Scène TX224
#1
Bonjour,,
j'ai un réel problème pour faire des scénarios avec mes volets. j'ai
parcouru le groupe de long en large, et je n'ai pas trouvé la solution
à mon problème.
Voici ce que j'ai dans ETS3 :
Module TX224 :
Sortie1-4 :
Temporisation pour inversion de sens : 600ms
Fréquence de surveillance d'alarme : 30mn
Etat après cxoupure bus : Stop
Fermeture du relai pour inclinaison : 3

Sortie 1 (volet) :
Type de fermeture : volets
Action sur déclenchement alarme : Aucune
Etat annumation forçage : Maintien
Durée de montée totale du volet : 25
Numéro de scénario : 2
action sur scène 2 : Position basse

Mon BP :
Entrée 2 :
Type de canal : scène
Numéro de scène : scène 2

J'ai crée un groupe tout simple avec Scène/entrée 2 et avec Scène/
sortie 1

Quand jactionne le BP, il monte. Quand je r&actionne il descend....
Je voulais que ce BP ferme le volet.
Que faut-il faire de plus ?
Merci d'avance.


--
Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr
#2
Perrsonne ? Pourtant c'est quelque chose de basique non ?
Merci a marc.assin mais je ne vois pas ce que j'ai fais faux par
rapport à son fichier Smile

On 27 avr, 23:00, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,,
> j'ai un réel problème pour faire des scénarios avec mes volets. j'ai
> parcouru le groupe de long en large, et je n'ai pas trouvé la solution
> à mon problème.
> Voici ce que j'ai dans ETS3 :
> Module TX224 :
>    Sortie1-4 :
>       Temporisation pour inversion de sens : 600ms
>       Fréquence de surveillance d'alarme : 30mn
>       Etat après cxoupure bus : Stop
>       Fermeture du relai pour inclinaison : 3
>
>    Sortie 1 (volet) :
>       Type de fermeture : volets
>       Action sur déclenchement alarme : Aucune
>       Etat annumation forçage : Maintien
>       Durée de montée totale du volet : 25
>       Numéro de scénario : 2
>       action sur scène 2 : Position basse
>
> Mon BP :
>    Entrée 2 :
>       Type de canal : scène
>       Numéro de scène : scène 2
>
> J'ai crée un groupe tout simple avec Scène/entrée 2 et avec Scène/
> sortie 1
>
> Quand jactionne le BP, il monte. Quand je r&actionne il descend....
> Je voulais que ce BP ferme le volet.
> Que faut-il faire de plus ?
> Merci d'avance.
>
> --
> Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr
#3
On 30 avr, 21:19, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Pourtant c'est quelque chose de basique non ?

Sans vouloir m'investir dans les scènes (je ne les emploie pas), je
dirais:
- étudier de très près les devices concernés par les scènes
- bien faire attention aux data type, un coup classque consiste à
envoyer une valeur binaire (tout ou rien) dans un machin qui s'attend
à trouver une valeur en % (0-100) ou valeur absolue (0-255).... ou
l'inverse... bien sûr, çà ne marchera pas

Si je trouve plus d'infos, je te les envoie
#4
Ce que tu a écris est à mon avis correct. Le BP ne devrait seulement
baisser le VR et ne faire aucun autre action. Un BP ne peut lancer
qu'une scène, il ne peut pas basculer entre deux scènes. Il envoie un
byte sur le bus qui correspond au "n° de la scène moins un", c'est à
dire, dans ton cas "scène 2" il envoie un "1" sur le bus.
Vérifie si ton adresse de group de la scène est d'un format d'un byte.
Et regarde dans le "bus monitor" que c'est un "1" qui est envoyé sur
ton adresse de group.

