Récupération valeur téléinformation compteur EDF sur bus KNX
#1
bonjour, je suis a la recherche d'une interface disponible sur le
marché permettant de récupérer les informations du compteur EDF et de
les injecteur sur le bus KNX pour visu et analyse données.

merci
#2
Pour l'instant, une seule solution, les entrées impulsionnelles a brancher à
la sortie du compteur (si celui-ci en dispose). Sinon, le produit idéal est
le tywatt 500 de delta dore, mais pas (encore?) KNX.

2009/4/27 889laurent <laurent.mario@valtinee.fr>

>
> bonjour, je suis a la recherche d'une interface disponible sur le
> marché permettant de récupérer les informations du compteur EDF et de
> les injecteur sur le bus KNX pour visu et analyse données.
>
> merci
#3
#4
bonjour
en regardant la doc du tywatt 500 , c'est de la mesure de courant
qu'il fait, et pas de la recuperation teleinfo du compteur EDF ?
donc c'est adaptable a toute situation mais pas celle que 889laurent
voudrait (le teleinfo)
#5
Bonjour,

Pour la question "comment l'injecter sur le bus KNX je ne connais pas
de solution commerciale, mais il existe des solutions pour la
récupérer en RS232 ou USB
http://teleinfo.dauguet.net
http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf

Si j'avais un compteur avec téléinfo je serai bien tenté de développer
une interface KNX (un BCU2, un opto, 2 résistances, une diode et un
codensateur devraient suffire, le reste ce n'est jamais que du
soft....). Malheureusement on n'a pas ce genre de truc en belgique.
Snif.

Jean-François

On 27 avr, 11:25, tityann <titus.lemi...@voila.fr> wrote:
> bonjour
> en regardant la doc du  tywatt 500 , c'est de la mesure de courant
> qu'il fait, et pas de la recuperation teleinfo du compteur EDF ?
> donc c'est adaptable a toute situation mais pas celle que 889laurent
> voudrait (le teleinfo)
#6
Le tywatt (dans sa dernière version) a une entrée "télé info" qui se branche
directement au compteur EDF, ainsi que deux entrées de comptage indépendants
(via transformateur d'intensité). Il coûte 6 fois moins cher que la solution
d'ABB (référence KNX pour le comptage éléctrique il me semble).

La sortie "télé info" des compteurs EDF est série, ou du moins très facile à
décoder. Normalement, ce type de sortie est normalisé par l'UE (euridis?),
donc devrais apparaîtreà terme, si ce n'est déja fait pour certains, dans
tous les pays de l'UE.
#7
je souhaitait récupérer l'info sur le compteur EDF, mais merci de me
donner le lien du produit que vous parlez, car sa ne me gêne pas de
rajouter un autre compteur.

On 27 avr, 11:23, Gilles ARNAUD <lifedo...@live.fr> wrote:
> Bonjour,
>
> Voulez-vous automatiquement les récupérer du compteur EDF ? Car il existe sinon des compteurs KNX qui viennent s'ajouter en plus du compteur en place.
>
> Gilles
>
> Date: Mon, 27 Apr 2009 09:55:14 +0200
> Subject: Re: Récupération valeur téléinformation compteur EDF sur bus KNX
> From: mathieu.gallis...@googlemail.com
> To: domotique-EIB@googlegroups.com
>
> Pour l'instant, une seule solution, les entrées impulsionnelles a brancher à la sortie du compteur (si celui-ci en dispose). Sinon, le produit idéal est le tywatt 500 de delta dore, mais pas (encore?) KNX.
>
> 2009/4/27 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr>
>
> bonjour, je suis a la recherche d'une interface disponible sur le
> marché permettant de récupérer les informations du compteur EDF et de
> les injecteur sur le bus KNX pour visu et analyse données.
>
> merci
>
> _________________________________________________________________
> Vous voulez savoir ce que vous pouvez faire avec le nouveau Windows Live ? Lancez-vous !http://www.microsoft.com/windows/windowslive/default.aspx
#8
On 27 avr, 13:29, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
>
> Pour la question "comment l'injecter sur le bus KNX je ne connais pas
> de solution commerciale, mais il existe des solutions pour la
> récupérer en RS232 ou USB
http://teleinfo.dauguet.net
http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
>

Si l'on dispose de l'info en ASCII sur du RS-232, pourquoi ne pas
ajouter un module SKX-Linker de chez Zennio (http://www.zennio.com), il a
peut-être moyen de les faire parler ensemble ?
#9
> (...), mais merci de me donner le lien du produit que vous parlez, (...)

