je possède une alarme Satel Integra qui est intégrée dans mon système KNX. Je peux sans problème récupérer l'état des détecteurs / sorties et inversement l’alarme peut lire l'état des détecteurs KNX.
Une chose qui me pose problème : récupérer "l'état" de l'alarme sur le Bus pour savoir si elle est armée ou non.
Quelqu'un ayant déjà réalisé cela pourrait-il m'expliquer la logique ?
C'est effectivement possible de connaître l'état de l'alarme à partir du bus KNX.
Perso, c'est encore un élément que je dois encore mettre en oeuvre mais j'ai les éléments théoriques :
- il faut créer, dans la partie matériel, sur le module d'extension INT-KNX, une nouvelle sortie de centrale, en précisant une adresse de groupe à définir ainsi que les propriétés (a priori, communication et transmettre)
- ensuite, dans la partie sorties de la centrale, sur la sortie créée dans le module d'extension, il faut définir un type de sortie "indication d'armement" et spécifier la ou les partition(s) concernée(s)
Et c'est tout !
A noter qu'il est également possible d'activer l'armement à partir du bus KNX (également désactiver mais ça, je conseille pas trop). Ca permet par exemple d'avoir un bouton KNX de sortie de la maison qui effectue un ensemble de taches définies, dont l'activation de l'alarme.
Autant éviter d'ajouter du matériel du type contact sec alors que la centrale est capable de communiquer en KNX directement...
(21/03/2018, 21:45:56)nicop a écrit : A noter qu'il est également possible d'activer l'armement à partir du bus KNX (également désactiver mais ça, je conseille pas trop). Ca permet par exemple d'avoir un bouton KNX de sortie de la maison qui effectue un ensemble de taches définies, dont l'activation de l'alarme.
Bonjour,
Je n'ai aucun soucis pour gérer les sorties via le module SAtel KNX (la version 2). Par contre, je ne vois pas trop comment armer la centrale.
Pouvez vous détailler la démarche?
Bonjour xavan,
Pour armer/désarmer une partition, tu peux procéder de la manière suivante :
- créer ta sortie virtuelle (cf image 1)
- créer ta zone virtuelle (cf image 2)
- configurer ton adresse de groupe dans ta INT-KNX (cf image 3)
- configurer ton adresse de groupe dans ETS (cf image 4)
Dans mon installation ça fonctionne nickel
(01/11/2018, 03:13:12)kimsti a écrit : Bonjour xavan,
Pour armer/désarmer une partition, tu peux procéder de la manière suivante :
- créer ta sortie virtuelle (cf image 1)
- créer ta zone virtuelle (cf image 2)
- configurer ton adresse de groupe dans ta INT-KNX (cf image 3)
- configurer ton adresse de groupe dans ETS (cf image 4)
Dans mon installation ça fonctionne nickel
Bonjour a vous,
Je possède une alarme Satel Integra Plus , il y peu du temps , qui communique avec le restent de systeme KNX.
Le module qui fait le lien entre ''Control Panel'' est le restent de systeme KNX est : INT-KNX2 V3.4 .
Le soucis est, que je n'arrive pas as récupérer l'etat des détecteurs / contact magnetique sur le bus KNX , (dans le Moniteur de Groupe).
Un grand merci pour vos réponses et vos conseils .
(01/11/2018, 03:13:12)kimsti a écrit : Bonjour xavan,
Pour armer/désarmer une partition, tu peux procéder de la manière suivante :
- créer ta sortie virtuelle (cf image 1)
- créer ta zone virtuelle (cf image 2)
- configurer ton adresse de groupe dans ta INT-KNX (cf image 3)
- configurer ton adresse de groupe dans ETS (cf image 4)
Dans mon installation ça fonctionne nickel
Merci pour le tuto.
Si je vois bien la zone 9 est liée à la partition 1 cela permet d'armer/désarmer une seule partition.
Je souhaite faire un armement full ou un armement nuit tout sauf détecteurs étages.
