Questions ETS3
#1
bonjour à tous,

j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq tests.
Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à tous car
vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.

par contre j ai 3 questions:

- je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage" et
"blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
utilisation je pense que ca devrait aller.

- j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s eteignent
durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules. Est ce
normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui long de
la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager type
txa 213 et wkt312)

- comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je ne vois
que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais concretement si
je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit puis
je noter l'heure ?

par avance merci pour vos reponses
#2
On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> bonjour à tous,
>
> j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq tests.
> Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à tous car
> vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
>
> par contre j ai 3 questions:
>
> - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage" et
> "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> utilisation je pense que ca devrait aller.

Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes prioritaires,
elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer" les
commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
dépassé.


>
> - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s eteignent
> durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules. Est ce
> normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui long de
> la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager type
> txa 213 et wkt312)
>

En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction mémorisation
de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande, de
modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui de 5
sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
changent d'état pendant quelques secondes

> - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je ne vois
> que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais concretement si
> je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit puis
> je noter l'heure ?
>

Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même suivant le
type.

> par avance merci pour vos reponses
#3
merci pour ta réponse.
Pour l'appui long c'est vrai que ca peut etre pratique ce systeme de
memo mais bon c'est dommage j'aurais préféré une commande
supplémentaire

On 28 jan, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > bonjour à tous,
>
> > j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq tests.
> > Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à tous car
> > vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
>
> > par contre j ai 3 questions:
>
> > - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage" et
> > "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> > utilisation je pense que ca devrait aller.
>
> Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes prioritaires,
> elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer" les
> commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
> utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
> forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
> empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
> dépassé.
>
>
>
> > - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> > court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s eteignent
> > durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules. Est ce
> > normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui long de
> > la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager type
> > txa 213 et wkt312)
>
> En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction mémorisation
> de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
> il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande, de
> modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
> individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui de 5
> sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
> changent d'état pendant quelques secondes
>
> > - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je ne vois
> > que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais concretement si
> > je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit puis
> > je noter l'heure ?
>
> Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
> l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même suivant le
> type.
>
>
>
> > par avance merci pour vos reponses- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -
#4
Si ton scénario est l'allumage de 3 lampes (donc même type de sortie),
tu peux passer par une fonction groupée et pas une scène. Tu crée une
2nde adresse de groupe "commande ON/OFF groupée 3 lampes", puis tu
mets ton bouton en mode 2 appui (court=ON et long=OFF).

On 29 jan, 15:18, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> merci pour ta réponse.
> Pour l'appui long c'est vrai que ca peut etre pratique ce systeme de
> memo mais bon c'est dommage j'aurais préféré une commande
> supplémentaire
>
> On 28 jan, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > bonjour à tous,
>
> > > j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq tests.
> > > Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à tous car
> > > vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
>
> > > par contre j ai 3 questions:
>
> > > - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage" et
> > > "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> > > utilisation je pense que ca devrait aller.
>
> > Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes prioritaires,
> > elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer" les
> > commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
> > utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
> > forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
> > empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
> > dépassé.
>
> > > - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> > > court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s eteignent
> > > durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules. Est ce
> > > normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui long de
> > > la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager type
> > > txa 213 et wkt312)
>
> > En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction mémorisation
> > de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
> > il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande, de
> > modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
> > individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui de 5
> > sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
> > changent d'état pendant quelques secondes
>
> > > - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je ne vois
> > > que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais concretement si
> > > je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit puis
> > > je noter l'heure ?
>
> > Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
> > l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même suivant le
> > type.
>
> > > par avance merci pour vos reponses- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > - Afficher le texte des messages précédents -
#5
merci mickg ca marche sauf que j ai un petit pb.

si je mets les 3 lampes ds le meme groupe avec un bouton poussoirs
dedié c est ok. Par contre je veut aussi pouvoir les commander
individuellement. Si je crée en parallele 3 autres groupes avec ds
chaque groupe une lampe et un bouton different les lampes continuent d
etre liées entre elle; l appui sur n importe lequel des boutons
commande non pas la lampe qui est ds son groupe mais les 3.

C est normal ?

