Messages : 444
Sujets : 23
Inscription : Feb 2020
16/06/2020, 14:59:46
(Modification du message : 16/06/2020, 15:02:27 par XeNo.)
Bonjour à tous,
Je souhaiterai équiper ma maison avec des postes de la serie Hager Gallery en multimodule. Cependant j'ai un doute sur le Consuel et la faisabilité technique.
A-t-on le droit d'accoler 2 modules prises + 1 module RJ ? Soit un total de 5 modules, qui rentre dans une double boite. Ou faut-il séparer physiquement la puissance du RJ dans le boitier ?
Attention il s'agit bien de multimodule accolés et non de postes separés.
Serie Gallery
Exemple de montage voulu
Merci à vous !
Messages : 3,389
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
Bonjour,
C'est possible d'utiliser la même boîte avec des cloisons de séparation courant fort/courant faible
Messages : 444
Sujets : 23
Inscription : Feb 2020
Salut Yves,
Merci pour ta réponse,
Le soucis c'est qu'en config multi module, la cloison devrait se trouver a mi boite du coup
Donc si je comprends bien Hager vend des postes qu'on ne peut poser qu'après consuel ? parce que si je comprends bien, je vais devoir acheter des plaques de finitions dont je ne veux pas (avec un morceau de plaque de finition entre chaque module) et en plus mettre des boites encore plus grande, c'est bien ça ?
Messages : 3,389
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
Dans les boîtes ad hoc les cloisons sont amovibles.
Les plaques de finition dépendent du type de boîte (nombre de module). Je ne vois pas le problème ?
Messages : 444
Sujets : 23
Inscription : Feb 2020
(16/06/2020, 16:08:50)Ives a écrit : Dans les boîtes ad hoc les cloisons sont amovibles.
Les plaques de finition dépendent du type de boîte (nombre de module). Je ne vois pas le problème ?
Bah non justement, les multimodules si je prends l'exemple que je souhaite faire à savoir :
Prise/Prise/RJ45
Avec les modules simples, on a 3 emplacements de boites (3x2modules donc) ainsi qu'une plaque de finition comme celle-ci :
Module 3 postes indépendants
Il faut donc également une boite d'encastrement comme ça
Alors qu'en multimodule, les modules sont collés, on a alors une paque de finition comme celle ci :
Module 2,5 postes (5 modules) collés
Ainsi qu'une boite avec 2 postes uniquement du coup
Messages : 3,718
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Tout dépend du consuel, mais honnetement je ne pense pas que le consuel s'amuse a demonter les appareillages etc...
Chez moi j'ai des prises PC avec RJ collé c'est passé sans problème.
Après il faut savoir pourquoi la séparation est là ?
C'est pour de la protection ?
Ou pour faire une séparation histoire d'éviter les perturbation éventuelles ?
Sinon tu t'embettes pas tu ne fais pas tes prise réseau, tu fais bien tes prises mais tu laisses passer le cable a travers, a vérifier mais je ne pense pas que ce soit une obligation que ce soit posé lors de son passage.
Si il te pose la question tu peux toujours dire que tu ne les as pas recu....
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
Bonjour
ives parle de la cloison dans la boite pas de la plaque
https://www.legrand.fr/catalogue/boite-d...deur-40-mm
Partie noire verticale
Si tu prends une boite 4/5M 2 postes
Bon courage pour le câble RJ car pas beacoup de place
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGR...0-0911.pdf
Messages : 3,718
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
J'avais très bien compris
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 3,389
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
(16/06/2020, 16:25:10)XeNo a écrit : (16/06/2020, 16:08:50)Ives a écrit : Dans les boîtes ad hoc les cloisons sont amovibles.
Les plaques de finition dépendent du type de boîte (nombre de module). Je ne vois pas le problème ?
Bah non justement, les multimodules si je prends l'exemple que je souhaite faire à savoir :
Prise/Prise/RJ45
Avec les modules simples, on a 3 emplacements de boites (3x2modules donc) ainsi qu'une plaque de finition comme celle-ci :
Module 3 postes indépendants
Il faut donc également une boite d'encastrement comme ça
Oui
Alors qu'en multimodule, les modules sont collés, on a alors une paque de finition comme celle ci :
Module 2,5 postes (5 modules) collés
Ainsi qu'une boite avec 2 postes uniquement du coup Je ne suis spécialiste de l'appareillage Hager mais si dans une boîte d'encastrement tu as des circuits "courant fort" et "courant faible" tu dois placer la cloison de séparation ; ensuite la plaque enjoliveur ce n'est pas un problème de consuel mais d'offre commercial de Hager. Il faut donc composer en fonction de ton cahier des charges ET de l'offre boîtes avec cloisons et plaques.