Quelle est votre définiton des zones 12 et 13 (qui j'imagine reprennent plusieurs partitions?
(01/11/2018, 03:13:12)kimsti a écrit : Bonjour xavan,
Pour armer/désarmer une partition, tu peux procéder de la manière suivante :
- créer ta sortie virtuelle (cf image 1)
- créer ta zone virtuelle (cf image 2)
- configurer ton adresse de groupe dans ta INT-KNX (cf image 3)
- configurer ton adresse de groupe dans ETS (cf image 4)
Dans mon installation ça fonctionne nickel
Merci pour le tuto.
Si je vois bien la zone 9 est liée à la partition 1 cela permet d'armer/désarmer une seule partition.
Je souhaite faire un armement full ou un armement nuit tout sauf détecteurs étages.
Quelle est votre définiton des zones 12 et 13 (qui j'imagine reprennent plusieurs partitions?
Bonjour,
Personne n'a d'information sur la configuration avec plusieurs partitions?
[attachment=1047 a écrit :Alexandru pid='39865' dateline='1543188306']
(01/11/2018, 03:13:12)kimsti a écrit : Bonjour xavan,
Pour armer/désarmer une partition, tu peux procéder de la manière suivante :
- créer ta sortie virtuelle (cf image 1)
- créer ta zone virtuelle (cf image 2)
- configurer ton adresse de groupe dans ta INT-KNX (cf image 3)
- configurer ton adresse de groupe dans ETS (cf image 4)
Dans mon installation ça fonctionne nickel
Bonjour a vous,
Je possède une alarme Satel Integra Plus , il y peu du temps , qui communique avec le restent de systeme KNX.
Le module qui fait le lien entre ''Control Panel'' est le restent de systeme KNX est : INT-KNX2 V3.4 .
Le soucis est, que je n'arrive pas as récupérer l'etat des détecteurs / contact magnetique sur le bus KNX , (dans le Moniteur de Groupe).
Un grand merci pour vos réponses et vos conseils .
Bien a vous .
Alexandru
Bonjour,
Je m'adresse à vous parceque j'ai une centrale d'alarme Satel Integra ou je desire avoir le statut des detecteurs de mouvement et des contacts magnetiques placés dans les chaisse, sur les bus KNX. j'ai réussi a voir le statut de detecteur de mouvement , mais je ne reussi pas avoir le statut de contact magnetique et le statut d'alarmé total et desarmé total!?
Ici en dessous je vous attache quelques captures d'image à tout ce que j'ai réalisé jusque maintenant.
je vous remercie d'avance pour les conseils et votre aide.
(01/11/2018, 03:13:12)kimsti a écrit : Bonjour xavan,
Pour armer/désarmer une partition, tu peux procéder de la manière suivante :
- créer ta sortie virtuelle (cf image 1)
- créer ta zone virtuelle (cf image 2)
- configurer ton adresse de groupe dans ta INT-KNX (cf image 3)
- configurer ton adresse de groupe dans ETS (cf image 4)
Dans mon installation ça fonctionne nickel
Bonjour a vous,
Je possède une alarme Satel Integra Plus , il y peu du temps , qui communique avec le restent de systeme KNX.
Le module qui fait le lien entre ''Control Panel'' est le restent de systeme KNX est : INT-KNX2 V3.4 .
Le soucis est, que je n'arrive pas as récupérer l'etat des détecteurs / contact magnetique sur le bus KNX , (dans le Moniteur de Groupe).
Un grand merci pour vos réponses et vos conseils .
Bien a vous .
Alexandru
Bonjour,
Je m'adresse à vous parceque j'ai une centrale d'alarme Satel Integra ou je desire avoir le statut des detecteurs de mouvement et des contacts magnetiques placés dans les chaisse, sur les bus KNX. j'ai réussi a voir le statut de detecteur de mouvement , mais je ne reussi pas avoir le statut de contact magnetique et le statut d'alarmé total et desarmé total!?
Ici en dessous je vous attache quelques captures d'image à tout ce que j'ai réalisé jusque maintenant.
je vous remercie d'avance pour les conseils et votre aide.