On 30 jan, 07:38, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Si ton scénario est l'allumage de 3 lampes (donc même type de sortie),
> tu peux passer par une fonction groupée et pas une scène. Tu crée une
> 2nde adresse de groupe "commande ON/OFF groupée 3 lampes", puis tu
> mets ton bouton en mode 2 appui (court=ON et long=OFF).
>
> On 29 jan, 15:18, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
>
>
> > merci pour ta réponse.
> > Pour l'appui long c'est vrai que ca peut etre pratique ce systeme de
> > memo mais bon c'est dommage j'aurais préféré une commande
> > supplémentaire
>
> > On 28 jan, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > > bonjour à tous,
>
> > > > j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq tests.
> > > > Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à tous car
> > > > vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
>
> > > > par contre j ai 3 questions:
>
> > > > - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage" et
> > > > "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> > > > utilisation je pense que ca devrait aller.
>
> > > Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes prioritaires,
> > > elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer" les
> > > commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
> > > utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
> > > forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
> > > empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
> > > dépassé.
>
> > > > - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> > > > court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s eteignent
> > > > durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules. Est ce
> > > > normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui long de
> > > > la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager type
> > > > txa 213 et wkt312)
>
> > > En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction mémorisation
> > > de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
> > > il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande, de
> > > modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
> > > individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui de 5
> > > sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
> > > changent d'état pendant quelques secondes
>
> > > > - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je ne vois
> > > > que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais concretement si
> > > > je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit puis
> > > > je noter l'heure ?
>
> > > Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
> > > l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même suivant le
> > > type.
>
> > > > par avance merci pour vos reponses- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -
#6
Non, pas normal. Tu dois avoir un problème dans ta prog. Donc exemple
on appelle S les sorties et E les entrées. Tu dois avoir ceci :


CDE ON/OFF S1 : 6/1, 6/2
CDE ON/OFF S2 : 6/1, 6/3
CDE ON/OFF S3 : 6/1, 6/4

CDE ON/OFF E1 : 6/1
CDE ON/OFF E2 : 6/2
CDE ON/OFF E3 : 6/3
CDE ON/OFF E4 : 6/4

donc E1 commande S1+S2+S3
et E2 - S1, E3 - S2, E4 - S3

pour être plus complet tu dois également faire

IE ON/OFF S1 : 6/202
IE ON/OFF S2 : 6/203
IE ON/OFF S3 : 6/204

IE ON/OFF E2 : 6/202
IE ON/OFF E3 : 6/203
IE ON/OFF E4 : 6/204
IE ON/OFF E1 : 6/202, 6/203, 6/204

Nota : l'exemple est avec ma base de plan d'adressage, il faut bien
sur utiliser la tienne...

@+



On 9 fév, 11:04, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> merci mickg ca marche sauf que j ai un petit pb.
>
> si je mets les 3 lampes ds le meme groupe avec un bouton poussoirs
> dedié c est ok. Par contre je veut aussi pouvoir les commander
> individuellement. Si je crée en parallele 3 autres groupes avec ds
> chaque groupe une lampe et un bouton different les lampes continuent d
> etre liées entre elle; l appui sur n importe lequel des boutons
> commande non pas la lampe qui est ds son groupe mais les 3.
>
> C est normal ?
>
> On 30 jan, 07:38, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Si ton scénario est l'allumage de 3 lampes (donc même type de sortie),
> > tu peux passer par une fonction groupée et pas une scène. Tu crée une
> > 2nde adresse de groupe "commande ON/OFF groupée 3 lampes", puis tu
> > mets ton bouton en mode 2 appui (court=ON et long=OFF).
>
> > On 29 jan, 15:18, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > merci pour ta réponse.
> > > Pour l'appui long c'est vrai que ca peut etre pratique ce systeme de
> > > memo mais bon c'est dommage j'aurais préféré une commande
> > > supplémentaire
>
> > > On 28 jan, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > bonjour à tous,
>
> > > > > j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq tests.
> > > > > Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à tous car
> > > > > vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
>
> > > > > par contre j ai 3 questions:
>
> > > > > - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage" et
> > > > > "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> > > > > utilisation je pense que ca devrait aller.
>
> > > > Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes prioritaires,
> > > > elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer" les
> > > > commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
> > > > utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
> > > > forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
> > > > empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
> > > > dépassé.
>
> > > > > - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> > > > > court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s eteignent
> > > > > durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules. Est ce
> > > > > normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui long de
> > > > > la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager type
> > > > > txa 213 et wkt312)
>
> > > > En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction mémorisation
> > > > de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
> > > > il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande, de
> > > > modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
> > > > individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui de 5
> > > > sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
> > > > changent d'état pendant quelques secondes
>
> > > > > - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je ne vois
> > > > > que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais concretement si
> > > > > je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit puis
> > > > > je noter l'heure ?
>
> > > > Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
> > > > l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même suivant le
> > > > type.
>
> > > > > par avance merci pour vos reponses- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > - Afficher le texte des messages précédents -
#7
Bonjour,
merci beaucou pour ces précisions, j'avais le même problème.
IE = indicateur d'état ? Si oui, on doit créer de nouveaux groupes 6/202,
6/203, etc. ?
Merci


