Bonjour à tous
Quelqu'un peut-il m'expliquer la philosopie des scénario avec du matos
schneider.
Je souhaiterais à partir d'un BP 4 touches (MTN6282119) consacrer 2
touches au lancement de scénarios. Un scénario (j'arrive) pour ouvrir
des volets roulants et mettre sous tension des installations élec.,
c'est le scénario 1 (valeur envoyé dans le format byte de l'objet) et
un scénario 2 (valeur envoyé dans le byte) pour mettre hors tension le
matériels élec. et fermer les volets roulants.
Voici mes modules de sorties:
- COMMUTATION - MTN649212
- VOLETS ROULANTS - MTN649808
Cordialement
Dans les poussoirs multifonctions Merten, il y a 2 notions de
scénarios :
1- fonction classique : le bouton est paramétré en commande de
scénario (0 à 63) et dans les actionneurs on paramètre l'état des
sorties pour le scénarios concernés
2- fonction spécifique : le module multifonction génére lui même le
scénarios (par envoi sur 8 objets groupe d'actionneur). Ces scénarios
sont appelés par l'objet poste secondaire (fonction ambiance) lancé
soit par un bouton du module lui-même (adresse de groupe interne) ou
bien par un module différents
C'est vrai que la confusion et la redondance entre les 2 modes de
scénarios complique la compréhension. Je te conseille d'utiliser la
fonction 1.
On 21 juil, 09:10, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
> Bonjour à tous
> Quelqu'un peut-il m'expliquer la philosopie des scénario avec du matos
> schneider.
> Je souhaiterais à partir d'un BP 4 touches (MTN6282119) consacrer 2
> touches au lancement de scénarios. Un scénario (j'arrive) pour ouvrir
> des volets roulants et mettre sous tension des installations élec.,
> c'est le scénario 1 (valeur envoyé dans le format byte de l'objet) et
> un scénario 2 (valeur envoyé dans le byte) pour mettre hors tension le
> matériels élec. et fermer les volets roulants.
>
> Voici mes modules de sorties:
> - COMMUTATION - MTN649212
> - VOLETS ROULANTS - MTN649808
>
> Cordialement
J'ai en effet paramétré le bouton poussoir pour qu'il m'envoie la
scène 1 (objet 1 byte) sur un appui touche 2 et la scène 2 sur un
appui touche 4, je n'est pas activé le module scénario du BP, je n'en
vois pas l'utilité dans mon cas.
Dans les généralités des actionneurs, j'ai libéré la commande de
scénario (l'objet scénario 1 byte apparaît), j'ai lié mon adresse de
groupe scène à cet objet.
J'ai paramétré mes scénarios sur chacun des canaux en fonction de
l'état souhaité, malheureusement cela ne fonctionne pas.
Dans les paramètres du bouton poussoir 4 touches doit-on activer le
module scénario ou le fait d'envoyer le numéro de scène suffit ?
On 21 juil, 10:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Dans les poussoirs multifonctions Merten, il y a 2 notions de
> scénarios :
> 1- fonction classique : le bouton est paramétré en commande de
> scénario (0 à 63) et dans les actionneurs on paramètre l'état des
> sorties pour le scénarios concernés
> 2- fonction spécifique : le module multifonction génére lui même le
> scénarios (par envoi sur 8 objets groupe d'actionneur). Ces scénarios
> sont appelés par l'objet poste secondaire (fonction ambiance) lancé
> soit par un bouton du module lui-même (adresse de groupe interne) ou
> bien par un module différents
>
> C'est vrai que la confusion et la redondance entre les 2 modes de
> scénarios complique la compréhension. Je te conseille d'utiliser la
> fonction 1.
>
> On 21 juil, 09:10, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > Bonjour à tous
> > Quelqu'un peut-il m'expliquer la philosopie des scénario avec du matos
> > schneider.
