Hauteur Tableau Elec
#1
Bonjour, 

Voilà, la question est simple :

Je souhaite commander 2 tableaux 7 rangées et les acoller horizontalement. (2x 55cm donc)
Cependant ils font 1200 cm de haut.

Si je me réfère au schéma de hauteur de tableau electrique :
   

Le disjoncteur principal doit être compris entre 0,90 et 1,80m en montage classique
Les disjoncteurs du tableau doivent être compris entre 0,90 et 1,80m également.

Problème : mon tableau fait 1,20m donc soit je démarre plus bas, soit je remonte plus haut...

Soit je demarre à 0,60 mais mon disjoncteur principal sera trop bas pour la norme (même en accessibilité)
Soit je démarre à 0,75 mais mon tableau ira jusqu'à 1,95m ! 

On fait comment dans ces cas là ? Quelqu'un sait ?

Merci à vous !
Répondre
#2
Bonjour
tu mets les actionneurs ...en partie basse
Répondre
#3
Je souhaitais utiliser le premier tableau de gauche pour la puissance et celui de droite pour le knx.
En sachant que celui de gauche a les 2 premieres rangées reservées pour l'arrivée ErDF
Répondre
#4
(22/06/2020, 18:20:26)XeNo a écrit : Je souhaitais utiliser le premier tableau de gauche pour la puissance et celui de droite pour le knx.
En sachant que celui de gauche a les 2 premieres rangées reservées pour l'arrivée ErDF

https://www.legrand.fr/actualites/norme-...%20porte).

avec une porte la hauteur mini devient 0.5m Wink
Répondre
#5
Je confirme, c’est la solution que je dois envisager pour être dans les normes
Répondre