Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zennio Z35
#51
Re,

Je prévoyais d'utiliser le Z35 comme centralisation et paramétrage fin (un Z35 par pièce en complement de l'interupteur).

Dans chaque pièce j'ai des interrupteurs pour dimmer et volet mais je voulais utiliser le Z35 pour régler la T°, scènes mais aussi par exemple choisir l'ouverture des volets à 50%, idem pour les dimmer (être plus précis qu'avec les interrupteurs en faits).
Répondre
#52
Salut,

Voila, j'ai eut le temps de regarder pour permettre un acces direct à une hauteur d'ouverture de volet roulant sur un Z35.

Les conditions :
- que l'actuaire qui gere les volets permette un acces direct à une hauteur donnée en %. Sur des Thebens JM 8T, cela s'appelle % hauteur et se controle avec un objet 8 bit (5001) en %
- avoir bien sur un Z35

Dans l'une des cases, tu definis ta case comme suite :
- Visualisation : Controle à deux boutons
- Fonction : Pourcentage

Après en dessous on definit les valeur mini et maxi (0 et 100 me paraissent ok) et les pas pour un appuie court et un appui long (Ici c'est a la convenance personnelle de chacun)

On regroupe l'objet de l'actionnaire Volet (Hauteur %) et les objets de la case parametrée dans une adresse de groupe.

Par defaut et sans changer les icones, on aura une case affichant le % et les signe + et -.
Retour experience :
- Un appuie sur le bouton + m'amene jusqu'à la valeur désirée et m'ouvre le volet de xxx %. Par exemple 70 %.
- Si je ramene la valeur en appuyant sur moins à 10 %, le volet finit a 10 %.
- Si je ramene à 0 cela ferme le volet.

Par contre pour le fermer d'un appuie, il faut detourner les fonctions. Nous avons des pas de mouvement differents pour appui long et appui court. Donc j'ai mis un pas de 100 sur appui long et un pas de 5 sur appui court.

Donc si j'appuie court, j'avance de 5 en 5 (5% une fois, 10% deux fois, 15% trois fois, etc...) dans chaque sens en actionnant le volet qu'une fois a la valeur désirée (genre aucun appui sur la touche pendant 1/2 seconde et emission d'un bip).
S i j'appuie long sur + (mais cela peut être un icone de montée volet), j'ouvre complètement. Sur -, le ferme complètement.

A si penser à inverser les icones : pour un volet 0 egale ouvert et 100 % fermé.
Et pour le retour d'état de la position du volet, je regroupe ensemble dans un autre groupe l'objet de la case avec le retour d'état (et non controle) "% hauteur du volet". comme cela, si je l'actionne d'un autre point (bouton, visu, etc...), je reparte de la bonne valeur.

Pour les stops, obliger de mettre une autre case mais pas si contraignant que cela.

Bref pas un Slider (tout n'est pas regroupé Marche, arret, stop, % comme sur un Slider) mais tout comme à l'usage.

Thierry
Répondre
#53
(08/10/2018, 12:55:02)Kevlille a écrit : Re,

Je prévoyais d'utiliser le Z35 comme centralisation et paramétrage fin (un Z35 par pièce en complement de l'interupteur).

Dans chaque pièce j'ai des interrupteurs pour dimmer et volet mais je voulais utiliser le Z35 pour régler la T°, scènes mais aussi par exemple choisir l'ouverture des volets à 50%, idem pour les dimmer (être plus précis qu'avec les interrupteurs en faits).

Kevlille,

A l'usage, je m'apercois que personne à part moi ne se sert des écrans.

Si seule exception, pour le contrôle de la musique et de fonction déportée (comme ouvrir une porte de garage à distance par exemple) que je n'ai pas mis sur un bouton.

Les éclairages de variations : tout le monde ne se sert que des boutons.
La temperature : personne n'y touche, ils rallent juste quand ils ont l'impression d'avoir froid (meme si il fait 21°)
Les retours d'informations (sondes par exemple) : les deux seuls qui les intéresse : température de la piscine et température extérieure (avec un gros avantage pour le premier).
Les scènes : Oui pratique si en première page et dans quelques pièces seulement Salon, Salle à manger.