> > Je souhaiterais à partir d'un BP 4 touches (MTN6282119) consacrer 2
> > touches au lancement de scénarios. Un scénario (j'arrive) pour ouvrir
> > des volets roulants et mettre sous tension des installations élec.,
> > c'est le scénario 1 (valeur envoyé dans le format byte de l'objet) et
> > un scénario 2 (valeur envoyé dans le byte) pour mettre hors tension le
> > matériels élec. et fermer les volets roulants.
>
> > Voici mes modules de sorties:
> > - COMMUTATION - MTN649212
> > - VOLETS ROULANTS - MTN649808
>
> > Cordialement
Que donne le moniteur de groupe d'ETS?
Vois tu passer les commandes scènes des boutons?
Que donne un envoi valeur 1 Byte sur l'adresse de groupe?
On 21 juil, 16:53, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
> J'ai en effet paramétré le bouton poussoir pour qu'il m'envoie la
> scène 1 (objet 1 byte) sur un appui touche 2 et la scène 2 sur un
> appui touche 4, je n'est pas activé le module scénario du BP, je n'en
> vois pas l'utilité dans mon cas.
>
> Dans les généralités des actionneurs, j'ai libéré la commande de
> scénario (l'objet scénario 1 byte apparaît), j'ai lié mon adresse de
> groupe scène à cet objet.
> J'ai paramétré mes scénarios sur chacun des canaux en fonction de
> l'état souhaité, malheureusement cela ne fonctionne pas.
>
> Dans les paramètres du bouton poussoir 4 touches doit-on activer le
> module scénario ou le fait d'envoyer le numéro de scène suffit ?
>
> On 21 juil, 10:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Dans les poussoirs multifonctions Merten, il y a 2 notions de
> > scénarios :
> > 1- fonction classique : le bouton est paramétré en commande de
> > scénario (0 à 63) et dans les actionneurs on paramètre l'état des
> > sorties pour le scénarios concernés
> > 2- fonction spécifique : le module multifonction génére lui même le
> > scénarios (par envoi sur 8 objets groupe d'actionneur). Ces scénarios
> > sont appelés par l'objet poste secondaire (fonction ambiance) lancé
> > soit par un bouton du module lui-même (adresse de groupe interne) ou
> > bien par un module différents
>
> > C'est vrai que la confusion et la redondance entre les 2 modes de
> > scénarios complique la compréhension. Je te conseille d'utiliser la
> > fonction 1.
>
> > On 21 juil, 09:10, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > Bonjour à tous
> > > Quelqu'un peut-il m'expliquer la philosopie des scénario avec du matos
> > > schneider.
> > > Je souhaiterais à partir d'un BP 4 touches (MTN6282119) consacrer 2
> > > touches au lancement de scénarios. Un scénario (j'arrive) pour ouvrir
> > > des volets roulants et mettre sous tension des installations élec.,
> > > c'est le scénario 1 (valeur envoyé dans le format byte de l'objet) et
> > > un scénario 2 (valeur envoyé dans le byte) pour mettre hors tension le
> > > matériels élec. et fermer les volets roulants.
>
> > > Voici mes modules de sorties:
> > > - COMMUTATION - MTN649212
> > > - VOLETS ROULANTS - MTN649808
>
> > > Cordialement
Les commandes de scènes passent très bien au monitoring suivant la
touche activé. C'est au niveau des actionneurs que les sorties
(communitation et volets roulants) ne s'activent pas. Je ne comprends
pas pourquoi.
On 21 juil, 20:59, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Que donne le moniteur de groupe d'ETS?
> Vois tu passer les commandes scènes des boutons?
> Que donne un envoi valeur 1 Byte sur l'adresse de groupe?
>
> On 21 juil, 16:53, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
>
>
> > J'ai en effet paramétré le bouton poussoir pour qu'il m'envoie la
> > scène 1 (objet 1 byte) sur un appui touche 2 et la scène 2 sur un
> > appui touche 4, je n'est pas activé le module scénario du BP, je n'en
> > vois pas l'utilité dans mon cas.