Le 09/02/08, mickg <mickael.gautier@wanadoo.fr> a écrit :
>
>
> Non, pas normal. Tu dois avoir un problème dans ta prog. Donc exemple
> on appelle S les sorties et E les entrées. Tu dois avoir ceci :
>
>
> CDE ON/OFF S1 : 6/1, 6/2
> CDE ON/OFF S2 : 6/1, 6/3
> CDE ON/OFF S3 : 6/1, 6/4
>
> CDE ON/OFF E1 : 6/1
> CDE ON/OFF E2 : 6/2
> CDE ON/OFF E3 : 6/3
> CDE ON/OFF E4 : 6/4
>
> donc E1 commande S1+S2+S3
> et E2 - S1, E3 - S2, E4 - S3
>
> pour être plus complet tu dois également faire
>
> IE ON/OFF S1 : 6/202
> IE ON/OFF S2 : 6/203
> IE ON/OFF S3 : 6/204
>
> IE ON/OFF E2 : 6/202
> IE ON/OFF E3 : 6/203
> IE ON/OFF E4 : 6/204
> IE ON/OFF E1 : 6/202, 6/203, 6/204
>
> Nota : l'exemple est avec ma base de plan d'adressage, il faut bien
> sur utiliser la tienne...
>
> @+
>
>
>
> On 9 fév, 11:04, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> > merci mickg ca marche sauf que j ai un petit pb.
> >
> > si je mets les 3 lampes ds le meme groupe avec un bouton poussoirs
> > dedié c est ok. Par contre je veut aussi pouvoir les commander
> > individuellement. Si je crée en parallele 3 autres groupes avec ds
> > chaque groupe une lampe et un bouton different les lampes continuent d
> > etre liées entre elle; l appui sur n importe lequel des boutons
> > commande non pas la lampe qui est ds son groupe mais les 3.
> >
> > C est normal ?
> >
> > On 30 jan, 07:38, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> >
> > > Si ton scénario est l'allumage de 3 lampes (donc même type de sortie),
> > > tu peux passer par une fonction groupée et pas une scène. Tu crée une
> > > 2nde adresse de groupe "commande ON/OFF groupée 3 lampes", puis tu
> > > mets ton bouton en mode 2 appui (court=ON et long=OFF).
> >
> > > On 29 jan, 15:18, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> >
> > > > merci pour ta réponse.
> > > > Pour l'appui long c'est vrai que ca peut etre pratique ce systeme de
> > > > memo mais bon c'est dommage j'aurais préféré une commande
> > > > supplémentaire
> >
> > > > On 28 jan, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> >
> > > > > On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> >
> > > > > > bonjour à tous,
> >
> > > > > > j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq
> tests.
> > > > > > Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à
> tous car
> > > > > > vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
> >
> > > > > > par contre j ai 3 questions:
> >
> > > > > > - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage"
> et
> > > > > > "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> > > > > > utilisation je pense que ca devrait aller.
> >
> > > > > Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes
> prioritaires,
> > > > > elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer"
> les
> > > > > commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
> > > > > utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
> > > > > forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
> > > > > empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
> > > > > dépassé.
> >
> > > > > > - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> > > > > > court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s
> eteignent
> > > > > > durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules.
> Est ce
> > > > > > normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui
> long de
> > > > > > la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager
> type
> > > > > > txa 213 et wkt312)
> >
> > > > > En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction
> mémorisation
> > > > > de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
> > > > > il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande,
> de
> > > > > modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
> > > > > individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui
> de 5
> > > > > sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
> > > > > changent d'état pendant quelques secondes
> >
> > > > > > - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je
> ne vois
> > > > > > que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais
> concretement si
> > > > > > je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit
> puis
> > > > > > je noter l'heure ?
> >
> > > > > Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
> > > > > l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même
> suivant le
> > > > > type.
> >
> > > > > > par avance merci pour vos reponses- Masquer le texte des
> messages précédents -
> >
> > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte
> des messages précédents -
> >
> > > - Afficher le texte des messages précédents -
>
#8
IE = indicateur d'état, oui bien sûr. Excusez moi pour les
raccourcis...

