Nouvelle installation
#1
Bonjour à tous,

Je rejoins votre forum après l'avoir longuement observé. J'ai pris le
temps de lire les 360 sujets. Contrairement à mes attentes, loins de
répondre à toutes mes interrogations, cette lecture en génère de
nouvelles !

Je fais construire actuellement ma maison et me suis gardé le lot
électricité (c'est ma lointaine formation scolaire, BEP, BAC F3). Pose
des gaines et câbles début décembre.

Bien que la lecture de vos nombreux post devrait m'inciter au
contraire, j'ai décédé de baser mon choix à 100 % sur du HAGER.
Pourquoi : certitude d'un support local, documentations en français,
SAV local, approvisionnement fiable. Lorsque j'aurait développé mes
fonctionnalités de bases, et acquis un minimum d'expérience, je vous
suivrai dans vos divers préconnisations de constructeurs pour
compléter mon installation.

Mon cahier des charges :
Les fonctionnalités domotiques :
 Gestion de l'éclairage (Environ 50 lampes, 25 pièces ou
localisations).
 3 départs en variations de puissance.
 2 prises commandées.
 Gestion des 9 volets roulants (7 au RDC et 2 à l'étage) et 2 portes
de garages.
 Gestion des radiateurs (fils pilotes). 3 zones différentes :
 Gestion de sénarios :
 Départ de la maison.
 Exctinction préventives des éclairages, chauffage en mode
économique.
 Départ prolongé de la maison.
 Exctinction préventives des éclairages, chauffage en mode
économique, fermetures préventives des volets.
 Arrivée dans la maison.
ï‚· Chauffage en mode confort selon les zones, ouverture des
volets du RDC.
 Arrivée sur la propriété (Ouverture portail, éclairage
extérieurs, ouverture porte de garage).
 Allumage (pour une durée de 5 minutes) des lampes de
l'allée, extérieur du garage, du garage, du porche d'entrée, ouverture
porte de garage.
 Gestion des 2 vitesses de la VMC simple flux hygroréglable type B
ï‚· Prospective d'avenir :
 Installation d'un écran tactile pour la commande directe de tous
les éléments pilotés par des modules EIB.
ï‚· Arrosage automatique.

Ma commande à réaliser :
1 x TH 101 - Interface modulaire USB/KNX
1 x TX 110 - Module alimentation 30V DC TBTS 640 mA
1 x TXA 206C - Module de 6 sorties 16A
3 x TXA 207A - Module de 10 sorties 4A
1 x TXA 213 - Module 3 sorties variations 300W
3 x TXA 223 - Module 4 VR - 220V / 6A

Quelques questions :
ï‚· Hormis le traitement du chauffage que j'aborderai plus tard vous
semble t'il manquer un élément important (au quantitatif prêt) ?
 plusieurs posts récents me laissent à penser qu'il y a des
limitations : 32 ou 64 ? Limitations d'entrée, de sortie, de module ?
 Un intérupteur Kalista possède de 2 à 6 poussir. Peu t'on utiliser
un seul poussoir, comme avec un télérupteur : 1 appui j'allume une
lampe, 1 second appui sur le même j'éteinds.

Par avance, merci de votre écoute

Amicalement
#2
On 11 oct, 22:08, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:

> Quelques questions :
> ï‚· Hormis le traitement du chauffage que j'aborderai plus tard vous
> semble t'il manquer un élément important (au quantitatif prêt) ?

A première vue non, la liste fonctionne.

>  plusieurs posts récents me laissent à penser qu'il y a des
> limitations : 32 ou 64 ? Limitations d'entrée, de sortie, de module ?

Avec une alim 640mA tu peux mettre jusqu'à 64 participants (cad
remplir un segment de ligne)

>  Un intérupteur Kalista possède de 2 à 6 poussir. Peu t'on utiliser
> un seul poussoir, comme avec un télérupteur : 1 appui j'allume une
> lampe, 1 second appui sur le même j'éteinds.