>
> > Dans les généralités des actionneurs, j'ai libéré la commande de
> > scénario (l'objet scénario 1 byte apparaît), j'ai lié mon adresse de
> > groupe scène à cet objet.
> > J'ai paramétré mes scénarios sur chacun des canaux en fonction de
> > l'état souhaité, malheureusement cela ne fonctionne pas.
>
> > Dans les paramètres du bouton poussoir 4 touches doit-on activer le
> > module scénario ou le fait d'envoyer le numéro de scène suffit ?
>
> > On 21 juil, 10:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > Dans les poussoirs multifonctions Merten, il y a 2 notions de
> > > scénarios :
> > > 1- fonction classique : le bouton est paramétré en commande de
> > > scénario (0 à 63) et dans les actionneurs on paramètre l'état des
> > > sorties pour le scénarios concernés
> > > 2- fonction spécifique : le module multifonction génére lui même le
> > > scénarios (par envoi sur 8 objets groupe d'actionneur). Ces scénarios
> > > sont appelés par l'objet poste secondaire (fonction ambiance) lancé
> > > soit par un bouton du module lui-même (adresse de groupe interne) ou
> > > bien par un module différents
>
> > > C'est vrai que la confusion et la redondance entre les 2 modes de
> > > scénarios complique la compréhension. Je te conseille d'utiliser la
> > > fonction 1.
>
> > > On 21 juil, 09:10, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > > Bonjour à tous
> > > > Quelqu'un peut-il m'expliquer la philosopie des scénario avec du matos
> > > > schneider.
> > > > Je souhaiterais à partir d'un BP 4 touches (MTN6282119) consacrer 2
> > > > touches au lancement de scénarios. Un scénario (j'arrive) pour ouvrir
> > > > des volets roulants et mettre sous tension des installations élec.,
> > > > c'est le scénario 1 (valeur envoyé dans le format byte de l'objet) et
> > > > un scénario 2 (valeur envoyé dans le byte) pour mettre hors tension le
> > > > matériels élec. et fermer les volets roulants.
>
> > > > Voici mes modules de sorties:
> > > > - COMMUTATION - MTN649212
> > > > - VOLETS ROULANTS - MTN649808
>
> > > > Cordialement- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -
Après recherche et essai, je ne vois pas d'où çà peut venir.
Envoi ton .pr4 pour voir????
On 21 juil, 23:16, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
> Les commandes de scènes passent très bien au monitoring suivant la
> touche activé. C'est au niveau des actionneurs que les sorties
> (communitation et volets roulants) ne s'activent pas. Je ne comprends
> pas pourquoi.
>
> On 21 juil, 20:59, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Que donne le moniteur de groupe d'ETS?
> > Vois tu passer les commandes scènes des boutons?
> > Que donne un envoi valeur 1 Byte sur l'adresse de groupe?
>
> > On 21 juil, 16:53, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > J'ai en effet paramétré le bouton poussoir pour qu'il m'envoie la
> > > scène 1 (objet 1 byte) sur un appui touche 2 et la scène 2 sur un
> > > appui touche 4, je n'est pas activé le module scénario du BP, je n'en
> > > vois pas l'utilité dans mon cas.
>
> > > Dans les généralités des actionneurs, j'ai libéré la commande de
> > > scénario (l'objet scénario 1 byte apparaît), j'ai lié mon adresse de
> > > groupe scène à cet objet.
> > > J'ai paramétré mes scénarios sur chacun des canaux en fonction de
> > > l'état souhaité, malheureusement cela ne fonctionne pas.
>
> > > Dans les paramètres du bouton poussoir 4 touches doit-on activer le
> > > module scénario ou le fait d'envoyer le numéro de scène suffit ?
