Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Connection ETS2 par RS232
#1
Bonjour,

Je suis nouveau en domotique, j'ai une installation Siemens réalisée
par un professioneel (non-recommandable) qui m'avait promis de me
fournir tous les outils afin de pouvoir reprogrammer mon installation
moi-même... Ce qu'il n'a jamais fait ! Il n'a d'ailleurs pas terminé
l'installation non plus. J'ai un interrupteur ABB multiple qui ne
fonctionne plus (déprogrammé ?), donc , j'essaye de me débrouiller
tout seul ...

Je me suis donc renseigné et ai trouvé le logiciel ETS2 -
Heureusement, j'ai quand même pu avoir le fichier du projet ETS2
correspondant à mon installation ! - j'ai commandé un coupleur de bus
Up110 + 1 interface RS232 UP146, connecté au PC via un cable RS232
droit-droit, et là, petit problème, le logiciel me dit qu'il peut pas
communiquer avec le Bus .
Y a t-il quelque chose que j'ai loupé ? Une pré-config du module
RS232, ub set-up particulier ? Problème de cable ?

Merci d'avance pour vos réponses !
#2
Bonjour Fish001,

Moi à ta place j'utiliserai directement la dernière version d'ETS 3
pro avec le patch, il y a plus de chance que ça fonctionne. Il doit-
être possible de convertir les fichier ets2 en 3 via Ets3.

En tout cas en ce qui concerne le port RS 232 il faut bien le
configurer, genre 9600Bauds, 1bit de stop, 1bit de start, parité paire
( là je dis ça au hasard, à vérifier sur la doc de ton module, qui
doit au moins contenir ces infos).

De plus ton càble série tu l'as testé sur autre chose? Car des fois
c'est tout bête, le câble ne fonctionne pas.

De plus lors de ton scan de port t'as eu aucun résultat?

A+

Nulix.

On 27 mai, 19:47, Fish001 <gaeta...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Je suis nouveau en domotique, j'ai une installation Siemens réalisée
> par un professioneel (non-recommandable) qui m'avait promis de me
> fournir tous les outils afin de pouvoir reprogrammer mon installation
> moi-même... Ce qu'il n'a jamais fait ! Il n'a d'ailleurs pas terminé
> l'installation non plus. J'ai un interrupteur ABB multiple qui ne
> fonctionne plus (déprogrammé ?), donc , j'essaye de me débrouiller
> tout seul ...
>
> Je me suis donc renseigné et ai trouvé le logiciel ETS2 -
> Heureusement, j'ai quand même pu avoir le fichier du projet ETS2
> correspondant à mon installation ! - j'ai commandé un coupleur de bus
> Up110 + 1 interface RS232 UP146, connecté au PC via un cable RS232
> droit-droit, et là, petit problème, le logiciel me dit qu'il peut pas
> communiquer avec le Bus .
> Y a t-il quelque chose que j'ai loupé ? Une pré-config du module
> RS232, ub set-up particulier ? Problème de cable ?
>
> Merci d'avance pour vos réponses !
#3
Salut Nulix !

Merci pour ta réponse rapide ! J'ai pas encore essayé avec ETS3, mais
je vais essayer de trouver ça.
Pour la config du port série, il y a rien dans les specs. de mon
interface(c'est vrai, c'est étrange) , seulement le baud rate de 9600,
je suppose donc qu'il s'agit des paramètres par défaut du port série.
J'ai essayé avec un second cable, pareil. Le cable correspond bien à
la spec. droit-droit.

Sur mon module, j'ai bien une lampe verte qui s'allume, mais dans
ETS2, lorsque je configure le port série sur COM1, il fait une
recherche du Bus, et là après 10 secondes, j'ai un message d'erreur du
style "impossible d'initialiser le PEI" ou un truc du genre ....

J'ai essayé avec 1 autre PC... même problème.

Est-ce qu'il ne faut pas pré-initialiser le module RS232 et le
coupleur de bus d'une manière ou d'une autre ?
J'ai vu qu'il y avait un programme "dummy" pour le module RS232 à
introduire dans ETS2, mais comment on peut l'envoyer au module si on
n'a pas de connection ?
C'est le serpend qui se mange la queue ...

Merci pour vos lumières,

A+


Fish001
#4
Salut,

La premiere connection réussie a été relativement pénible. Les points
à faire attention :

1. Le cable, s'assurer que le cable que tu possedes a exactement les
mêmes caractéristiques que celui decrit dans la doc de ton interface
RS-232. Pour moi, c'était un cable pin 1 sur pin 1, pin 2 sur pin
2, ....jusqu'au pin 9 sur (devinette ?) pin 9.

2. Prendre un PC avec un interface RS-232 native (pas de
converstisseur USB vers RS-232) et de préférence un PC desktop.
(Certain portables ont des interface RS-232 non standard)

3. Valider les paramètres de ton interface RS-232 dans windows : Baud
rate, stop bit, parity,... selon les specs de ton interface RS-232

4. Suivre la procédure de connection, à ce moment cela a fonctionné
pour moi après qq tâtonnements, en ce sens que tu dois attribuer un
id (un sur je pense ta carte PC et un sur l'interface RS-232), le but
evidemment est d'éviter les conflits.
Je n'ai pas retesté depuis, vu que cela fonctionne. Le PEI étant le
"Physical External Interface"

Mais pour moi, la galère a été de trouver ce "simple" câble droit
RS-232 (J'avais chez moi 3 cables séries différents - console, croisé
et droit, et aucun ne fonctionnait)..... Jusqu'à ce que je fasse le
tour des magasins d'info/électronique et que je tombe sur un câble
rallonge de souris RS-232 qui avais un scéma de câblage identique.

Si un guru peut donner un éclaisissement sur la phase 4, je pense que
cela serait le bienvenu.

Bonne ... EIB

Didier
#5
Ce que tu peut faire pour tester l'aspect matériel c'est de graver Knx
live : https://www.auto.tuwien.ac.at/Projects/hba/knxlive.html

C'est un live CD linux très intuitif, et comme il se configure plus ou
moins tout seul tu devrait pouvoir savoir si c'est un problème
matériel ou pas.

Franchement même si tu connais pas linux, c'est vraiment simple. Toute
la config se fait via des menus. Tu grave tu boot et voila!

De plus si ça te dit, test Calimero, c'est une interface en Java de
contrôle du Bus.
#6
Dernière nouvelles :
Ca marche !!

La solution était débile : j'ai démonté l'interface RS232, et comble
de la stupidité, le cable interne entre le connecteur RS232 et le
connecteur à 8 broches (vers EIB) n'était pas connecté .... en le
connectant, ça marche tout de suite mieux !

Merci à tous pour vos suggestions


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)