ABB SA/S Mode LED prog clignotante
#1
Bonjour,

Lorsque je connecte mon activateur en pressant le bouton PROG, la led de prog clignote.
Savez-vous pourquoi ? Qu'attend l'activateur dans ce mode ?
Je ne trouve pas d'info dans la documentation disponible

ABB SA/S 4.16.1

D'avance, merci.
Répondre
#2
Il attend que tu envoies un programme à charger ou un adresse ou encore les deux.
KNX aficionado

Répondre
#3
(18/11/2022, 16:29:37)NicNac a écrit : Il attend que tu envoies un programme à charger ou un adresse ou encore les deux.

Merci de ta réponse, mais je ne peux télécharger ni l'application, ni l'adresse car ETS n'arrive pas à se connecter à l'activateur qui est pourtant bien connecté car la LED de prog s'allume bien. Je n'y comprends plus rien...
Répondre
#4
Bonjour

activateur : Ce terme n'existe pas, je supose que tu veux dire actionneur

1: Tu utilises quoi PC/MAC
2: Quel version de Windows
3: Quel version d'ETS
4: Tu te connectes sur le bus KNX par quel moyen

En cas de problème il faut faire au plus simple :
Alimentation KNX
Interface KNX (USB ou Ethernet)
Le produit a tester

Tu fais un cablage provisoir en deconnectant tout le reste.

Redemarre ton PC et procéde aux tests.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.