On 30 avr, 21:19, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Perrsonne ? Pourtant c'est quelque chose de basique non ?
> Merci a marc.assin mais je ne vois pas ce que j'ai fais faux par
> rapport à son fichier Smile
>
> On 27 avr, 23:00, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour,,
> > j'ai un réel problème pour faire des scénarios avec mes volets. j'ai
> > parcouru le groupe de long en large, et je n'ai pas trouvé la solution
> > à mon problème.
> > Voici ce que j'ai dans ETS3 :
> > Module TX224 :
> >    Sortie1-4 :
> >       Temporisation pour inversion de sens : 600ms
> >       Fréquence de surveillance d'alarme : 30mn
> >       Etat après cxoupure bus : Stop
> >       Fermeture du relai pour inclinaison : 3
>
> >    Sortie 1 (volet) :
> >       Type de fermeture : volets
> >       Action sur déclenchement alarme : Aucune
> >       Etat annumation forçage : Maintien
> >       Durée de montée totale du volet : 25
> >       Numéro de scénario : 2
> >       action sur scène 2 : Position basse
>
> > Mon BP :
> >    Entrée 2 :
> >       Type de canal : scène
> >       Numéro de scène : scène 2
>
> > J'ai crée un groupe tout simple avec Scène/entrée 2 et avec Scène/
> > sortie 1
>
> > Quand jactionne le BP, il monte. Quand je r&actionne il descend....
> > Je voulais que ce BP ferme le volet.
> > Que faut-il faire de plus ?
> > Merci d'avance.
>
> > --
> > Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr
#5
Le phénomène ne se produit-il pas après une coupure bus ou
téléchargement ETS.
Si oui c'est normal, le module de sortie VR a besoin de se ré-
étalonner après chaque coupure ou modif, car il ne connait plus sa
position. Il fait donc une montée pendant le temps paramétré en durée
de montée, puis passer cette tempo, il execute la scène.

Si non, merci de donner les résultats du moniteur de groupe ETS.

@+


On 1 mai, 09:16, Multimedia <prontoscr...@free.fr> wrote:
> Ce que tu a écris est à mon avis correct. Le BP ne devrait seulement
> baisser le VR et ne faire aucun autre action. Un BP ne peut lancer
> qu'une scène, il ne peut pas basculer entre deux scènes. Il envoie un
> byte sur le bus qui correspond au "n° de la scène moins un", c'est à
> dire, dans ton cas "scène 2" il envoie un "1" sur le bus.
> Vérifie si ton adresse de group de la scène est d'un format d'un byte.
> Et regarde dans le "bus monitor" que c'est un "1" qui est envoyé sur
> ton adresse de group.
>
> On 30 avr, 21:19, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
> > Perrsonne ? Pourtant c'est quelque chose de basique non ?
> > Merci a marc.assin mais je ne vois pas ce que j'ai fais faux par
> > rapport à son fichier Smile
>
> > On 27 avr, 23:00, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
> > > Bonjour,,
> > > j'ai un réel problème pour faire des scénarios avec mes volets. j'ai
> > > parcouru le groupe de long en large, et je n'ai pas trouvé la solution
> > > à mon problème.
> > > Voici ce que j'ai dans ETS3 :
> > > Module TX224 :
> > >    Sortie1-4 :
> > >       Temporisation pour inversion de sens : 600ms
> > >       Fréquence de surveillance d'alarme : 30mn
> > >       Etat après cxoupure bus : Stop
> > >       Fermeture du relai pour inclinaison : 3
>
> > >    Sortie 1 (volet) :
> > >       Type de fermeture : volets
> > >       Action sur déclenchement alarme : Aucune
> > >       Etat annumation forçage : Maintien
> > >       Durée de montée totale du volet : 25
> > >       Numéro de scénario : 2
> > >       action sur scène 2 : Position basse
>
> > > Mon BP :
> > >    Entrée 2 :
> > >       Type de canal : scène
> > >       Numéro de scène : scène 2
>
> > > J'ai crée un groupe tout simple avec Scène/entrée 2 et avec Scène/
> > > sortie 1
>
> > > Quand jactionne le BP, il monte. Quand je r&actionne il descend....
> > > Je voulais que ce BP ferme le volet.
> > > Que faut-il faire de plus ?
> > > Merci d'avance.
>
> > > --
> > > Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr
#6
Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais regarder et si celà ne
fonctionne pas, j'enverrai les résultats du moniteur de groupe ETS.
A bientôt