On 9 fév, 13:30, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> merci beaucou pour ces précisions, j'avais le même problème.
> IE = indicateur d'état ? Si oui, on doit créer de nouveaux groupes 6/202,
> 6/203, etc. ?
> Merci
>
> Le 09/02/08, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> a écrit :
>
>
>
> > Non, pas normal. Tu dois avoir un problème dans ta prog. Donc exemple
> > on appelle S les sorties et E les entrées. Tu dois avoir ceci :
>
> > CDE ON/OFF S1 : 6/1, 6/2
> > CDE ON/OFF S2 : 6/1, 6/3
> > CDE ON/OFF S3 : 6/1, 6/4
>
> > CDE ON/OFF E1 : 6/1
> > CDE ON/OFF E2 : 6/2
> > CDE ON/OFF E3 : 6/3
> > CDE ON/OFF E4 : 6/4
>
> > donc E1 commande S1+S2+S3
> > et E2 - S1, E3 - S2, E4 - S3
>
> > pour être plus complet tu dois également faire
>
> > IE ON/OFF S1 : 6/202
> > IE ON/OFF S2 : 6/203
> > IE ON/OFF S3 : 6/204
>
> > IE ON/OFF E2 : 6/202
> > IE ON/OFF E3 : 6/203
> > IE ON/OFF E4 : 6/204
> > IE ON/OFF E1 : 6/202, 6/203, 6/204
>
> > Nota : l'exemple est avec ma base de plan d'adressage, il faut bien
> > sur utiliser la tienne...
>
> > @+
>
> > On 9 fév, 11:04, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> > > merci mickg ca marche sauf que j ai un petit pb.
>
> > > si je mets les 3 lampes ds le meme groupe avec un bouton poussoirs
> > > dedié c est ok. Par contre je veut aussi pouvoir les commander
> > > individuellement. Si je crée en parallele 3 autres groupes avec ds
> > > chaque groupe une lampe et un bouton different les lampes continuent d
> > > etre liées entre elle; l appui sur n importe lequel des boutons
> > > commande non pas la lampe qui est ds son groupe mais les 3.
>
> > > C est normal ?
>
> > > On 30 jan, 07:38, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > Si ton scénario est l'allumage de 3 lampes (donc même type de sortie),
> > > > tu peux passer par une fonction groupée et pas une scène. Tu crée une
> > > > 2nde adresse de groupe "commande ON/OFF groupée 3 lampes", puis tu
> > > > mets ton bouton en mode 2 appui (court=ON et long=OFF).
>
> > > > On 29 jan, 15:18, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > merci pour ta réponse.
> > > > > Pour l'appui long c'est vrai que ca peut etre pratique ce systeme de
> > > > > memo mais bon c'est dommage j'aurais préféré une commande
> > > > > supplémentaire
>
> > > > > On 28 jan, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > > > On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > > > bonjour à tous,
>
> > > > > > > j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq
> > tests.
> > > > > > > Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à
> > tous car
> > > > > > > vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
>
> > > > > > > par contre j ai 3 questions:
>
> > > > > > > - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage"
> > et
> > > > > > > "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> > > > > > > utilisation je pense que ca devrait aller.
>
> > > > > > Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes
> > prioritaires,
> > > > > > elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer"
> > les
> > > > > > commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
> > > > > > utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
> > > > > > forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
> > > > > > empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
> > > > > > dépassé.
>
> > > > > > > - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> > > > > > > court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s
> > eteignent
> > > > > > > durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules.
> > Est ce
> > > > > > > normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui
> > long de
> > > > > > > la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager
> > type
> > > > > > > txa 213 et wkt312)
>
> > > > > > En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction
> > mémorisation
> > > > > > de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
> > > > > > il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande,
> > de
> > > > > > modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
> > > > > > individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui
> > de 5
> > > > > > sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
> > > > > > changent d'état pendant quelques secondes
>
> > > > > > > - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je
> > ne vois
> > > > > > > que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais
> > concretement si
> > > > > > > je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit
> > puis
> > > > > > > je noter l'heure ?
>
> > > > > > Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
> > > > > > l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même
> > suivant le
> > > > > > type.
>
> > > > > > > par avance merci pour vos reponses- Masquer le texte des
> > messages précédents -
>
> > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte
> > des messages précédents -
>
> > > > - Afficher le texte des messages précédents -
#9
en fait ma prog etait bonne mais c est en regardant les leds sur les
modules que j ai compris ce qui se passait.

