Messages : 81
Sujets : 14
Inscription : Jul 2018
Bonjour,
Je n'ai pas voulu ramener toutes les prises au tableau, j'ai préféré faire des groupes de prises commandées par pièce (circuit). J'amène donc une gaine 5G 1.5 (3 ph, 1 n, 1 terre) sur la première prise que je câble sur la 1ère phase par exemple, je repars avec du 5G 1.5 vers la deuxième prise et ainsi de suite. Sur chaque prise, je branche la phase souhaité et je mets des wagos pour ponter les 2 autres phases. Si d'aventure je voulais changer la prise de phase, il me suffira de faire le branchement dans la boîte d'encastrement.
Que pensez-vous de ce principe ? Y voyez-vous des objections, remarques ?
Stéphane.
Messages : 499
Sujets : 41
Inscription : May 2015
Il vaut mieux tirer des fils, c'est plus propre, car pas de wago dans les boites d'encastrement.
Messages : 81
Sujets : 14
Inscription : Jul 2018
Hello, qu'entends-tu par plus propre ?
Messages : 3,392
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
Bonjour
Avec un 5 G tu utilises un fil de phase pour les prises non commandées et il en reste donc deux pour des prises commandées. Si tu penses que c'est suffisant pourquoi pas.
Le bémol c'est que le 5 G ça commence à faire un câble d'un bon diamètre qui est moins facile à travailler que des fils dans des gaines ICTA.
Messages : 499
Sujets : 41
Inscription : May 2015
(14/08/2020, 11:15:49)Stphn a écrit : Hello, qu'entends-tu par plus propre ?
Le fil est en un seul morceau, il est pas coupé et rallongé avec un wago. Et comme le dit très justement Yves, le 5g c'est gros; tu vas t'amuser pour faire les raccordements dans les boites et faire tout rentrer...
Messages : 81
Sujets : 14
Inscription : Jul 2018
Hello Ives, je me suis mal exprimé, je tire 5 fils 1.5 dans une gaine d25.
J'ai fait un petit schéma de principe :
https://photos.app.goo.gl/kB2nSNxmP8ApNFmR8
Stéphane
Messages : 81
Sujets : 14
Inscription : Jul 2018
15/08/2020, 15:44:23
(Modification du message : 15/08/2020, 15:44:42 par Stphn.)
Merci jdrenne, merci pour ton avis.
Messages : 3,392
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
(15/08/2020, 15:34:45)Stphn a écrit : Hello Ives, je me suis mal exprimé, je tire 5 fils 1.5 dans une gaine d25.
J'ai fait un petit schéma de principe : https://photos.app.goo.gl/kB2nSNxmP8ApNFmR8
Stéphane
5 fils c'est donc 3 fils de phase (+ neutre + PE)
- 1 fil vient directement du disjoncteur pour alimenter une ou plusieurs prises non commandées (connectées en parallèle)
- 1 fil vient de la première sortie TOR pour alimenter une prise commandée (il est rare d'avoir des prises commandées en parallèle)
- 1 fil vient de la deuxième sortie TOR pour alimenter une seconde prise commandée
Messages : 81
Sujets : 14
Inscription : Jul 2018
15/08/2020, 19:05:30
(Modification du message : 15/08/2020, 19:12:44 par Stphn.)
C'est effectivement le principe. En revanche, j'ai prévu de mettre des wagos dans toutes les boites d'encastrement pour raccorder au choix la prise en question sur une des 3 phases qui passent dans les boîtes.
https://photos.app.goo.gl/DUsAR58769PR2QmE7
Qu'en penses tu Ives ?
Messages : 3,392
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
15/08/2020, 19:29:52
(Modification du message : 15/08/2020, 19:37:15 par Ives.)
Tu peux évidemment mettre des wagos dans les boîtes d'encastrement mais ce qui me dérange dans ton schéma c'est que tout est en aval d'un unique disjoncteur.
Dans la NF C 15-100, un circuit "prise commandée" est considéré comme un circuit d'éclairage. Tu devrais donc avoir à minima deux disjoncteurs : un pour les prises non commandées et un pour les prises commandées.
Messages : 81
Sujets : 14
Inscription : Jul 2018
Ok, je prends en compte ta remarque, je vais voir pour adapter en fonction des pièces. Merci à toi.