Donc les écrans ne sont qu'un moyen d'avoir un contrôle complet (pour l'utilisateur averti, donc toi en général) sur ta pièce, et d'avoir une redondance complète en cas de défaillance d'un module.

Bref le plus gros utilisateur, c'est moi. Ma femme et ma fille sont par contre enchanté d'Alexa (Amazon) avec le controle à la voix et aussi avec les télécommandes pour le salon (Harmony qui lorsque tu allumes la télé change les lumieres suivant le contexte + deux touches lumieres dessus pour deux ambiances par activités (TV, BluRay, films reseau, musique, etc...).

Voila juste un avis perso d'un utilisateur KNX depuis 1996.

Thierry
Répondre
#54
Hello Thierry,

Merci pour ce retour d'expérience qui apporte le plus de valeur aux petits nouveaux comme nous Smile
Répondre
#55
@Octhib:

Ah ton exemple peut me convenir ;-) Bon c'est moins joli qu'un slider mais cela fait le job pour avoir un réglage précis des % (volet et aussi dimmer du coup).

Je vais tester cela.

Bon la contrainte c'est que le "pas" de réglage doit être fixe (ex: 5%) mais bon c'est du chipotage car un volet ouvert à 90% ou à 92% c'est kif kif
Répondre
#56
Hello

Je viens de tomber sur les produits Iddero VERSO. Vous en pensez quoi?

Ils font un peu plus cheap que le Z35 (et encore) et permet des sliders.... par contre il ne semble pas y avoir de capteur de luminosité ou de proximité.
Répondre
#57
(10/10/2018, 22:19:41)Kevlille a écrit : Hello

Je viens de tomber sur les produits Iddero VERSO. Vous en pensez quoi?

Ils font un peu plus cheap que le Z35 (et encore) et permet des sliders.... par contre il ne semble pas y avoir de capteur de luminosité ou de proximité.

Salut,

Non je ne connaissais pas.

Cela ressemble à du Zennio Z35 dans les fonctions et capacité mais en couleur. Donc entre le Z35 et le Z41 lite.

Cependant pour moi, un gros désavantage par rapport au Z35, nécessite une alimentation basse tension ou le Z35 n'en a pas besoin. Lui c'est que le bus KNX. Donc tu peux poser un Z35 partout où ton bus arrive mais pas celui la, il faut aussi prévoir un transfo et le cable qui arrive à celui ci (même si tu peux utiliser les autres fils du bus mais plus limité).

Une idée du prix public ?
Répondre
#58
(10/10/2018, 22:41:23)Octhib a écrit :
(10/10/2018, 22:19:41)Kevlille a écrit : Hello

Je viens de tomber sur les produits Iddero VERSO. Vous en pensez quoi?

Ils font un peu plus cheap que le Z35 (et encore) et permet des sliders.... par contre il ne semble pas y avoir de capteur de luminosité ou de proximité.

Salut,

Non je ne connaissais pas.

Cela ressemble à du Zennio Z35 dans les fonctions et capacité mais en couleur. Donc entre le Z35 et le Z41 lite.

Cependant pour moi, un gros désavantage par rapport au Z35, nécessite une alimentation basse tension ou le Z35 n'en a pas besoin. Lui c'est que le bus KNX. Donc tu peux poser un Z35 partout où ton bus arrive mais pas celui la, il faut aussi prévoir un transfo et le cable qui arrive à celui ci (même si tu peux utiliser les autres fils du bus mais plus limité).

Une idée du prix public ?

Le Z35 est en couleur depuis la dernière MAJ non?
Répondre
#59
pour le prix je crois que c'est dans les 350 euro
Répondre
#60
Salut à tous,

Pour ceux que cela intéresse, j'ai eu les prix directement depuis Iddero. Si cela vous intéresse, je peux les mettre ici (si c'est autorisé).

en gros, il y a deux versions:

- sans IP: 330 euro
- avec IP: 495 euro

Pour la version IP, je vais poser la question, si on peut s'en servir comme écran pour un portier ou interface SIP.
Répondre
#61
Bonjour,

En terme de prix, cela entre plus en concurrence avec la gamme Z41 que les Z35 proprement dit.
Répondre
#62
@Octhib:

J'ai tester ton exemple avec les pourcentages et cela fait le job pour les volets.

