Problème communication interface IP/KNX
#1
Bonjour à tous,
J’ai acheté une interface IP/KNX Zennio Réf: ZSYIPICL, impossible de communiquer avec !
Message d’erreur « le sous réseau de l’interface n’existe pas dans votre projet ».
J’ai essayé avec l’interface de chez Legrand (réf : 003545) même message !?!
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce message ?
Merci pour votre aide
 
Répondre
#2
Bonjour
Quelle version ETS ?
Topologie ?
Communiquer veut dire quoi ? Prog AI, prog du participant, AG ?
L erreur ne donne pas plus de détails ?
Répondre
#3
Bonjour,
Avec ET5 et ETS6.
Pour la topologie, je travail que sur une ligne. C'est une maquette pour apprendre a utiliser KNX donc j'ai très peu de participants.
Mon message apparait lorsque je fais le téléchargement sur un participant.
J'espère avoir été clair
cdlt
Répondre
#4
Bonjour ,
Après de nombreux essais
j'ai enfin réussi à me connecter avec mon interface IP !
Pourquoi ça a fonctionné !?! les mystères de KNX ...