Bonjour,
Pour les détecteurs magnétiques, dans la conf du module KNX sur Satel, il faut activer "Enr." et désactive "Lire". La fonction est bien d'écrire un état sur le bus et non de lire une donnée sur le bus.
Pour le statut d'alarme armé ou désarmé total, il faut modifier la programmation parce que, tel que c'est fait, ça ne peut pas fonctionner (la conf ressemble plus à l'action d'armer ou désarmer l'alarme qu'à la fonction de report d'état).
Si le but est bien de récupérer le statut armé ou désarmé (avec armement et désarmement indépendant du KNX), il faut procéder ainsi :
- affecter une sortie de type 21 dans la plage des sorties gérées en KNX : Indication armement et affecter en déclencheur la ou les partition(s) concernée(s)
- affecter une sortie de type 83 dans la plage des sorties gérées en KNX : Fin de signalisation de sortie et affecter en déclencheur la sortie indiquée précédemment
- Dans la configuration KNX, indiquer ces 2 sorties sur les bons groupes d'adresse
A noter : je ne comprends pas trop pourquoi il y a 2 GA différents pour armement et désarmement. Un seul GA suffit "état armement", s'il est à 1, c'est armé, s'il est à 0, c'est désarmé...
Pour mémoire : pour l'alarme, une zone correspond à un élément "entrant" sur l'alarme (activation d'un détecteur, action d'armement, de désarmement...) alors qu'une sortie correspond à un élément "sortant" de l'alarme (fermeture d'un contact pour activation d'une sirène, report d'un état particulier...). Il faut voir l'alarme comme étant un centre de décision avec des informations qui entrent sous la forme de zones et des actions qui sortent sous la forme de sorties. Du côté KNX, un élément qui sort de l'alarme va écrire sur le bus alors qu'un élément qui doit entrer vers l'alarme sera lu depuis le bus... J'espère que ce n'est pas trop confus comme conception...
(01/11/2018, 03:13:12)kimsti a écrit : Bonjour xavan,
Pour armer/désarmer une partition, tu peux procéder de la manière suivante :
- créer ta sortie virtuelle (cf image 1)
- créer ta zone virtuelle (cf image 2)
- configurer ton adresse de groupe dans ta INT-KNX (cf image 3)
- configurer ton adresse de groupe dans ETS (cf image 4)
Dans mon installation ça fonctionne nickel
Bonjour a vous,
Je possède une alarme Satel Integra Plus , il y peu du temps , qui communique avec le restent de systeme KNX.
Le module qui fait le lien entre ''Control Panel'' est le restent de systeme KNX est : INT-KNX2 V3.4 .
Le soucis est, que je n'arrive pas as récupérer l'etat des détecteurs / contact magnetique sur le bus KNX , (dans le Moniteur de Groupe).
Un grand merci pour vos réponses et vos conseils .
Bien a vous .
Alexandru
Bonjour,
Je m'adresse à vous parceque j'ai une centrale d'alarme Satel Integra ou je desire avoir le statut des detecteurs de mouvement et des contacts magnetiques placés dans les chaisse, sur les bus KNX. j'ai réussi a voir le statut de detecteur de mouvement , mais je ne reussi pas avoir le statut de contact magnetique et le statut d'alarmé total et desarmé total!?
Ici en dessous je vous attache quelques captures d'image à tout ce que j'ai réalisé jusque maintenant.
je vous remercie d'avance pour les conseils et votre aide.
Bonjour,
Pour les détecteurs magnétiques, dans la conf du module KNX sur Satel, il faut activer "Enr." et désactive "Lire". La fonction est bien d'écrire un état sur le bus et non de lire une donnée sur le bus.
Pour le statut d'alarme armé ou désarmé total, il faut modifier la programmation parce que, tel que c'est fait, ça ne peut pas fonctionner (la conf ressemble plus à l'action d'armer ou désarmer l'alarme qu'à la fonction de report d'état).