Par contre je n'arrive pas à faire la même chose avec le dimming. Je m'explique:

J'ai paramétré une case en pourcentage avec deux boutons pour gerer le dimming (même process que pour les volets).

J'ai fait ma liaison de l'objet du Z35 (%) avec l'adresse de groupe qui m’intéresse à savoir 0/3/3 (Valeurs variation).

Résultats:
- si j'allume avec les BP celiane, le Z35 se met à jour mais valeurs erronée: lorsque j'allume mes lumières, elles s'enclenchent à 4% (confirmé sur l'appli Loxone) mais le Z35 indique 100%.
- si je dim depuis les BP Celiane, le Z35 se met à jour (mais decalage de 1% par rapport à l'appli Loxone)
- si j'allume et dim avec l'appli Loxone >> même phénomène qu'avec les BP.
- si je pars d'une lumière éteinte et que je mets une valeurs sur le Z35 >>> Rien
- si je pars d'une lumière allumé et que je mets une valeur sur le Z35 >>> valeur appliqué mais avec un decalage de 1% (si je mets 0% sur le Z35, la lumière se met à 1% et ne s'eteint pas)

Chez toi, as-tu testé ce genre de config sur le Z35 (dimming)? As-tu observé ce problème?

Une idée de l'origine du pb?


Par contre je n'ai pas de remontée des valeurs vers le Z35
Répondre
#63
Bonjour,
Juste une réponse rapide en passant : as tu mis aussi l'objet du Z35(%) dans le groupe "retour d'état de la valeur variation".

Ton objet % du Z35 doit etre dans 2 groupes (controle et retour etat) Valeurs variation étant précisé que l'objet du Z35 est en R et W.

Cela devrait résoudre pas mal de tes problèmes.

Sur les Z41 tu as un objet de controle et un objet de retour de valeur. Sur le Z35; un objet qui fait les deux.

Donc normalement cela doit etre cela.

Pour le décalage de 1%, comme cela je ne vois pas. Pas ce problème avec Domovea, lifedomus ou Jeedom ou les autres boutons tactiles que j'ai.

J'espere que cela t'aidera. Dans l'attente de ton retour,

Bonne soirée
Répondre
#64
(08/10/2018, 13:22:30)Octhib a écrit : Bref le plus gros utilisateur, c'est moi. Ma femme et ma fille sont par contre enchanté d'Alexa (Amazon) avec le controle à la voix et aussi avec les télécommandes pour le salon (Harmony qui lorsque tu allumes la télé change les lumieres suivant le contexte + deux touches lumieres dessus pour deux ambiances par activités (TV, BluRay, films reseau, musique, etc...).

Thierry

Je sais que je suis hors sujet, mais comme tu aborde la chose...

Ta télécommande harmony, c'est quel modèle ? Tu as un récepteur IR-KNX chez toi pour commander l'éclairage depuis une scène harmony ?
Tu arrive à commander des éclairages sans sélectionner de "device" ?
Répondre
#65
(30/10/2018, 08:04:15)Jonathan007 a écrit : Je sais que je suis hors sujet, mais comme tu aborde la chose...

Ta télécommande harmony, c'est quel modèle ? Tu as un récepteur IR-KNX chez toi pour commander l'éclairage depuis une scène harmony ?
Tu arrive à commander des éclairages sans sélectionner de "device" ?

Bonjour,

Pour la telecommande, j'utilise une ultimate dans la piece télé (celle avec le hub) et une autre (celle que l'ultimate a remplacé) dans la salle de cinema.

Dans chaque piece, J'utilise un capteur infrarouge Siemens Ir vers KNX ( https://mall.industry.siemens.com/mall/f...G14507AB03 ).

64 canaux IR (c'est largement suffisant pour une piece) et possibilité de fonction télérupteur, on/off, montée/descente. Donc pas d'appel de scene ou objet RGB. 

Mais j'ai contourné le problème en passant par un module logique qui, quand il recoit un 1, déclenche les actions nécessaires en KNX.

Avec ce capteur + module logique (ou supervision), tu arrives a faire ce que tu veux.

