02/03/2022, 21:39:38
Bonjour,
Après avoir étudié les différentes solutions domotiques filaires mon choix s’est porté sur le KNX pour ma construction neuve.
Après avoir parcouru le forum et les différents conseils bienveillants; j’ai préparé ma petite liste de courses.
Le budget étant limité (quelques surprises bien évidemment J comme dans toutes construction) tout ne sera pas installé à la construction mais les câbles seront passés (exemple pilotage des électrovannes d’arrosage automatique, détecteurs de présence)
Par la suite il est prévu également la construction d’un atelier et un abri pour les animaux. Un tableau secondaire sera alimenté en 6² depuis le tableau principal. J’aurais également une arrivée réseau et je pensais passer également un bus KNX afin d’ajouter des modules dans le second tableau pour la gestion du chauffage de l’atelier, des lumières,…. Qu’en pensez-vous ? Merci
Si j’ai bien compris je dois également demander pour le câblage de la maison de faire revenir tous les volets et toutes les lumières au tableau. Je dois également demander à faire revenir au tableau les prises que je souhaite commander ; ainsi que la suppression de tous les interrupteurs (car je vais câbler avec le bus KNX des interrupteurs KNX)
Vous trouverez ci-dessous la liste des modules que j’ai sélectionné pour mes différentes utilisations. N’hésitez pas à me dire si je n’ai pas fait le bon choix de modules (je débute en KNX ). Vos conseils sont les bienvenus !
Le principal le câble KNX :
https://www.eibmarkt.com/en/products/Ver..._NS0140116
Alimentation :
- MDT STV-0640.02
Interface IP :
- MDT SCN-IP000.03
Eco-compteur :
- HAGER TE332
Gestion des volets (filaire avec moteur SOmfy) :
- MDT JAL-0810M.02
- MDT JAL-0410M.02
Gestion des prises (ON/OFF) :
- MDT AMI-1216.02
Gestion des lumières :
- (ON/OFF) MDT AMI-1216.02
- (Dimmer) MDTAKD-0401.02
Détecteur de présence pour les WC :
- MDT SCN-P360D1.01
Détecteur de présence pour mon couloir (10m de long) :
- MDT SCN-P360D3.03
Détecteur de présence pour les chambres avec (si j’ai bien compris avec capteur de luminosité) :
- MDT SCN-P360K3.03
Détecteur de présence pour le séjour (si j’ai bien compris avec capteur de lumino
- MDT SCN-P360K4.03
Gestion du plancher chauffant :
- Vannes : Busch Jaeger 6164/11-102
- Module de gestion des vannes MDT AKH-0800.03
- Le réglage T° des pièces se fera via les interrupteurs multifonctions MDT BE-GT2TW.01
Interrupteur MDT BE-GT2TW.01. Dans les chambres ils seront placés près de la porte et permettront de gérer la lumière (variation), les volets, le chauffage. Dans le séjour près de la baie pour volets, lumières, lumières extérieures…
Interrupteur MDT BE-GTL40W.01. Ces interrupteurs seront placés près du lit pour gérer la lumière de la chambre, le chevet et éventuellement scénarios.
Gestion des contacts secs par module MDT BE-32000.02. Ce module me permettra de gérer
- les contacteurs d’ouverture des portes https://www.orbitadigital.com/fr/s?s=MC250-M14
- Sondes anti-inondation https://www.espace-domotique.fr/fr/light...6eEALw_wcB
- Compteur d’eau à impulsions (1L=1 impulsion) https://www.gce-electronics.com/fr/capte...lsion.html
- Capteurs avec flotteur pour les cuves : https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs-...lsrc=aw.ds
Pilotage des électrovannes (arrosage automatique, coupure eau en cas de fuite, basculement eau de ville / eau de pluie) :
- MDT JAL-0810D.02
Meteo :
- Station MDT SCN-WS3HW.01
- Capteur de pluie MDT SCN-RS1R.01
Je n'ai cependant pas trouvé de sirène, ni de détecteurs de fumées. Je sais très bien que les détecteurs de fumées doivent être autonomes mais si ils sont capables de communiquer en KNX cela permet d'allumer les lumières, ouvrir les volets... Si vous avez des références
Encore une fois merci d'avance pour vos retours.
