Messages : 111
Sujets : 11
Inscription : Jan 2018
Je reçois lundi un écran de vidéoprojection que je vais encastré dans le plafond (lumene showplace hd 270c). Il n'est pas prévu par le fabricant de pouvoir le contrôler via KNX comme pour des volets roulants 4 fils. Ne connaissant pas trop les autres possibilité dans le manuel (RS232/485, RJ12 6P6C...) je me demande comment je peux bidouiller çà pour le contrôler via KNX. Pour info le support motorisé du vidéoprojecteur est également encastré mais possède 4 fils donc c'est parfait. Le but étant que l'écran et le support s'actionne en même temps.
Lien vers
le manuel (voir page 10).
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
Bonjour
Il y a le contrôle externe en 3
Messages : 111
Sujets : 11
Inscription : Jan 2018
J’ai bien vu mais on ne peut pas passer du 220v dans du RJ12 ??
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
Qui te parle de 230v ?
En page 9 il est bien écrit contact sec
Il doit falloir 1 3g1,5 pour l alimentation
Soit un câble bus et un module encastré
Ou ramener les contacts secs au tableau via un 5g1,5
Messages : 3,389
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
Tu n'as pas à passer du 230 V mais simplement à connecter des contacts de sortie TOR dont une borne est alimentée par le COM de la RJ12 (broche 3 qui n'est très probablement pas du 230 V )
Messages : 111
Sujets : 11
Inscription : Jan 2018
Merci à vous c’est très clair maintenant. Comme mon câble KNX arrive déjà à cet endroit je vais ajouter un petit TOR pour contrôler cet écran.