On 3 mai, 08:47, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Le phénomène ne se produit-il pas après une coupure bus ou
> téléchargement ETS.
> Si oui c'est normal, le module de sortie VR a besoin de se ré-
> étalonner après chaque coupure ou modif, car il ne connait plus sa
> position. Il fait donc une montée pendant le temps paramétré en durée
> de montée, puis passer cette tempo, il execute la scène.
>
> Si non, merci de donner les résultats du moniteur de groupe ETS.
>
> @+
>
> On 1 mai, 09:16, Multimedia <prontoscr...@free.fr> wrote:
>
> > Ce que tu a écris est à mon avis correct. Le BP ne devrait seulement
> > baisser le VR et ne faire aucun autre action. Un BP ne peut lancer
> > qu'une scène, il ne peut pas basculer entre deux scènes. Il envoie un
> > byte sur le bus qui correspond au "n° de la scène moins un", c'est à
> > dire, dans ton cas "scène 2" il envoie un "1" sur le bus.
> > Vérifie si ton adresse de group de la scène est d'un format d'un byte.
> > Et regarde dans le "bus monitor" que c'est un "1" qui est envoyé sur
> > ton adresse de group.
>
> > On 30 avr, 21:19, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
> > > Perrsonne ? Pourtant c'est quelque chose de basique non ?
> > > Merci a marc.assin mais je ne vois pas ce que j'ai fais faux par
> > > rapport à son fichier Smile
>
> > > On 27 avr, 23:00, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
> > > > Bonjour,,
> > > > j'ai un réel problème pour faire des scénarios avec mes volets. j'ai
> > > > parcouru le groupe de long en large, et je n'ai pas trouvé la solution
> > > > à mon problème.
> > > > Voici ce que j'ai dans ETS3 :
> > > > Module TX224 :
> > > >    Sortie1-4 :
> > > >       Temporisation pour inversion de sens : 600ms
> > > >       Fréquence de surveillance d'alarme : 30mn
> > > >       Etat après cxoupure bus : Stop
> > > >       Fermeture du relai pour inclinaison : 3
>
> > > >    Sortie 1 (volet) :
> > > >       Type de fermeture : volets
> > > >       Action sur déclenchement alarme : Aucune
> > > >       Etat annumation forçage : Maintien
> > > >       Durée de montée totale du volet : 25
> > > >       Numéro de scénario : 2
> > > >       action sur scène 2 : Position basse
>
> > > > Mon BP :
> > > >    Entrée 2 :
> > > >       Type de canal : scène
> > > >       Numéro de scène : scène 2
>
> > > > J'ai crée un groupe tout simple avec Scène/entrée 2 et avec Scène/
> > > > sortie 1
>
> > > > Quand jactionne le BP, il monte. Quand je r&actionne il descend....
> > > > Je voulais que ce BP ferme le volet.
> > > > Que faut-il faire de plus ?
> > > > Merci d'avance.
>
> > > > --
> > > > Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr
#7
Bonsoir,
alors j'ai un peu regardé le moniteur de groupe. Quand je faisait "lecture",
je voyais qu'il lisait le bouton + le module du groupe que j'ai appelé
"fermeture", mais en plus il écrivait d

Le 3 mai 2010 12:48, Gregoire <gregstar67@gmail.com> a écrit :

> Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais regarder et si celà ne
> fonctionne pas, j'enverrai les résultats du moniteur de groupe ETS.
> A bientôt
>
> On 3 mai, 08:47, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > Le phénomène ne se produit-il pas après une coupure bus ou
> > téléchargement ETS.
> > Si oui c'est normal, le module de sortie VR a besoin de se ré-
> > étalonner après chaque coupure ou modif, car il ne connait plus sa
> > position. Il fait donc une montée pendant le temps paramétré en durée
> > de montée, puis passer cette tempo, il execute la scène.
> >
> > Si non, merci de donner les résultats du moniteur de groupe ETS.
> >
> > @+
> >
> > On 1 mai, 09:16, Multimedia <prontoscr...@free.fr> wrote:
> >
> > > Ce que tu a écris est à mon avis correct. Le BP ne devrait seulement
> > > baisser le VR et ne faire aucun autre action. Un BP ne peut lancer
> > > qu'une scène, il ne peut pas basculer entre deux scènes. Il envoie un
> > > byte sur le bus qui correspond au "n° de la scène moins un", c'est à
> > > dire, dans ton cas "scène 2" il envoie un "1" sur le bus.
> > > Vérifie si ton adresse de group de la scène est d'un format d'un byte.
> > > Et regarde dans le "bus monitor" que c'est un "1" qui est envoyé sur
> > > ton adresse de group.
> >
> > > On 30 avr, 21:19, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> >
> > > > Perrsonne ? Pourtant c'est quelque chose de basique non ?
> > > > Merci a marc.assin mais je ne vois pas ce que j'ai fais faux par
> > > > rapport à son fichier Smile
> >
> > > > On 27 avr, 23:00, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> >
> > > > > Bonjour,,
> > > > > j'ai un réel problème pour faire des scénarios avec mes volets.
> j'ai
> > > > > parcouru le groupe de long en large, et je n'ai pas trouvé la
> solution
> > > > > à mon problème.
> > > > > Voici ce que j'ai dans ETS3 :
> > > > > Module TX224 :
> > > > > Sortie1-4 :
> > > > > Temporisation pour inversion de sens : 600ms
> > > > > Fréquence de surveillance d'alarme : 30mn
> > > > > Etat après cxoupure bus : Stop
> > > > > Fermeture du relai pour inclinaison : 3
> >
> > > > > Sortie 1 (volet) :
> > > > > Type de fermeture : volets
> > > > > Action sur déclenchement alarme : Aucune
> > > > > Etat annumation forçage : Maintien
> > > > > Durée de montée totale du volet : 25
> > > > > Numéro de scénario : 2
> > > > > action sur scène 2 : Position basse
> >
> > > > > Mon BP :
> > > > > Entrée 2 :
> > > > > Type de canal : scène
> > > > > Numéro de scène : scène 2
> >
> > > > > J'ai crée un groupe tout simple avec Scène/entrée 2 et avec Scène/
> > > > > sortie 1
> >
> > > > > Quand jactionne le BP, il monte. Quand je r&actionne il descend....
> > > > > Je voulais que ce BP ferme le volet.
> > > > > Que faut-il faire de plus ?
> > > > > Merci d'avance.
> >
> > > > > --
> > > > > Subscription settings:
> http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr
>
#8
Bonsoir,
alors j'ai un peu regardé le moniteur de groupe. Quand je faisait "lecture",
je voyais qu'il lisait le bouton + le module du groupe que j'ai appelé
"fermeture", mais en plus il écrivait dans le groupe qui commande le volet
"classiquement". Du coup, j'ai enlevé l"indicateur d'état de ma sortie du
groupe de commande classique.
Résultat : le volet s'ouvre complètement, puis au bout de quelques secondes
se ferme... il me semble avoir déjà lu un truc dans le genre sur ce forum...
?
Je vais continuer mes tests, mes si quelqu'un a une explication, je suis
preneur.