Après avoir étudié les différentes solutions domotiques filaires mon choix s’est porté sur le KNX pour ma construction neuve.
Après avoir parcouru le forum et les différents conseils bienveillants; j’ai préparé ma petite liste de courses.
Le budget étant limité (quelques surprises bien évidemment J comme dans toutes construction) tout ne sera pas installé à la construction mais les câbles seront passés (exemple pilotage des électrovannes d’arrosage automatique, détecteurs de présence)
Par la suite il est prévu également la construction d’un atelier et un abri pour les animaux. Un tableau secondaire sera alimenté en 6² depuis le tableau principal. J’aurais également une arrivée réseau et je pensais passer également un bus KNX afin d’ajouter des modules dans le second tableau pour la gestion du chauffage de l’atelier, des lumières,…. Qu’en pensez-vous ? Merci
Si j’ai bien compris je dois également demander pour le câblage de la maison de faire revenir tous les volets et toutes les lumières au tableau. Je dois également demander à faire revenir au tableau les prises que je souhaite commander ; ainsi que la suppression de tous les interrupteurs (car je vais câbler avec le bus KNX des interrupteurs KNX)
Vous trouverez ci-dessous la liste des modules que j’ai sélectionné pour mes différentes utilisations. N’hésitez pas à me dire si je n’ai pas fait le bon choix de modules (je débute en KNX ). Vos conseils sont les bienvenus !
Le principal le câble KNX :
https://www.eibmarkt.com/en/products/Ver..._NS0140116
Alimentation :
- MDT STV-0640.02
Interface IP :
- MDT SCN-IP000.03
Eco-compteur :
- HAGER TE332
Gestion des volets (filaire avec moteur SOmfy) :
- MDT JAL-0810M.02
- MDT JAL-0410M.02
Gestion des prises (ON/OFF) :
- MDT AMI-1216.02
Gestion des lumières :
- (ON/OFF) MDT AMI-1216.02
- (Dimmer) MDTAKD-0401.02
Détecteur de présence pour les WC :
- MDT SCN-P360D1.01
Détecteur de présence pour mon couloir (10m de long) :
- MDT SCN-P360D3.03
Détecteur de présence pour les chambres avec (si j’ai bien compris avec capteur de luminosité) :
- MDT SCN-P360K3.03
Détecteur de présence pour le séjour (si j’ai bien compris avec capteur de lumino
- MDT SCN-P360K4.03
Gestion du plancher chauffant :
- Vannes : Busch Jaeger 6164/11-102
- Module de gestion des vannes MDT AKH-0800.03
- Le réglage T° des pièces se fera via les interrupteurs multifonctions MDT BE-GT2TW.01
Interrupteur MDT BE-GT2TW.01. Dans les chambres ils seront placés près de la porte et permettront de gérer la lumière (variation), les volets, le chauffage. Dans le séjour près de la baie pour volets, lumières, lumières extérieures…
Interrupteur MDT BE-GTL40W.01. Ces interrupteurs seront placés près du lit pour gérer la lumière de la chambre, le chevet et éventuellement scénarios.
Gestion des contacts secs par module MDT BE-32000.02. Ce module me permettra de gérer
- les contacteurs d’ouverture des portes https://www.orbitadigital.com/fr/s?s=MC250-M14
- Sondes anti-inondation https://www.espace-domotique.fr/fr/light...6eEALw_wcB
- Compteur d’eau à impulsions (1L=1 impulsion) https://www.gce-electronics.com/fr/capte...lsion.html
- Capteurs avec flotteur pour les cuves : https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs-...lsrc=aw.ds
Pilotage des électrovannes (arrosage automatique, coupure eau en cas de fuite, basculement eau de ville / eau de pluie) :
- MDT JAL-0810D.02
Meteo :
- Station MDT SCN-WS3HW.01
- Capteur de pluie MDT SCN-RS1R.01
Je n'ai cependant pas trouvé de sirène, ni de détecteurs de fumées. Je sais très bien que les détecteurs de fumées doivent être autonomes mais si ils sont capables de communiquer en KNX cela permet d'allumer les lumières, ouvrir les volets... Si vous avez des références