En fait comme mon module fait variation le probleme est que quand j
envoi un ordre ON sur toutes mes sorties elles s allument bien mais le
module memorise a quel niveau d eclairement chaque sortie etait lors
de son dernier usage (juste avant l ordre off). Si bien que si l une d
elle etait au niveau mini (Genre 2%) on a l impression que rien ne se
passe.

sais tu si il est possible d envoyer un ordre ON sur toutes les
sorties mais que le module n utilise pas sa fonction de memorisation.
Car a part une scene avec une valeur d eclairement je ne vois pas et
le probleme de la scene c est que pour tout eteindre je ne pourrais
pas utiliser le meme bouton.



On 9 fév, 14:07, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> IE = indicateur d'état, oui bien sûr. Excusez moi pour les
> raccourcis...
>
> On 9 fév, 13:30, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
>
>
> > Bonjour,
> > merci beaucou pour ces précisions, j'avais le même problème.
> > IE = indicateur d'état ? Si oui, on doit créer de nouveaux groupes 6/202,
> > 6/203, etc. ?
> > Merci
>
> > Le 09/02/08, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> a écrit :
>
> > > Non, pas normal. Tu dois avoir un problème dans ta prog. Donc exemple
> > > on appelle S les sorties et E les entrées. Tu dois avoir ceci :
>
> > > CDE ON/OFF S1 : 6/1, 6/2
> > > CDE ON/OFF S2 : 6/1, 6/3
> > > CDE ON/OFF S3 : 6/1, 6/4
>
> > > CDE ON/OFF E1 : 6/1
> > > CDE ON/OFF E2 : 6/2
> > > CDE ON/OFF E3 : 6/3
> > > CDE ON/OFF E4 : 6/4
>
> > > donc E1 commande S1+S2+S3
> > > et E2 - S1, E3 - S2, E4 - S3
>
> > > pour être plus complet tu dois également faire
>
> > > IE ON/OFF S1 : 6/202
> > > IE ON/OFF S2 : 6/203
> > > IE ON/OFF S3 : 6/204
>
> > > IE ON/OFF E2 : 6/202
> > > IE ON/OFF E3 : 6/203
> > > IE ON/OFF E4 : 6/204
> > > IE ON/OFF E1 : 6/202, 6/203, 6/204
>
> > > Nota : l'exemple est avec ma base de plan d'adressage, il faut bien
> > > sur utiliser la tienne...
>
> > > @+
>
> > > On 9 fév, 11:04, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> > > > merci mickg ca marche sauf que j ai un petit pb.
>
> > > > si je mets les 3 lampes ds le meme groupe avec un bouton poussoirs
> > > > dedié c est ok. Par contre je veut aussi pouvoir les commander
> > > > individuellement. Si je crée  en parallele 3 autres groupes avec ds
> > > > chaque groupe une lampe et un bouton different les lampes continuent d
> > > > etre liées entre elle; l appui sur n importe lequel des boutons
> > > > commande non pas la lampe qui est ds son groupe mais les 3.
>
> > > > C est normal ?
>
> > > > On 30 jan, 07:38, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > > Si ton scénario est l'allumage de 3 lampes (donc même type de sortie),
> > > > > tu peux passer par une fonction groupée et pas une scène. Tu crée une
> > > > > 2nde adresse de groupe "commande ON/OFF groupée 3 lampes", puis tu
> > > > > mets ton bouton en mode 2 appui (court=ON et long=OFF).
>
> > > > > On 29 jan, 15:18, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > > merci pour ta réponse.
> > > > > > Pour l'appui long c'est vrai que ca peut etre pratique ce systeme de
> > > > > > memo mais bon c'est dommage j'aurais préféré une commande
> > > > > > supplémentaire
>
> > > > > > On 28 jan, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > > > > On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > > > > bonjour à tous,
>
> > > > > > > > j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq
> > > tests.
> > > > > > > > Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à
> > > tous car
> > > > > > > > vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
>
> > > > > > > > par contre j ai 3 questions:
>
> > > > > > > > - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage"
> > > et
> > > > > > > > "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> > > > > > > > utilisation je pense que ca devrait aller.
>
> > > > > > > Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes
> > > prioritaires,
> > > > > > > elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer"
> > > les
> > > > > > > commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
> > > > > > > utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
> > > > > > > forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
> > > > > > > empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
> > > > > > > dépassé.
>
> > > > > > > > - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> > > > > > > > court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s
> > > eteignent
> > > > > > > > durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules.
> > > Est ce
> > > > > > > > normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui
> > > long de
> > > > > > > > la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager
> > > type
> > > > > > > > txa 213 et wkt312)
>
> > > > > > > En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction
> > > mémorisation
> > > > > > > de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
> > > > > > > il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande,
> > > de
> > > > > > > modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
> > > > > > > individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui
> > > de 5
> > > > > > > sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
> > > > > > > changent d'état pendant quelques secondes
>
> > > > > > > > - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je
> > > ne vois
> > > > > > > > que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais
> > > concretement si
> > > > > > > > je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit
> > > puis
> > > > > > > > je noter l'heure ?
>
> > > > > > > Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
> > > > > > > l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même
> > > suivant le
> > > > > > > type.
>
> > > > > > > > par avance merci pour vos reponses- Masquer le texte des
> > > messages précédents -
>
> > > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte
> > > des messages précédents -
>
> > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -
#10
Re,