Si le but est bien de récupérer le statut armé ou désarmé (avec armement et désarmement indépendant du KNX), il faut procéder ainsi :
- affecter une sortie de type 21 dans la plage des sorties gérées en KNX : Indication armement et affecter en déclencheur la ou les partition(s) concernée(s)
- affecter une sortie de type 83 dans la plage des sorties gérées en KNX : Fin de signalisation de sortie et affecter en déclencheur la sortie indiquée précédemment
- Dans la configuration KNX, indiquer ces 2 sorties sur les bons groupes d'adresse
A noter : je ne comprends pas trop pourquoi il y a 2 GA différents pour armement et désarmement. Un seul GA suffit "état armement", s'il est à 1, c'est armé, s'il est à 0, c'est désarmé...
Pour mémoire : pour l'alarme, une zone correspond à un élément "entrant" sur l'alarme (activation d'un détecteur, action d'armement, de désarmement...) alors qu'une sortie correspond à un élément "sortant" de l'alarme (fermeture d'un contact pour activation d'une sirène, report d'un état particulier...). Il faut voir l'alarme comme étant un centre de décision avec des informations qui entrent sous la forme de zones et des actions qui sortent sous la forme de sorties. Du côté KNX, un élément qui sort de l'alarme va écrire sur le bus alors qu'un élément qui doit entrer vers l'alarme sera lu depuis le bus... J'espère que ce n'est pas trop confus comme conception...
Cordialement
nicop
Bonjour Nicop ,
Un grand merci pour votre reponse ,
Mais , j'ai viens de tester les contacts magnétiques , selon votre conseil pour avoir un état corect sur le bus , mais je n'arrive pas a recuperer sur bus un état corect .
EX: J'ouvre la porte et pour une seconde l'état passe en 1 , puis reviens toute seule en 0 , pas normal ... dans la centrale Integra les contacts travail bien ...
Mais , j'ai viens de tester les contacts magnétiques , selon votre conseil pour avoir un état corect sur le bus , mais je n'arrive pas a recuperer sur bus un état corect .
EX: J'ouvre la porte et pour une seconde l'état passe en 1 , puis reviens toute seule en 0 , pas normal ... dans la centrale Integra les contacts travail bien ...
Je vous attache quelques captures d'image...
Bonjour,
En fait, c'est un fonctionnement complètement normal... Je n'étais pas revenu dessus dans ma description mais il est indiqué dans la capture d'écran, que le type de sortie est une sortie type 24:Commutat. MONO avec une durée d'activité d'une seconde...
Il faut la définir comme sortie 25:Commutat. BI et ça devrait fonctionner.
Mais , j'ai viens de tester les contacts magnétiques , selon votre conseil pour avoir un état corect sur le bus , mais je n'arrive pas a recuperer sur bus un état corect .
EX: J'ouvre la porte et pour une seconde l'état passe en 1 , puis reviens toute seule en 0 , pas normal ... dans la centrale Integra les contacts travail bien ...
Je vous attache quelques captures d'image...
Bonjour,
En fait, c'est un fonctionnement complètement normal... Je n'étais pas revenu dessus dans ma description mais il est indiqué dans la capture d'écran, que le type de sortie est une sortie type 24:Commutat. MONO avec une durée d'activité d'une seconde...
Il faut la définir comme sortie 25:Commutat. BI et ça devrait fonctionner.
Cordialement
nicop
Bonjour Nicop ,
Je vous remercier pour votre aide .
Mais j'ai viens de tester , avec comme sortie 25:Commut BI , et il ne travaille pas correctement ...
EX : J'ouvre la porte et l'état sa change dans 1 , mais quand je ferme la porte rien ne se passe ... étrange ... quelle est la cause ??
Si je peux aider...
programme tes sorties en type 17 (indicateur prêt) avec la zone concernée activée dans les options de la sortie, cela devrait fonctionner...
(22/02/2019, 20:41:56)erwan a écrit : Bonjour Alexendru,
Si je peux aider...
programme tes sorties en type 17 (indicateur prêt) avec la zone concernée activée dans les options de la sortie, cela devrait fonctionner...