Vivi, sans problème, la fonction de base des boutons KNX est le
poussoir

>
> Par avance, merci de votre écoute
>
> Amicalement
#3
En fait à très très peu de choses près tu as presque la même installation que moi. Personnellement, j'ai 4 prises commandées fixes et 2 mobiles par le biais de prise gigogne TR270F. L'avantage étant que n'étant pas certain de la configuration du salon et de l'endroit ou je commanderais des prises cela me permet d'évoluer par la suite sans pour autant rendre toutes les prises commandées.

Cela impose cependant d'avoir un coupleur de média TR130B mais cela permet de mettre après d'autres composants radio notamment des télécommandes par exemple pour ouvrir portail, porte de garage, éclairage de jardin et autre fermeture générale des volets. Du coup quelques volets sont reliés aussi par module radio ce qui a un peu réduit le nombre de saignées à faire.

Pour info il existe maintenant dans les modules de sortie hager la gamme TXA208 qui permet si j'ai bien compris de commander les équipements manuellement même en cas de dysfonctionnement du bus. Evidement c'est un peu plus cher par sortie...

Après ce premier niveau d'installation full hager, je suis maintenant en train d'ajouter des composants d'autres marques (détecteur de fumée merten par exemple).

Amicalement,



-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de domo_elec
Envoyé : jeudi 11 octobre 2007 22:09
À : domotique-EIB
Objet : Nouvelle installation


Bonjour à tous,

Je rejoins votre forum après l'avoir longuement observé. J'ai pris le
temps de lire les 360 sujets. Contrairement à mes attentes, loins de
répondre à toutes mes interrogations, cette lecture en génère de
nouvelles !

Je fais construire actuellement ma maison et me suis gardé le lot
électricité (c'est ma lointaine formation scolaire, BEP, BAC F3). Pose
des gaines et câbles début décembre.

Bien que la lecture de vos nombreux post devrait m'inciter au
contraire, j'ai décédé de baser mon choix à 100 % sur du HAGER.
Pourquoi : certitude d'un support local, documentations en français,
SAV local, approvisionnement fiable. Lorsque j'aurait développé mes
fonctionnalités de bases, et acquis un minimum d'expérience, je vous
suivrai dans vos divers préconnisations de constructeurs pour
compléter mon installation.

Mon cahier des charges :
Les fonctionnalités domotiques :
 Gestion de l'éclairage (Environ 50 lampes, 25 pièces ou
localisations).
 3 départs en variations de puissance.
 2 prises commandées.
 Gestion des 9 volets roulants (7 au RDC et 2 à l'étage) et 2 portes
de garages.
 Gestion des radiateurs (fils pilotes). 3 zones différentes :
 Gestion de sénarios :
 Départ de la maison.
 Exctinction préventives des éclairages, chauffage en mode
économique.
 Départ prolongé de la maison.
 Exctinction préventives des éclairages, chauffage en mode
économique, fermetures préventives des volets.
 Arrivée dans la maison.
ï‚· Chauffage en mode confort selon les zones, ouverture des
volets du RDC.
 Arrivée sur la propriété (Ouverture portail, éclairage
extérieurs, ouverture porte de garage).
 Allumage (pour une durée de 5 minutes) des lampes de
l'allée, extérieur du garage, du garage, du porche d'entrée, ouverture
porte de garage.
 Gestion des 2 vitesses de la VMC simple flux hygroréglable type B
ï‚· Prospective d'avenir :
 Installation d'un écran tactile pour la commande directe de tous
les éléments pilotés par des modules EIB.
ï‚· Arrosage automatique.

Ma commande à réaliser :
1 x TH 101 - Interface modulaire USB/KNX
1 x TX 110 - Module alimentation 30V DC TBTS 640 mA
1 x TXA 206C - Module de 6 sorties 16A
3 x TXA 207A - Module de 10 sorties 4A
1 x TXA 213 - Module 3 sorties variations 300W
3 x TXA 223 - Module 4 VR - 220V / 6A

Quelques questions :
ï‚· Hormis le traitement du chauffage que j'aborderai plus tard vous
semble t'il manquer un élément important (au quantitatif prêt) ?
 plusieurs posts récents me laissent à penser qu'il y a des
limitations : 32 ou 64 ? Limitations d'entrée, de sortie, de module ?
 Un intérupteur Kalista possède de 2 à 6 poussir. Peu t'on utiliser
un seul poussoir, comme avec un télérupteur : 1 appui j'allume une
lampe, 1 second appui sur le même j'éteinds.

