Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Un interrupteur pour les éteindre toutes
#1
Bonjour,

Mon installation KNX est en bonne voie et j'ai à présent terminé tout la partie éclairage Cool 

Pour l'instant, tout cela est relativement simple ( interrupteurs multipoints, activateurs ), et je commence déjà à avoir des idées pour l'évolution

Une, entre autre, serait de disposer d'un interrupteur qui permettrait d'éteindre toutes les lampes de l'habitation

J'ai essayé de procéder de la manière suivante :
  • j'assigne une adresse de groupe particulière ( "exctinction globale" ) à un interrupteur
  • j'assigne cette même adresse de groupe à tous les activateurs pour l'éclairage
Cela fonctionne, mais dans une certaine mesure ... Confused

exemple
  • un interrupteur X ayant allumé la lampe 1 via l'adresse de groupe A va afficher un statut "ON" via sa LED de contrôle
  • un interrupteur Y va éteindre toutes les lampes ( dont la lampe 1 ) via l'adresse de groupe B ( "exctinction globale" )
  • l'interrupteur X affiche toujour un statut "ON" via sa LED de contrôle 

Quelqu'un a une idée sur la manière de procéder afin d'éviter ces problèmes de cohérence de statut entre les différents interrupteurs ? Huh 


Merci d'avance pour toute réponse ! Shy
Répondre
#2
Passe par une scène.
J'ai ce système et je défini une scène d'extinction globale ainsi que plusieurs autres scènes d'extinction par zone de vie. Il suffit ensuite de renseigner les sorties de chaque actionneur de l'état qu'elles doivent avoir à l'appel de la scène.

Maintenant pour tes leds de contrôle, elles doivent être couplées avec la GA de retour d'état de la sortie de l'actionneur. Si tel est le cas, tu ne devrais pas avoir le problème que tu décris.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#3
(06/11/2020, 14:00:25)philr a écrit : Bonjour,

Mon installation KNX est en bonne voie et j'ai à présent terminé tout la partie éclairage Cool 

Pour l'instant, tout cela est relativement simple ( interrupteurs multipoints, activateurs ), et je commence déjà à avoir des idées pour l'évolution

Une, entre autre, serait de disposer d'un interrupteur qui permettrait d'éteindre toutes les lampes de l'habitation

J'ai essayé de procéder de la manière suivante :
  • j'assigne une adresse de groupe particulière ( "exctinction globale" ) à un interrupteur
  • j'assigne cette même adresse de groupe à tous les activateurs pour l'éclairage
Cela fonctionne, mais dans une certaine mesure ... Confused

exemple
  • un interrupteur X ayant allumé la lampe 1 via l'adresse de groupe A va afficher un statut "ON" via sa LED de contrôle
  • un interrupteur Y va éteindre toutes les lampes ( dont la lampe 1 ) via l'adresse de groupe B ( "exctinction globale" )
  • l'interrupteur X affiche toujour un statut "ON" via sa LED de contrôle 

Quelqu'un a une idée sur la manière de procéder afin d'éviter ces problèmes de cohérence de statut entre les différents interrupteurs ? Huh 


Merci d'avance pour toute réponse ! Shy

Dans ton cas, les groupes états ne doivent pas être configurés. 
Si l'output commandé par A passe à OFF, et que le retour d'état est bien configuré, X passera également à OFF.
Chaque voie d'un actionneur a, à minima, une fonction état ON/OFF qu'il faut que tu lie à l'état de ton interrupteur.
Répondre
#4
Oui les deux solutions sont viables mais dans ton cas le passage par une scène n'est pas obligatoire
Comme l'indique Medbenk, pour chaque sortie il faut créer un groupe d'état dans lequel il faut lier l'objet Etat ON/OFF de la sortie à l'objet ON/Off de la led du bouton
Répondre
#5
Les statuts, c'est la base :p
Sans ça, t'aura pas la bonne info sur la led, lors d'allumage different, (scénario, général, normal, etc)

C'est souvent le point laisser de côté par les novices, on y voit pas l'intérêt immédiat...