Cordialement
Erwan
Bonjour Erwan,
Top , Top , tout fonctionne très bien , Chapeau !!!
Je vous remercier a tous infiniment !!! une vraie communauté !!!
24/02/2019, 00:42:35 (Modification du message : 24/02/2019, 12:42:07 par erwan.)
bonsoir Alexendru
Cela dépend de votre programmation au niveau des partitions.
1 seul partition (le plus simple)
Vous devez définir vos zones comme suis:
--> Zone périmétrique en type 5 (Normal) et type 0 pour les zone d entrée (avec une tempo)
--> Zone non active en Nuit en type 95 (temporisé intérieur) ou 3 (retardé intérieur)
Puis programmer des zones de mise en service (virtuel, cad non existante physiquement) comme suis
* Total (Zone 13) --> type 80 avec en option armement groupe 1 type 0
* Nuit (Zone 14) --> type 80 avec en option armement groupe 1 type 2
A chaque activation de la zone par le biais du module KNX l'alarme se mettras en fonction dans le mode désiré (impulsion).
!! Par contre je déconseille fortement de faire une mise hors service de l'alarme via KNX ce n'est pas du tout "safe"... !!
J espéré avoir répondue a votre question et si besoin de plus amples explication pas de PB...
(24/02/2019, 00:42:35)erwan a écrit : bonsoir Alexendru
Cela dépend de votre programmation au niveau des partitions.
1 seul partition (le plus simple)
Vous devez définir vos zones comme suis:
--> Zone périmétrique en type 5 (Normal) et type 0 pour les zone d entrée (avec une tempo)
--> Zone non active en Nuit en type 95 (temporisé intérieur) ou 3 (retardé intérieur)
Puis programmer des zones de mise en service (virtuel, cad non existante physiquement) comme suis
* Total (Zone 13) --> type 80 avec en option armement groupe 1 type 0
* Nuit (Zone 14) --> type 80 avec en option armement groupe 1 type 2
A chaque activation de la zone par le biais du module KNX l'alarme se mettras en fonction dans le mode désiré (impulsion).
!! Par contre je déconseille fortement de faire une mise hors service de l'alarme via KNX ce n'est pas du tout "safe"... !!
J espéré avoir répondue a votre question et si besoin de plus amples explication pas de PB...
Essayez comme ça et tenez moi au courant
Bonjour Erwan,
Un grand merci pour vos réponses , quelles sont aussi rapides ... top ...
Mais je pense que je n'ai pas expliqué comment il faut , en fait je veux que l'alarme se met en Armament a 22h00 seule, mais elle se met en Disarm 05h00 seule , en fonction du TIMER , que le contacts magnétiques
Alors le mieux c'est d'utiliser le timer de partition.
Dans votre Prog/
Structure -> Sélectionner votre partition puis Timer de partition
Définissez les horaires d'armement et de désarmement puis le type (0 = tous ; 2 = Partiel donc que les portes et fenêtres)
NE PAS OUBLIER DE COCHEZ TIMER ACTIVE ET D ENREGISTER A LA CENTRALE.
(24/02/2019, 23:55:02)erwan a écrit : Bonsoir Alexandru
Alors le mieux c'est d'utiliser le timer de partition.
Dans votre Prog/
Structure -> Sélectionner votre partition puis Timer de partition
Définissez les horaires d'armement et de désarmement puis le type (0 = tous ; 2 = Partiel donc que les portes et fenêtres)
NE PAS OUBLIER DE COCHEZ TIMER ACTIVE ET D ENREGISTER A LA CENTRALE.
voila
un Screenshots pour avoir tous ça en image:
Cdlt
Erwan
Bonjour Erwan ,
Un grand merci pour vos conseils et vos efforts .
J'ai viens de tester la programation de la centrale Satel , selon vos conseils sur l'utilisation du Timer et je rencontre un problème . L'alarme se declanche immédiatement la violation d'un détecteur de mouvement ... est quelque chose qui me manque ?