Par avance, merci de votre écoute

Amicalement
#4
On 11 oct, 22:08, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
>  Gestion des 2 vitesses de la VMC simple flux hygroréglable type B

Salut,
A ce propos, est ce qu'il éxiste ce type de vmc en EIB ?
Merci
Thierry
#5
On 12 oct, 09:59, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote:
> est ce qu'il éxiste ce type de vmc en EIB ?
?
Perso, je ne connais pas de VMC EIB.
Les modèles courants se raccordent en 2 / 3 / 4 fils, (suivant les
vitesses disponibles).
Perso, j'ai une VMC 2 vitesses toute simple, et j'ai connecté chacune
des 2 phases de commande (PV, GV) sur une porte d'un actuator alimenté
en 220V.
#6
Junior76 utilise une VMC de marque Helios, sur laquelle il est
possible de rajouter un module eib.



On 12 oct, 13:19, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 12 oct, 09:59, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote:> est ce qu'il éxiste ce type de vmc en EIB ?
>
> ?
> Perso, je ne connais pas de VMC EIB.
> Les modèles courants se raccordent en 2 / 3 / 4 fils, (suivant les
> vitesses disponibles).
> Perso, j'ai une VMC 2 vitesses toute simple, et j'ai connecté chacune
> des 2 phases de commande (PV, GV) sur une porte d'un actuator alimenté
> en 220V.
#7
On 12 oct, 13:34, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
> Junior76 utilise une VMC de marque Helios, sur laquelle il est
> possible de rajouter un module eib.
Tu as raison.
J'ai retouvé le post de mickg "Documentation ABB" 24 mars
J'ai bien trouvé le site de Hélios, mais l'explication est un peu ....
floue, on dirait qu'il s'agit d'un capteur d'humidité intégré dans la
VMC
#8
J'avais demander a Junior76 en préparation de mon installe, c'est la
kwl 300 EC Version PRO ou 450 kwl EC PRO sur laquelle on peu remettre
un module Eib.

Suite a ça j'ai contacter Helios et j'ai pu recupérer la documentation
du module eib en anglais, car au moment de ma demande, elle était en
cours de traduction.

Au cas ou je peu la fournir



On 12 oct, 14:11, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 12 oct, 13:34, Minusk <min...@gmail.com> wrote:> Junior76 utilise une VMC de marque Helios, sur laquelle il est
> > possible de rajouter un module eib.
>
> Tu as raison.
> J'ai retouvé le post de mickg "Documentation ABB" 24 mars
> J'ai bien trouvé le site de Hélios, mais l'explication est un peu ....
> floue, on dirait qu'il s'agit d'un capteur d'humidité intégré dans la
> VMC
#9
On 12 oct, 14:20, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
> J'avais demander a Junior76 en préparation de mon installe, c'est la
> kwl 300 EC Version PRO ou 450 kwl EC PRO sur laquelle on peu remettre
> un module Eib.
>
> Suite a ça j'ai contacter Helios et j'ai pu recupérer la documentation
> du module eib en anglais, car au moment de ma demande, elle était en
> cours de traduction.
>

C'est sympa mais j'ai vu que c'était des VMC double flux, est ce que
cela peut être possible sur les VMC simple flux de mettre ce module
EIB ?
Merci
#10
A priori je dirai non, vu que le module peu tout gerer du bloc vmc,
donc pas sur que se module puisse s'utiliser d'autre modéle.


On 12 oct, 14:26, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote:
> On 12 oct, 14:20, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
>
> > J'avais demander a Junior76 en préparation de mon installe, c'est la
> > kwl 300 EC Version PRO ou 450 kwl EC PRO sur laquelle on peu remettre
> > un module Eib.
>
> > Suite a ça j'ai contacter Helios et j'ai pu recupérer la documentation
> > du module eib en anglais, car au moment de ma demande, elle était en
> > cours de traduction.
>
> C'est sympa mais j'ai vu que c'était des VMC double flux, est ce que
> cela peut être possible sur les VMC simple flux de mettre ce module
> EIB ?
> Merci
#11
J'ai une 450KWL sur une installation avec Gateway EIB.
Ce module permet de récupérer toutes les infos de la centrale double
flux (T°, CO², Humidité, Entretien des filtes, vitesse de
fonctionnement....)
Ces infos sont intéressantes en supervision.
De plus on peut forcer le régulateur interne de la VMC via le bus KNX
en envoyant des consignes de vitesses ou mode de fonctionnement.