Le 3 mai 2010 20:52, Grégoire ESTRADE <gregstar67@gmail.com> a écrit :

> Bonsoir,
> alors j'ai un peu regardé le moniteur de groupe. Quand je faisait
> "lecture", je voyais qu'il lisait le bouton + le module du groupe que j'ai
> appelé "fermeture", mais en plus il écrivait d
>
> Le 3 mai 2010 12:48, Gregoire <gregstar67@gmail.com> a écrit :
>
> Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais regarder et si celà ne
>> fonctionne pas, j'enverrai les résultats du moniteur de groupe ETS.
>> A bientôt
>>
>> On 3 mai, 08:47, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>> > Le phénomène ne se produit-il pas après une coupure bus ou
>> > téléchargement ETS.
>> > Si oui c'est normal, le module de sortie VR a besoin de se ré-
>> > étalonner après chaque coupure ou modif, car il ne connait plus sa
>> > position. Il fait donc une montée pendant le temps paramétré en durée
>> > de montée, puis passer cette tempo, il execute la scène.
>> >
>> > Si non, merci de donner les résultats du moniteur de groupe ETS.
>> >
>> > @+
>> >
>> > On 1 mai, 09:16, Multimedia <prontoscr...@free.fr> wrote:
>> >
>> > > Ce que tu a écris est à mon avis correct. Le BP ne devrait seulement
>> > > baisser le VR et ne faire aucun autre action. Un BP ne peut lancer
>> > > qu'une scène, il ne peut pas basculer entre deux scènes. Il envoie un
>> > > byte sur le bus qui correspond au "n° de la scène moins un", c'est à
>> > > dire, dans ton cas "scène 2" il envoie un "1" sur le bus.
>> > > Vérifie si ton adresse de group de la scène est d'un format d'un byte.
>> > > Et regarde dans le "bus monitor" que c'est un "1" qui est envoyé sur
>> > > ton adresse de group.
>> >
>> > > On 30 avr, 21:19, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
>> >
>> > > > Perrsonne ? Pourtant c'est quelque chose de basique non ?
>> > > > Merci a marc.assin mais je ne vois pas ce que j'ai fais faux par
>> > > > rapport à son fichier Smile
>> >
>> > > > On 27 avr, 23:00, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
>> >
>> > > > > Bonjour,,
>> > > > > j'ai un réel problème pour faire des scénarios avec mes volets.
>> j'ai
>> > > > > parcouru le groupe de long en large, et je n'ai pas trouvé la
>> solution
>> > > > > à mon problème.
>> > > > > Voici ce que j'ai dans ETS3 :
>> > > > > Module TX224 :
>> > > > > Sortie1-4 :
>> > > > > Temporisation pour inversion de sens : 600ms
>> > > > > Fréquence de surveillance d'alarme : 30mn
>> > > > > Etat après cxoupure bus : Stop
>> > > > > Fermeture du relai pour inclinaison : 3
>> >
>> > > > > Sortie 1 (volet) :
>> > > > > Type de fermeture : volets
>> > > > > Action sur déclenchement alarme : Aucune
>> > > > > Etat annumation forçage : Maintien
>> > > > > Durée de montée totale du volet : 25
>> > > > > Numéro de scénario : 2
>> > > > > action sur scène 2 : Position basse
>> >
>> > > > > Mon BP :
>> > > > > Entrée 2 :
>> > > > > Type de canal : scène
>> > > > > Numéro de scène : scène 2
>> >
>> > > > > J'ai crée un groupe tout simple avec Scène/entrée 2 et avec Scène/
>> > > > > sortie 1
>> >
>> > > > > Quand jactionne le BP, il monte. Quand je r&actionne il
>> descend....
>> > > > > Je voulais que ce BP ferme le volet.
>> > > > > Que faut-il faire de plus ?
>> > > > > Merci d'avance.
>> >
>> > > > > --
>> > > > > Subscription settings:
>> http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr
>>
>
>
#9
Tes explications ne sont pas claires du tout.
ex : le module du groupe que j'ai appelé "fermeture", mais en plus il
écrivait dans le groupe qui commande le volet "classiquement"