>
> > > On 21 juil, 10:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > Dans les poussoirs multifonctions Merten, il y a 2 notions de
> > > > scénarios :
> > > > 1- fonction classique : le bouton est paramétré en commande de
> > > > scénario (0 à 63) et dans les actionneurs on paramètre l'état des
> > > > sorties pour le scénarios concernés
> > > > 2- fonction spécifique : le module multifonction génére lui même le
> > > > scénarios (par envoi sur 8 objets groupe d'actionneur). Ces scénarios
> > > > sont appelés par l'objet poste secondaire (fonction ambiance) lancé
> > > > soit par un bouton du module lui-même (adresse de groupe interne) ou
> > > > bien par un module différents
>
> > > > C'est vrai que la confusion et la redondance entre les 2 modes de
> > > > scénarios complique la compréhension. Je te conseille d'utiliser la
> > > > fonction 1.
>
> > > > On 21 juil, 09:10, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > > > Bonjour à tous
> > > > > Quelqu'un peut-il m'expliquer la philosopie des scénario avec du matos
> > > > > schneider.
> > > > > Je souhaiterais à partir d'un BP 4 touches (MTN6282119) consacrer 2
> > > > > touches au lancement de scénarios. Un scénario (j'arrive) pour ouvrir
> > > > > des volets roulants et mettre sous tension des installations élec.,
> > > > > c'est le scénario 1 (valeur envoyé dans le format byte de l'objet) et
> > > > > un scénario 2 (valeur envoyé dans le byte) pour mettre hors tension le
> > > > > matériels élec. et fermer les volets roulants.
>
> > > > > Voici mes modules de sorties:
> > > > > - COMMUTATION - MTN649212
> > > > > - VOLETS ROULANTS - MTN649808
>
> > > > > Cordialement- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > - Afficher le texte des messages précédents -
Bonjour François,
Je viens de regarder le projet. Tout à l'air ok.
D'après ce que tu me disais dans les posts, le problème ne vient pas
du BP (tu vois les trames scènes passer).
As tu essayé d'envoyer via ETS sur 3/1/1 la valeur 1 ou 2 en longeur 1
Byte?
Cordialement,
Mickaël
PS : impossible de t'envoyer un mail avec ton adresse ???
On 23 juil, 21:47, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Après recherche et essai, je ne vois pas d'où çà peut venir.
> Envoi ton .pr4 pour voir????
>
> On 21 juil, 23:16, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > Les commandes de scènes passent très bien au monitoring suivant la
> > touche activé. C'est au niveau des actionneurs que les sorties
> > (communitation et volets roulants) ne s'activent pas. Je ne comprends
> > pas pourquoi.
>
> > On 21 juil, 20:59, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > Que donne le moniteur de groupe d'ETS?
> > > Vois tu passer les commandes scènes des boutons?
> > > Que donne un envoi valeur 1 Byte sur l'adresse de groupe?
>
> > > On 21 juil, 16:53, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > > J'ai en effet paramétré le bouton poussoir pour qu'il m'envoie la
> > > > scène 1 (objet 1 byte) sur un appui touche 2 et la scène 2 sur un
> > > > appui touche 4, je n'est pas activé le module scénario du BP, je n'en
> > > > vois pas l'utilité dans mon cas.
>
> > > > Dans les généralités des actionneurs, j'ai libéré la commande de
> > > > scénario (l'objet scénario 1 byte apparaît), j'ai lié mon adresse de
> > > > groupe scène à cet objet.
> > > > J'ai paramétré mes scénarios sur chacun des canaux en fonction de
> > > > l'état souhaité, malheureusement cela ne fonctionne pas.
>
> > > > Dans les paramètres du bouton poussoir 4 touches doit-on activer le
> > > > module scénario ou le fait d'envoyer le numéro de scène suffit ?
>
> > > > On 21 juil, 10:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > > Dans les poussoirs multifonctions Merten, il y a 2 notions de
> > > > > scénarios :
> > > > > 1- fonction classique : le bouton est paramétré en commande de
> > > > > scénario (0 à 63) et dans les actionneurs on paramètre l'état des
> > > > > sorties pour le scénarios concernés
> > > > > 2- fonction spécifique : le module multifonction génére lui même le
> > > > > scénarios (par envoi sur 8 objets groupe d'actionneur). Ces scénarios
> > > > > sont appelés par l'objet poste secondaire (fonction ambiance) lancé
> > > > > soit par un bouton du module lui-même (adresse de groupe interne) ou
> > > > > bien par un module différents
>
> > > > > C'est vrai que la confusion et la redondance entre les 2 modes de
> > > > > scénarios complique la compréhension. Je te conseille d'utiliser la
> > > > > fonction 1.