Messages : 444
Sujets : 23
Inscription : Feb 2020
Alors au niveau de l'espace dispo, 2 prises en multiphase (donc 1 seul gaine de 20 a une extremité) et 1 RJ dans un gaine de 20 à l'autre extremité.
Je pense que niveau place ca devrait aller non ?
Donc du coup pour le consuel, je vais devoir tricher si je veux arriver à mes fins.
Je vais devoir acheter une double boite. Avec separation. Puis poser une seule prise et mon RJ. (Je m'affranchirai des plaques avant le consuel)
Du coup j'aurais bien une prise, une cloison, un RJ.
Puis une fois que le consuel sera passé, je n'aurais qu'a refilé une 2e phases et rajouter une prise en enlevant la cloison.. pas terrible de la part d'Hager de fournir du matériel non consualisé…
Messages : 3,389
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
(17/06/2020, 10:13:17)XeNo a écrit : Puis une fois que le consuel sera passé, je n'aurais qu'a refilé une 2e phases et rajouter une prise en enlevant la cloison.. pas terrible de la part d'Hager de fournir du matériel non consualisé…
Je ne comprends pas ta remarque ; Hager (et d'autres marques pour les boîtes d'encastrement) propose différents matériels et c'est à l'utilisateur de faire la mise en oeuvre conformément à la norme ? Si courant fort et courant faible dans une même boîte alors il faut une cloison de séparation.
Messages : 444
Sujets : 23
Inscription : Feb 2020
Bah disons que les multipostes ne sont pas compatible avec le consuel.
Si je veux faire 2 prises + RJ en respectant la norme avec la plaque courant fort/courant faible je dois forcement passer en multi-monopostes dans une boite de 3x2 modules, avec la plaque qui separe les 2 derniers modules.
Je devrais donc prendre une plaque de finition avec des séparateurs, et non une plaque de finition multipostes.
Dans aucun montage, il sera possible d'utiliser du multimodule avec prise et RJ accolés. D'où ma remarque en fait. Que ce soit en 5 modules ou 8 modules multipostes, il sera impossible de monter la cloison de separation courant fort/faible si on souhaite utiliser du multimodule. Il faudra forcement passer par des multi-monopostes et donc faire l'impasse d'une prise. (1 prise + RJ si 2 boites - donc 5 modules ou 2 prises + RJ si 3 boites - donc 8 modules) alors qu'on pourrait être à 2 prises + RJ en 2 boites et 3 prises + RJ en 3 boites.
Messages : 1,773
Sujets : 47
Inscription : Dec 2014
Non pas du tout. Je l'ai fait avec du Celiane legrand (2 prises + 1 RJ45) . Il suffit de mettre un double module prise , le séparateur dans la Batibox et le module RJ45. La plaque enjoliveur est un 3 modules en un seul bloc.
En fait le séparateur est affleurant et ne gène donc pas du tout lors de la fixation des modules sur la batibox.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Messages : 444
Sujets : 23
Inscription : Feb 2020
Le soucis c’est que les prises et rj dépassent dans a l’intérieur de la boîte.
Tu aurais une photo de ton montage stp ?
Parce que je ne vois pas comment la plaque de séparation de la double boîte (qui se trouve au centre du coup, équivalent module 3) arrive à ne pas gêner la 2e prise (qui va se trouver à cheval sur le module 3 et 4. Et de fait le rj qui va se trouver en module 5 sera toujours de l’autre côté de la plaque
Non ?
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
17/06/2020, 20:56:16
(Modification du message : 17/06/2020, 20:57:18 par fabric24.)
(17/06/2020, 08:05:58)filou59 a écrit : J'avais très bien compris C était pour xeno
(17/06/2020, 10:13:17)XeNo a écrit : Alors au niveau de l'espace dispo, 2 prises en multiphase (donc 1 seul gaine de 20 a une extremité) et 1 RJ dans un gaine de 20 à l'autre extremité.
Je pense que niveau place ca devrait aller non ?
Je ne parle pas des gaines mais du câble qu il faut lover dans un espace très petit
|