Là je suis désolé, mais je ne vois pas du tout de quoi tu parles.

Détailles nous dans le détail, stp, toutes les fonctions (adresses de
groupes) que tu as rentrés sur tes actionneurs et boutons (cdes
individuelles / cdes groupées / scénarios / et les indications d'état)

Autre question as tu touché au flag d'un ou l'autre des
participants ???

@+

On 3 mai, 20:55, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir,
> alors j'ai un peu regardé le moniteur de groupe. Quand je faisait "lecture",
> je voyais qu'il lisait le bouton + le module du groupe que j'ai appelé
> "fermeture", mais en plus il écrivait dans le groupe qui commande le volet
> "classiquement". Du coup, j'ai enlevé l"indicateur d'état de ma sortie du
> groupe de commande classique.
> Résultat : le volet s'ouvre complètement, puis au bout de quelques secondes
> se ferme... il me semble avoir déjà lu un truc dans le genre sur ce forum...
> ?
> Je vais continuer mes tests, mes si quelqu'un a une explication, je suis
> preneur.
>
> Le 3 mai 2010 20:52, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit :
>
> > Bonsoir,
> > alors j'ai un peu regardé le moniteur de groupe. Quand je faisait
> > "lecture", je voyais qu'il lisait le bouton + le module du groupe que j'ai
> > appelé "fermeture", mais en plus il écrivait d
>
> > Le 3 mai 2010 12:48, Gregoire <gregsta...@gmail.com> a écrit :
>
> > Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais regarder et si celà ne
> >> fonctionne pas, j'enverrai les résultats du moniteur de groupe ETS.
> >> A bientôt
>
> >> On 3 mai, 08:47, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> >> > Le phénomène ne se produit-il pas après une coupure bus ou
> >> > téléchargement ETS.
> >> > Si oui c'est normal, le module de sortie VR a besoin de se ré-
> >> > étalonner après chaque coupure ou modif, car il ne connait plus sa
> >> > position. Il fait donc une montée pendant le temps paramétré en durée
> >> > de montée, puis passer cette tempo, il execute la scène.
>
> >> > Si non, merci de donner les résultats du moniteur de groupe ETS.
>
> >> > @+
>
> >> > On 1 mai, 09:16, Multimedia <prontoscr...@free.fr> wrote:
>
> >> > > Ce que tu a écris est à mon avis correct. Le BP ne devrait seulement
> >> > > baisser le VR et ne faire aucun autre action. Un BP ne peut lancer
> >> > > qu'une scène, il ne peut pas basculer entre deux scènes. Il envoie un
> >> > > byte sur le bus qui correspond au "n° de la scène moins un", c'est à
> >> > > dire, dans ton cas "scène 2" il envoie un "1" sur le bus.
> >> > > Vérifie si ton adresse de group de la scène est d'un format d'un byte.
> >> > > Et regarde dans le "bus monitor" que c'est un "1" qui est envoyé sur
> >> > > ton adresse de group.
>
> >> > > On 30 avr, 21:19, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
> >> > > > Perrsonne ? Pourtant c'est quelque chose de basique non ?
> >> > > > Merci a marc.assin mais je ne vois pas ce que j'ai fais faux par
> >> > > > rapport à son fichier Smile
>
> >> > > > On 27 avr, 23:00, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
> >> > > > > Bonjour,,
> >> > > > > j'ai un réel problème pour faire des scénarios avec mes volets.
> >> j'ai
> >> > > > > parcouru le groupe de long en large, et je n'ai pas trouvé la
> >> solution
> >> > > > > à mon problème.
> >> > > > > Voici ce que j'ai dans ETS3 :
> >> > > > > Module TX224 :
> >> > > > >    Sortie1-4 :
> >> > > > >       Temporisation pour inversion de sens : 600ms
> >> > > > >       Fréquence de surveillance d'alarme : 30mn
> >> > > > >       Etat après cxoupure bus : Stop
> >> > > > >       Fermeture du relai pour inclinaison : 3
>
> >> > > > >    Sortie 1 (volet) :
> >> > > > >       Type de fermeture : volets
> >> > > > >       Action sur déclenchement alarme : Aucune
> >> > > > >       Etat annumation forçage : Maintien
> >> > > > >       Durée de montée totale du volet : 25
> >> > > > >       Numéro de scénario : 2
> >> > > > >       action sur scène 2 : Position basse
>
> >> > > > > Mon BP :
> >> > > > >    Entrée 2 :
> >> > > > >       Type de canal : scène
> >> > > > >       Numéro de scène : scène 2
>
> >> > > > > J'ai crée un groupe tout simple avec Scène/entrée 2 et avec Scène/
> >> > > > > sortie 1
>
> >> > > > > Quand jactionne le BP, il monte. Quand je r&actionne il
> >> descend....
> >> > > > > Je voulais que ce BP ferme le volet.
> >> > > > > Que faut-il faire de plus ?
> >> > > > > Merci d'avance.
>
> >> > > > > --
> >> > > > > Subscription settings:
> >>http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr
#10
ok, vrai je suis allé vie
j'essaie de vous décrire ça dès que j'ai le temps
merci encore