>
> > > > > On 21 juil, 09:10, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > > > > Bonjour à tous
> > > > > > Quelqu'un peut-il m'expliquer la philosopie des scénario avec du matos
> > > > > > schneider.
> > > > > > Je souhaiterais à partir d'un BP 4 touches (MTN6282119) consacrer 2
> > > > > > touches au lancement de scénarios. Un scénario (j'arrive) pour ouvrir
> > > > > > des volets roulants et mettre sous tension des installations élec.,
> > > > > > c'est le scénario 1 (valeur envoyé dans le format byte de l'objet) et
> > > > > > un scénario 2 (valeur envoyé dans le byte) pour mettre hors tension le
> > > > > > matériels élec. et fermer les volets roulants.
>
> > > > > > Voici mes modules de sorties:
> > > > > > - COMMUTATION - MTN649212
> > > > > > - VOLETS ROULANTS - MTN649808
>
> > > > > > Cordialement- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > > - Afficher le texte des messages précédents -
Oui, la valeur du byte passe bien sivant la touche que tu active.
J'ai fais la demande de la notice de l'applicatif Universal 1821/01
auprès de Merten pour comprendre la philosophie du scénario.
Pour mon affaire que je dois traiter la semaine prochaine je vais
utiliser une touche pour envoyer 2 adresse de groupe, comme il est
possible de faire sur ce produit. Sur la voie A j'envoie une commande
groupé pour les commutation et sur la voie B une commande groupé pour
les volets roulants.
Mais je veux tout de même comprendre la philosophie des scénario
Schneider.
J'ai énormément de souci avec l'édition des paramètres des produits
Schneider avec ETS3e et avec le téléchargement des produits. C'est
très long. As tu déjà constaté ce souci ?
Cordialement
François
On 25 juil, 11:13, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour François,
>
> Je viens de regarder le projet. Tout à l'air ok.
> D'après ce que tu me disais dans les posts, le problème ne vient pas
> du BP (tu vois les trames scènes passer).
> As tu essayé d'envoyer via ETS sur 3/1/1 la valeur 1 ou 2 en longeur 1
> Byte?
>
> Cordialement,
>
> Mickaël
>
> PS : impossible de t'envoyer un mail avec ton adresse ???
>
> On 23 juil, 21:47, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
>
>
> > Après recherche et essai, je ne vois pas d'où çà peut venir.
> > Envoi ton .pr4 pour voir????
>
> > On 21 juil, 23:16, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > Les commandes de scènes passent très bien au monitoring suivant la
> > > touche activé. C'est au niveau des actionneurs que les sorties
> > > (communitation et volets roulants) ne s'activent pas. Je ne comprends
> > > pas pourquoi.
>
> > > On 21 juil, 20:59, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > Que donne le moniteur de groupe d'ETS?
> > > > Vois tu passer les commandes scènes des boutons?
> > > > Que donne un envoi valeur 1 Byte sur l'adresse de groupe?
>
> > > > On 21 juil, 16:53, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > > > J'ai en effet paramétré le bouton poussoir pour qu'il m'envoie la
> > > > > scène 1 (objet 1 byte) sur un appui touche 2 et la scène 2 sur un
> > > > > appui touche 4, je n'est pas activé le module scénario du BP, je n'en
> > > > > vois pas l'utilité dans mon cas.
>
> > > > > Dans les généralités des actionneurs, j'ai libéré la commande de
> > > > > scénario (l'objet scénario 1 byte apparaît), j'ai lié mon adresse de
> > > > > groupe scène à cet objet.
