Hager TXA207 sortie en défaut
#1
Bonjour
J'ai du coupé le courant général aujourd'hui chez moi. Quand j'ai remis le courant en route: plus de lumiere dans ma cage d'escalier et dans la chambre de mon fils. 
Probleme: Les interrupteurs ne déclenchent plus les leds de sortie correspondante sur le TXA207 associé. 
Quand je met le TXA207 en mode manuel et si j'appuie sur la sortie associée, la led s'allume mais la lumière ne s'allume pas 
Je précise que le problème est sur 3 sorties uniquement. D'autres sorties sur le même module fonctionnent parfaitement.
Mon installation a 10 ans alors j'ai ressorti le TX100 de chez Hager pour analyser mon installation: Quand j'appuie sur l'interrupteur de la chambre de mon fils, l'interrupteur est reconnu par le TX100. 
[Image: IMG-5121.jpg]
[Image: IMG-5122.jpg]

Est ce que le module est mort d'après vous? 
Que puis je tenter? 
Merci beaucoup pour vos retours, je suis désespéré Smile
Répondre
#2
Bonjour
Est ce qu' en mode manuel tu entends les relais ?
même disjoncteur pour les 3 sorties ?
Répondre
#3
(10/07/2020, 16:59:18)fabric24 a écrit : Bonjour
Est ce qu' en mode manuel tu entends les relais ?
même disjoncteur pour les 3 sorties ?

Bonjour
Je suis arrivé à la même conclusion dans la nuit de la panne.
En mode manuel, j'entendais bien les relais mais le disjoncteur n'était pas le même. Je m'en suis rendu compte après.
Je l'ai changé et tout fonctionne à nouveau. Vraiment étrange.
En tout cas, merci pour le retour!
Bon weekend
Répondre