Il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire çà sur une simple flux 2
vitesses. Un simple actuator 2 sorties suffit pour gérer la VMC. Une
Double Flux fonctionne avec une régulation et le KNX permet d'aller
plus loin que la régulation interne et avoir un fonctionnement tout
automatique.

Sur une autre installation j'ai une double flux Helios 1200M3/H (sans
EIB Gateway) commandée par un actuator ABB LFA/S1.1 et raccordée à un
puit canadien avec plusieurs registre motorisé pour air neuf et
maitrise des débits dans différentes zones. Le LFA permet de gérer les
vitesses de la VMC, et des modules 0-10V gèrent l'ouverture des
registres en fonction de prise de T° et de taux CO².

On 12 oct, 14:31, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
> A priori je dirai non, vu que le module peu tout gerer du bloc vmc,
> donc pas sur que se module puisse s'utiliser d'autre modéle.
>
> On 12 oct, 14:26, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote:
>
> > On 12 oct, 14:20, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
>
> > > J'avais demander a Junior76 en préparation de mon installe, c'est la
> > > kwl 300 EC Version PRO ou 450 kwl EC PRO sur laquelle on peu remettre
> > > un module Eib.
>
> > > Suite a ça j'ai contacter Helios et j'ai pu recupérer la documentation
> > > du module eib en anglais, car au moment de ma demande, elle était en
> > > cours de traduction.
>
> > C'est sympa mais j'ai vu que c'était des VMC double flux, est ce que
> > cela peut être possible sur les VMC simple flux de mettre ce module
> > EIB ?
> > Merci
#12
Exact, je ne pense pas que le module soit connectable sur une autre
VMC. De plus, ce module coute plus de 700€ HT !!!!!!!!

A+

Junior76

On 12 oct, 14:31, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
> A priori je dirai non, vu que le module peu tout gerer du bloc vmc,
> donc pas sur que se module puisse s'utiliser d'autre modéle.
>
> On 12 oct, 14:26, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote:
>
> > On 12 oct, 14:20, Minusk <min...@gmail.com> wrote:
>
> > > J'avais demander a Junior76 en préparation de mon installe, c'est la
> > > kwl 300 EC Version PRO ou 450 kwl EC PRO sur laquelle on peu remettre
> > > un module Eib.
>
> > > Suite a ça j'ai contacter Helios et j'ai pu recupérer la documentation
> > > du module eib en anglais, car au moment de ma demande, elle était en
> > > cours de traduction.
>
> > C'est sympa mais j'ai vu que c'était des VMC double flux, est ce que
> > cela peut être possible sur les VMC simple flux de mettre ce module
> > EIB ?
> > Merci
#13
Merci pour ces infos, c'est quoi exactement un actuator ?
Est ce qu'il y a un modèle d'actuator que vous pouvez conseiller pour
piloter une VMC simple flux à deux vitesses ?
#14
2 sorties d'un TXA207A feront très bien l'affaire.

On 12 oct, 17:23, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote:
> Merci pour ces infos, c'est quoi exactement un actuator ?
> Est ce qu'il y a un modèle d'actuator que vous pouvez conseiller pour
> piloter une VMC simple flux à deux vitesses ?
#15
> 2 sorties d'un TXA207A feront très bien l'affaire.

C'est bien ainsi que je l'avais envisagé.