> > > > > J'ai paramétré mes scénarios sur chacun des canaux en fonction de
> > > > > l'état souhaité, malheureusement cela ne fonctionne pas.
>
> > > > > Dans les paramètres du bouton poussoir 4 touches doit-on activer le
> > > > > module scénario ou le fait d'envoyer le numéro de scène suffit ?
>
> > > > > On 21 juil, 10:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > > > Dans les poussoirs multifonctions Merten, il y a 2 notions de
> > > > > > scénarios :
> > > > > > 1- fonction classique : le bouton est paramétré en commande de
> > > > > > scénario (0 à 63) et dans les actionneurs on paramètre l'état des
> > > > > > sorties pour le scénarios concernés
> > > > > > 2- fonction spécifique : le module multifonction génére lui même le
> > > > > > scénarios (par envoi sur 8 objets groupe d'actionneur). Ces scénarios
> > > > > > sont appelés par l'objet poste secondaire (fonction ambiance) lancé
> > > > > > soit par un bouton du module lui-même (adresse de groupe interne) ou
> > > > > > bien par un module différents
>
> > > > > > C'est vrai que la confusion et la redondance entre les 2 modes de
> > > > > > scénarios complique la compréhension. Je te conseille d'utiliser la
> > > > > > fonction 1.
>
> > > > > > On 21 juil, 09:10, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > > > > > Bonjour à tous
> > > > > > > Quelqu'un peut-il m'expliquer la philosopie des scénario avec du matos
> > > > > > > schneider.
> > > > > > > Je souhaiterais à partir d'un BP 4 touches (MTN6282119) consacrer 2
> > > > > > > touches au lancement de scénarios. Un scénario (j'arrive) pour ouvrir
> > > > > > > des volets roulants et mettre sous tension des installations élec.,
> > > > > > > c'est le scénario 1 (valeur envoyé dans le format byte de l'objet) et
> > > > > > > un scénario 2 (valeur envoyé dans le byte) pour mettre hors tension le
> > > > > > > matériels élec. et fermer les volets roulants.
>
> > > > > > > Voici mes modules de sorties:
> > > > > > > - COMMUTATION - MTN649212
> > > > > > > - VOLETS ROULANTS - MTN649808
>
> > > > > > > Cordialement- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -
Ah! vu le "bordel" actuellement chez schneider, ils ont peut etre bien
un problème sur ces produits.
Perso j'utilise ets3d et les produits d'entrée schneider (BP
multifonction et room controler). Aucun souci pour le téléchargement.
Les commandes basiques (ON/OFF - Montée/Descente) passent elles bien
sur les modules de sorties?
As tu essayé la fonction :
" Entrée pour poste externe pour scénarios
Cette fonction vous permet d'activer ou d'apprendre
de nouveau les valeurs des scénarios pour les numéros
des scénarios 0-3 également via les télégrammes"
1 bit."
@+
On 26 juil, 22:32, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
> Oui, la valeur du byte passe bien sivant la touche que tu active.
> J'ai fais la demande de la notice de l'applicatif Universal 1821/01
> auprès de Merten pour comprendre la philosophie du scénario.
> Pour mon affaire que je dois traiter la semaine prochaine je vais
> utiliser une touche pour envoyer 2 adresse de groupe, comme il est
> possible de faire sur ce produit. Sur la voie A j'envoie une commande
> groupé pour les commutation et sur la voie B une commande groupé pour
> les volets roulants.
> Mais je veux tout de même comprendre la philosophie des scénario
> Schneider.
>
> J'ai énormément de souci avec l'édition des paramètres des produits
> Schneider avec ETS3e et avec le téléchargement des produits. C'est
> très long. As tu déjà constaté ce souci ?
>
> Cordialement
>
> François
>
> On 25 juil, 11:13, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Bonjour François,
>
> > Je viens de regarder le projet. Tout à l'air ok.
> > D'après ce que tu me disais dans les posts, le problème ne vient pas
> > du BP (tu vois les trames scènes passer).
