

En tout cas je partais sur une Aryg24 LML et soit un zone contrôle 2, soit directement des trappes motorisées commandées par des actuaires Tor Knx.

Bref des que je retrouve mon dossier, je reviens vers toi.

Que compte tu faire exactement? 
J'ai deux PAC Atlantic avec systeme intesis et registre motorisé associé à un module de sortie Hager. 
Ca fonctionne pas mal mise à part des soucis liés pour ma part aux thermostats siemens.
le zone control va gérer plus de choses comme la pression dans les bouches de sortie d'air etc... mais comme tu le dis pas de compatibilite avec le KNX
Répondre
#7
(04/10/2017, 14:57:53)Mika84 a écrit :
(03/10/2017, 21:01:03)Octhib a écrit : Bonjour,

En premier j’ai dis Daikin mais effectivement c’etait intestins. Je ne sais pas pourquoi mais je les confond toujours.

Il faut que je retrouve ce que j’avais vu concernant mon projet mais pas évident en ce moment.

En tout cas je partais sur une Aryg24 LML et soit un zone contrôle 2, soit directement des trappes motorisées commandées par des actuaires Tor Knx.

Bref des que je retrouve mon dossier, je reviens vers toi.

Que compte tu faire exactement? 
J'ai deux PAC Atlantic avec systeme intesis et registre motorisé associé à un module de sortie Hager. 
Ca fonctionne pas mal mise à part des soucis liés pour ma part aux thermostats siemens.
le zone control va gérer plus de choses comme la pression dans les bouches de sortie d'air etc... mais comme tu le dis pas de compatibilite avec le KNX
Pour l'instant je ne fais rien tant que je n'ai pas trouvé une solution technique fiable et garantie compatible avec le knx. Si je ne trouve vraiment rien, j'installerai les télécommandes Altantic d'origine sans intégration knx
Répondre
#8
(11/10/2017, 13:53:37)sebastien82 a écrit :
(04/10/2017, 14:57:53)Mika84 a écrit :
(03/10/2017, 21:01:03)Octhib a écrit : Bonjour,

En premier j’ai dis Daikin mais effectivement c’etait intestins. Je ne sais pas pourquoi mais je les confond toujours.

Il faut que je retrouve ce que j’avais vu concernant mon projet mais pas évident en ce moment.

En tout cas je partais sur une Aryg24 LML et soit un zone contrôle 2, soit directement des trappes motorisées commandées par des actuaires Tor Knx.

Bref des que je retrouve mon dossier, je reviens vers toi.

Que compte tu faire exactement? 
J'ai deux PAC Atlantic avec systeme intesis et registre motorisé associé à un module de sortie Hager. 
Ca fonctionne pas mal mise à part des soucis liés pour ma part aux thermostats siemens.
le zone control va gérer plus de choses comme la pression dans les bouches de sortie d'air etc... mais comme tu le dis pas de compatibilite avec le KNX
Pour l'instant je ne fais rien tant que je n'ai pas trouvé une solution technique fiable et garantie compatible avec le knx. Si je ne trouve vraiment rien, j'installerai les télécommandes Altantic d'origine sans intégration knx
Bonjour, 
Je vais te reposer la question car on s'est mal compris.
Que comptes tu interfacer entre ta PAC et le systeme KNX?
Allumer/éteindre ta PAC, modifier la T°C de consigne, connaitre la T°C ambiante, gérer ouverture/fermeture des RM, changer de mode, de vitesse de ventilation?
Merci d'être précis dans ta réponse
Répondre
#9
bonjour 

Je souhaite pouvoir commander de mon Zennio Z41 l'allumage ou l'extinction de mes gainables 

Je souhaite que les thermostats de chaque ppièce onnent une température de consigne que la PAC doit prendre en compte pour fournir le froid ou le chaud nécessaire

Je ne souhaite pas contrôler la vitesse de ventilation

N'hésite pas à me dire si ce n'est pas clair. 

