Legrand My Home: valeur des cavaliers
#1
Bonjour, ayant commencé une installation avec du My Home de chez Legrand pour la gestion des volets roulants, j'ai besoin de cavaliers de configuration.
J'ai récupéré quelques cavaliers mais il m'en manque et je n'ai pas envie d'acheter des boites de 10 pour en utiliser qu'un seul... Au meilleur tarif internet j'en ai pour 81€ de cavaliers sachant que je n'utiliserais pas 90%...

J'ai mesuré la résistance de ceux que je possède mais il me manque les valeurs pour les cavaliers 4, 5, 6, 7 et 8. Quelqu'un pourrait mesurer leur valeur ? Cela me permettra de les remplacer par des résistances.

Cordialement,
Répondre
#2
(13/06/2019, 08:54:13)Beauriss a écrit : Bonjour, ayant commencé une installation avec du My Home de chez Legrand pour la gestion des volets roulants, j'ai besoin de cavaliers de configuration.
J'ai récupéré quelques cavaliers mais il m'en manque et je n'ai pas envie d'acheter des boites de 10 pour en utiliser qu'un seul... Au meilleur tarif internet j'en ai pour 81€ de cavaliers sachant que je n'utiliserais pas 90%...

J'ai mesuré la résistance de ceux que je possède mais il me manque les valeurs pour les cavaliers 4, 5, 6, 7 et 8. Quelqu'un pourrait mesurer leur valeur ? Cela me permettra de les remplacer par des résistances.

Cordialement,

Mauvais forum...
Mais en effet, la boite de 0 à 9 coûte près de 100€.
Tu ne sais pas déduire la valeur des autres ? Au cas ou ce serait linéaire...
Répondre
#3
Mauvais forum ?
Le numéro 1 fait 825.000 ohms, le 2 fait 680.000 ohms, le 3 fait 562.000 ohms. Les cavaliers montées/descente, GEN ect font 100.000 ohms (c'est l'emplacement qui les différencie).
Même en déduisant le reste, je me retrouve vite bloqué car arrivé à 7 je passe sous la barre des 100 K ohms alors qu'il me reste 8 et 9.
Au pire j'achète une boite, je fais les mesures et je la renvoie ^^
Répondre
#4
(13/06/2019, 12:40:10)Beauriss a écrit : Mauvais forum ?
Le numéro 1 fait 825.000 ohms, le 2 fait 680.000 ohms, le 3 fait 562.000 ohms. Les cavaliers montées/descente, GEN ect font 100.000 ohms (c'est l'emplacement qui les différencie).
Même en déduisant le reste, je me retrouve vite bloqué car arrivé à 7 je passe sous la barre des 100 K ohms alors qu'il me reste 8 et 9.
Au pire j'achète une boite, je fais les mesures et je la renvoie ^^

Oui, c'est un forum KNX, pas Legrand...

Bon, on dirait la série E48 avec un décalage de 4 valeurs.

825 ->1
681 ->2
562 ->3
464 ->4?
383->...
316
261
215
178 ->9?
147
...
Répondre
#5
Effectivement, et cela fonctionne Smile

Merci beaucoup du coup de pouce, @+
Répondre
#6
(13/06/2019, 12:40:10)Beauriss a écrit : Mauvais forum ?
Le numéro 1 fait 825.000 ohms, le 2 fait 680.000 ohms, le 3 fait 562.000 ohms. Les cavaliers montées/descente, GEN ect font 100.000 ohms (c'est l'emplacement qui les différencie).
Même en déduisant le reste, je me retrouve vite bloqué car arrivé à 7 je passe sous la barre des 100 K ohms alors qu'il me reste 8 et 9.
Au pire j'achète une boite, je fais les mesures et je la renvoie ^^

Bonjour je cherche la valeur resistive des cavaliers comme SLA , CEN etc. - vous disiez que ils ont tous un valeur de 100k selon l'emplacement - pourriez vous m'expliquer?

J'ai que le 3501/SLA - et ca que je pense est abimé - pour le moment je mesure 122k. Mais aucune idée de la valuer correcte pour experimenter avec les resistances normals.

Merci.
Répondre
#7
(14/06/2019, 10:35:25)Jonathan007 a écrit :
(13/06/2019, 12:40:10)Beauriss a écrit : Mauvais forum ?
Le numéro 1 fait 825.000 ohms, le 2 fait 680.000 ohms, le 3 fait 562.000 ohms. Les cavaliers montées/descente, GEN ect font 100.000 ohms (c'est l'emplacement qui les différencie).
Même en déduisant le reste, je me retrouve vite bloqué car arrivé à 7 je passe sous la barre des 100 K ohms alors qu'il me reste 8 et 9.
Au pire j'achète une boite, je fais les mesures et je la renvoie ^^

Oui, c'est un forum KNX, pas Legrand...

Bon, on dirait la série E48 avec un décalage de 4 valeurs.

825 ->1
681 ->2
562 ->3
464 ->4?
383->...
316
261
215
178 ->9?
147
...


Ca y est, je l'ai trouvé. Les valeurs viennent de la série E96 mais pas également séparés - tout est expliqué ici !  ..  SCS Bus - Wikipedia
Répondre
#8
(13/06/2019, 08:54:13)Beauriss a écrit : Bonjour, ayant commencé une installation avec du My Home de chez Legrand pour la gestion des volets roulants, j'ai besoin de cavaliers de configuration.
J'ai récupéré quelques cavaliers mais il m'en manque et je n'ai pas envie d'acheter des boites de 10 pour en utiliser qu'un seul... Au meilleur tarif internet j'en ai pour 81€ de cavaliers sachant que je n'utiliserais pas 90%...

J'ai mesuré la résistance de ceux que je possède mais il me manque les valeurs pour les cavaliers 4, 5, 6, 7 et 8. Quelqu'un pourrait mesurer leur valeur ? Cela me permettra de les remplacer par des résistances.

Cordialement,

(pour référence future) tout est expliqué ici  ..  SCS Bus - Wikipedia
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 4 visiteur(s)