Messages : 8
Sujets : 2
Inscription : Jun 2018
Bonjour à tous,
Pourriez-vous svp m'orienter sur le câblage de mes circuits de lumières couplés à un actionneur TXM620D(Hager):
Les 10 sorties de mon actionneur sont reliés à la phase d'un disjoncteur de 16A. Puis connecter les neutres qu'il me reste à différents disjoncteurs de 10A?
Merci d'avance pour votre aide.
Messages : 242
Sujets : 3
Inscription : May 2012
Bonjour ,
Non, la phase et le neutre doivent venir du même disjoncteur. Si tu veux plusieurs disjoncteurs, il faut que tu fasses plusieurs arrivées de phase sur ton module KNX
Par exemple
Disjoncteur 1 pour les sorties 1, 2, 3, 4, 5
Disjoncteur 2 pour les sorties 6, 7, 8
Disjoncteur 3 pour les sorties 9 et 10
Intégrateur en solutions domotiques résidentielles, tertiaires et industrielles
Messages : 3,386
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
Le sujet a déjà été créé
ici avec quelques réponses apportées.
Messages : 8
Sujets : 2
Inscription : Jun 2018
(16/06/2018, 20:33:31)olivier.p a écrit : Bonjour ,
Non, la phase et le neutre doivent venir du même disjoncteur. Si tu veux plusieurs disjoncteurs, il faut que tu fasses plusieurs arrivées de phase sur ton module KNX
Par exemple
Disjoncteur 1 pour les sorties 1, 2, 3, 4, 5
Disjoncteur 2 pour les sorties 6, 7, 8
Disjoncteur 3 pour les sorties 9 et 10
top merci Olivier! mais est ce que les disjoncteur 1, 2, 3 peuvent être du 10A sachant que l'actionneur est alimenté en 16A?
Jorge
Messages : 3,386
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
(17/06/2018, 10:15:06)Gejor a écrit : mais est ce que les disjoncteur 1, 2, 3 peuvent être du 10A sachant que l'actionneur est alimenté en 16A?
Je viens de consulter la notice du Hager TYM6.. et il ne nécessite pas d'autre alimentation que celle du bus KNX. Je ne comprends donc pas "sachant que l'actionneur est alimenté en 16A" ?
Messages : 242
Sujets : 3
Inscription : May 2012
Tes disjoncteurs peuvent être en 10 avec un module en 16. Si tu ne nécessites pas de 16, c'est pas plus mal, histoire de bien protéger tes modules d'une éventuelle surintensité
Intégrateur en solutions domotiques résidentielles, tertiaires et industrielles
Messages : 8
Sujets : 2
Inscription : Jun 2018
(17/06/2018, 10:25:46)Ives a écrit : (17/06/2018, 10:15:06)Gejor a écrit : mais est ce que les disjoncteur 1, 2, 3 peuvent être du 10A sachant que l'actionneur est alimenté en 16A?
Je viens de consulter la notice du Hager TYM6.. et il ne nécessite pas d'autre alimentation que celle du bus KNX. Je ne comprends donc pas "sachant que l'actionneur est alimenté en 16A" ?
Désolé je me suis mal exprimé je voulais dire "protégé".
Messages : 8
Sujets : 2
Inscription : Jun 2018
(17/06/2018, 12:12:43)olivier.p a écrit : Tes disjoncteurs peuvent être en 10 avec un module en 16. Si tu ne nécessites pas de 16, c'est pas plus mal, histoire de bien protéger tes modules d'une éventuelle surintensité
Super! Merci Olivier, c'était la réponse que j'espérais!
Messages : 217
Sujets : 9
Inscription : Jul 2012
20/06/2018, 12:22:26
(Modification du message : 20/06/2018, 12:23:56 par vf62.)
Tes tournures de phrase me font peur ... on est bien d'accord que tu positionnes tes disjoncteurs en amont des actionneurs ?
et donc oui, aucun problème d'avoir des disjoncteurs en 10A qui protège un actionneur capable d'encaisser jusqu'à 16A.