Sebastien
Répondre
#10
Pour Daikin, il existe le module KLIC-DI
Pour Atlantic, il existe le module FJ-RC-KNX-1i
...
En sachant qu'il faut un module pour une unité intérieur...
le Zone control est-il un système airzone ou propre à Atlantic ? car l'airzone a une passerelle knx.
Répondre
#11
ca a l'air d'etre du knx les sondes d ambiance:

p32 on dirait du knx sur les sondes d ambiance
http://docgaproduction.cellar.services.c...IcqxB9Q%3D

d ailleurs leur kit d extension aussi
Nouvelles technologies, domotique, immotique, vidéosurveillance et multimédia en Rhone alpes loire auvergne

Site web
Page Facebook: http://www.facebook.com/domotiqa
Email
Répondre
#12
(24/10/2017, 11:18:32)sebastien82 a écrit : bonjour 

Je souhaite pouvoir commander de mon Zennio Z41 l'allumage ou l'extinction de mes gainables 

Je souhaite que les thermostats de chaque ppièce onnent une température de consigne que la PAC doit prendre en compte pour fournir le froid ou le chaud nécessaire

Je ne souhaite pas contrôler la vitesse de ventilation

N'hésite pas à me dire si ce n'est pas clair. 

Sebastien

Bonjour,

Je tente un UP sur le sujet, ayant exactement la même configuration.
Tu as trouvé une passerelle KNX / Zone Control, ou un superviseur qui permette de passer d'IO à KNX ?

A+
Répondre
#13
(13/04/2022, 10:12:25)fve a écrit :
(24/10/2017, 11:18:32)sebastien82 a écrit : bonjour 

Je souhaite pouvoir commander de mon Zennio Z41 l'allumage ou l'extinction de mes gainables 

Je souhaite que les thermostats de chaque ppièce onnent une température de consigne que la PAC doit prendre en compte pour fournir le froid ou le chaud nécessaire

Je ne souhaite pas contrôler la vitesse de ventilation

N'hésite pas à me dire si ce n'est pas clair. 

Sebastien

Bonjour,

Je tente un UP sur le sujet, ayant exactement la même configuration.
Tu as trouvé une passerelle KNX / Zone Control, ou un superviseur qui permette de passer d'IO à KNX ?

A+

Zone control is compatible with modbus.
It s such a pain, but it works (you have to keep the atlantic remote to the zone, you can't send ambiant value from KNX)

edit: je sais pas pkoi j ai repondu en anglais...
En gros il faut une interface KNX/modbus comme wiser knx ou intesis
Nouvelles technologies, domotique, immotique, vidéosurveillance et multimédia en Rhone alpes loire auvergne

Site web
Page Facebook: http://www.facebook.com/domotiqa
Email
Répondre
#14
Bonjour,

encore un petit up du sujet :-)

En fait le dialogue en modbus est possible mais il semble qu'il est impossible d'envoyer la température mesurée par une sonde de température d'ambiance KNX. Ce qui fait que dans tous les cas il semble nécessaire d'avoir un thermostat IO pour chaque zone (d'ailleurs le système ne démarre pas sans au moins une sonde sur la zone)
Vous confirmez ?
Répondre
#15
(25/08/2022, 17:42:18)Knxnoob a écrit : Bonjour,

encore un petit up du sujet :-)

En fait le dialogue en modbus est possible mais il semble qu'il est impossible d'envoyer la température mesurée par une sonde de température d'ambiance KNX. Ce qui fait que dans tous les cas il semble nécessaire d'avoir un thermostat IO pour chaque zone (d'ailleurs le système ne démarre pas sans au moins une sonde sur la zone)
Vous confirmez ?

oui
Nouvelles technologies, domotique, immotique, vidéosurveillance et multimédia en Rhone alpes loire auvergne

Site web
Page Facebook: http://www.facebook.com/domotiqa
Email
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)