Exemple dans la salle de cinema :
- tu lances l'activité "regarder un film réseau" et cela allume l'ampli, le projecteur et le lecteur reseau, ferme les rideaux des fenetres, baisse la lumiere ouvre le rideau de l'écran, etc... 

Prix du module Siemens de mémoire autours de 120 euros HT.

Après tu as juste a faire apprendre à la logitech les 64 codes IR et c'est ok.
Répondre
#66
Pour lidero j'ai eu l'occasion de le tester rapidement un peu avant le debut de sa commercialisation en version beta. (Lannée derniere de mémoire)

Un des avantage comparé a la concurence a l'époque, c'etait la gestion d'action rapide qui peuvent etre effectué alors que l'ecran est en veille , du genre on tappe dessus pour déclencher une action courante : exemple allumer l'eclairage ...

Ca avait l'air d'être un bon produit avec de belle possibilité.

Par contre je suis du meme avis qu'Octhib, ce genre d'ecran ca fait classe quand tu recois, mais au quotidien... , je préfére les bouton eventuellement un "room controler" par piece pour affichage de T° et de qq info , mais avec des bouton accessible directement sans devoir passer par x clique ou page de menu.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#67
@Octhib:

As-tu réussi à totalement couper l'affichage du Z35 (pour la nuit par exemple)? Perso je n'y arrive pas... je dois pas être doué lol

Ce que je souhaiterai faire:

- A proximité: affichage luminosité "normale"
- non utilisé: passage en luminosité réduite (5% par exemple)
- En mode nuit et non utilisé: couper totalement l'affichage

Car perso impossible de dormi si pas dans le noir total...
Répondre
#68
Oui tu peux faire cela sans probleme. Des que je suis devant Ets, j’essaye de te donner la config a mettre.

Thierry
Répondre
#69
Merci

Donc je suis définitivement une cruche ;-)
Répondre
#70
Bonjour Kevlille,

Je reviens vers toi pour ton probleme de config de l'écran de ton Z35.

Donc voila ce que qu'il faut que tu fasses pour configurer ton écran pour obtenir ce que tu veux.

Pré requis : être en version 2.1 du programme d'application. Celui ci est disponible soit dans le catalogue ETS5 ou sur le site Zennio.

Tout le controle se passe dans l'onglet "configuration principale - Retro eclairage" puis dans l'onglet "écran de veille" si tu decide d'avoir un écran de veille.

En premier verifie que dans l'onglet "General", l'option "detecteur de proximité est bien coché".

- A proximité: affichage luminosité "normale"

Dans l'onglet "retro eclairage" tu coche l'option "allumer lors de la detection d'activité" et du régle en dessous le niveau de luminosité que tu désires ainsi que la durée de la durée de l'éclairage.

A partir de la, sur approche, il va s'allumer X secondes à X % de son rétro éclairage.

- non utilisé: passage en luminosité réduite (5% par exemple)

Toujours dans l'onglet "Retro éclairage", tu coches la case "Mode Normal"et tu régle la luminosité que tu désires. Eventuellement, tu peux activé l'écran de veille dans l'onglet écran de veille.

- En mode nuit et non utilisé: couper totalement l'affichage

Toujours dans l'onglet "Retro éclairage" tu coches la case "Mode Nuit" et tu mets 0 en valeur de %.

A partir de la, en jouant sur l'objet n°9 "Mode rétro éclairage", tu vas activé le mode jour (avec un 0) ou le mode nuit (avec un 1). Ce passage peut etre gérer par une horloge, un bouton ou tout autre élement à ta convenance.

Si tu regardes les objets qui apparaissent suivant les cases cochés, tu verras que tu peux tout gerer par le bus. Un objet est disponible pour chaque fonction (allumer/eteindre l'écran, luminosité en %, activation/desactivation du capteur de proximité).

Voila, n'hésite pas si tu as le moindre problème mais surtout verifie la version de ton programme d'application (vers 2.1) Zennio ayant rajouté plein de fonction avec le temps.

Thierry
Répondre
#71
Salut Thierry

Merci beaucoup. Je vais verifier et tester tout cela dès que j'ai 5 min.

Encore merci pour ton aide
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 13 visiteur(s)