>Avec une alim 640mA tu peux mettre jusqu'à 64 participants (cad
>remplir un segment de ligne)

Je reviens toutefois sur les limitations et la réponse de mickg :
- Il me suffirait donc de multiplier les alim pour multiplier les
participants ?
- Quand on parle de participants, parle t'on uniquement des
actionneurs ?
- Qu'appel t'on un segment de ligne ?
- Plutot que de limitations électriques je pensais au limitations
phisiques :
- Puis-je gérer 342 sorties et 731 entrées sur le bus (j'exagère
volontairement) ?
- Les entrées directements connectées au bus sont raccordées en
étoile. Y a t'il une règle partculière pour ces raccordements ?
- Peut être y a t'il une limitation au nombre de bouton au
départ d'une ligne du tableau (ligne = un câble partant du tableau) ?

Amicalement
#16
Je pense avoir trouvé une partie de réponse :

>Il me suffirait donc de multiplier les alim pour multiplier les
>participants ?

Oui mais avec 4 alim maxi et coupleurs de lignes, soit 256 modules
(soit 4 segments de lignes)
Dans ce schéma : 1000 ml de bus maximum par segment de ligne

Mais alors qu'est qu'un participant ?
- 1 module TXA 207A = 1 ou 10 participants ?
- 1 bouton avec 2 poussoirs Kalysta = 1 ou 2 participants ?

Même si je dois avoir un bus de maximum 1000 ml par segment de ligne :
- Dois-je partir du tableau avec 1 seul câble et distribuer ?
- Ai-je interrêt de faire plusieurs départs et distribuer ?

Amicalement
#17
On 13 oct, 11:09, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> > 2 sorties d'un TXA207A feront très bien l'affaire.
>
> C'est bien ainsi que je l'avais envisagé.
>
> >Avec une alim 640mA tu peux mettre jusqu'à 64 participants (cad
> >remplir un segment de ligne)
>
> Je reviens toutefois sur les limitations et la réponse de mickg :
> - Il me suffirait donc de multiplier les alim pour multiplier les
> participants ?
> - Quand on parle de participants, parle t'on uniquement des
> actionneurs ?
> - Qu'appel t'on un segment de ligne ?
> - Plutot que de limitations électriques je pensais au limitations
> phisiques :
> - Puis-je gérer 342 sorties et 731 entrées sur le bus (j'exagère
> volontairement) ?

Oui une alim 640mA gère 64 particants (=module d'entrée,capteur ou
module de sortie, quelque soit le nombre d'entrées ou de sorties par
module) soit un segment de ligne
Une ligne peut contenir jusqu'à 255 participants soit 4 segments
Une zone peut contenir 15 lignes liées par des coupleurs de ligne
Une installation peut contenir 15 zones liées par des coupleurs de
zone (=coupleur de ligne)
Longueur max. entre l'alimentation électrique et les appareils reliés
au bus : 350 m
Longueur max. entre deux appareils reliés au bus : 700 m
Longueur totale des câbles au sein d'une ligne : 1000 m

> - Les entrées directements connectées au bus sont raccordées en
> étoile. Y a t'il une règle partculière pour ces raccordements ?

Non pas en étoile, de façon "anarchique", tout sauf boucle

> - Peut être y a t'il une limitation au nombre de bouton au
> départ d'une ligne du tableau (ligne = un câble partant du tableau) ?

Non pas de limitation du nombre de câble bus partant du tableau
>
> Amicalement
#18
Bonjour,

Dans mon projet de construction, je n'ai pas prévu de VMC double flux
mais une simple flux hydro.
Y a-t-il un intéret à la commander en KNX (Bouton poussoir + module de
sortie) à la place du va et vient qui permet de choisir entre les 2
vitesses ?

Merci d'avance

Olivier
#19
L'intéret est le fonctionnement automatique des vitesses en fonction
de programmation horaire, et/ou de capteur hygrométrique par ex.
De plus la commande vitesse 2 peut être temporisée pour revenir en
vitesse 1 au bout d'une heure par ex. (en manuel, on oublie souvent de
la faire)

On 15 oct, 08:32, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
>
> Dans mon projet de construction, je n'ai pas prévu de VMC double flux
> mais une simple flux hydro.
> Y a-t-il un intéret à la commander en KNX (Bouton poussoir + module de
> sortie) à la place du va et vient qui permet de choisir entre les 2
> vitesses ?
>
> Merci d'avance
>
> Olivier
#20
On 15 oct, 08:32, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:

> Y a-t-il un intéret à la commander en KNX (Bouton poussoir + module de
> sortie)
Perso, je pense que oui. D'ailleurs, pour les mêmes raison que celles
qui conduisent au choix KNX pour l'éclairage etc, càd grande
flexibilité de l'installation.