Moi je reprend même tour les différents statut de lumiere dans une porte OU,

et j'affiche sur la led de l'inter general que tout est bien eteint Big Grin
Répondre
#6
On parle bien ici des statuts se trouvent bien au niveau des participants dans la partie propriété???
Les miens n'ont jamais été remplis et par défaut sont à inconnu.
Répondre
#7
(07/11/2020, 00:35:35)richardpub a écrit : On parle bien ici des statuts se trouvent bien au niveau des participants dans la partie propriété???
Les miens n'ont jamais été remplis et par défaut sont à inconnu.
Soit tu n'as pas de led de BP en fonction indicateur d'état et pas de supervision 
Soit tu lis la GA ON/Off de la sortie avec le flag R à 1 ?
Répondre
#8
OK on ne parlait donc pas du statuts des participants, mais de la fonction d'objet "LED d'état" dans ETS5.
Je croyais être passé à côté de quelque chose...
Chez moi, mon intégrateur a attribué un AG unique pour ON/OFF Général pour toute le lumière de la maison, puis il a rattaché cette AG à une sortie commuter qui lui est propre, puis il associer cette AG à toutes les sorties de commutation  des lumières... Je ne sais pas si c'est très catholique mais ca marche vraiment bien
Répondre
#9
Je ne comprends pas "puis il a rattaché cette AG à une sortie commuter qui lui est propre" ?
Répondre
#10
Ce GA "On/Off" type 12/0/1 général est relié à l'ensemble des actionneur de lumière, et je pense que pour une seule sortie d'actionneur il est associé pour l'action On/off avec un mode de fonctionnement "contact à fermeture" en 12/0/1 et pour la sortie correspondante avec une GA "i On/Off"  12/0/2 associé pour avoir un retour d'état de la LED.
Répondre
#11
(07/11/2020, 13:38:41)richardpub a écrit : Ce GA "On/Off" type 12/0/1 général est relié à l'ensemble des actionneur de lumière, 

L'objet ON/OFF de cette GA est associé à une sortie (à un contact). Physiquement , il est connecté ce contact ?
Répondre
#12
J'ai bien l'impression que non.. A priori c'est juste pour avoir le retour d'état... Puisqu'il a un juste un mode Off...
Répondre
#13
Ce que je crois comprendre du paramétrage actuel :

Dans la GA 12/0/1 il y a :
1)  tous les objets ON/OFF des sorties éclairages ?
2)  l'objet ON/OFF du bouton OFF général (flag S=1) ?
3) l'objet d'une sortie autre que les objets du 1) ?

Dans la GA 12/0/2 il y a :
1) l'objet du 3) ci-dessus ?
2) l'objet de la Led du bouton off général ?

Si c'est exact , pourquoi ne pas mettre l'objet de la LED du bouton dans la GA 12/0/1 pour ne pas monopoliser une sortie ?
Répondre
#14
Ci joint une copie d'écran


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#15
Comme je ne sais pas qui fait quoi ce n'est pas d'une grande utilité !
Répondre
#16
L'adresse 12/0/7 est le GA du On Off general, tous les autres GA sont celles des différentes lampes de la maison.
En tout cas personnellement, je suis très content du résultat.
Répondre
#17
Je cherchais uniquement à comprendre ce qui avait été fait car il me semblait, d'après tes explications, qu'une sortie avait été "sacrifiée" ; c'est simplement de la curiosité mais je comprends que tu sois content puisque la commande "OFF général" provoque bien un OFF de tous les éclairages ! Smile
Répondre
#18
Bonjour, et merci pour les différents messages  Shy 

Donc si je comprend bien :
  • il n'est pas impératif de passer par une scène pour ce que je cherche à effectuer
  • mon problème provient des retours d'état non configurés ( ou configurés par défaut )
Je vais regarder à cela, mais je n'ai pas souvenance d'avoir vu un panneau "groupe d'état" dans ETS Huh ( c'est une sous-section dans le panneau GA ? )

EDIT : si je me réfère à cette vidéo explicative, ce que vous appelez groupe d'état n'est en fait qu'une GA dédiée à une utilisation de type feedback, c'est juste ?
Répondre
#19
(11/11/2020, 17:25:38)philr a écrit : Je vais regarder à cela, mais je n'ai pas souvenance d'avoir vu un panneau "groupe d'état" dans ETS Huh ( c'est une sous-section dans le panneau GA ? )

Tout dépend de l'organisation de la structure. Généralement dans un groupe principal (éclairages par exemple), on crée un 1er groupe médian ON/OFF puis un deuxième groupe médian ETATS ON/OFF. 
Le retour d'état d'un sortie n'est pas systématiquement utilisé lorsqu'on a pas de Led de bouton à allumer et pas de superviseur mais c'est mieux de les créer systématiquement ; on réserve ainsi les GA correspondantes (par exemple, pour une sortie donnée la GA 0/0/2 pour le ON/OFF et 0/1/2 pour Etat ON/OFF); le 2 est commun aux GA d'une même sortie.
Evidemment ça n'a rien d'obligatoire !
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)