> > As tu essayé d'envoyer via ETS sur 3/1/1 la valeur 1 ou 2 en longeur 1
> > Byte?
>
> > Cordialement,
>
> > Mickaël
>
> > PS : impossible de t'envoyer un mail avec ton adresse ???
>
> > On 23 juil, 21:47, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > Après recherche et essai, je ne vois pas d'où çà peut venir.
> > > Envoi ton .pr4 pour voir????
>
> > > On 21 juil, 23:16, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > > Les commandes de scènes passent très bien au monitoring suivant la
> > > > touche activé. C'est au niveau des actionneurs que les sorties
> > > > (communitation et volets roulants) ne s'activent pas. Je ne comprends
> > > > pas pourquoi.
>
> > > > On 21 juil, 20:59, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > > Que donne le moniteur de groupe d'ETS?
> > > > > Vois tu passer les commandes scènes des boutons?
> > > > > Que donne un envoi valeur 1 Byte sur l'adresse de groupe?
>
> > > > > On 21 juil, 16:53, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > > > > J'ai en effet paramétré le bouton poussoir pour qu'il m'envoie la
> > > > > > scène 1 (objet 1 byte) sur un appui touche 2 et la scène 2 sur un
> > > > > > appui touche 4, je n'est pas activé le module scénario du BP, je n'en
> > > > > > vois pas l'utilité dans mon cas.
>
> > > > > > Dans les généralités des actionneurs, j'ai libéré la commande de
> > > > > > scénario (l'objet scénario 1 byte apparaît), j'ai lié mon adresse de
> > > > > > groupe scène à cet objet.
> > > > > > J'ai paramétré mes scénarios sur chacun des canaux en fonction de
> > > > > > l'état souhaité, malheureusement cela ne fonctionne pas.
>
> > > > > > Dans les paramètres du bouton poussoir 4 touches doit-on activer le
> > > > > > module scénario ou le fait d'envoyer le numéro de scène suffit ?
>
> > > > > > On 21 juil, 10:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > > > > Dans les poussoirs multifonctions Merten, il y a 2 notions de
> > > > > > > scénarios :
> > > > > > > 1- fonction classique : le bouton est paramétré en commande de
> > > > > > > scénario (0 à 63) et dans les actionneurs on paramètre l'état des
> > > > > > > sorties pour le scénarios concernés
> > > > > > > 2- fonction spécifique : le module multifonction génére lui même le
> > > > > > > scénarios (par envoi sur 8 objets groupe d'actionneur). Ces scénarios
> > > > > > > sont appelés par l'objet poste secondaire (fonction ambiance) lancé
> > > > > > > soit par un bouton du module lui-même (adresse de groupe interne) ou
> > > > > > > bien par un module différents
>
> > > > > > > C'est vrai que la confusion et la redondance entre les 2 modes de
> > > > > > > scénarios complique la compréhension. Je te conseille d'utiliser la
> > > > > > > fonction 1.
>
> > > > > > > On 21 juil, 09:10, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
>
> > > > > > > > Bonjour à tous
> > > > > > > > Quelqu'un peut-il m'expliquer la philosopie des scénario avec du matos
> > > > > > > > schneider.
> > > > > > > > Je souhaiterais à partir d'un BP 4 touches (MTN6282119) consacrer 2
> > > > > > > > touches au lancement de scénarios. Un scénario (j'arrive) pour ouvrir
> > > > > > > > des volets roulants et mettre sous tension des installations élec.,
> > > > > > > > c'est le scénario 1 (valeur envoyé dans le format byte de l'objet) et
> > > > > > > > un scénario 2 (valeur envoyé dans le byte) pour mettre hors tension le
> > > > > > > > matériels élec. et fermer les volets roulants.
>
> > > > > > > > Voici mes modules de sorties:
> > > > > > > > - COMMUTATION - MTN649212
> > > > > > > > - VOLETS ROULANTS - MTN649808
>
> > > > > > > > Cordialement- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > - Afficher le texte des messages précédents -
|