Bonjour,
J'ai réalisé un projet il y a 3 ans sur ETS4.
Il fonctionne parfaitement et gère toute la maison depuis 3 ans.
Aujourd'hui je souhaite ajouter un participant HAGER TXA306.
Lorsque je le glisse du catalogue dans mon bâtiment, j'ai le message suivant :
"Le participant '6 entrées universelles' est incompatible avec le type de média de la ligne."
Je suis actuellement sur ETS 5, et il y a plusieurs participant HAGER TXA306 sur le projet excitant.
merci d'avance pour votre aide.
Messages : 45
Sujets : 5
Inscription : Oct 2016
03/03/2019, 12:07:21
(Modification du message : 03/03/2019, 12:10:45 par megawario68.)
J'ai exactement le même problème depuis que j'ai fait la mise a jour ETS. Pour importer le participant dans mon projet, je le glisse dans "topologie" et ensuite je peux le transférer dans la partie du bâtiment que je souhaite.
Messages : 8
Sujets : 3
Inscription : Nov 2014
(03/03/2019, 12:07:21)megawario68 a écrit : J'ai exactement le même problème depuis que j'ai fais la mise a jour ETS. Pour importer le participant dans mon projet, je le glisse dans "topologie" et ensuite je peux le transférer dans la partie du bâtiment que je souhaite.
Merci!
en effet il a même fallu que je crée un nouvelle ligne en 1.1 le participant ne veux pas s'ajouter en ligne 1.0 ?
Un participant en ligne 1.1 communique avec un participant en ligne 1.0 ??
Messages : 45
Sujets : 5
Inscription : Oct 2016
J'ai aussi du créer un nouvelle ligne mais vu que j'étais en train d'ajouter un module radio Hager je pensais que c'était du a la spécificité radio de Hager. Je vais faire un test en ''migrant'' le module radio sur la ligne principale .
Messages : 3,719
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Bonjour
Pour chaque batiment il est possible de definir une ligne par defaut, votre ligne par défaut ne doit pas être bien réglé.
Pour chaque ligne/zone on lui défini un type de media IP/TP/RF/PL, si vous n'arrivez pas a glisser votre participant c'est parcequ'il n'est pas compatible avec votre media.
Ensuite la numérotation des lignes est normalement comprise entre 1 et 15 sous ETS.
Là il y a 2 cas, si votre ligne principale est en TP, vous pouvez glisser des participant en 1.0.X, mais si vous etes en IP ca ne serra pas possible.
Donc logiquement Il n'est donc pas possible d'utiliser un participant classique* sur une ligne 1.0.X
Si la ligne 1.1 est en TP, que la ligne 1 est en IP.(donc 1.0.X), on pourra mettre certains participant IP sur cette ligne (superviseur, automate WAGO,...)
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 8
Sujets : 3
Inscription : Nov 2014
03/03/2019, 15:18:54
(Modification du message : 03/03/2019, 15:20:37 par TorTu.)
Merci Filou sujet résolu.
J'ai changer le média de la ligne 1.0 qui était sur IP...
tout fonctionne!