On 3 mai, 21:25, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Tes explications ne sont pas claires du tout.
> ex : le module du groupe que j'ai appelé "fermeture", mais en plus il
> écrivait dans le groupe qui commande le volet "classiquement"
>
> Là je suis désolé, mais je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
>
> Détailles nous dans le détail, stp, toutes les fonctions (adresses de
> groupes) que tu as rentrés sur tes actionneurs et boutons (cdes
> individuelles / cdes groupées / scénarios / et les indications d'état)
>
> Autre question as tu  touché au flag d'un ou  l'autre des
> participants ???
>
> @+
>
> On 3 mai, 20:55, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonsoir,
> > alors j'ai un peu regardé le moniteur de groupe. Quand je faisait "lecture",
> > je voyais qu'il lisait le bouton + le module du groupe que j'ai appelé
> > "fermeture", mais en plus il écrivait dans le groupe qui commande le volet
> > "classiquement". Du coup, j'ai enlevé l"indicateur d'état de ma sortie du
> > groupe de commande classique.
> > Résultat : le volet s'ouvre complètement, puis au bout de quelques secondes
> > se ferme... il me semble avoir déjà lu un truc dans le genre sur ce forum...
> > ?
> > Je vais continuer mes tests, mes si quelqu'un a une explication, je suis
> > preneur.
>
> > Le 3 mai 2010 20:52, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit :
>
> > > Bonsoir,
> > > alors j'ai un peu regardé le moniteur de groupe. Quand je faisait
> > > "lecture", je voyais qu'il lisait le bouton + le module du groupe que j'ai
> > > appelé "fermeture", mais en plus il écrivait d
>
> > > Le 3 mai 2010 12:48, Gregoire <gregsta...@gmail.com> a écrit :
>
> > > Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais regarder et si celà ne
> > >> fonctionne pas, j'enverrai les résultats du moniteur de groupe ETS.
> > >> A bientôt
>
> > >> On 3 mai, 08:47, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > >> > Le phénomène ne se produit-il pas après une coupure bus ou
> > >> > téléchargement ETS.
> > >> > Si oui c'est normal, le module de sortie VR a besoin de se ré-
> > >> > étalonner après chaque coupure ou modif, car il ne connait plus sa
> > >> > position. Il fait donc une montée pendant le temps paramétré en durée
> > >> > de montée, puis passer cette tempo, il execute la scène.
>
> > >> > Si non, merci de donner les résultats du moniteur de groupe ETS.
>
> > >> > @+
>
> > >> > On 1 mai, 09:16, Multimedia <prontoscr...@free.fr> wrote:
>
> > >> > > Ce que tu a écris est à mon avis correct. Le BP ne devrait seulement
> > >> > > baisser le VR et ne faire aucun autre action. Un BP ne peut lancer
> > >> > > qu'une scène, il ne peut pas basculer entre deux scènes. Il envoie un
> > >> > > byte sur le bus qui correspond au "n° de la scène moins un", c'est à
> > >> > > dire, dans ton cas "scène 2" il envoie un "1" sur le bus.
> > >> > > Vérifie si ton adresse de group de la scène est d'un format d'un byte.
> > >> > > Et regarde dans le "bus monitor" que c'est un "1" qui est envoyé sur
> > >> > > ton adresse de group.
>
> > >> > > On 30 avr, 21:19, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
> > >> > > > Perrsonne ? Pourtant c'est quelque chose de basique non ?
> > >> > > > Merci a marc.assin mais je ne vois pas ce que j'ai fais faux par
> > >> > > > rapport à son fichier Smile
>
> > >> > > > On 27 avr, 23:00, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
> > >> > > > > Bonjour,,
> > >> > > > > j'ai un réel problème pour faire des scénarios avec mes volets.
> > >> j'ai
> > >> > > > > parcouru le groupe de long en large, et je n'ai pas trouvé la
> > >> solution
> > >> > > > > à mon problème.
> > >> > > > > Voici ce que j'ai dans ETS3 :
> > >> > > > > Module TX224 :
> > >> > > > >    Sortie1-4 :
> > >> > > > >       Temporisation pour inversion de sens : 600ms
> > >> > > > >       Fréquence de surveillance d'alarme : 30mn
> > >> > > > >       Etat après cxoupure bus : Stop
> > >> > > > >       Fermeture du relai pour inclinaison : 3
>
> > >> > > > >    Sortie 1 (volet) :
> > >> > > > >       Type de fermeture : volets
> > >> > > > >       Action sur déclenchement alarme : Aucune
> > >> > > > >       Etat annumation forçage : Maintien
> > >> > > > >       Durée de montée totale du volet : 25
> > >> > > > >       Numéro de scénario : 2
> > >> > > > >       action sur scène 2 : Position basse
>
> > >> > > > > Mon BP :
> > >> > > > >    Entrée 2 :
> > >> > > > >       Type de canal : scène
> > >> > > > >       Numéro de scène : scène 2
>
> > >> > > > > J'ai crée un groupe tout simple avec Scène/entrée 2 et avec Scène/
> > >> > > > > sortie 1
>
> > >> > > > > Quand jactionne le BP, il monte. Quand je r&actionne il
> > >> descend....
> > >> > > > > Je voulais que ce BP ferme le volet.
> > >> > > > > Que faut-il faire de plus ?
> > >> > > > > Merci d'avance.
>
> > >> > > > > --
> > >> > > > > Subscription settings:
> > >>http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr
#11
Une solution toute con serait de ne pas utiliser une scène, mais de
configurer la fermeture du volet par une touche d'un inter.
Sinon, si tu veux vraiment rester en scène, je peux de faire suivre
une copie d'écran de ma config. J'utilise des scène pour l'ouverture
et la fermeture de mes volet avec une commande infra-rouge.
#12
Salut Grégoire !

As tu réussi avec l'exemple que je t'ai fait suivre ?
Je pense vu que tu n'as pas reposté depuis.

Si c'était un problème de config, tu peux décrire ce qu'y n'allait
pas, cela peut ( pourra ) servir à certains d'entre nous.