Perso, la VMC de la sdb se commande par BP depuis 2 endroits
différents. De plus, je viens d'installer un micro-switch dand la
porte de la toilette (qui commande un ABB US/U 2.2), avec une fonction
logique et temporisation qui gère On/Off et PV/GV de la VMC (oui, je
m'amuse un peu :-), et contrairement à ce qu'il semble, développer une
fonction logique n'est pas si simple que çà en a l'air).
#21
On 15 oct, 08:43, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> L'intéret est le fonctionnement automatique des vitesses en fonction
> de programmation horaire, et/ou de capteur hygrométrique par ex.

?capteur hygrométrique?
Je n'y avais pas pensé, par contre, après coup, çà a l'air logique ;-)

J'ai bien vu BERKER Nr.: 7590 00 56, mais c'est du 0-10V (pas direct
sur le bus et aussi RTS Automation, mais ce n'est que le capteur.

Tu as un modèle à recommander ?


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Vous avez reçu ce message, car vous êtes abonné au groupe Groupe "domotique-EIB" de Google Groupes.
Pour transmettre des messages à ce groupe, envoyez un e-mail à
l'adresse domotique-EIB@googlegroups.com
Pour résilier votre abonnement à ce groupe, envoyez un e-mail à
l'adresse domotique-EIB-unsubscribe@googlegroups.com
Pour afficher d'autres options, visitez ce groupe à l'adresse http://groups.google.com/group/domotique-EIB?hl=fr
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
#22
Il s'agit pour moi d'une question de philosophie générale de
l'installation domotique (je suis dans du neuf).

Effectivement, pourquoi ne pas utiliser un interrupteur adapté.
Et pourquoi faire de l'EIB pour l'éclairage des WC : 1 poussoir, 1
lampe !!!

Tout simplement parce que ainsi, on a au mois un bus qui arrive dans
chaque pièce. Facile ensuite pour toute extension de rajouter une
boite en dessous et de ponter...

Et puis les besoins d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Dans
quelques temps je constaterai peu être de l'humidité dans la SDB de
l'étage, et il sera aisé de modifier mon installation pour rajouter
une commande sur la VMC.

Amicalement
#23
Non, je n'ai pas de modèle particulier à conseiller.

J'ai toujours utilisé des 0-10V (non fourni par moi) sur des modules
entrées analogiques ABB.

On 15 oct, 13:44, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 15 oct, 08:43, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > L'intéret est le fonctionnement automatique des vitesses en fonction
> > de programmation horaire, et/ou de capteur hygrométrique par ex.
>
> ?capteur hygrométrique?
> Je n'y avais pas pensé, par contre, après coup, çà a l'air logique ;-)
>
> J'ai bien vu BERKER Nr.: 7590 00 56, mais c'est du 0-10V (pas direct
> sur le bus et aussi RTS Automation, mais ce n'est que le capteur.
>
> Tu as un modèle à recommander ?
#24
On 15 oct, 19:01, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:

> J'ai toujours utilisé des 0-10V (non fourni par moi) sur des modules
> entrées analogiques ABB.

OK, merci (ouch, c'est pas donné, ces entrées analogiques)

A ton avis, à partir de quel pourcentage d'humidité faut'il enclencher
la VMC ?
#25
On considère un air ambiant de bonne qualité à env. 45% d'humidité.
Mais dans le cas de locaux humide, il faut étalonner l'installation
pour que la surventilation déclenche relativement tôt par ex après une
douche.

On 15 oct, 19:11, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 15 oct, 19:01, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > J'ai toujours utilisé des 0-10V (non fourni par moi) sur des modules
> > entrées analogiques ABB.
>
> OK, merci (ouch, c'est pas donné, ces entrées analogiques)
>
> A ton avis, à partir de quel pourcentage d'humidité faut'il enclencher
> la VMC ?