Je crois que tu utilises tu Hager, txa213 ou 215.
Sur l'onglet général des parametres, tu as "luminosité à l'allumage"
si la valeur est sur 101, c'est la dernière valeur d'éclairement
utilisé avant extinction, sinon tu règle la valeur entre 0 et 100%

@+

On 25 fév, 16:52, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> en fait ma prog etait bonne mais c est en regardant les leds sur les
> modules que j ai compris ce qui se passait.
>
> En fait comme mon module fait variation le probleme est que quand j
> envoi un ordre ON sur toutes mes sorties elles s allument bien mais le
> module memorise a quel niveau d eclairement chaque sortie etait lors
> de son dernier usage (juste avant l ordre off). Si bien que si l une d
> elle etait au niveau mini (Genre 2%) on a l impression que rien ne se
> passe.
>
> sais tu si il est possible d envoyer un ordre ON sur toutes les
> sorties mais que le module n utilise pas sa fonction de memorisation.
> Car a part une scene avec une valeur d eclairement je ne vois pas et
> le probleme de la scene c est que pour tout eteindre je ne pourrais
> pas utiliser le meme bouton.
>
> On 9 fév, 14:07, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > IE = indicateur d'état, oui bien sûr. Excusez moi pour les
> > raccourcis...
>
> > On 9 fév, 13:30, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
> > > Bonjour,
> > > merci beaucou pour ces précisions, j'avais le même problème.
> > > IE = indicateur d'état ? Si oui, on doit créer de nouveaux groupes 6/202,
> > > 6/203, etc. ?
> > > Merci
>
> > > Le 09/02/08, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> a écrit :
>
> > > > Non, pas normal. Tu dois avoir un problème dans ta prog. Donc exemple
> > > > on appelle S les sorties et E les entrées. Tu dois avoir ceci :
>
> > > > CDE ON/OFF S1 : 6/1, 6/2
> > > > CDE ON/OFF S2 : 6/1, 6/3
> > > > CDE ON/OFF S3 : 6/1, 6/4
>
> > > > CDE ON/OFF E1 : 6/1
> > > > CDE ON/OFF E2 : 6/2
> > > > CDE ON/OFF E3 : 6/3
> > > > CDE ON/OFF E4 : 6/4
>
> > > > donc E1 commande S1+S2+S3
> > > > et E2 - S1, E3 - S2, E4 - S3
>
> > > > pour être plus complet tu dois également faire
>
> > > > IE ON/OFF S1 : 6/202
> > > > IE ON/OFF S2 : 6/203
> > > > IE ON/OFF S3 : 6/204
>
> > > > IE ON/OFF E2 : 6/202
> > > > IE ON/OFF E3 : 6/203
> > > > IE ON/OFF E4 : 6/204
> > > > IE ON/OFF E1 : 6/202, 6/203, 6/204
>
> > > > Nota : l'exemple est avec ma base de plan d'adressage, il faut bien
> > > > sur utiliser la tienne...
>
> > > > @+
>
> > > > On 9 fév, 11:04, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> > > > > merci mickg ca marche sauf que j ai un petit pb.
>
> > > > > si je mets les 3 lampes ds le meme groupe avec un bouton poussoirs
> > > > > dedié c est ok. Par contre je veut aussi pouvoir les commander
> > > > > individuellement. Si je crée en parallele 3 autres groupes avec ds
> > > > > chaque groupe une lampe et un bouton different les lampes continuent d
> > > > > etre liées entre elle; l appui sur n importe lequel des boutons
> > > > > commande non pas la lampe qui est ds son groupe mais les 3.
>
> > > > > C est normal ?
>
> > > > > On 30 jan, 07:38, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > > > Si ton scénario est l'allumage de 3 lampes (donc même type de sortie),
> > > > > > tu peux passer par une fonction groupée et pas une scène. Tu crée une
> > > > > > 2nde adresse de groupe "commande ON/OFF groupée 3 lampes", puis tu