Concernant les compteurs électriques séparés :

Il s'agit probablement de la série EIB-Delta-Meter de chez ABB (ref.
DZ2xxx, DZ3xxx, DZ4xxx et autres DZ+xxxx).
Cher et très peu d'informations disponibles sur le bus (conso.
instantanées et cumulatives, avec certaines variantes, c'est tout).

Il existe aussi une petite gamme de compteurs électriques EIB chez EMU-
ELEKTRONIK sous les ref. EMU32.x4.
#10
#11
#12
je leur ai envoyé un mail en fracais. J'espère qu'il comprendront !

On 29 avr, 10:32, Gilles ARNAUD <lifedo...@live.fr> wrote:
> Bonjour,
>
> Une autre solution est un produit qui a quelques mois déjà de la firme Lingg & Janke (http://www.lingg-janke.de/), dans Produkte puis Facility Web puis 1-Phasen +Wechselstromzähler EZ162A-FW.
>
> Il existe un compteur en prise directe 230V mono (ou un autre en TriPhasé) sans devoir de souvenir investir la partie 'Facility Web'.
>
> Je n'ai plus la référence exacte. Je sais juste qu'une firme allemande me l'avait proposée pour 180 euros mais il y avait du délai, le produit allait sortir et je ne pouvais attendre à l'époque.
>
> Idéalement, ce serait de prendre contact avec eux par mail pour qu'il vous confirme la référence (sans le FacilityWeb) et la firme pouvant vous le fournir.
>
> Ils répondent vite, sinon sont facilement joignables par téléphone (Allemangne ou Suisse - voir Kontakt sur le site).
>
> Gilles
>
>
>
>
>
> > Date: Tue, 28 Apr 2009 09:56:12 -0700
> > Subject: Re: Récupération valeur téléinformation compteur EDF sur bus KNX
> > From: laurent.ma...@valtinee.fr
> > To: domotique-EIB@googlegroups.com
>
> > je souhaitait récupérer l'info sur le compteur EDF, mais merci de me
> > donner le lien du produit que vous parlez, car sa ne me gêne pas de
> > rajouter un autre compteur.
>
> > On 27 avr, 11:23, Gilles ARNAUD <lifedo...@live.fr> wrote:
> > > Bonjour,
>
> > > Voulez-vous automatiquement les récupérer du compteur EDF ? Car il existe sinon des compteurs KNX qui viennent s'ajouter en plus du compteur en place.
>
> > > Gilles
>
> > > Date: Mon, 27 Apr 2009 09:55:14 +0200
> > > Subject: Re: Récupération valeur téléinformation compteur EDF sur bus KNX
> > > From: mathieu.gallis...@googlemail.com
> > > To: domotique-EIB@googlegroups.com
>
> > > Pour l'instant, une seule solution, les entrées impulsionnelles a brancher à la sortie du compteur (si celui-ci en dispose). Sinon, le produit idéal est le tywatt 500 de delta dore, mais pas (encore?) KNX.
>
> > > 2009/4/27 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr>
>
> > > bonjour, je suis a la recherche d'une interface disponible sur le
> > > marché permettant de récupérer les informations du compteur EDF et de
> > > les injecteur sur le bus KNX pour visu et analyse données.
>
> > > merci
>
> > > _________________________________________________________________
> > > Vous voulez savoir ce que vous pouvez faire avec le nouveau Windows Live ? Lancez-vous !http://www.microsoft.com/windows/windowslive/default.aspx
>
> _________________________________________________________________
> Découvrez toutes les possibilités de communication avec vos procheshttp://www.microsoft.com/windows/windowslive/default.aspx- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)