Bonjour,
Je vais commencer à câbler un actionneur TOR AKS de chez MDT et j'ai plusieurs circuits d'éclairage protégés par plusieurs disjoncteurs différents, pourriez-vous me dire si mon schéma est correct ? Merci.
Messages : 136
Sujets : 28
Inscription : May 2017
06/09/2020, 22:12:19
(Modification du message : 06/09/2020, 22:12:59 par liohau.)
Bon en fait, j'me rends compte qu'il doit pas être juste parce que là, si j'active une sortie du TOR, j'vais envoyer le jus dans toutes les autres sorties du tor + tous les circuits qui sont protégés par le même disjoncteur que la sortie qui aura été activée...
Bon du coup, je comprends rien au schema de la doc.
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
07/09/2020, 06:10:10
(Modification du message : 07/09/2020, 06:11:03 par fabric24.)
Bonjour
Est ce que tu sais ce que veut dire le symbole au niveau de chaques sorties ?
Là tu n alimenteras pas toutes qui sont sous un même disjoncteur
car dès que tu actionneras une sortie ça va disjoncter
il ne faut pas le neutre sur les sorties
Fais une recherche il y a eu un sujet sur le câblage
Messages : 170
Sujets : 2
Inscription : Nov 2019
07/09/2020, 06:30:08
(Modification du message : 07/09/2020, 06:33:26 par chriks.)
Bonjour,
Alors déjà je ne sais pas si c'est voulu mais tous les circuits seront allumés en permanence, car relié directement au disjoncteur
Ensuite si tu actionne l'actionneur ce sera le court circuit, car phase neutre seront alors directement relié
https://www.forumconstruire.com/photos/p...072303.php
Du disjoncteur, borne phase tu vas à ton actionneur, de la seconde borne a ton éclairage et de l'éclairage tu vas à la seconde borne du disjoncteur.
Mais en voyant ce schéma, es tu sûr d'être en capacité de réaliser cela? car a priori tu n'as pas de notion d'électricité.
Un actionneur TOR, c'est un câblage assez similaire à un intérrupteur, sauf que tu as 8 interrupteurs dans le cas de ton MDP représenté par les petit contact en A B C D etc
Messages : 136
Sujets : 28
Inscription : May 2017
07/09/2020, 06:40:29
(Modification du message : 07/09/2020, 06:45:49 par liohau.)
En gros ça représente un interrupteur non ?
Donc si je comprends bien, ça devrait être :
Fil phase partant du disjoncteur -> wago pour séparer les phases (1 fil par circuit) -> Fil phase circuit X -> entrée borne X -> TOR -> sortie borne X -> fil de phase venant de la gaine -> lampe -> neutre -> wago partagé avec les autres neutre de ce disjoncteur -> fil neutre jusqu’au disjoncteur.
Messages : 136
Sujets : 28
Inscription : May 2017
07/09/2020, 07:47:12
(Modification du message : 07/09/2020, 07:49:06 par liohau.)
C'est sur que je suis loin d'être electricien mais je désespère pas d'apprendre à vendre de m’électrocuter
Mais ce qui m'embrouille le plus c'est les schémas électriques représentés comme ça, j'ai du mal à me le représenter en vrai avec les fils/wago :
Aussi une chose que je ne comprends pas de ce schéma, c'est que les neutre de tous les circuits gérés par l'actionneur sont liés même quand ils sont protégés par des disjoncteurs différents alors que moi je m'attendrais à ce que chaque disjoncteur ait ses neutres pontés ensemble, mais pas pontés avec ceux des autres disjoncteurs.
Parce que là du coup si il y a 2 disjoncteurs dont un coupé, les neutres des circuits protégés par le disjoncteur éteint, comment ça se fait qu'ils ne reçoivent pas de courant venant des neutres des circuits protégés par l'autre disjoncteur ?
Du coup le même schema qu'au début (mis à jour pour ne pas bruler la maison ) ça donnerait ça ?
Messages : 170
Sujets : 2
Inscription : Nov 2019
Messages : 3,392
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
Le schéma est correct.
Lorsque le disjoncteur des circuits 1, 2,3 4 et 5 est ouvert, où vois tu un retour de neutre sur les circuits 6, 7, 8 ?
De la même façon, le disjoncteur des circuits 6,7,8 est ouvert, où vois tu un retour de neutre sur les circuits 1, 2,3 4 et 5 ?
Messages : 136
Sujets : 28
Inscription : May 2017
07/09/2020, 08:47:51
(Modification du message : 07/09/2020, 08:51:18 par liohau.)
En fait, sur le schema de MDT je vois un retour du neutre parce qu'il y a qu'une seule ligne N pour les 3 lignes L1/L2/L3.
Mais sur mon dernier schema, je n'ai pas respecté ce qu'ils disent, et j'ai séparé les neutres des 2 disjoncteurs. Mais du coup, je comprends pas pourquoi tu dis que mon dernier schéma est correct alors que je n'ai pas respecté celui de MDT pour ce neutre justement
Edit : j'avais raté ta réponse, chriks. Ok, j'avais pas remarqué que si ils avaient mis 3 départs et pas 2 ou 4, c'était parce que c'était du triphasé... T_T
Bon du coup je comprends pourquoi leur neutre est commun. Et donc dans mon cas qui suit en monophasé avec différents départs/disjoncteurs, j'ai bien fait de séparer mes neutres, et donc mon schema est correct.
Messages : 3,392
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
(07/09/2020, 08:47:51)liohau a écrit : ....Et donc dans mon cas qui suit en monophasé avec différents départs/disjoncteurs, j'ai bien fait de séparer mes neutres, et donc mon schema est correct. Oui !
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
Oui ton schéma est correct et pour être plus compréhensible tu peux même changer de couleur en sortie des contacts de l'actionneur.
car même sur une installation traditionnelle en sortie d'un inter on ne met pas de rouge enfin si ce n'est pas câblé avec de la gaine préfilée
Messages : 136
Sujets : 28
Inscription : May 2017
(07/09/2020, 12:16:25)fabric24 a écrit : Oui ton schéma est correct et pour être plus compréhensible tu peux même changer de couleur en sortie des contacts de l'actionneur.
car même sur une installation traditionnelle en sortie d'un inter on ne met pas de rouge enfin si ce n'est pas câblé avec de la gaine préfilée
Ah, et c'est quelle couleur du coup ? Moi j'ai de la préfilée quasi partout ^^
Messages : 170
Sujets : 2
Inscription : Nov 2019
(07/09/2020, 23:05:09)liohau a écrit : (07/09/2020, 12:16:25)fabric24 a écrit : Oui ton schéma est correct et pour être plus compréhensible tu peux même changer de couleur en sortie des contacts de l'actionneur.
car même sur une installation traditionnelle en sortie d'un inter on ne met pas de rouge enfin si ce n'est pas câblé avec de la gaine préfilée
Ah, et c'est quelle couleur du coup ? Moi j'ai de la préfilée quasi partout ^^
Tu peux facilement trouver du préfilé avec un noir à la place du rouge.
Ou après c'est sous le disjoncteur que tu mets noir et rouge vers les lampes si tu as déjà tout en préfilé rouge, changer la couleur dans la partie tableau te sera plus facile alors
|