> > > > > > mets ton bouton en mode 2 appui (court=ON et long=OFF).
>
> > > > > > On 29 jan, 15:18, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > > > merci pour ta réponse.
> > > > > > > Pour l'appui long c'est vrai que ca peut etre pratique ce systeme de
> > > > > > > memo mais bon c'est dommage j'aurais préféré une commande
> > > > > > > supplémentaire
>
> > > > > > > On 28 jan, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > > > > > On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
>
> > > > > > > > > bonjour à tous,
>
> > > > > > > > > j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq
> > > > tests.
> > > > > > > > > Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à
> > > > tous car
> > > > > > > > > vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
>
> > > > > > > > > par contre j ai 3 questions:
>
> > > > > > > > > - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage"
> > > > et
> > > > > > > > > "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> > > > > > > > > utilisation je pense que ca devrait aller.
>
> > > > > > > > Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes
> > > > prioritaires,
> > > > > > > > elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer"
> > > > les
> > > > > > > > commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
> > > > > > > > utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
> > > > > > > > forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
> > > > > > > > empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
> > > > > > > > dépassé.
>
> > > > > > > > > - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> > > > > > > > > court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s
> > > > eteignent
> > > > > > > > > durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules.
> > > > Est ce
> > > > > > > > > normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui
> > > > long de
> > > > > > > > > la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager
> > > > type
> > > > > > > > > txa 213 et wkt312)
>
> > > > > > > > En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction
> > > > mémorisation
> > > > > > > > de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
> > > > > > > > il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande,
> > > > de
> > > > > > > > modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
> > > > > > > > individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui
> > > > de 5
> > > > > > > > sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
> > > > > > > > changent d'état pendant quelques secondes
>
> > > > > > > > > - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je
> > > > ne vois
> > > > > > > > > que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais
> > > > concretement si
> > > > > > > > > je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit
> > > > puis
> > > > > > > > > je noter l'heure ?
>
> > > > > > > > Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
> > > > > > > > l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même
> > > > suivant le
> > > > > > > > type.
>
> > > > > > > > > par avance merci pour vos reponses- Masquer le texte des
> > > > messages précédents -
>
> > > > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte
> > > > des messages précédents -
>
> > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
>
> > - Afficher le texte des messages précédents -